PDA

Просмотр полной версии : Нужен совет по работе интерфейсов Ethernet и RS 485



Pavel Snegirev
10.01.2020, 15:23
Здравствуйте. Народ подскажите пожалуйста. Есть модуль дискретно ввода 210, работает по Ethernet, нужно подключить к нему ТРМ 200 у которого только RS-485. Понимаю, что нужен преобразователь интерфейса (чтобы не тащить отдельную линию RS485) . Но в каталоге продукции на Вашем сайте ничего подобного не увидел (или плохо посмотрел, возможно было в архиве, не в продаже). Подскажите каким образом можно решить эту проблему с помощью оборудования ОВЕН.

Подскажите а есть ли в линейке продукции ОВЕН ТРМ с Ethernet интерфейсом?

Заранее спасибо Вам за ответ.
Уточнение:
Смотрите. Мне нужно получить данные температуры (на ПЛК) с ТРМ 200, которые стоят в шкафу управления. В этом шкафу стоит модуль дискретного ввода 210, который подключен к ПЛК по Ethernet, В этом шкафу так же стоят ТРМ 200, у которых из интерфейса только RS 485. ПЛК Стоит в другом месте, метров за 30. Мне нужно передать показания с этих ТРМ на ПЛК. Учитывая то, что входа Ethernet модулей 210 выполняют роль свича, я хотел бы подключиться к ним с помощью преобразователя интерфейсов. Но, не уверен что это будет хорошо работать. По этому и спрашиваю об этом. Ну вроде так:):)

ASo
10.01.2020, 15:31
Допустим, подключили, и что будет это подключение выполнять?

Pavel Snegirev
10.01.2020, 15:34
Нужно передавать показания ТРМ на контроллер, я имел ввиду подключение через сдвоенный вход Ethernet на модуле, чтобы ПЛК общался со всеми приборами по ethernet.

ASo
10.01.2020, 15:35
При чем тут ПЛК, когда Вы указали ТРМ????

Pavel Snegirev
10.01.2020, 15:42
Смотрите. Мне нужно получить данные температуры (на ПЛК) с ТРМ 200, которые стоят в шкафу управления. В этом шкафу стоит модуль дискретного ввода 210, который подключен к ПЛК по Ethernet, В этом шкафу так же стоят ТРМ 200, у которых из интерфейса только RS 485. ПЛК Стоит в другом месте, метров за 30. Мне нужно передать показания с этих ТРМ на ПЛК. Учитывая то, что входа Ethernet модулей 210 выполняют роль свича, я хотел бы подключиться к ним с помощью преобразователя интерфейсов. Но, не уверен что это будет хорошо работать. По этому и спрашиваю об этом. Ну вроде так:)

capzap
10.01.2020, 15:55
Давно на овеновских плк пропал RS-485 чтоб так заморачиваться?

ЗЫ два провода протянуть намного дешевле чем преобразователь интерфейсов ставить

Pavel Snegirev
10.01.2020, 15:58
Я б вот даже и не заморачивался, кабель есть, можно протянуть (RS485). Но руководитель говорит нужно приложить все усилия. В общем по этому пытаюсь решить данную задачу.:(

ASo
10.01.2020, 16:14
Тогда любой преобразователь MODBUS RTU - MODBUS TCP. У ОВЕНа нет, но на рынке много.

Pavel Snegirev
10.01.2020, 16:15
Спасибо вам за совет

melky
10.01.2020, 16:16
Вы будете переписывать программу в ПЛК, чтобы он смог работать как TCP клиент для выбранного преобразователя интерфейсов ?
Ну либо вам придется ставить ДВА преобразователя да еще и свитч в какой-то точке, чтобы это заработало.

з.ы. один из дешевых вариантов это C2000-Ethernet от Болида и сделать мост для RS485. Один на порт RS485 ПЛК, второй в шкафу для ТРМ200.
з.з.ы но при расстоянии 30 м это то еще извращение, так руководителю и скажите...

ой точно, Aso напомнил, из Китая обойдется в стоимость двух болидовских но с меньшими танцами с бубном....
Да и в России купить не сильно дорого будет этого китайского производителя...

ASo
10.01.2020, 16:38
можно протянуть (RS485).Я бы даже не протягивал.
Взял бы свободную пару из существующего.

Сергей0308
10.01.2020, 17:06
Я бы даже не протягивал.
Взял бы свободную пару из существующего.

Тогда ему потребуется промежуточная розетка(даже две, для двух сторон), есть такие в продаже для RJ45, сейчас, надо полагать, кабель обжат коннектором и подключен к модулю дискретного входа?!
И руководителя порадуешь, скажешь всё идёт по одному кабелю!

игорь68
10.01.2020, 18:55
Pavel Snegirev Вы знаете толк в извращениях. По пробуйте хотя бы на пальцах показать что переписка софта на ПЛК и настройка железок будет по времени больше чем проброс кабеля RS485.

Pavel Snegirev
12.01.2020, 19:10
😂, спасибо вам за совет. Постараюсь ещё раз объяснить. Сам же склоняюсь к линии RS485.

Антон Новайкин
13.01.2020, 18:22
Тогда любой преобразователь MODBUS RTU - MODBUS TCP. У ОВЕНа нет, но на рынке много.

У ОВЕН очень скоро выйдет модбас преобразователь - МКОН.

melky
14.01.2020, 09:21
Антон Новайкин в куда? в Овен протокол, в Облако ? мало им ЕКОНа на свою голову ?