Просмотр полной версии : подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
Македонский
23.09.2019, 10:46
Возникла необходимость в подключении данного датчика вд06а к ПР200, подключение к аналоговому входу AI1 c паралельным резистором (от100 до 2000 Ом ) результата не дал. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией или без ИПВ не обойтись? Изменение питания от1 до 24 Вольт изменяет показания прибора линейно, но показания датчика не проходят
В какой точке Вы меняете напряжение?
В этой схеме трудно разобраться. ;) Зачем измерительное устройство подключается к датчику через конденсатор ? В цепях постоянного тока конденсатор есть обрыв. Непонятно зачем автор темы пытается менять напряжение питания.
Македонский
23.09.2019, 11:42
Эта, указанная Вами, схема вообще на работает, подключаюсь по схеме парелельным резистором по входу ПР200 питанием 24 на датчик и снятием сигнала по (-) от датчика. Ни одна схема не работает
Эта, указанная Вами, схема вообще на работает, подключаюсь по схеме парелельным резистором по входу ПР200 питанием 24 на датчик и снятием сигнала по (-) от датчика. Ни одна схема не работает
Македонский, у тебя осциллограф есть ? Если есть, то подключи осциллограф к Выходу 1 датчика. Датчик у тебя вибрирует когда ты смотришь сигнал на его выходе ?
Македонский
23.09.2019, 11:53
Да имеется, только изменение напряжения при вибрации на осцилографе не фиксируются на Пр при схеме в переходным конденсатором. при всём при этом датчик при переполюсовке или неправильном подсоединении по схеме выходит из строя (меняется сопротивление на датчике), а стоит гад немало!
maximov2009
23.09.2019, 11:56
Добрый день. если смотреть http://mx-omsk.ru/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B406%D0%B0-c-icp-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC
то сигнал датчика в токовую петлю преобразуется http://mx-omsk.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D 0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D 0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D 1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BF%D0%B2-3
А сам датчик скорее всего выдаёт синусоиду частотой соответствующей вибрации.
С уважением.
Теперь стало ясно. Датчика ВД06А имеет частотный выход. Для преобразования сигнала ВД06А в выходной стандартный токовый сигнал 4-20 мА надо использовать интегрирующий преобразователь сигнала датчика вибрации ИПВ-3. Без преобразователя ВД06А к ПР200 подключить будет невозможно.
Македонский
23.09.2019, 12:58
Дак какого тогда пишут соответствие стандартам ICP (токовый интерфейс 4...20 мА) дословно из паспорта
Дак какого тогда пишут соответствие стандартам ICP (токовый интерфейс 4...20 мА) дословно из паспорта
а что не так? Это разве означает что выход у него токовый, если бы это было так тогда зачем преобразователи, о которых Вы спрашивали в самом первом посте
ICP-датчик подключается по двухпроводной схеме. Питание датчика должно происходить от внешнего источника постоянного тока (до 20 мА), а выходной сигнал ICP-датчика – это переменная составляющая напряжения на выходе ICP-датчика с максимальным амплитудным значением порядка 8 В. Важно то, что ICP-датчик своей электроникой всегда поддерживает уровень постоянной составляющей напряжения сигнала на выходе (напряжение смещения) порядка 10 В (например, в случае амплитуды переменной составляющей 8 В мгновенное напряжение может меняться в границах (10 ± 8) В).
Дак какого тогда пишут соответствие стандартам ICP (токовый интерфейс 4...20 мА) дословно из паспорта
Через токовую петлю осуществляется питание датчика.Это сделано для согласования высокого выходного сопротивления вибропреобразователя с низким входным сопротивлением соединительного кабеля и увеличения дальности размещения датчика от виброизмерительного устройства.
Выходной сигнал у датчика не токовый, а частотный
Сергей0308
23.09.2019, 13:26
Если ПР не в состоянии обработать сигналы такой частоты, то есть тахометр ТХ01, что может помочь!
https://owen.ru/product/tx01rs
Македонский
23.09.2019, 13:40
тогда вопрос на засыпку)) возможно ли как либо восстановить датчик, разобрать никто не пробовал?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot