PDA

Просмотр полной версии : Гильзы защитные



EVGEN_
31.08.2018, 06:33
Здравствуйте. Чем заполнять защитные гильзы для датчика температуры? Измеряемая температура 185 градусов

Павел Братковский
31.08.2018, 09:01
маслом, температура кипения у которого выше 200 градусов.....

Филимонов Сергей
31.08.2018, 13:52
Здравствуйте. Чем заполнять защитные гильзы для датчика температуры? Измеряемая температура 185 градусов

Есть общие рекомендации по монтажу датчика: заполнение гильзы трансформаторным маслом или термопастой.
Если датчик монтируется снизу бака, обычно вваривают угловую бобышку , в нее вкручивают гильзу и датчик под 45 градусов к стенке емкости, при данном монтаже гильзу заполняют маслом и уплотняют. Если же датчик монтируется снизу (в дно) емкости, то лучше использовать термопасту.
Что касается теплопроводности термопаст есть хорошая статья тут (http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/materialy-raznye/teploprovodnost-termopast-sravnenie-termopast-po-teploprovodnosti-i-vyazkosti), в конце есть сводная таблица с заявленной теплопроводностью, а так же где можно купить.
Если температура измеряемой среды высокая, то здесь (https://ru.gecid.com/cooler/svodnoe_testirovanie_termointerfeysov/?s=all) можно подобрать термопасты по температурному диапазону.

EVGEN_
31.08.2018, 15:26
Смущает температура вспышки тр-ого масла 130-150 градусов, когда рабочая равна 185С

alexx751
31.08.2018, 16:13
опилки медные или латунные. раньше в литературе такие рекомендации были

EVGEN_
31.08.2018, 16:43
Опилки в трансформаторное масло?

alexx751
31.08.2018, 18:09
в гильзу конечно. без масла.

EVGEN_
08.09.2018, 17:34
В опилки то не погрузить датчик(плотность опилок не позволяет), если только сперва опустить в гильзу датчик и с краю засыпать их, но это до первой необходимости перемещения датчика

alexx751
08.09.2018, 19:04
да. но на высоких температурах выбора особо нет. опилки потом довольно тяжело извлечь. можно маленькими порциями добавлять и примерять датчик чтобы тепловой
мостик между концом датчика и гильзой получился, все равно лучше будет.

Eugene.A
08.09.2018, 19:19
ЦИАТИМ-221

Настоящей статьёй начинается краткий цикл публикаций о специальных смазках номенклатуры ГОСТ, которые в силу широко наступающего рынка современных смазочных материалов утратили первоначальное значениеи используются не всегда технически грамотно. Существует множество заблуждений, которые я постараюсьне столько разоблачить, сколько на их примерах пояснить принципы правильного подбора смазок. Ибо, как сказал Гельвеций, понимание принципов освобождает от запоминания бесчисленного множества частностей.

Итак, окутанный мифами о «крылатом» происхождении ЦИАТИМ-221, восприятие которого в сознании механиков зиждется на его аэрокосмическом назначении и довольно высокой цене, рассмотрим в техническом аспекте.

Несмотря на то, что даже аббревиатура ЦИАТИМ расшифровывается как Центральный Институт Авиационных Топлив и Масел, а цена и авиационное предназначение выделяют 221-й на фоне большинства других смазок, это обстоятельство совсем не делает его лучшей смазкой на все случаи жизни. Напротив, область применения ЦИАТИМ-221 очень узка и специфична.

И вот почему.

Проведём анализ достоинств и недостатков этой смазки на уровне физико-химических особенностей и эксплуатационных свойств.

Физико-химические особенности ЦИАТИМ-221 обусловлены его составом. А состоит эта смазка из кремнийорганической базовой жидкости, загущенной комплексным кальциевым мылом. Особенности кремнийорганической жидкости определяют широчайший диапазон рабочих температур от минус 60°С (и много ниже), сохраняя работоспособность до +300°С. Это делает силиконовые смазочные материалы незаменимыми как в криогенном, так и высокотемпературном оборудовании. А низкая испаряемость кремнийорганики допускает их использование в условиях вакуума. Не случайно 221-й это типичная смазка для аэрокосмической техники!

alexx751
08.09.2018, 19:38
у нас паропроводы +450 С...

Eugene.A
08.09.2018, 19:45
у нас паропроводы +450 С...
А в металлургии?
ТС вроде конкретно спросил:

Здравствуйте. Чем заполнять защитные гильзы для датчика температуры? Измеряемая температура 185 градусов

EVGEN_
14.09.2018, 09:18
С медными опилками врет конкретно, показания занижаются, залили масло в общем

Woolfy
14.09.2018, 10:30
Если гильза расположена вертикально дном вниз, то можно применить смазку "ПРИМАКОНТ" (электропроводящую, высокотемпературную). Содержит порошковую медь, которая при эксплуатации осядет в нижней части. При замене датчика придётся перемешать.

waleriy
04.06.2022, 09:44
На электродвигателях для контроля температуры подшипников, стояли "ТКП-160Сг-УХЛ2 термометр манометрический сигнализирующий". Там датчик диаметром 16 мм. И если перед вкручиванием датчика его покрыть тонким слоем солидола + солидол в гнезде, куда вкручивается датчик, то создаётся воздушная подушка и датчик не вставишь. Протёрли всё тряпкой и только тогда датчик вошёл.
Сейчас надо покупать сюда датчики ОВЕН с кабельным выводом. Учитывая, что датчики тоньше и резьба не соответствует, то необходимо ставить датчики с использованием защитных гильз диаметром 16 мм. И ставить их насухую?61074

keysansa
04.06.2022, 13:50
Здравствуйте. Чем заполнять защитные гильзы для датчика температуры? Измеряемая температура 185 градусов

У вас какой допустимый лаг температуры? По значению и времени?