PDA

Просмотр полной версии : ПР200 и теплосчетчик «Пульсар» Ду 20 Qn=2,5 м3/час с цифровым выходом RS 485



VSok
08.10.2019, 10:11
подскажите кто то пробовал считывать показания с теплосчетчика «Пульсар» Ду 20 Qn=2,5 м3/час с цифровым выходом RS 485 на ПР200?

melky
08.10.2019, 11:40
Только при условии, если данный счетчик с протоколом Modbus, если производитель выпускает в такой модификации (не уверен что есть, они кажется только Регистраторы импульсов по заказу выпускают с Modbus). Иначе используется собственный протокол производителя.

з.ы. Scada системой легко его читать, не так давно написал под приборы Пульсар драйвер для RapidScada.

У вас такая жизненная необходимость передавать данные в ПР200 из данного счетчика ?

з.ы. у них куча приборов с видоизмененными протоколами, но у них хоть есть логика, в отличии от "Логики" :)

SA104
08.10.2019, 12:20
Протокол https://teplovodokhran.ru/upload/medialibrary/d95/Protokol-obmena-teploschetchik.pdf на первый взгляд похож на Модбас.
Досконально лень смотреть.
Попробуйте ОРС сервером опросить для начала.

melky
08.10.2019, 12:40
Он не Modbus, причем далеко НЕ. ну только расчет контрольной суммы от Modbus, и только.

SA104
08.10.2019, 14:24
Он не Modbus, причем далеко НЕ. ну только расчет контрольной суммы от Modbus, и только.

я же написал - лень смотреть подробности.. )
начало - адрес ................................. конец - CRC
в первом приближении совпадает

melky
08.10.2019, 14:30
Ничего что адрес занимает 4 байта :) не говоря уже, что в BCD формате и еще старшим байтом вперед ?

VSok
08.10.2019, 18:16
может быть посоветуете какой то счетчик тепла который будет работать с пр200?

melky
08.10.2019, 20:50
Вы суть задачи обрисуйте, зачем вашему ПР200 данные из счетчика тепла ?
Российских счетчиков тепла с Modbus даже не припомню. Если оборудование уже существует и установлено можно сделать шлюз на RaspberryPi или любом доступном ПК, который будет брать данные из Теплосчетчика и отправлять в ПР200.

ASo
08.10.2019, 21:24
Есть пульсар с модбасом. Есть взлет с модбасом.

melky
08.10.2019, 21:51
ASo модели Пульсар с Modbus напишите.

Взлет с Modbus Тепловычислители, совсем не для ДУ20

Vetal10
19.01.2020, 15:46
Думаю, из-за того что адрес занимает 4 байта придётся писать свою программку в СКАДА для "Пульсар", СКАДой считывать данные, а уж потом передавать их какой-то переменной в ПР-200. Чё-то другого выхода не вижу. У них (у "Пульсар") обращение к адресу RS-485 идёт по серийному номеру, а тот - 8 -ми значный. ПРкой мы его не зададим. И ОРС сервер не берёт такую адресацию.

melky
11.04.2025, 17:31
Gerros а что-то них думать, если какая-то часть даже не Пульсар? Делают но ОЕМ как и другие, и выдают за свои.

Ну прошивку меняют на свою. Недавно считывал Пульсар, который на борту имеет два протокола, Пульсар и MBus и его можно опрашивать по любому. При этом интерфейс MBus.