Просмотр полной версии : ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
Андрей142
02.03.2023, 15:59
Здравствуйте! Веб-панель ВП-110 после обновления прошивки стал очень долгий отклик сенсора и торможение анимации с задержкой 10-15 секунд! Подскажите пожалуйста как вернуть старую прошивку ( откатить ) на v2.0
Евгений Кислов
02.03.2023, 16:07
Здравствуйте! Веб-панель ВП-110 после обновления прошивки стал очень долгий отклик сенсора и торможение анимации с задержкой 10-15 секунд! Подскажите пожалуйста как вернуть старую прошивку ( откатить ) на v2.0
Добрый день.
Уточните, у вас до обновления была именно прошивка 2.0?
На какую прошивку вы ее обновили?
Что является источником визуализации?
Андрей142
02.03.2023, 16:26
Изначально прошивка была 2.0 обновился из web-интерфейса до версии 2.1 сборка 109
Евгений Кислов
02.03.2023, 18:31
Изначально прошивка была 2.0 обновился из web-интерфейса до версии 2.1 сборка 109
Уточните, пожалуйста, какую именно web-страницу вы отображаете на ВП110?
Cам факт "торможения" после перепрошивки на 2.1 выглядит странно, хотел бы это поисследовать.
По вашему вопросу - сейчас уточняю, сможет ли сервисный центр провести эту процедуру.
Андрей142
03.03.2023, 06:38
Web визуализация через Simple scada, до обновления проблем не было! Через веб-браузер на компьютере или на планшете всё работает без торможений.
Андрей142
03.03.2023, 06:48
отображения уровня жидкости в ёмкости и управление насосами.
Евгений Кислов
03.03.2023, 06:52
отображения уровня жидкости в ёмкости и управление насосами.
Можете, пожалуйста, выложить простой тестовый проект для SimpleScada, чтобы я смог это у себя повторить, и записать видео, на котором видно торможение ВП110?
Или, возможно, торможение можно и на их демо-странице увидеть?
https://web.simple-scada.com:8755/Web-demo
Здравствуйте!
Есть проект на СПК110 и выведена web-визуализация на браузер обычного ПК для оператора №1. Нам нужно вывести визуализацию для оператора №2 - что лучше использовать ВП110 или приобрести еще одну СПК110 и использовать ее как панель визуализации? В каком варианте отклик на визуализацию будет быстрее?
Евгений Кислов
09.03.2023, 15:35
Здравствуйте!
Есть проект на СПК110 и выведена web-визуализация на браузер обычного ПК для оператора №1. Нам нужно вывести визуализацию для оператора №2 - что лучше использовать ВП110 или приобрести еще одну СПК110 и использовать ее как панель визуализации? В каком варианте отклик на визуализацию будет быстрее?
Добрый день.
Лучше использовать ВП110. Отклик будет примерно сопоставим, но зато вам не придется создавать отдельный проект в CODESYS и настраивать обмен между двумя СПК.
sssssaaaaabbbbb
14.04.2023, 09:07
Здравствуйте, не получается настроить визуализацию на всю панель 67297, в ПЛК 210 (CODESYS V3.5 SP17 Patch 3) делал все настройки
67298
67299
67300
67301
67302
, не получилось, подскажите пожалуйста. Получилось ПЕРЕЗАГРУЗИЛ
Евгений Кислов
14.04.2023, 09:17
Здравствуйте, не получается настроить визуализацию на всю панель 67297, в ПЛК 210 (CODESYS V3.5 SP17 Patch 3) делал все настройки
67298
67299
67300
67301
67302
, не получилось, подскажите пожалуйста.
Добрый день.
См. здесь п. 1:
https://owen.ru/product/vp110/faq
Задумкин Сергей
18.05.2023, 18:00
Добрый день.
Первый раз реализовали проект на СПК110 (в связке с модулями МВ210 и МУ210, всего модулей 10 шт.), Codesys V3.5 SP17 Patch 3. Время переключения между экранами (которых в проекте 9 шт) составляло в среднем 6 секунд, что было ужасно. Проблему удалось решить полностью переписав сетевой обмен с модулями ввода-вывода и добиться вменяемого времени отклика и переключения между экранами (0,5 - 1 с), но хотелось бы еще быстрее.
Впереди следующий проект и возник вопрос. Если вместо СПК будем использовать ПЛК210 с Web-визуализацией + ВП110 - такая связка будет ощутимее быстрее СПК или нет? Если я правильно понимаю, то в СПК один процессор занимается и программой и графикой. В случае ПЛК210+ВП110 графикой по идее должен заниматься процессор ВП110 и вроде как должно быть быстрее. Есть у кого-нибудь практический опыт?
Евгений Кислов
18.05.2023, 19:12
Добрый день.
Если вместо СПК будем использовать ПЛК210 с Web-визуализацией + ВП110 - такая связка будет ощутимее быстрее СПК или нет?
Будет быстрее, но не на порядок.
Я рекомендую договориться с дилером, у которого вы приобретаете оборудование, о тестировании вашего проекта с ВП110, чтобы вы сами смогли оценить разницу в быстродействии.
Если я правильно понимаю, то в СПК один процессор занимается и программой и графикой.
Да, вы правы.
В случае ПЛК210+ВП110 графикой по идее должен заниматься процессор ВП110 и вроде как должно быть быстрее.
Визуализация все равно генерируется и обрабатывается на стороне ПЛК. ВП110 выполняет роль тонкого клиента.
В теории установка в менеджере визуализации ПЛК210 галочки Поддержка клиентских анимаций должна переложить обработку существенной части визуализации на ВП110 - но мы видели, что в ряде конкретных случаев эта галочка наоборот несколько замедляет визуализацию.
Поделюсь своим опытом перехода с СПК на ПЛК210. Все-таки процессор на ПЛК210 ощутимо шустрее чем на СПК и как минимум основная программа работает ощутимо стабильнее (если она большая). Визуализация же наоборот в стабильности немного теряет так как были случаи подвисания ВП110 при рабочем ПЛК. Хотя честно говоря полноценно продиагностировать их не получилось, возможно проблемы и на стороне ПЛК были в этот момент.Но сложилось ощущение что именно ВП110. Важный момент - ПЛК при этом имел выход в интернет, возможно в изолированной сети проблем было бы меньше.
kondor3000
18.05.2023, 20:30
Вопросы к Евгений Кислов:
1) Зачем в панель ВП110 и регистратор РГ10 поставили аккумуляторы ? Они без них не работают и от аккумуляторов тоже не работают.
2) Кто писал программы для них? Вопрос риторический.
3) Почему в новых модулях дискретного ввода, вывода МВ110, H/W 2.0 нельзя поставить адреса меньше 16?
4) Почему новый конфигуратор, для новых модулей не работает по Модбас RTU ? Хотя протокол есть в нём.
5) Почему в новых модулях не поддержана функция записи 0х0f ? Осталась только 0х10
6) Получили 5 новых модулей МВ110_8АС, на одном наклейка "Программировать в новом конфигураторе", так как нового для них нет,
запрограммировал на старом и всё работает!!! Это как называется?
7) Про бесконечные баги в прошивках и Овен Лоджике можно эпопею сложить.
Такое впечатление, что чем дальше, тем хуже. Может пора набрать инженеров и программистов ?
И пост мой удалили, вместо того, что бы свои ошибки исправлять.
По поводу протокола и адреса модулей ввода вывода MX110 можно попробовать обновить их прошивку (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799) (на 1.43) - мне помогло
Евгений Кислов
19.05.2023, 08:42
Вопросы к Евгений Кислов:
1) Зачем в панель ВП110 и регистратор РГ10 поставили аккумуляторы ? Они без них не работают и от аккумуляторов тоже не работают.
2) Кто писал программы для них? Вопрос риторический.
3) Почему в новых модулях дискретного ввода, вывода МВ110, H/W 2.0 нельзя поставить адреса меньше 16?
4) Почему новый конфигуратор, для новых модулей не работает по Модбас RTU ? Хотя протокол есть в нём.
5) Почему в новых модулях не поддержана функция записи 0х0f ? Осталась только 0х10
6) Получили 5 новых модулей МВ110_8АС, на одном наклейка "Программировать в новом конфигураторе", так как нового для них нет,
запрограммировал на старом и всё работает!!! Это как называется?
7) Про бесконечные баги в прошивках и Овен Лоджике можно эпопею сложить.
Такое впечатление, что чем дальше, тем хуже. Может пора набрать инженеров и программистов ?
И пост мой удалили, вместо того, что бы свои ошибки исправлять.
Добрый день
1. ВП110 и РГ10, конечно, могут работать от аккумуляторов при отсутствии внешнего питания, и именно в этом заключается смысл их наличия.
Но текущая реализация (в которой прибор невозможно использовать без аккумуляторов), безусловно, неудачна - мы это понимаем. В следующих продуктах такого поведения не будет.
2. Наши разработчики.
3. В новых модулях Mx110 (H/W 2.0), конечно, можно задать адрес меньше 16.
67895 67896
4. Подключить новые модули Mx110 (H/W 2.0) к ОВЕН Конфигуратору, конечно, можно по протоколу Modbus RTU - это как раз основной вариант их подключения.
67897
5. Функция 0х0F и в старых модулях, насколько я помню, была реализована с "особенностями". Поскольку coils/discrete inputs - это просто legacy прошлого века, то мы решили не тратить время на доработку и тестирование этой функции при выпуске H/W 2.0, чтобы клиенты как можно скорее могли получить долгожданные модули.
Если появятся массовые запросы от клиентов с просьбой добавить эту функцию и обоснованием, почему она нужна - то мы вернем ее.
Собственно, на мой взгляд, есть две ситуации, когда эта функция может быть нужна:
- используемый Modbus Master не поддерживает функцию 0x10
- используемый Modbus Master не поддерживает работу с битовыми масками
Вам часто встречаются такие мастера? Буду признателен, если расскажете про них.
Если я забыл упомянуть какие-то случаи - то дополните меня, пожалуйста.
6. Очень жаль, что так получилось. От лица компании приношу свои извинения. Пожалуйста, укажите серийный номер этого прибора - мы разберемся, почему так произошло и предпримем усилия, чтобы подобного не повторилось.
7. В OwenLogic, безусловно, есть баги, как и в любом другом подобном ПО.
Если вы столкнулись с ними - то, пожалуйста, сообщите о них письмом на support@owen.ru или в этой теме на форуме:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264
Или можете создавать новые темы в разделе OwenLogic.
Что касается собственно вопроса - мы всегда заинтересованы в квалифицированных сотрудниках.
Список вакансий доступен на hh.ru (https://hh.ru/employer/702?hhtmFrom=vacancy_search_list).
Будем рады видеть на собеседовании такого компетентного специалиста, как вы.
И пост мой удалили, вместо того, что бы свои ошибки исправлять.
В вашем посте не было никакой конкретики - только перечень наших приборов, с которыми вы разобрались, и близкое к обсценной лексике описание остальных. Подобные неконструктивные посты действительно удаляются и будут удаляться.
Недавно приобрели новые модули МВ110-224.16ДН и МУ110-224.16Р (обновленные, H/W v2.0) для ПЛК 110-60. В новом конфигураторе не устанавливается связь с модулем по протоколу Modbus RTU. Связь возможна только по ОВЕН. Прошивка модулей 1.19. Может, действительно, в этом проблема?
И еще, изменил скорости связи и адреса (16 и 17) устройств в протоколе ОВЕН и подсоединил к ПЛК, где эти модули были прописаны на протокол Modbus RTU. Все работает. Вопрос, это корректная настройка протоколов в данном случае? Ведь настраивал модули в ОВЕН, а работают модули по Modbus RTU.
Евгений Кислов
19.05.2023, 11:14
Может, действительно, в этом проблема?
Да, вам нужно обновить прошивку доверсии 1.43.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799
Все работает. Вопрос, это корректная настройка протоколов в данном случае? Ведь настраивал модули в ОВЕН, а работают модули по Modbus RTU.
Да.
Другие вопросы по Mx110 задавайте в соответствующем разделе форума, пожалуйста:
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=72
ДаниилСПб
29.06.2023, 21:24
Когда можно будет полноценно настраивать цветовую схему?
Можно ли как-то сейчас подправить шаблоны интерфейса?
Планируется ли сделать переключение между вкладками жестом?
krollcbas
29.06.2023, 22:24
Мне были нужны шрифты DIGITAL, оказалось что нельзя так. Жаль, дизайн иногда довольно важно
Евгений Кислов
30.06.2023, 06:21
Когда можно будет полноценно настраивать цветовую схему?
Можно ли как-то сейчас подправить шаблоны интерфейса?
Планируется ли сделать переключение между вкладками жестом?
Добрый день.
Чтобы ответить на ваши вопросы - потребуется их уточнить.
Что именно вы называете "цветовой схемой" и "шаблонами интерфейса" в контексте ВП110?
Сколько вкладок вы обычно создаете на ВП110 и чему они соответствуют?
Евгений Кислов
30.06.2023, 07:52
Мне были нужны шрифты DIGITAL, оказалось что нельзя так. Жаль, дизайн иногда довольно важно
Добрый день.
В каком именно начертании вам потребовались эти шрифты?
ДаниилСПб
30.06.2023, 08:32
Добрый день.
Чтобы ответить на ваши вопросы - потребуется их уточнить.
Что именно вы называете "цветовой схемой" и "шаблонами интерфейса" в контексте ВП110?
Сколько вкладок вы обычно создаете на ВП110 и чему они соответствуют?
На данный момент можно менять только цвет одного из состояний вкладки(активный/неактивный) и фона экрана.
В случае с вкладками - во втором состоянии цвет все равно будет бирюзовый, поменять нельзя.
Во всем интерфейсе панели присутствуют три оттенка основного цвета:
#008f86
#1b6b65
#80c7c2
+ вспомогательные(желтый, красный)
Соответственно: основной-1, основной-2, основной-3, warning, danger
Эти цвета необходимо иметь возможность изменить, иначе они портят интерфейс содержимого вкладок.
Как у любого веб-интерфейса существуют шаблоны или верстка, которую в случае невозможности изменения через админку тоже хотелось бы менять(например, через ssh или ftp подключиться к панели и отредактировать необходимые файлы).
добрый день! выявилась интересная проблема, вводные следующие:
- связка ПЛК210 и ВП110, подключенные по витой паре;
- на панели настроены убираемые верхний и нижний бары;
- в веб-интерфейсе снизу располагаются кнопки для переключения экранов визуализации;
- высота кнопок около 30 пикселей т.е. они совпадают с областью нижнего бара;
- мультитач в настройках контроллера включен.
ну и собственно глюк - при первом открытии визуализации (например при включении панели) эти кнопки не нажимаются. но стоит слева или справа сделать движение похожее на открытие нижнего бара, кнопки оживают и в дальнейшем работают нормально. но то что они заморожены в самом начале неприятно, просьба исправить.
если нужно, могу в личку прислать видео как это все проявляется
Евгений Кислов
11.09.2023, 11:59
добрый день! выявилась интересная проблема, вводные следующие:
- связка ПЛК210 и ВП110, подключенные по витой паре;
- на панели настроены убираемые верхний и нижний бары;
- в веб-интерфейсе снизу располагаются кнопки для переключения экранов визуализации;
- высота кнопок около 30 пикселей т.е. они совпадают с областью нижнего бара;
- мультитач в настройках контроллера включен.
ну и собственно глюк - при первом открытии визуализации (например при включении панели) эти кнопки не нажимаются. но стоит слева или справа сделать движение похожее на открытие нижнего бара, кнопки оживают и в дальнейшем работают нормально. но то что они заморожены в самом начале неприятно, просьба исправить.
если нужно, могу в личку прислать видео как это все проявляется
Добрый день.
Этот баг зафиксирован и запланирован к устранению.
Добрый день.
Этот баг зафиксирован и запланирован к устранению.
спасибо, буду ждать исправления
еще полгода назад вы обещали добавить функцию отключения экрана, но пока это сделано не было. есть понимание когда реализуете?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32623&page=24&p=398791&viewfull=1#post398791
Задумкин Сергей
11.09.2023, 15:27
Добрый день!
Подключаем ВП110 к ПЛК210. Все работает только по HTTP (порт 8080). По HTTPS через порт 8443 не подключается панель к контроллеру. В чем может быть проблема?
Задумкин Сергей
11.09.2023, 16:27
Еще вопрос возник - а можно ли отключить скриншот при трех быстрых касаниях?
Евгений Кислов
12.09.2023, 07:42
спасибо, буду ждать исправления
еще полгода назад вы обещали добавить функцию отключения экрана, но пока это сделано не было. есть понимание когда реализуете?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32623&page=24&p=398791&viewfull=1#post398791
Сроков, к сожалению, не могу.
Но исправление по яркости подсветки в спящем режиме тоже есть в списке.
Евгений Кислов
12.09.2023, 07:42
Еще вопрос возник - а можно ли отключить скриншот при трех быстрых касаниях?
Такой возможности нет.
Евгений Кислов
12.09.2023, 07:44
Добрый день!
Подключаем ВП110 к ПЛК210. Все работает только по HTTP (порт 8080). По HTTPS через порт 8443 не подключается панель к контроллеру. В чем может быть проблема?
Какая у вас версия прошивки?
Работа по HTTPS с самоподписанными сертификатами поддерживается начиная с версии 2.1 (сборка 107 и выше).
Задумкин Сергей
12.09.2023, 08:31
Версия 2.1, сборка 101
Евгений Кислов
12.09.2023, 08:33
Версия 2.1, сборка 101
Вам нужно обновить прошивку. В РЭ указано, как это можно сделать.
Задумкин Сергей
12.09.2023, 10:39
Вам нужно обновить прошивку. В РЭ указано, как это можно сделать.
Обновили ВП110, сгенерировали сертификат на ПЛК210, перезагрузили ПЛК. Теперь при попытке подключения по https вылезло "Предупреждение. Угроза безопасности. WebPanel не доверяет и т.д. и т.п.". Так же не должно быть?
Простите, просто не очень шарю в этих web-протоколах, но для себя хочется разобраться как настраивать подключение по одному и второму.
P.S. В конфигураторе ПЛК написано, что сертификат имеет срок действия 1 год. А что будет через год? Он автоматически сам новый сгенерирует или это только вручную делается?
Евгений Кислов
12.09.2023, 10:50
Обновили ВП110, сгенерировали сертификат на ПЛК210, перезагрузили ПЛК. Теперь при попытке подключения по https вылезло "Предупреждение. Угроза безопасности. WebPanel не доверяет и т.д. и т.п.". Так же не должно быть?
В случае самодписанного сертификата - должно.
А что будет через год? Он автоматически сам новый сгенерирует или это только вручную делается?
Это делается только вручную.
ГЛЮКОNIC
16.09.2023, 15:11
ВП110 временно недоступна для заказа ? - Диллеры с Уфы мне сказали (через инженера энергетика) что нет комплектующих, а вэб панель надо, что посоветуете вместо ? - да это может выглядеть как реклама, но всё-же я спрошу. Хотя мне более интересно когда ВП110 снова станут доступными.
ВП110 временно недоступна для заказа ? - Диллеры с Уфы мне сказали (через инженера энергетика) что нет комплектующих, а вэб панель надо, что посоветуете вместо ? - да это может выглядеть как реклама, но всё-же я спрошу. Хотя мне более интересно когда ВП110 снова станут доступными.
А что WEB панели только ОВЕН делает ?
Евгений Кислов
18.09.2023, 07:15
Хотя мне более интересно когда ВП110 снова станут доступными.
Мы работаем над этим, но точных сроков, к сожалению, озвучить не могу.
DmitriiAnyushin
29.09.2023, 13:32
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять аккумуляторные батареи у ВП110 и как будет вести себя панель если аккумуляторы будут разряжены (питание все время будет осуществляться от внешнего источника)? Спасибо!
Евгений Кислов
29.09.2023, 13:36
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять аккумуляторные батареи у ВП110 и как будет вести себя панель если аккумуляторы будут разряжены (питание все время будет осуществляться от внешнего источника)? Спасибо!
Добрый день.
К сожалению, с разряженными в ноль аккумуляторами панель не запустится (даже при наличии внешнего питания) - и даже не сможет начать их подзарядку.
DmitriiAnyushin
29.09.2023, 13:41
Добрый день.
К сожалению, с разряженными в ноль аккумуляторами панель не запустится (даже при наличии внешнего питания) - и даже не сможет начать их подзарядку.
Понятно. А на сколько примерно хватает батареи и будет ли какая-то индикация, что батареи разряжаются до критического уровня?
Евгений Кислов
29.09.2023, 14:16
Понятно. А на сколько примерно хватает батареи и будет ли какая-то индикация, что батареи разряжаются до критического уровня?
Ориентируйтесь, что не более, чем на час.
Индикация есть на верхем баре - в виде процента заряда.
DmitriiAnyushin
29.09.2023, 14:30
Ориентируйтесь, что не более, чем на час.
Индикация есть на верхем баре - в виде процента заряда.
Нет, я имею ввиду ситуацию - поставил батареи в панель, подал внешнее питание и оно никогда не пропадет.
У четырехсотых контроллеров Сименс тоже батарейки используются, но они даже при постоянном внешнем питании через какое-то время (год, два) в негодность приходят и при пропаже питания retain переменные слетают или вообще вся прошивка отваливается, не помню уже.
Тут какая ситуация будет - ВП до первой пропажи внешнего питания работать будет или сразу вырубится?
Евгений Кислов
29.09.2023, 17:23
Нет, я имею ввиду ситуацию - поставил батареи в панель, подал внешнее питание и оно никогда не пропадет.
У четырехсотых контроллеров Сименс тоже батарейки используются, но они даже при постоянном внешнем питании через какое-то время (год, два) в негодность приходят и при пропаже питания retain переменные слетают или вообще вся прошивка отваливается, не помню уже.
Тут какая ситуация будет - ВП до первой пропажи внешнего питания работать будет или сразу вырубится?
При наличии внешнего питания аккумулятор не разряжается, так что его ресурс не снижается.
Так что в вашем случае я не вижу потенциальных проблем.
BURIK134
09.10.2023, 13:22
Подскажите где искать проблему появились красные кресты на ВП110, на web Плк их нет ( скрины прикрепил ). Если нажать на крест галочка на вебе снимается.
70800,70801
BURIK134
13.10.2023, 09:34
Восстановилось само, что за глюк мог быть ? есть предположения ?
Евгений Кислов
13.10.2023, 09:39
Восстановилось само, что за глюк мог быть ? есть предположения ?
Предположение - у вас в проекте есть утечка дескрипторов.
В дереве проекта в узле Debug присвойте каналу Enable Debug значение TRUE и смотрите на значение канала Open Files.
Если оно систематически увеличивается - то у вас в проекте утечка.
BURIK134
13.10.2023, 10:17
Спасибо проверим. У меня еще вопрос по панели. Калибровки экрана в нет в ней ( ну или я не нашел). У меня на главном окне много окон есть кнопка тревоги , так вот в чем проблема при нажатии кнопки "тревоги" может открыться другое окно чаще "емкости", также при нажатии на любое из 12 окон ( графика в окне сгруппирована) чаще открывается совершенно другое. В веб интерфейсе такого нет. Грешу на наводки, шкаф стоит в подстанции. Как то можно с этим бороться ( земля подведена к панели).70908
Евгений Кислов
13.10.2023, 10:36
Спасибо проверим. У меня еще вопрос по панели. Калибровки экрана в нет в ней ( ну или я не нашел). У меня на главном окне много окон есть кнопка тревоги , так вот в чем проблема при нажатии кнопки "тревоги" может открыться другое окно чаще "емкости", также при нажатии на любое из 12 окон ( графика в окне сгруппирована) чаще открывается совершенно другое. В веб интерфейсе такого нет. Грешу на наводки, шкаф стоит в подстанции. Как то можно с этим бороться ( земля подведена к панели).70908
Что именно вы называете термином "земля"? Защитное заземление?
BURIK134
13.10.2023, 10:40
Что именно вы называете термином "земля"? Защитное заземление?
Да (заземление)
BURIK134
13.10.2023, 10:50
Просто была такая проблема на СПК107 , заземление на клемму забыли подключить, тоже не те окна открывал при нажатии. После подключили все нормализовалось. Но там тип экрана другой - резистивный.
Евгений Кислов
13.10.2023, 11:37
Да (заземление)
У ВП110 клемма функционального заземления и подключение к ней контура защитного заземления - не всегда хорошая идея.
Попробуйте его отключить.
Задумкин Сергей
28.10.2023, 21:27
После обкатки на стенде в офисе переместили ВП110 в боевые условия. Пока впечатления только положительные. Работает в связке с ПЛК210. Даже при 0 °С и чуть ниже тач работает стабильно.
Единственное чего пока не хватило - какой-либо диагностики. Было бы очень круто, если бы панель имела ещё, к примеру, RS485 с modbus rtu и передавала какие то свои параметры + элементарное управление (включить, выключить, перезагрузить). У нас, к примеру, она стоит в отапливаемом контейнере, в котором в случае отключения обогрева может быть и сильно ниже нуля - хотелось бы в таком случае выключить её командой от ПЛК, а когда потеплеет автоматически включить.
Евгений Кислов
29.10.2023, 19:02
После обкатки на стенде в офисе переместили ВП110 в боевые условия. Пока впечатления только положительные. Работает в связке с ПЛК210. Даже при 0 °С и чуть ниже тач работает стабильно.
Единственное чего пока не хватило - какой-либо диагностики. Было бы очень круто, если бы панель имела ещё, к примеру, RS485 с modbus rtu и передавала какие то свои параметры + элементарное управление (включить, выключить, перезагрузить). У нас, к примеру, она стоит в отапливаемом контейнере, в котором в случае отключения обогрева может быть и сильно ниже нуля - хотелось бы в таком случае выключить её командой от ПЛК, а когда потеплеет автоматически включить.
Я передавал разработчикам пожелание по добавлению возможности диагностики и управления панелью через Modbus TCP (добавлять для этого RS-485 выглядит переусложенным решением). Надеюсь, оно будет реализовано в следующей ревизии панели.
Но включать/выключать ее таким образом всё равно не получится - работа панели определяется наличием питания.
Вы можете подключить один из выходов ПЛК в цепь питания панели и за счет этого выключать и включать ее в нужные моменты времени.
Павел Крупенко
05.02.2024, 18:48
Всем доброго дня!
Планирую поставить удаленный щит для управления клапанами резервной емкости подпитки (расстояние от мастера ПЛК 210 до нового щита примерно 120 м).
Щит будет собран на модулях МВ 110 и подключен от мастера ПЛК 210 по RS485.
В данный щит хочу поставить панель ВП 110 и на ней сделать веб-визуализацию работы клапаном и бочки.
Как мне лучше подключить ВП 110 к RS485?
Мой вариант: подключить ВП 110 к RS 485 через МКОН 24. (МКОН 24 преобразует интерфейс 485 в ethernet).
В операторской на ПК уже сделана вэб визуализация управления сетевыми насосами и в нее планируется добавить страничку с картинкой процесса щита управления бочкой.
Также к ПЛК 210 поставлю вторую панель ВП 110.
Евгений Кислов
05.02.2024, 18:55
Добрый день.
Как мне лучше подключить ВП 110 к RS485?
Никак. ВП110 не поддерживает подключение по RS-485 никаким образом.
Вам нужно использовать Ethernet.
Павел Крупенко
05.02.2024, 19:25
Ethernet кабель кидать больше 100 метров не хочу, тем более кругом наводки.
А какой выход, как сделать визуализацию для щита, если в сети только один ПЛК 210?
СПК 107 ставить и на него отдельную программу писать?
СП 207 тоже не вариант ставить.
kondor3000
05.02.2024, 19:39
Ethernet кабель кидать больше 100 метров не хочу, тем более кругом наводки.
А какой выход, как сделать визуализацию для щита, если в сети только один ПЛК 210?
СПК 107 ставить и на него отдельную программу писать?
СП 207 тоже не вариант ставить.
Зачем вам Веб визуализация? Возьмите панель оператора, интерфейс накидаете сами и по RS485 подключите.
Емельянов Кирилл
06.02.2024, 03:07
Ethernet прекрасно справляется с наводками, если нормальная категория кабеля. Коммутатор правда придётся поставить для более 100 м.
Кому нужно работать автономно - опцию выключат, но мне кажется что в 95% случаев эту панель не будут эксплуатировать без внешнего питания. Да и включить её, без подключения питания я так понял невозможно...
Смысл аккумуляторов при включенной опции автовыключения в защите от возможных кратковременных отвалов питания.
Да, ещё вопрос:
Почему на аккумуляторах не обозначена полярность?
Новые панели поддерживают уже опцию отключения панели при отключение внешнего питания 24В?
Евгений Кислов
10.04.2024, 13:03
Новые панели поддерживают уже опцию отключения панели при отключение внешнего питания 24В?
Да, поддерживают - начиная с версии прошивки 2.0.
Новая панель ВП110 отказывается загружать обновления. Проверил на другой. Такая же история. Посмотрел по форуму. В районе 20 чисел апреля 2022 года уже была такая же история. Тогда пришлось обновлять SSL сертификаты. Похоже они закончили свое действие. По умолчанию на панелях стоит сборка 101. С ней невозможно работать так как есть большие проблемы с тач панелью и регулярно отваливающейся связью. Требуется срочно решить проблему.
А как именно отказывается? Не видит обновления или видит, но не загружает?
А то тут у ОВЕНа был мощный сбой из-за хакерской атаки и до сих пор некоторые ссылки на сайте не работают (например, выгрузка прайсов).
Евгений Кислов
23.04.2024, 06:38
Новая панель ВП110 отказывается загружать обновления. Проверил на другой. Такая же история. Посмотрел по форуму. В районе 20 чисел апреля 2022 года уже была такая же история. Тогда пришлось обновлять SSL сертификаты. Похоже они закончили свое действие. По умолчанию на панелях стоит сборка 101. С ней невозможно работать так как есть большие проблемы с тач панелью и регулярно отваливающейся связью. Требуется срочно решить проблему.
Cпасибо за информацию. Постараемся в ближайшее время восстановить работу сервера обновлений.
Но у меня нет уверенности, что обновление решит "проблемы с тач панелью и регулярно отваливающейся связью".
Я рекомендую вам написать на support@owen.ru, более подробно описав ваши проблемы.
Наша компания закупает большое количество панелей ВП110. Каждую панель приходится обновлять. В этом месяце только я обновил порядка 10 панелей. Поверьте нашему опыту, только обновление на версию 109 спасает этот продукт от того чтобы не перейти на панели других фирм. Проблемы вышеуказанные решаются. Вы легко можете проверить это сами. Мне до конца месяца предстоит настроить еще 6 собранных шкафов. И все шкафы очень нужны нашей стране. Поэтому восстановление сервера нужно сделать как можно быстрее. Обновление от 1 апреля 2022 года. Прошло 2 года с его появления, а на заводе его не ставят. Там интернета нет?
Емельянов Кирилл
24.04.2024, 01:19
tsda, на какие конкретно панели других фирм вы собирались переходить? Искал года два назад аналоги ВП и ничего близкого по цене и удобству не нашёл (да это и сейчас актуально в связи со сроками поставки). Панели промышленного форм-фактора от компаний с которыми можно заключить договор конечно. Планшеты с алиэкспресс не считаются. Поделитесь пожалуйста.
tsda, на какие конкретно панели других фирм вы собирались переходить? Искал года два назад аналоги ВП и ничего близкого по цене и удобству не нашёл (да это и сейчас актуально в связи со сроками поставки). Панели промышленного форм-фактора от компаний с которыми можно заключить договор конечно. Планшеты с алиэкспресс не считаются. Поделитесь пожалуйста.
Ответил в личную
А сколько времени может занять восстановление сервера?
tsda, на какие конкретно панели других фирм вы собирались переходить? Искал года два назад аналоги ВП и ничего близкого по цене и удобству не нашёл (да это и сейчас актуально в связи со сроками поставки). Панели промышленного форм-фактора от компаний с которыми можно заключить договор конечно. Планшеты с алиэкспресс не считаются. Поделитесь пожалуйста.
Siemens и Schnider предлагают одну и ту же web панель с разными шильдиками. Они даже лучше ВП110 если ценник устраивает.
Евгений Кислов
25.04.2024, 07:46
А сколько времени может занять восстановление сервера?
К сожалению, дать прогноз пока не получется.
Как только восстановим и проверим - я отпишусь в этой теме.
Задумкин Сергей
02.05.2024, 12:22
tsda, на какие конкретно панели других фирм вы собирались переходить? Искал года два назад аналоги ВП и ничего близкого по цене и удобству не нашёл (да это и сейчас актуально в связи со сроками поставки). Панели промышленного форм-фактора от компаний с которыми можно заключить договор конечно. Планшеты с алиэкспресс не считаются. Поделитесь пожалуйста.
Weintek cMT_X серии 3000
МихаилГл
02.05.2024, 12:32
Weintek cMT_X серии 3000
Так они же вроде не веб...? В EasyBuilderPro все равно рисовать придется. Или там еще что-то есть как в ВП?
Задумкин Сергей
02.05.2024, 12:48
Так они же вроде не веб...? В EasyBuilderPro все равно рисовать придется. Или там еще что-то есть как в ВП?
Проект из одной страницы с браузером. Нам привозили такой Weintek на тестирование, как замену ВП110. Получается один в один как на ВП110
Николай Суриков
02.05.2024, 13:22
Так они же вроде не веб...? В EasyBuilderPro все равно рисовать придется. Или там еще что-то есть как в ВП?
Веб есть.
75506
МихаилГл
02.05.2024, 13:30
Веб есть.
75506
Надо будет протестировать... Ну и купить для начала. Интересная штука.
К сожалению, дать прогноз пока не получется.
Как только восстановим и проверим - я отпишусь в этой теме.
Weintek конечно хорошо. Мы их используем. Но хотелось бы понять как быть с ВП110. Прошло уже 10 дней, а обновить панели не получается. Что с сервером? Проверяем каждый день.
Weintek cMT_X серии 3000
https://www.weintek.net/news/web-brauzer-dlya-plk-v-panelyah-operatora-weintek.html
Ctakah133
03.05.2024, 18:14
Здравствуйте, есть кокая нибудь информация когда заработает сервер обновления ВП110???
Евгений Кислов
03.05.2024, 21:01
Weintek конечно хорошо. Мы их используем. Но хотелось бы понять как быть с ВП110. Прошло уже 10 дней, а обновить панели не получается. Что с сервером? Проверяем каждый день.
Здравствуйте, есть кокая нибудь информация когда заработает сервер обновления ВП110???
Добрый день.
К сожалению, пока нет информации о восстановлении работы сервера обновлений.
Мы отправили заявку в наш IT-отдел и периодически напоминаем о ее важности.
Ctakah133
13.05.2024, 14:35
Добрый день. Есть новости? Когда заработает сервер обновления ВП110???
Сдача объектов неумолимо приближается, так как есть пользоваться панелью не вариант, только с АРМ(ПК), заказчика не устроит и сам он обновить позже не сможет в виду разных причин (отсутствие какой либо связи на объекте в том числе).
Евгений Кислов
13.05.2024, 16:34
Добрый день. Есть новости? Когда заработает сервер обновления ВП110???
Сдача объектов неумолимо приближается, так как есть пользоваться панелью не вариант, только с АРМ(ПК), заказчика не устроит и сам он обновить позже не сможет в виду разных причин (отсутствие какой либо связи на объекте в том числе).
Добрый день. К сожалению, новостей нет.
Я каждый день напоминаю ответственным лицам про эту задачу, но проблема пока не решена.
Подскажите, пожалуйста, панель ОВЕН ВП110 будет ещё производиться или она окончательно снята с производства?
Евгений Кислов
16.05.2024, 10:49
Подскажите, пожалуйста, панель ОВЕН ВП110 будет ещё производиться или она окончательно снята с производства?
Будет. Сейчас идет процесс перехода на другую аппаратную платформу.
GoodLuck
21.05.2024, 12:55
Здравствуйте!
Подключаю панель ВП110 к ПЛК 210. К интерфейсу eth3 подключение происходит без проблем, но к eth4 почему-то не получается подключиться.
Если в конфигураторе меняю eth3 и eth4 местами, то на вкладке Сеть в Настройках происходит ситуация как на видео.
Евгений Кислов
21.05.2024, 13:10
Здравствуйте!
Подключаю панель ВП110 к ПЛК 210. К интерфейсу eth3 подключение происходит без проблем, но к eth4 почему-то не получается подключиться.
Добрый день.
На Eth4 по умолчанию включен межсетевой экран. Вы его отключили или перенастроили нужным вам образом?
Выложите скриншот настроек Eth4 из веб-конфигуратора ПЛК210.
GoodLuck
21.05.2024, 13:31
Добрый день.
На Eth4 по умолчанию включен межсетевой экран. Вы его отключили или перенастроили нужным вам образом?
Выложите скриншот настроек Eth4 из веб-конфигуратора ПЛК210.
Скрины настроек eth4:
Евгений Кислов
21.05.2024, 13:36
Скрины настроек eth4:
Свяжитесь, пожалуйста, со мной завтра утром через телеграм (в подписи).
Потребуется обеспечить подключение по AnyDesk.
Добрый день. К сожалению, новостей нет.
Я каждый день напоминаю ответственным лицам про эту задачу, но проблема пока не решена.
Прошел ровно месяц. Какие перспективы?
Евгений Кислов
22.05.2024, 13:14
Прошел ровно месяц. Какие перспективы?
Пока, к сожалению, новостей нет.
Когда они появятся - я отпишусь в этой теме.
Возможно, будет быстрее перепрошить панели путем их отправки в сервисный центр.
Евгений Кислов
28.05.2024, 16:28
Добрый день, коллеги.
Сегодня была восстановлена работа сервера обновлений ВП110.
Приносим извинения за возникшую значительную задержку в этом деле.
Просьба к пользователям, которые этого ждали - отпишитесь, пожалуйста, что процедура обновления прошла успешно.
Ctakah133
30.05.2024, 13:13
Добрый день, огромное спасибо за старания. Скачивание начало работать, но ввиду отвратительного качества связи на объекте, прерывается на 2-3%. В ближайшее время организуем интернет по лучше отпишусь о результатах.
P.S. Подскажите пожалуйста примерный размер обновления?
Евгений Кислов
30.05.2024, 13:28
Добрый день, огромное спасибо за старания. Скачивание начало работать, но ввиду отвратительного качества связи на объекте, прерывается на 2-3%. В ближайшее время организуем интернет по лучше отпишусь о результатах.
P.S. Подскажите пожалуйста примерный размер обновления?
Добрый день.
Размер файла обновления - 63 Мб.
Можно ли рассчитывать, что в дальнейшем, при покупки новых панелей, это обновление от апреля 2022 года уже будет установлено с завода? Очень надоели танцы с бубнами.
Евгений Кислов
30.05.2024, 16:19
Можно ли рассчитывать, что в дальнейшем, при покупки новых панелей, это обновление от апреля 2022 года уже будет установлено с завода? Очень надоели танцы с бубнами.
Дело в том, что ВП110 уже около кода не выпускают из-за проблем с элементной базой.
Сейчас идет процесс перехода на новую аппаратную платформу.
Когда мы его завершим и возобновим выпуск - то, естественно, с завода будут выходить приборы с самой новой прошивкой (более того - мы добавим в эту прошивку ряд новых функций и улучшим часть существующих).
Ctakah133
30.05.2024, 17:54
Очень сильно надеюсь, что в новой версии ВП110 будет увеличена производительность. Так как есть, даже на 109, это не куда не годится. У меня древний планшет на двух-ядерном процике и 1 гб оперативки шустрее работает, причем по WI-FI за двумя коммутаторами в сравнении с ВП подключенной на прямую, про сравнение с ПК вообще молчу. При виде такой разницы заказчик готов переплатить в разы, но получить адекватную производительность. Пока не выйдет новая ВП110 придется рассматривать аналоги, хотя не факт что там лучше.. А так в принципе все устраивает, кроме производительности.
P/s Хотелось бы иметь в новой версии ВП панели размером 15 дюймов, не всегда все вмещается в 10".
Ctakah133
31.05.2024, 02:56
Получилось обновится с 101 на 109, обновление работает.
P/s Лаги не куда не ушли, баг с нижним баром и кнопками внизу визуализации по прежнему присутствует, плюс добавились дикие тормоза при анимации открытия - закрытия диалогов, в 101 такого не было..
Евгений Кислов
31.05.2024, 06:08
Очень сильно надеюсь, что в новой версии ВП110 будет увеличена производительность. Так как есть, даже на 109, это не куда не годится. У меня древний планшет на двух-ядерном процике и 1 гб оперативки шустрее работает, причем по WI-FI за двумя коммутаторами в сравнении с ВП подключенной на прямую, про сравнение с ПК вообще молчу. При виде такой разницы заказчик готов переплатить в разы, но получить адекватную производительность. Пока не выйдет новая ВП110 придется рассматривать аналоги, хотя не факт что там лучше.. А так в принципе все устраивает, кроме производительности.
P/s Хотелось бы иметь в новой версии ВП панели размером 15 дюймов, не всегда все вмещается в 10".
Спасибо за обратную связь.
Евгений Кислов
31.05.2024, 06:10
Получилось обновится с 101 на 109, обновление работает.
P/s Лаги не куда не ушли, баг с нижним баром и кнопками внизу визуализации по прежнему присутствует, плюс добавились дикие тормоза при анимации открытия - закрытия диалогов, в 101 такого не было..
Баг с нижним баром будет поправлен в следующей прошивке.
Насчет тормозов диалогов - вероятно, вы отображаете веб-визуализацию CODESYS и в менеджере визуализации установлена галочка Поддержка клиентских анимаций и наложения исходных элементов.
Если ее снять - ситуация должна существенно улучшится.
Ctakah133
31.05.2024, 09:01
Когда ждать следующую прошивку, она вообще будет в свете событий по смене аппаратной платформы?
Убрать галочку не сложно, но с ней уйдёт и вся анимация в визуализации, а это не выход.
Возможно ли предусмотреть в следующей прошивке поддержку плавной анимации переходов, как ни как функция доступна для контроллеров Овен, и в версии 101 она работала адекватно.
Проблемы с производительностью, в принципе связанны с менеджером тревог. Их удалось более менее решить переводом диалога с таблицей в тип визуализация. Скорость отклика в таблице возросла в разы.
Теперь бы вернуть из 101 плавность анимации переходов + исправить баг с нижним баром (так как строка событий из вызова менеджера тревог как раз в этой зоне) и можно пользоваться.
Евгений Кислов
31.05.2024, 09:10
Когда ждать следующую прошивку, она вообще будет в свете событий по смене аппаратной платформы?
Да, мы выпустим как минимум еще одно обновление для текущих ВП110. К сожалению, по срокам не могу прокомментировать.
Возможно ли предусмотреть в следующей прошивке поддержку плавной анимации переходов, как ни как функция доступна для контроллеров Овен, и в версии 101 она работала адекватно.
Функция работала адекватно, потому что использовалась более старая версия браузера.
Переход на новую потребовался для реализации определенного функционала.
https://habr.com/ru/articles/459880/
Firefox 91.13esr — последняя версия браузера, где возможно включить «Basic» или «OpenGL» ускорение. Следующие версии браузера имеют новую версию ускорения «Webrender», для которого необходим OpenGL 3.0 или новее. Однако многие видеокарты которые поддерживают OpenGL 3.0 — 3.3 внесены в чёрный список браузера и аппаратный Webrender с ними по умолчанию сам не включится, для этих и других старых видеокарт включится обрабатываемый процессором очень медленный «WebrenderSoftware». С каждой новой версией Firefox к видеокартам предъявляются более строгие условия для включения аппаратного ускорения. Устанавливая последние версии Firefox вы можете очень сильно потерять в производительности, если аппаратная часть вашего компьютера (видеокарта, процессор или размер оперативной памяти) не будет соответствовать «аппетиту» браузера
Возможно, на новой аппаратной платформе ситуация улучшится.
Дело в том, что ВП110 уже около кода не выпускают из-за проблем с элементной базой.
Сейчас идет процесс перехода на новую аппаратную платформу.
Когда мы его завершим и возобновим выпуск - то, естественно, с завода будут выходить приборы с самой новой прошивкой (более того - мы добавим в эту прошивку ряд новых функций и улучшим часть существующих).
А когда планируется возобновить выпуск на новой аппаратной платформе?
Евгений Кислов
06.06.2024, 10:46
А когда планируется возобновить выпуск на новой аппаратной платформе?
К сожалению, в данный момент не могу озвучить никаких прогнозов.
sssssaaaaabbbbb
16.12.2024, 08:22
Здравствуйте, у меня панель ВП110 на производстве. Куплена в 2022 году. Такая ситуация произошла: На панели кнопка, при удержании которой двигался механизм. Но вдруг панель перезагрузилась и в момент перезпгрузки механизм был неконтроллируемый. Что можно с панелью сделать, чтоб такого не происходило? Инфо о панели: 80827
Наверно механической сделать эту кнопку, если нужна 100% гарантия. Но даже механические контакты бывает ломаются.
kondor3000
16.12.2024, 09:00
Здравствуйте, у меня панель ВП110 на производстве. Куплена в 2022 году. Такая ситуация произошла: На панели кнопка, при удержании которой двигался механизм. Но вдруг панель перезагрузилась и в момент перезпгрузки механизм был неконтроллируемый. Что можно с панелью сделать, чтоб такого не происходило? Инфо о панели:
Как минимум безперебойник поставить на панель и продублировать физическими кнопками. Механизм оборудовать выключающими контактами на концах хода.
Зачем ей бесперебойник, она сама бесперебойник.
In_Da_Cher_A
16.12.2024, 09:50
вдруг панель перезагрузилась и в момент перезпгрузки механизм был неконтроллируемый. Что можно с панелью сделать, чтоб такого не происходило? ну что можно сделать с принтером, если компьютер ушёл в перезагрузку? ничего
так и здесь - у вас мозги в ПЛК или что там у вас стоит, переклинило при зависании панели, переписывайте программу, делайте алгоритм/механизм безопасной остановки при зависании или перезагрузки панели, иначе либо оборудование угробите, либо человека покалечите
поэтому не с панелью что-то надо делать, а со всем, что вокруг неё
krollcbas
16.12.2024, 10:01
Здравствуйте, у меня панель ВП110 на производстве. Куплена в 2022 году. Такая ситуация произошла: На панели кнопка, при удержании которой двигался механизм. Но вдруг панель перезагрузилась и в момент перезпгрузки механизм был неконтроллируемый. Что можно с панелью сделать, чтоб такого не происходило? Инфо о панели: 80827
Проверьте питание.
Андрей Чернов
16.12.2024, 10:26
Как уже сказали либо кнопку сделать физической, либо DO на управление агрегатом завязать на реле, котушка которого будет втягиваться при наличии питания на панели/плк.
Либо завести в плк сигнал наличия питания и уже логикой обрубать исходящую команду.
sssssaaaaabbbbb
16.12.2024, 12:28
а можно ли с панели ВП110 отправить какой либо сигнал о начале пеперзагрузки? в ПЛК210 по ethernet
обновил до версии 109(телефон - вай фай - желтая кнопка - перезагрузил) испытываю
In_Da_Cher_A
16.12.2024, 12:37
а можно ли с панели ВП110 отправить какой либо сигнал о начале пеперзагрузки? в ПЛК210 по ethernet
обновил до версии 109(телефон - вай фай - желтая кнопка - перезагрузил) испытываюну один даёт команду, другой выполняет, ну посмотрите в документации или сами продумайте, что можно использовать в качестве сигнала наличия связи, который пропадёт при перезагрузке. Добавьте это в логику управления
вот и всё
Евгений Кислов
16.12.2024, 12:38
а можно ли с панели ВП110 отправить какой либо сигнал о начале пеперзагрузки? в ПЛК210 по ethernet
обновил до версии 109(телефон - вай фай - желтая кнопка - перезагрузил) испытываю
В данный момент такой возможности нет.
Можно на стороне ПЛК регулярно пинговать панель, как вариант.
А возможно панель СП315 превратить в ВП панель, перепрошивкой? а то достался объект, где проектировщики установили ПЛК210 в связке с СП, но логичнее было бы ВП, я правильно понимаю?
Евгений Кислов
22.01.2025, 09:51
А возможно панель СП315 превратить в ВП панель, перепрошивкой? а то достался объект, где проектировщики установили ПЛК210 в связке с СП, но логичнее было бы ВП, я правильно понимаю?
Добрый день.
Невозможно.
Когда же оно снова появится?
Евгений Кислов
10.03.2025, 13:20
Когда же оно снова появится?
Добрый день.
Наши инженеры предпринимают все возможные усилия, чтобы производство возобновилось в течение этого месяца.
Евгений Кислов
20.03.2025, 10:23
Добрый день, коллеги.
Мы возобновляем продажи веб-панели ВП110. Отдельно приносим извинения тем клиентам, которые столкнулись с фатальным увеличением сроков поставки из-за приостановки производства.
В первую очередь будут обрабатываться именно их заказы, поэтому в течение некоторого времени (ориентировочно – двух месяцев) сроки поставки для новых заказов будут увеличены.
К началу лета планируем выйти на обычный режим производства, при котором срок поставки не будет превышать недели.
За прошедшее время и аппаратная, и программная платформа претерпели изменения. На корпусе обновленных панелей присутствует маркировка H/W v2.0, которая помогает пользователю определить версию аппаратной платформы.
82581
Изменения в аппаратной платформе
1. Возможность работы без аккумуляторных батарей
Раньше даже для работы от внешнего питания требовалось вставить в панель аккумуляторные батареи.
Теперь это не является обязательным, а сами батареи исключены из комплекта поставки
2. Встроенный динамик
Позволяет воспроизводить аудиофайлы формата .mp3 с подключенного USB-накопителя. Управление воспроизведением осуществляется по протоколу Modbus TCP.
Также поддерживается воспроизведение аудиофайлов, встроенных в веб-страницы.
3. Более точное управление яркостью подсветки
Раньше при установке яркости подсветки в значение «0» фактически содержимое экрана продолжало отображать – просто крайне тускло.
Теперь в этой ситуации происходит полное отключение экрана панели.
4. Отсутствие поддержки 3G
В новой аппаратной платформе отсутствует встроенный модем.
Получив обратную связь от клиентов, мы выясняли, что этот интерфейс не используется в подавляющем большинстве реальных применений.
Новые функции в прошивке 2.2
1. Поддержка протокола RTSP
Позволяет использовать ВП110 не только для работы с веб-визуализацией ПЛК, но и отображения видеопотока камер наблюдения, имеющих поддержу протокола RTSP.
Для этого требуется указать в настройках вкладки соответствующий URL. Его формат можно найти в руководстве на конкретную камеру.
Пример для камеры KENO KN-DE406F28 v.2:
rtsp://admin:123456@10.2.11.181:554/H264?ch=1&subtype=1
2. Работа в режиме Modbus TCP Slave
Теперь ПЛК может считывать с панели диагностическую информацию, а также управлять её работой
(переключать вкладки, изменять яркость подсветки экрана, синхронизировать время, управлять воспроизведением аудиофайлов и т. д.).
Карта регистров приведена в РЭ. Для CODESYS V3.5 (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176) и Owen OPC Server (https://owen.ru/product/new_opc_server) разработаны шаблоны опроса (для OPC - шаблон войдет в состав следующей версии дистрибутива; пока что можно скачать по ссылке (https://ftp.owen.ru/MobileSoft/%C2%CF110.dev)).
82582 82583
3. Настраиваемая задержка между включением панели и отображением вкладки
Если ПЛК и панель запитаны от одного блока питания – то раньше при их одновременном включении панель загружалась быстрее и некоторое время отображала сообщение о том, что веб-сервер контроллера недоступен.
Такое поведение смущало операторов, и поэтому мы добавили настраиваемую задержку между включением панели и отображением вкладки (меню Настройки панели – Фон).
До истечения времени задержки на экране панели отображается выбранное пользователем изображение (вы можете использовать в качестве него логотип своей компании или памятку для оператора).
4. Ряд более мелких изменений:
кнопка перезагрузки панели отображается только для авторизованных пользователей;
если на панели настроена только одна вкладка – то на нижнем баре не отображается её кнопка;
реализовано кэширование самоподписанных HTTPS-сертификатов (теперь не нужно при каждом открытии страницы с таким сертификатом нажимать Принять риск и продолжить);
неактивные вкладки в меню Настройки вкладки теперь выделяются серым;
добавлена возможность скрытия времени, отображаемого на верхнем баре;
отключено автообновление страницы при переключении вкладки (например, если ввести на странице какой-то текст, потом переключить на другую вкладку, а затем снова вернуться на первую – то текст сохранится);
добавлена возможность отключения отображения времени на верхнем баре (меню Настройки панели – Настройки баров) – для тех случаев, когда системное время отображается на самой веб-странице;
исправлена ошибка, проявлявшаяся при скрытии верхнего и нижнего баров – в некоторых случаях нажатия в правом верхнем и нижнем углу экрана в этом случае обрабатывались некорректно;
изменение аппаратной платформы позволило более эффективно обрабатывать визуализацию CODESYS V3.5 с включенной в менеджере визуализации галочкой Поддержка клиентских анимация и наложения исходных элементов (overlay) – теперь при открытии диалогов в этом случае не наблюдается лагов (только для ВП110 H/W v2.0).
Несколько нюансов, о которых нужно упомянуть:
чекбоксы в настройках панели сейчас нажимаются не с первого раза – иногда требуется нажать на них по 4-5 раз, чтобы изменить состояние. Планируем устранить эту проблему в следующем обновлении прошивки;
после подключения USB-накопителя – перезагрузите панель. Это позволит панели гарантированного его обнаружить. Поддержка hotplug-подключения в ряде случаев работает некорректно – накопитель не определится или определится спустя длительный интервал времени (несколько минут или больше);
после установки сетевых настроек может потребоваться перезагрузка панели для их применения.
Кроме того, мы выложили обновление прошивки для ранее выпущенных ВП110 (на старой аппаратной платформе), включающее в себя весь описанный программный функционал.
Для обновления встроенного ПО потребуется подключиться ВП110 к сети с доступом в Интернет и нажать желтую пиктограмму обновления на верхнем баре (см. п. 8.3.7 в РЭ и видео с демонстрацией (https://youtu.be/QITv8oCzZbg?t=186) от Электрошамана).
Ссылка на обновленное руководство по эксплуатации:
https://owen.ru/product/vp110/documentation
И СРАЗУ же информация от меня.
Ссылка на дополненный пост про ВебПанель (с текущими обновлениями): https://cs-cs.net/owen-web-panel-wp110-visualisation#_110__2025__modbus_tcp_hw_20
Видео про текущие обновления (https://youtu.be/f5-LrYiou5o) (немного сумбурное, но мне было интересно поиграться с Modbus TCP):
https://www.youtube.com/watch?v=f5-LrYiou5o
Ссылка на РуТуб: https://rutube.ru/video/dd51f678898d7fdaa1c5d2869385d068/
dimap101
24.03.2025, 08:23
Добрый день. Пробуем использовать ВП110 в качестве браузера для своего веб-сервера - не работают обычные выпадающие списки <select>. Встречал такую проблему в этой ветке, но датирована еще 2020 годом, уже то 2025. Панель старая, но обновлена до 2.2 сборка 143.
HTML самый обычный:
<form>
<h2>Производственная линия</h2>
<select name="prod_line">
<option value="1">(1) Линия №1</option>
<option value="2">(2) Линия №2</option>
</select>
<input type="submit" value="Выбрать" class="button">
</form>
Это так задумано или баг ?
---
Дмитрий
Евгений Кислов
24.03.2025, 08:40
Добрый день. Пробуем использовать ВП110 в качестве браузера для своего веб-сервера - не работают обычные выпадающие списки <select>. Встречал такую проблему в этой ветке, но датирована еще 2020 годом, уже то 2025. Панель старая, но обновлена до 2.2 сборка 143.
HTML самый обычный:
<form>
<h2>Производственная линия</h2>
<select name="prod_line">
<option value="1">(1) Линия №1</option>
<option value="2">(2) Линия №2</option>
</select>
<input type="submit" value="Выбрать" class="button">
</form>
Это так задумано или баг ?
---
Дмитрий
Добрый день.
Выложите, пожалуйста, полноценный код тестовой .html или .htm страницы, чтобы я мог передать его разработчику для изучения ситуации.
Добрый день. Пробуем использовать ВП110 в качестве браузера для своего веб-сервера - не работают обычные выпадающие списки <select>. Встречал такую проблему в этой ветке, но датирована еще 2020 годом, уже то 2025. Панель старая, но обновлена до 2.2 сборка 143.
HTML самый обычный:
<form>
<h2>Производственная линия</h2>
<select name="prod_line">
<option value="1">(1) Линия №1</option>
<option value="2">(2) Линия №2</option>
</select>
<input type="submit" value="Выбрать" class="button">
</form>
Это так задумано или баг ?
---
Дмитрий
а такой код так же себя будет вести?
<form id="productionForm" action="#" method="post">
<h2>Производственная линия</h2>
<select name="prod_line" id="prodLine">
<option value="1">(1) Линия №1</option>
<option value="2">(2) Линия №2</option>
</select>
<input type="submit" value="Выбрать" class="button">
</form>
<div id="result"></div>
<script>
document.getElementById('productionForm').addEvent Listener('submit', function(e) {
e.preventDefault();
const selectedValue = document.getElementById('prodLine').value;
document.getElementById('result').innerHTML = `
Выбранная производственная линия: ${selectedValue}<br>
Значение будет сохранено в переменной prod_line<br>
Страница готова к перезагрузке...
`;
});
</script>
dimap101
24.03.2025, 09:40
а такой код так же себя будет вести?
Точно так же, сам элемент управления <select> есть на экране, но при его нажатии ничего не происходит - список не появляется.
Выложите, пожалуйста, полноценный код тестовой .html или .htm страницы, чтобы я мог передать его разработчику для изучения ситуац
Давайте за эталонный нерабочий код считать:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ru">
<body>
<form id="productionForm" action="#" method="post">
<h2>Производственная линия</h2>
<select name="prod_line" id="prodLine">
<option value="1">Линия №1</option>
<option value="2">Линия №2</option>
</select>
<input type="submit" value="Выбрать" class="button">
</form>
</body>
</html>
На компьютере в любом браузере работает, на телефоне (Android) - тоже все работает...
Евгений Кислов
24.03.2025, 10:54
Давайте за эталонный нерабочий код считать:
Cпасибо. Передал информацию разработчику.
dimap101
24.03.2025, 15:16
Поискав немного на тему некорректного отображение <select> нашел, что это баг присутствующий в Mozilla Firefox (как я понимаю, именно этот браузер использован в ВП110), уже конечно давно исправлен, но в панели видимо очень старая версия браузера стоит, поэтому проблема имеется.
В общем пошел писать frontend-интерфейс без <select>...
Евгений Кислов
24.03.2025, 15:23
нашел, что это баг присутствующий в Mozilla Firefox
Пришлите ссылку на багтрекер Firefox, пожалуйста.
но в панели видимо очень старая версия браузера стоит
В прошивке 2.2 используется версия не ниже 101, которая вышла около трёх лет назад.
В любом случае, мы посмотрим, что можно сделать с вашей ситуацией.
dimap101
24.03.2025, 16:10
Пришлите ссылку на багтрекер Firefox, пожалуйста.
К сожалению ссылки на багтрекер не нашел, просто по форумам находил информацию.
В прошивке 2.2 используется версия не ниже 101, которая вышла около трёх лет назад.
Странно конечно, то что я находил, датировалось гораздо более ранними датами, видимо это хроническая нелюбовь Mozilla и <select>
Пока не сильно критично - интерфейс пишем сами, поэтому можем самостоятельно обойти это досадное недоразумение.
---
Дмитрий
Евгений Кислов
24.06.2025, 07:05
Добрый день, коллеги.
Мы выпустили обновление прошивки 2.2 (сборка 151) для наших веб-панелей ВП110 с аппаратной платформой H/W v2.0.
Для обновления прошивки требуется подключить панель к сети с доступом к интернет и нажать на появившуюся иконку на верхнем баре.
См. также наглядную демонстрацию процедуры обновления в видео от Электрошамана (ссылка на таймкод (https://rutube.ru/video/201ae8c59aab1a6c633ef1fb1b77ad02/?t=185&r=plwd)).
Изменения:
в настройках вкладок добавлен параметр Период повторных попыток загрузки страницы, сек.
Если панель не может установить TCP-соединение с ресурсом, на котором размещена вкладка - то она будет пытаться сделать это с заданным периодом;
исправлена работа чекбоксов в настройках панели - в прошлой прошивке они не всегда нажимались с первого раза;
исправлена работа HTML-оператора <select>;
обновлен загрузочный логотип.
Начиная с 02.10.2025 - аналогичное обновление доступно для ВП110 со старой аппаратной платформой.
Добрый день! При нажатии на обновление текущей веб-визуализации стало выскакивать окно с вводом пароля. Отсюда два вопроса. Можно ли эти кнопки как-то спрятать подобно тулбарам или как-то отключить эту вечную авторизацию?
Евгений Кислов
04.08.2025, 06:53
Добрый день! При нажатии на обновление текущей веб-визуализации стало выскакивать окно с вводом пароля. Отсюда два вопроса. Можно ли эти кнопки как-то спрятать подобно тулбарам или как-то отключить эту вечную авторизацию?
Добрый день.
Ее можно отключить на стороне контроллера.
Если вы ее там не настраивали сами - то свяжитесь, пожалуйста, со мной в телеграм (см. в подписи).
Емельянов Кирилл
14.11.2025, 02:20
Здравствуйте.
В ВП110 калибровка тачскрина отсутствует же? Или я плохо смотрел
Евгений Кислов
14.11.2025, 06:15
Здравствуйте.
В ВП110 калибровка тачскрина отсутствует же? Или я плохо смотрел
Добрый день.
Верно, отсутствует.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot