Вход

Просмотр полной версии : 2ТРМ1 и ТТР



Минга
12.03.2019, 11:14
Добрый день. В наличии есть 2ТРМ1-Щ1.У.СС и в планах поставить HD-хх44.ZA2. Нагрузка 2 нагревателя по 1 кВт. Переключение будет частым. примерно 5-10 раз в минуту.

1. Реально ли управлять реле от 2ТРМ1?
2. И что будет надежнее и долговечно ТТР или эм пускатель?

Andrew_Stranger
12.03.2019, 14:51
ТТР надежнее однозначно, если нет коротких замыканий. Управлять реально.

Сергей0308
12.03.2019, 15:06
Добрый день. В наличии есть 2ТРМ1-Щ1.У.СС и в планах поставить HD-хх44.ZA2. Нагрузка 2 нагревателя по 1 кВт. Переключение будет частым. примерно 5-10 раз в минуту.

1. Реально ли управлять реле от 2ТРМ1?
2. И что будет надежнее и долговечно ТТР или эм пускатель?

Если нагреватели стоят в одном месте и вам надо точную температуру поддерживать, может лучше взять ТРМ500: https://www.owen.ru/product/trm500
Где ПИД-регулятор с ШИМ и одно ТТР способное с ним работать и рассчитанное на нагрузку двух нагревателей, мне кажется так не только лучше выйдет, но и гораздо дешевле!

Минга
13.03.2019, 07:52
ТТР надежнее однозначно, если нет коротких замыканий. Управлять реально.

Коротких замыканий где? На ТТР написано еще варистор поставить необходимо на нагрузку, 391 варистор подойдет?


Если нагреватели стоят в одном месте и вам надо точную температуру поддерживать, может лучше взять ТРМ500: https://www.owen.ru/product/trm500
Где ПИД-регулятор с ШИМ и одно ТТР способное с ним работать и рассчитанное на нагрузку двух нагревателей, мне кажется так не только лучше выйдет, но и гораздо дешевле!

Можно было и его, но уже в наличии ТРМы. Так же на производстве стоят Autonics TC4S-14R, они по надежности заказчик говорит вроде как лучше.

Maximus
15.03.2019, 12:01
Для управления ТТР лучше использовать прибор с специальным, для ТТР, выходом - 2ТРМ1-Щ1.У.ТТ. Выход "Т" - это активный выход для управления ТТР. Но!!! Если ТТР - с окончанием ZA2, то им нужно управлять переменным напряжением "230В". Для этого годится выход типа "С".

По надежности поспорил бы... А если речь о 2ТРМ1, то тем более!!! 2ТРМ1 - это очень надежный прибор.