14.08.2019, 12:07
Задача: Есть древний контроллер он управлял частотником по 10... 0 вольт ( подал 10 вольт частотник встал , подал 5 вольт частотник разогнался до 25 герц и т д) , частотник благополучно сгорел а новый управляется по другому 0 В стоит 10 В максимальная скорость .
Нужно устройство для переворота сигнала 0...10 В в 10...0


Может есть типовые решения?
Колхоз тут неприемлем .

Сергей0308
14.08.2019, 12:34
Задача: Есть древний контроллер он управлял частотником по 10... 0 вольт ( подал 10 вольт частотник встал , подал 5 вольт частотник разогнался до 25 герц и т д) , частотник благополучно сгорел а новый управляется по другому 0 В стоит 10 В максимальная скорость .
Нужно устройство для переворота сигнала 0...10 В в 10...0


Может есть типовые решения?
Колхоз тут неприемлем .

Во-первых, если колхоз не приемлем, два варианта: или в контроллере сигнал перевернуть или в ПЧ, третьего, как говорится - не дано! В ПЧ сигнал можно как угодно "вертеть":

44088

Но я так подозреваю, в контроллере обычно не меньше возможностей, надеюсь понятно объяснил!

Sulfur
14.08.2019, 12:35
А в самом частотнике покрутить настройки аналогового входа?

svk251
14.08.2019, 12:41
Частотник eura e800 нет у него такой возможности , контроллер Сименс 90 года нет на него не кабелей ни программиста .
Поэтому и спрашиваю про готовое устройство .

maximov2009
14.08.2019, 12:42
Добрый день. Сильно сомневаюсь что сгоревший ПЧ был каким то особенным.
Просто в некоторых ПЧ есть настройки аналогового входа. И тут уже нужно плясать от конкретной модели ПЧ
Допустим у дельты vfd-e это параметры 04-12 и 04-14. Частота при минимальном и максимальном сигнале на аналоговом входе. Переверните это значения зеркально и получится инверсия управляющего сигнала. И ничего больше городить не надо.
У других ПЧ надо смотреть, есть ли такая возможность.
С уважением.

Сергей0308
14.08.2019, 12:58
Проблема боюсь только в вашей голове, сомнительно, что в современном ПЧ не было таких функций, с какими ПЧ я имел дело, в них ещё лет 20 тому назад были такие функции, к тому же, если там нет таких функций(предположим), зачем приобретать и устанавливать то, что вам не подходит?!
Можно применить ПР200 с аналоговым выходом по напряжению(а то опять что-то ляпните, типа в ПЧ только аналоговые входы по напряжению)!

svk251
14.08.2019, 13:10
"Сергей0308"

Его не кто не приобретал , он стоял на ненужном оборудование .

Проблема в вашей голове, название ЧП я скинул можете прочитать инструкцию, там нет таких параметров .

Сейчас вопрос стоит как сделать преобразование с меньшими затратами готовым решением .

Sulfur
14.08.2019, 13:11
svk251

Частотник eura e800 нет у него такой возможности
Ищущий да обрящет.
44092
Подчеркнуты параметры под данную задачу, только следует учитывать, что моторчик будет крутиться в другую сторону.

Сергей0308
14.08.2019, 13:47
Две, любые фазы на выходе надо будет перекинуть, боюсь товарищу надо подсказывать всё до точки!

44093

Luteciy
18.11.2021, 17:50
Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)

Lam-Ka
18.11.2021, 19:34
ЧастотникKIPPRIBOR AFD - L007.21B.
Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
Читаем РЭ (https://owen.ru/uploads/239/re_afd-l.pdf) на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...

Николай Суриков
18.11.2021, 19:50
Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)

А когда у Вас будет обрыв линии или сгорит ТРМ насос даст полные обороты и давление? В Вашем тех процессе это допустимо?

kondor3000
19.11.2021, 09:16
Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)

Можете использовать программируемое реле (ПР114, ПР102, ПР103, ПР200) или ПЛК с аналоговыми входами, выходами на 0-10 В. Вставляете блок типа LIN_TRAFO (SCALE) и переворачиваете как вам надо.57967
57970

Luteciy
19.11.2021, 10:40
Читаем РЭ (https://owen.ru/uploads/239/re_afd-l.pdf) на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...

Благодарю за наводку)

57971

Вы это имели ввиду?
Попробовать задать
F1.00 - 10
F1.01 - 0 (точнее 1, так как при обрыве либо выходе из строя ТРМ, мне не нужны максимальные обороты насоса)
Я правильно понял Вас?

Luteciy
19.11.2021, 10:42
А когда у Вас будет обрыв линии или сгорит ТРМ насос даст полные обороты и давление? В Вашем тех процессе это допустимо?

Вообще допустимо, но не желательно. Насос стоит на подмесе, заморозит здание. Чтобы этого не произошло, думаю можно поставить 1В-50HZ. Благодарю, учту при программировании.

Luteciy
19.11.2021, 11:50
Можете использовать программируемое реле (ПР114, ПР102, ПР103, ПР200) или ПЛК с аналоговыми входами, выходами на 0-10 В. Вставляете блок типа LIN_TRAFO (SCALE) и переворачиваете как вам надо.57967
57970

Хотелось бы обойтись без доп. оборудования, благодарю

По самые по...
23.11.2021, 16:42
... нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. ... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
...Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)

F0.00=1
F1.00=10.0
F1.01=0.0
F1.03=0
F1.04=50