Просмотр полной версии : ПР200 24.5.0. и универсальные входы
Петр Тугулев
05.09.2019, 18:04
Приветствую, коллеги!
Неожиданная проблема! Два месяца как начал пользоваться новой версией ПР200, т.е. ПР200 24.5.0. До сегодняшнего дня были не нужны универсальные входы кроме как в аналоговом исполнении (по сопротивлению и по току). Сегодня потребовалось перевсти их в дискретный формат. Установил внутри ПР200 джамперы в надлежащее положение. В программе ОЛ входы перевел в дискретный режим. Но - никакого результата, ПР200 не видит входной сигнал. Мультиметром мерил - напряжение соответствует у сигнала.
Проверил 4 ПР200!!! Результат одинаковый (((
Что я могу делать не так?
Сергей0308
05.09.2019, 18:15
Приветствую, коллеги!
Неожиданная проблема! Два месяца как начал пользоваться новой версией ПР200, т.е. ПР200 24.5.0. До сегодняшнего дня были не нужны универсальные входы кроме как в аналоговом исполнении (по сопротивлению и по току). Сегодня потребовалось перевсти их в дискретный формат. Установил внутри ПР200 джамперы в надлежащее положение. В программе ОЛ входы перевел в дискретный режим. Но - никакого результата, ПР200 не видит входной сигнал. Мультиметром мерил - напряжение соответствует у сигнала.
Проверил 4 ПР200!!! Результат одинаковый (((
Что я могу делать не так?
Может чего с джамперами попутал, там для дискретного режима своя комбинация отличная от входа по напряжению! Но я бы вообще к джамперам не лез, если только занять себя больше нечем, поставил бы компараторы и включал-выключал с гистерезисом, аналогично дискретному режиму, короче, не вижу здесь проблемы от слова совсем!
Проверил на реле из тестовой партии . У меня работает. Подключаю как и обычный цифровой вход.
Петр Тугулев
05.09.2019, 18:34
Проверил на реле из тестовой партии . У меня работает. Подключаю как и обычный цифровой вход.
Как обычный цифровой вход это как?
Петр Тугулев
05.09.2019, 18:36
Может чего с джамперами попутал, там для дискретного режима своя комбинация отличная от входа по напряжению!
Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных
Прямо засада... ((
Сергей0308
05.09.2019, 19:00
Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных
Прямо засада... ((
Тогда ещё раз могу повторить, если, как Вы пишите проблем нет с аналоговым режимом, переводите в режим измерения напряжения и программный гистерезис(есть в менеджере компонентов, или быстрей самому нарисовать чем искать) присобачиваете, всё, свободной от рисования рукой утираете слёзы счастья!
Минус о блока питания на СОМ( 28). А плюс от блока питания на вход. Вы так же подключаете сигнал 0-10 вольта. Смотрите тут https://owen.ru/product/pr200/connection
Ревака Юрий
05.09.2019, 22:17
Да я за полгода штук 20 ПР200 24.2.0. поставил, я эти джамперы наизусть знаю комбинации уже ((( дискретный - 2 параллельных
Прямо засада... ((
Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
Сергей0308
05.09.2019, 22:21
Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
А смысл устанавливать более 10 вольт? При диапазоне 0-10В, он тогда никогда не включится!
Ревака Юрий
05.09.2019, 22:41
А смысл устанавливать более 10 вольт? При диапазоне 0-10В, он тогда никогда не включится!
Если использовать 24 вольта, то включится, диапазон задания ограничен около 11,5В, но для ПР200 он должен быть не более 10-10,5В.
Петр Тугулев
06.09.2019, 03:37
Если использовать 24 вольта, то включится, диапазон задания ограничен около 11,5В, но для ПР200 он должен быть не более 10-10,5В.
сегодня проверю
сейчас выставлено 11,5В
но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5
Петр Тугулев
06.09.2019, 03:39
Тогда ещё раз могу повторить, если, как Вы пишите проблем нет с аналоговым режимом, переводите в режим измерения напряжения и программный гистерезис(есть в менеджере компонентов, или быстрей самому нарисовать чем искать) присобачиваете, всё, свободной от рисования рукой утираете слёзы счастья!
Спасибо, Сергей! Оставлю этот вариант как резервный.
Сергей0308
06.09.2019, 06:43
сегодня проверю
сейчас выставлено 11,5В
но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5
Да, уж, никогда бы не подумал, если бы не увидел своими глазами, чтобы кто-нибудь поставил более 10 вольт, ясно же написано в РЭ, что для единицы диапазон уставок 3-10 вольт, для ноля 2,5-9,5В, по умолчанию стоит соответственно 10 и 5 вольт, правду говорят: дурная голова - ногам покоя не даёт, короче даже не представляю, как до этого можно "додуматься" и главное зачем?!
Алексей Геннадьевич
06.09.2019, 07:15
44485
Что вы мучаетесь и копья ломаете? :confused:
Вот так: просто, и со вкусом.
1) Обеспечивается нормальный ток через контактные группы. (это важно там, где кнопки залить эмульсией может, или ещё какая влага).
2) делитель напряжения даёт нормальный диапазон срабатывания по напряжению, и спасёт ПР200 в случае неправильной (дефолтной 4-20ма вместо DI) конфигурации перемычек.
Ревака Юрий
06.09.2019, 07:50
сегодня проверю
сейчас выставлено 11,5В
но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5
А, ну так это как раз тот случай. Раньше эти диапазоны не работали, точнее диапазоны были фиксированы, сейчас сделали возможность регулировать, но у 100 и 200 немного отличаются пределы, в OL будем ограничивать.
Петр Тугулев
07.09.2019, 07:14
Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
Ваш совет помог!
Поменял 11,5В на 9В - и всё заработало! Отлично!
Большое спасибо!
П.С. на прежних ПР200 24.2.0. 11,5В всегда работал, поэтому даже в голову не могло прийти, что здесь свои нюансы в новом ПР )))
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot