PDA

Просмотр полной версии : Панель теряет связь



frederik625
02.04.2018, 12:02
Здравствуйте, вопрос такой, в одном щите установлен СП310+ПР200+три частотника инноверт. связь с частотниками по Download порт. Частотникам присвоены адреса 1,2 и 3, так вот первый и второй, адрес работает нормально а третий временами выкидывает табличку, ищет адрес №3, но работает. как мне вычислить что он хочет?

Евгений Кислов
02.04.2018, 12:21
Здравствуйте, вопрос такой, в одном щите установлен СП310+ПР200+три частотника инноверт. связь с частотниками по Download порт. Частотникам присвоены адреса 1,2 и 3, так вот первый и второй, адрес работает нормально а третий временами выкидывает табличку, ищет адрес №3, но работает. как мне вычислить что он хочет?

Добрый день. Скорее всего, происходит что-то из следующего:

1. Опрос частотника 3 настроен некорректно (например, опрашиваются несуществующие регистры);
2. На линию связи действуют помехи.

frederik625
02.04.2018, 13:05
Скорее первое, т.к. частотники стоят рядом линия связи длинной 500 мм, выполнена экранированным проводом. А вот как вычислить этоти несуществующие регистры?

Евгений Кислов
02.04.2018, 13:26
Скорее первое, т.к. частотники стоят рядом линия связи длинной 500 мм, выполнена экранированным проводом. А вот как вычислить этоти несуществующие регистры?

Только с помощью изучения настроек в проекте.