Совместимость ПР200 и "Сенсоник II"

В доме был ранее установлен Теплосчетчик "Сенсоник II", а контроллер приобрел ПР200..

Есть ли возможность подключения данного Теплосчетчика к контроллеру ПР200?

rovki
26.02.2019, 21:42
Если у счетчика есть modbus rtu ,то без проблем

IvanC
26.02.2019, 21:58
Если у счетчика есть modbus rtu ,то без проблем

вы имеете ввиду что необходимо докупить оборудование:
Пульсоник II ( преобразователь имп-сного сигнала в сигнал M-Bus)

melky
26.02.2019, 22:16
Зачем приобретали ПР200 ? ваш счетчик кроме расхода воды через единственный выход все равно ничего не может передать.
С другой стороны напуркуа такой счетчик сдался? только что он был ?

melky
26.02.2019, 22:17
IvanC еще веселее, M-Bus это не Modbus.

повторю вопрос - нафига было брать ПР200 ?

IvanC
26.02.2019, 22:24
IvanC еще веселее, M-Bus это не Modbus.

повторю вопрос - нафига было брать ПР200 ?

ПР200 он установлен с тепловым насосом, а Сенсоник считывает данные температуры на подачу и обратку

_Mikhail
26.02.2019, 22:24
вы имеете ввиду что необходимо докупить оборудование:
Пульсоник II ( преобразователь имп-сного сигнала в сигнал M-Bus)
Для чего существуют инструкции:

Для дистанционного считывания данных возможно применение двух систем:



M-Bus проводная система сбора данных
радиосистема сбора данных


Как для этого можно было купить ПР200?

rovki
26.02.2019, 22:28
Для чего существуют инструкции:

Для дистанционного считывания данных возможно применение двух систем:



M-Bus проводная система сбора данных
радиосистема сбора данных


Как для этого можно было купить ПР200?

Так вроде он написал ,что пр200 уже есть в системе для других целей ...

_Mikhail
26.02.2019, 22:30
Так вроде он написал ,что пр200 уже есть в системе для других целей ...
Если посмотреть по времени, то мой ответ появился в тоже время, что информация о том, что ПР стоит на объекте. Поэтому я не мог видеть этой информации.

melky
26.02.2019, 22:33
IvanC я нашел инструкцию на счетчик Сенсоник II T1 и т.д. и ничего кроме импульсного выхода на расход воды там не увидел.
Или выложите паспорт именно на ваш.

В любом случае ПР200 не способен прочитать протокол M-Bus ни в каком соусе. так как
1. M-Bus физически по линии отличается от RS485
2. Протокол необходимо программировать, что ПР200 не умеет. Опистаь протокол целиком не под силу даже ПЛК, так как он очень вариативный. Отдельно взятый прибор можно наверное читать, если к ПЛК подключить преобразователь RS485-MBus но к ПР200 это тоже никак не относится.

"а контроллер приобрел ПР200" - не разобравшись в вопросе даже в пределах одного слова....

melky
26.02.2019, 22:38
покупка шлюза Modbus RTU - M-Bus выйдет дороже, чем заменить счетчик, если конечно найдете с Modbus нужного размера ДУ. Для квартирных есть Пульсар, по запросу вроде выпускаются с протоколом Modbus, а вот домовых не искал.

rovki
26.02.2019, 22:38
Читать не охота документацию(другими делами загружен),что означает Импульсный сигнал ,точнее какие его параметы (частота ,итд)

IvanC
26.02.2019, 22:43
IvanC я нашел инструкцию на счетчик Сенсоник II T1 и т.д. и ничего кроме импульсного выхода на расход воды там не увидел.
Или выложите паспорт именно на ваш.

В любом случае ПР200 не способен прочитать протокол M-Bus ни в каком соусе. так как
1. M-Bus физически по линии отличается от RS485
2. Протокол необходимо программировать, что ПР200 не умеет. Опистаь протокол целиком не под силу даже ПЛК, так как он очень вариативный. Отдельно взятый прибор можно наверное читать, если к ПЛК подключить преобразователь RS485-MBus но к ПР200 это тоже никак не относится.

"а контроллер приобрел ПР200" - не разобравшись в вопросе даже в пределах одного слова....

Да, у меня такая же инструкция, значит это невозможно, спасибо всем

ПС если контроллер подключить к компу - на время подключения он отключится? или будет продолжать работать

melky
26.02.2019, 22:55
rovki да толку от того сигнала, он там только расход горячей воды может показывать, для самой младшей версии л/импульс. Характеристик я даже не нашел (геркон, открытый коллектор или что там еще) а счетчик полноценный теплосчетчик, показывает все на экране, температуру, гкалориии и т.д.

IvanC ПР200 к компьютеру подключается только для прошивки программы, больше не для чего, это не ПЛК.

IvanC
26.02.2019, 23:06
IvanC ПР200 к компьютеру подключается только для прошивки программы, больше не для чего, это не ПЛК.[/QUOTE]

дело в том что нам всё подключили, со своего ноута в OWEN Logic создали необходимую схему и закинули ее в контроллер.. теперь он работает.. а ноут естественно ушел с наладчиком.. я думал подключиться к контроллеру чтоб вытащить от туда эту схему, если это возможно

melky
26.02.2019, 23:09
IvanC невозможно, ПР200 не позволяет считать программу. Просите наладчика поделиться исходниками, иначе придется писать программу с нуля.

IvanC
27.02.2019, 00:17
покупка шлюза Modbus RTU - M-Bus выйдет дороже, чем заменить счетчик, если конечно найдете с Modbus нужного размера ДУ. Для квартирных есть Пульсар, по запросу вроде выпускаются с протоколом Modbus, а вот домовых не искал.


Вы имеете ввиду нечто подобное:
MBUS/M-BUS к MODBUS-RTU конвертер протокола RS485 RS232 5/20/100 рабов нагрузки


https://ru.aliexpress.com/i/32852217993.html?af=10546&cv=4822351&cn=41pnjuo1mp0uav8irm7ozzixfkeu7tap&dp=v5_41pnjuo1mp0uav8irm7ozzixfkeu7tap&af=10546&cv=4822351&cn=41pnjuo1mp0uav8irm7ozzixfkeu7tap&dp=v5_41pnjuo1mp0uav8irm7ozzixfkeu7tap&afref=http%253A%252F%252Falipromo.com%252Fredirect %252Fcpa%252Fo%252Fog2ujwhuuna7l1b2yt1sap3ghevvcdx v%252F&aff_platform=default&cpt=1551211777749&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=e5882585e8ab447292c84ebbfce103bb-1551211777749-02161-ccfBY4yg&terminal_id=6a7170000f9b439d89392d687b2538cd

Если это и есть необходимая вещь то ее выгодно купить:
Сенсоник II мы купили за 30 тысяч, обидно просто выкидывать столько денег

rovki
27.02.2019, 00:28
А почему не этот https://ru.aliexpress.com/i/32948673995.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.56513572pD sLyX
;)

IvanC
27.02.2019, 00:33
А почему не этот https://ru.aliexpress.com/i/32948673995.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.56513572pD sLyX
;)

А может и этот:D

melky
27.02.2019, 09:18
IvanC если у вас модификация счетчика с M-Bus то да, подобный шлюз подойдет.

Вам нужны данные со счетчика именно в ПР200 или нужно просто в Scada завести ? Scada есть в наличии ?

rovki через ваш можно опросить счетчик только при помощи ПК, к ПР200 его за уши не притянешь, это просто преобразование линии, шлюзованием в нем не пахнет. У самого подобный есть. Вот если к Scada цеплять, он подойдет.

Mikkos
04.05.2022, 12:17
IvanC я нашел инструкцию (http://www.teplocom.msk.ru/obsluzhivanie-teplovyh-schetchikov/ustanovka-teploschetchikov/) на установку теплового счетчика Сенсоник II T1 и т.д. и ничего кроме импульсного выхода на расход воды там не увидел.
Или выложите паспорт именно на ваш.
В любом случае ПР200 не способен прочитать протокол M-Bus ни в каком соусе. так как
1. M-Bus физически по линии отличается от RS485
2. Протокол необходимо программировать, что ПР200 не умеет. Опистаь протокол целиком не под силу даже ПЛК, так как он очень вариативный. Отдельно взятый прибор можно наверное читать, если к ПЛК подключить преобразователь RS485-MBus но к ПР200 это тоже никак не относится.

"а контроллер приобрел ПР200" - не разобравшись в вопросе даже в пределах одного слова....


кто производитель теплосчетчика?