PDA

Просмотр полной версии : Подбор оборудования парогенератора



alex_set
10.12.2019, 17:49
Здравствуйте.
Имеется парогенератор электродный с тиристорными модулями МТ3-650-10-70-А-УХЛ2.
В данный момент установлен простой контроль тока каждой фазы через трансформаторы тока 300/5.

Подскажите как можно ограничить/управлять током подачи?
Думал использовать БУСТ2, но не нашел амперметры с унифицированным выходом 4-20 мА и желательно с RS-485.

OlegM
10.12.2019, 19:53
Регулируя электропроводность воды и изменяя давление в котле.

Sulfur
11.12.2019, 06:04
не нашел амперметры с унифицированным выходом 4-20 мА и желательно с RS-485.
Есть трансформаторы тока с выходом 0..10В, (вероятно и с 4-20 мА, и с RS-485). Только вот цена там на них совсем грустная.
Хотя есть есть убитый преобразователь частоты подходящей мощности, то можно взять оттуда.

alex_set
11.12.2019, 06:05
Регулируя электропроводность воды и изменяя давление в котле.

С этим то как раз и проблема.
Давление в котле во время работы от 1 до 3 бар. А ток достигает во время подачи воды до 200А.
Котел полностью продувался под давлением и периодически сливается вода из него.
Вода идет водопроводная.

Sulfur
11.12.2019, 06:09
Вода идет водопроводная.
Солей много, потому и ток большой. Только если делать управление на тиристорах с многократным запасом по току.

alex_set
11.12.2019, 09:46
На днях наткнулся на амперметр трехфазный и с 4-20мА и RS-485.
Вот такой нашел PA194I-2K4T.


Солей много, потому и ток большой. Только если делать управление на тиристорах с многократным запасом по току.
Как я понял установленные тиристорный модули выдерживают 650А.

По паспорту предельный ток этой модели 210А.
В парогенераторе поменяны все силовые провода. Подвод идет 95мм2. А в парогенераторе 75мм2. А плавкие вставки стоят на 250А.
Поэтому и задумал ограничить ток.