PDA

Просмотр полной версии : СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя



Coolboy
27.12.2019, 08:11
Доброе утро!

Заметил проблему, после 8 часового простоя, проект в ПЛК не стартует.
Появляется окно и стоит так. Если выключить и включить повторно, загружается и работает ;)
Помогите, это не приемлемо для установки, которую делаю.
46431

Coolboy
27.12.2019, 08:55
Если попробовать шить контроллер то выдает следующий диалог:
46432

Coolboy
27.12.2019, 09:12
с банального, создать загрузочное приложение не пробовали?

При загрузке проекта, нажал "Создать загрузочное приложение". Дело в том, что оно загружается с 2-3 попытки отключения питания.

Евгений Кислов
27.12.2019, 10:26
Добрый день.
По описанию похоже на то, что в некоторых случаях при загрузке проекта происходит исключение.
Установите в конфигураторе режим обработки исключений TraceInfo - тогда на экран будет выведена информация о том, что произошло.

Coolboy
27.12.2019, 10:31
Добрый день.
По описанию похоже на то, что в некоторых случаях при загрузке проекта происходит исключение.
Установите в конфигураторе режим обработки исключений TraceInfo - тогда на экран будет выведена информация о том, что произошло.

Спасибо, сейчас попробую и напишу.

Coolboy
27.12.2019, 10:56
Установил этот параметр, но панель пока работает без сбоев. Буду наблюдать ;)

Coolboy
27.12.2019, 13:47
Попалась!
"Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
46435

Евгений Кислов
27.12.2019, 14:04
Такая ошибка появляется в том случае, если перед перезагрузкой не была выполнена команда Создать загрузочное приложение.

Coolboy
27.12.2019, 14:17
Такая ошибка появляется в том случае, если перед перезагрузкой не была выполнена команда Создать загрузочное приложение.

Уточните, пожалуйста, последовательность действий.

Сейчас я делаю так:
1) Онлайн - Логин
2) Далее картинка 46436
3) Онлайн - Создать загрузочное приложение

Где ошибка?

Coolboy
27.12.2019, 14:32
Возможно, конечно, я мог прошить без обновления загрузочного приложения...
А сейчас проведу эксперимент!

Евгений Кислов
27.12.2019, 14:32
На картинке (2) надо выбирать Логин с загрузкой, а не "Логин с онлайн-изменением".

Coolboy
27.12.2019, 14:40
На картинке (2) надо выбирать Логин с загрузкой, а не "Логин с онлайн-изменением".

Да, Вы правы!

Провел эксперимент без загрузки и получил эффект темы.

Но сейчас у меня поставлен режим " TraceInfoReset" и после нескольких перезагрузок проект запускается. Может так и оставить или вернуть обратно?
Уж больно далеко ПЛК будет запрятан ;)

Евгений Кислов
27.12.2019, 14:44
Достаточно отказаться от команды "онлайн-изменение" и всегда создавать загрузочное приложение после загрузки проекта - это должно решить проблему.

Coolboy
27.12.2019, 14:47
Понял. Спасибо Вам большое! С наступающим!!!

Спорягин Кирилл
07.08.2024, 18:03
Попалась!
"Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
46435

День добрый, на панели СПК110 имею точно такую же ошибку после перезагрузки ("Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity").
Создание загрузочного проекта не помогает.

В чем может быть еще причина?


П.С. Добавлю, что панель СПК110 2021 года с 2Гб flash-памяти. Обновлял прошивку по правилам (т.е. специальным файлом для 2Гб).
Панель до перезагрузки работает корректно!

Евгений Кислов
07.08.2024, 19:07
День добрый, на панели СПК110 имею точно такую же ошибку после перезагрузки ("Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity").
Создание загрузочного проекта не помогает.

В чем может быть еще причина?


П.С. Добавлю, что панель СПК110 2021 года с 2Гб flash-памяти. Обновлял прошивку по правилам (т.е. специальным файлом для 2Гб).
Панель до перезагрузки работает корректно!

Добрый день.
Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

team89
16.09.2024, 13:24
Добрый день.
Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

В чем проблема была? Есть решение?

Евгений Кислов
16.09.2024, 14:06
В чем проблема была? Есть решение?

Добрый день.
Насколько я помню - Кирилл со мной не связался.
Если у вас какие-то проблемы - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи).