Просмотр полной версии : Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест



EVGEN_
19.09.2018, 10:27
Здравствуйте. Стоит ТРМ1 (более чем 10 летней давности), которая поддерживает только термопары, термопара установлена в шахте, в которой она измеряет температуру воздуха. Появилась нужда вывода температуры этой шахты еще дополнительно в другое помещение. Каким простым и дешевым способом можно продублировать температуру старой ТРМ1? Может параллельно или последовательно подключить. Измеряемая температура 150 градусов. Расстояние от датчика температуры до 1 помещения метров 7, а до второго метров 20. Мысль приходит одна покупать 2 новых ТРМ1 и датчик(термосопротивление) с двумя измерительными элементами

capzap
19.09.2018, 10:32
https://www.owen.ru/product/trm1/functional
раздел Режимы работы логических устройств
пункт 07 не наводит ни на какие мысли?

Сергей0308
19.09.2018, 10:41
Мне кажется, здесь много вариантов, я бы предпочёл ТРМ2ХХ + СМИ1(СМИ2) или ИПП120, в качестве датчика ТС! Если СМИ2 или ИПП120 то ещё и БП!

EVGEN_
19.09.2018, 11:14
Еще нюанс. Шахты две в общем. Ничего дешевле не приходит в голову как ТРМ202 в режиме отображения температуры сразу 2 датчиков. То есть одна ТРМ202 в одном помещении отображает температуру 2 шахт(большой экран 1 шахта, маленький экран 2 шахта) и ТРМ202 в таком же режиме в другом помещении и 2 датчика температуры, ТРМ202 связать между собой по ЦАП 4-20 мА. 2ТРМ1 дешевле, но может ли она так же как ТРМ202 выводить одновременно данные с 2 датчиков?

Сергей0308
19.09.2018, 11:27
Тогда в моих вариантах СМИ2 отпадает! И в 2ТРМ1 один индикатор, два параметра одновременно никак, а по очереди пожалуйста!

EVGEN_
19.09.2018, 11:47
Значит ТРМ202 с выходом ЦАП 4-20 мА на другую ТРМ202?

Сергей0308
19.09.2018, 12:14
Значит ТРМ202 с выходом ЦАП 4-20 мА на другую ТРМ202?

Можно два ТС с двумя чувствительными элементами!

EVGEN_
19.09.2018, 13:06
В чем выгода ТС с двумя чувствительными элементами по сравнению с передачей на последующую ТРМ202 по ЦАП 4-20 мА?

Игорюня
19.09.2018, 13:17
ТРМ202 + ИПП120. Цена будет такая же, что 2 ТРМ2хх. связь по RS485.

Сергей0308
19.09.2018, 15:47
В чем выгода ТС с двумя чувствительными элементами по сравнению с передачей на последующую ТРМ202 по ЦАП 4-20 мА?

Вы хотя бы ясно напишите, чего Вы хотите, например: нужен двухпозиционный регулятор на два параметра(итого получается 2 регулятора) и отображение в двух местах регулируемых параметров, а то Вы жонглируете выходами(то дискретный, то аналоговый) и это не вносит ясности, чего Вы хотите? Например про регулятор Вы слова не сказали, если он не нужен, тогда зачем ТРМ202, а не ТРМ200?

EVGEN_
19.09.2018, 16:03
Вы хотя бы ясно напишите, чего Вы хотите, например: нужен двухпозиционный регулятор на два параметра(итого получается 2 регулятора) и отображение в двух местах регулируемых параметров, а то Вы жонглируете выходами(то дискретный, то аналоговый) и это не вносит ясности, чего Вы хотите? Например про регулятор Вы слова не сказали, если он не нужен, тогда зачем ТРМ202, а не ТРМ200?
Нужно лишь отображение(одновременно) температуры 2 шахт в 2 помещениях, управлять ни чем не нужно

Сергей0308
19.09.2018, 16:28
Нужно лишь отображение(одновременно) температуры 2 шахт в 2 помещениях, управлять ни чем не нужно

Тогда вынужден повторить свой первый ответ: ТРМ200 + СМИ1 + 2 ТС с одним чувствительным элементом, боюсь проще, лучше и дешевле трудно придумать?!

В принципе подойдёт и ваша старая термопара, но я бы заменил на ТС!

Самый бюджетный вариант(не считая проводов), как Вы хотели - два ТРМ200 + 2 ТС с двумя чувствительными элементами каждый!

EVGEN_
19.09.2018, 17:43
Спасибо за ответ! Я склоняюсь к схеме ТС с двумя чувствительными элементами, так как при схеме с одним чувствительном элементе, в случае выхода устройства непосредственно подключенного к датчику, мониторинга температуры не будет в обоих помещениях

Alexey_Palich
19.09.2018, 18:29
Я бы ИТП поставил с токовым датчиком. красивый корпус готовый на стену прилепил гвоздями и все.

Andrew_Stranger
20.09.2018, 09:14
Спасибо за ответ! Я склоняюсь к схеме ТС с двумя чувствительными элементами, так как при схеме с одним чувствительном элементе, в случае выхода устройства непосредственно подключенного к датчику, мониторинга температуры не будет в обоих помещениях
Один нюанс, если заводить два кабеля в один датчик то некрасиво выходит.

EVGEN_
20.09.2018, 10:06
Датчик не видно будет, он находится на высоте 3 метров