PDA

Просмотр полной версии : Пр 200 . Датчик растворенного кислорода



Alex7
28.10.2019, 15:34
Добрый день.
Не подскажите как подключить данный датчик к пр 200
| DFRobot Gravity series
https://s.click.aliexpress.com/e/TwF54zU

Датчик имеете свой преобразователь с питанием 5 вольт и одним проводом с аналоговым выходом 0-5 вольт ? Спасибо

melky
28.10.2019, 16:02
Выходной сигнал 0-3 В. Включаете аналоговый вход на измерение напряжения 0-10В. Так как датчик максимум выдает 3В то масштабирование сделать программно макросом ScaleR в нужные вам величины. Масштаб в настройках входа оставить 0-10В.

Alex7
28.10.2019, 16:15
Я новичек, только учусь !!!! Подключение датчика к аналоговому выходу : на преобразователь подаю питание 5 вольт, аналоговый выход с преобразователя датчика подключаю к пр200 на аналоговый вход на клему + , а землю от преобразователя подключаю на вход на клему - ?

Alex7
28.10.2019, 16:19
(MAX_IN, MIN_IN) входной диапазон 0-3 вольта


(MAX_Q, MIN_Q) выходной диапазон 0-10 волт

Правильно ?

melky
28.10.2019, 16:20
Да, GND у вас минус и есть. Только вот 5В у вас должны быть еще дополнительные, так как сама ПР на 24В.

Зачем вам 0-10В ? MAX_Q и MIN_Q вы ставите в тех единицах, которые вам нужны, например мг/л сколько у вас там растворенного кислорода при 3В будет ?

Главное вход оставьте 0-10В иначе масштабирование будет неправильным.

Alex7
28.10.2019, 16:24
по поводу дополнительного питания понятно. Планирую dc-dc преобразователь поставить и питаться от пр 200 . Спасибо

Alex7
28.10.2019, 16:27
по настройкам Scale такие параметры

(MAX_IN, MIN_IN) входной диапазон 0-3 вольта


(MAX_Q, MIN_Q) выходной диапазон 0-10 волт

Правильно ?

melky
28.10.2019, 16:29
MIN_IN - 0V, MAX_IN - 3V
MIN_Q - 0 мг/л
MAX_Q - например 70 мг/л

Диапазон обнаружения: 0 ~ 20 мг/л - по идее верхний Q = 20

Alex7
28.10.2019, 16:40
Понял. Спасибо бльшое

Alex7
28.10.2019, 16:43
в границах аналогово входа задавать 0-3 ?

melky
28.10.2019, 16:46
Нет, в границах аналогового входа нужно оставить 0-10. Масштаб менять уже только макросом.
Иначе вам придется дважды рассчитывать масштаб. Если бы ваш датчик был с выходом 0-10В, тогда можно было бы обойтись без макроса, только настройкой входа.

я так температуру меряю датчиком LM335. у него температура в диапазоне 2,3 - 3,7 В.

Alex7
28.10.2019, 17:25
Что делаю не так ??

melky
28.10.2019, 18:00
В свойствах входа МАКС = 10 должно быть. Само ПР не должно менять масштаб. задали 0-10, в программе получили 0-10
ПР измеренные 3 вольта на макрос тоже должен передать как 3 вольта, а не 6 вольт как у вас сейчас.

и переставьте МАКС и МИН, у вас шиворот навыворот на входе макроса - 0 <-> 3 и 0 <-> 20

Alex7
28.10.2019, 18:20
Исправлю, спасибо

По самые по...
31.10.2019, 10:45
По применению таких датчиков..

Maintenance Period: Membrane Cap Replacement Period: 1~2 months (in muddy water); 4~5 months (in clean water) Filling Solution Replacement Period: Once every month

Про стоимость раствора и стоимость замены мембранной крышки поинтересуйтесь, прежде чем использовать..