Вход

Просмотр полной версии : контроллер управления насосами СУНА-121.х.05



matandr
29.09.2018, 10:41
Здравствуйте форумчане!
на объекте "насосная станция подкачки" сдохло оборудование!хочу поставить контроллер(указанвыше в теме)однако в РЭ не нашел тип термометров сопротивлений на обмотки насосов.да честно сказать там их и нет!насосы старые.будет ли работать контроллер без данного параметра?а тех задание следующее:поддержание нужного давления в системе ГВС.имеется 3 насоса.должны соответственно включаться каскадно.1....1+2....1+2+3...все просто.но хочется от старья уйти и поставить что то посвежее и не очень дорого...частотники оч. хорошая вещь,но дорогие они.
может посоветуете что либо другое?
спасибо за ответ.....

Эрнст Гадельшин
08.10.2018, 10:49
Здравствуйте форумчане!
на объекте "насосная станция подкачки" сдохло оборудование!хочу поставить контроллер(указанвыше в теме)однако в РЭ не нашел тип термометров сопротивлений на обмотки насосов.да честно сказать там их и нет!насосы старые.будет ли работать контроллер без данного параметра?а тех задание следующее:поддержание нужного давления в системе ГВС.имеется 3 насоса.должны соответственно включаться каскадно.1....1+2....1+2+3...все просто.но хочется от старья уйти и поставить что то посвежее и не очень дорого...частотники оч. хорошая вещь,но дорогие они.
может посоветуете что либо другое?
спасибо за ответ.....

ставите термистор на движок насоса, затем по градуировочной характеристике находите при каком значении сопротивления у вас достигается критическая температура, затем в параметрах прибора СУНА выставляете это пороговое значение сопротивления.
В принципе прибор может работать и без этого датчика, если нет опасения за движок - надо выставить соответствующее значение в этом параметре (пороговое значение термистора).