Просмотр полной версии : Измеритель-регистратор с входом 0-10В
Добрый день.
Ищу 2-канальный прибор, чтобы отображать задание на привод воздушной задвижки и обратный сигнал с него же и ретранслировать его другими унифицированным сигналом 4-20мА.
С задвижки идет сигнал 0-10В, управление на задвижку 2-10В.
Сначала обратил внимание на 2ТРМ1, но был разочарован, что туда можно подать только 0-1В
Что посоветуете сделать/выбрать для решения задачи?
Нужно кратко:
1) Два канала,
2) ретрансляция унифицированного сигнала,
3) отображения сигнала (можно попеременно),
4) входа 0-10В
5) выхода 0-10В / 4-20мА
ПР200 справится легко и просто и еще отображать данные будет. Только нет щитового исполнения, надо приспосабливать специальные боксы, для установки DIN реечных приборов на дверь щита, если это важно.
Спасибо. Отлично, это подойдет вполне.
А упомянутые боксы есть в ассортименте у Овен ?
Нет, у Овен не видел. Есть вроде у TDM и еще у кого-то
Вот у шнайдера нашел http://www.etm.ru/cat/nn/9804094/
з.ы. если разобраться, то покупается любой подходящий пластиковый щиток, чтобы использовать его верхнюю крышку, DIN рейка и кронштейны.
И можно сделать гораздо дешевле то же самое :)
Спасибо. Отлично, это подойдет вполне.
А упомянутые боксы есть в ассортименте у Овен ?
http://www.owen.ru/catalog/svetodiodnij_indikator_smi2/opisanie
Ильнур Гибадуллин
29.03.2018, 13:14
Добрый день.
Ищу 2-канальный прибор, чтобы отображать задание на привод воздушной задвижки и обратный сигнал с него же и ретранслировать его другими унифицированным сигналом 4-20мА.
С задвижки идет сигнал 0-10В, управление на задвижку 2-10В.
Сначала обратил внимание на 2ТРМ1, но был разочарован, что туда можно подать только 0-1В
Что посоветуете сделать/выбрать для решения задачи?
Нужно кратко:
1) Два канала,
2) ретрансляция унифицированного сигнала,
3) отображения сигнала (можно попеременно),
4) входа 0-10В
5) выхода 0-10В / 4-20мА
Здравствуйте!
Вы можете подключить к 2ТРМ1 делитель напряжения РД10 (ссылка (http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie)), который предназначен для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...10 В к измерительным приборам, воспринимающим унифицированный сигнал напряжения 0...1 В.
Вот только большинство таких датчиков требуют входное сопротивление измерителя от 10 кОм
Вы можете подключить к 2ТРМ1 делитель напряжения РД10 (ссылка (http://www.owen.ru/catalog/oven_rd10/opisanie)), который предназначен для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...10 В к измерительным приборам, воспринимающим унифицированный сигнал напряжения 0...1 В.
Спасибо, тоже обратил внимание на этот милый девайс, но входное сопротивление уж очень маленькое. Мне необходимо от 20кОм.
http://www.owen.ru/catalog/svetodiodnij_indikator_smi2/opisanie
Ну это совсем не в тему :)
Ну это совсем не в тему :)
что уже отображать на двеце шкафа не нужно?
что уже отображать на двеце шкафа не нужно?
В первом посте
Нужно кратко:
1) Два канала,
2) ретрансляция унифицированного сигнала,
3) отображения сигнала (можно попеременно),
4) входа 0-10В
5) выхода 0-10В / 4-20мА
В первом посте
Нужно кратко:
1) Два канала,
2) ретрансляция унифицированного сигнала,
3) отображения сигнала (можно попеременно),
4) входа 0-10В
5) выхода 0-10В / 4-20мА
ну и что не так, в третьем посте, Вы определились с устройством, которое будет принимать, обрабатывать и транслировать сигналы, в место того чтоб вешать прибор на дверцу со всем пучком проводов к нему, я предложил вывести только одну СМИ2 для отображения информации, из шкафа на дверь пойдут только пара питающих проводов и пара для RS485
Это обычно + к цене. чистое имхо. Если это что-то серийное, все же применил ПР200, тем более обещают его вариацию щитового исполнения.
Ну либо 2ТРМ1 если полностью устраивает функционал. Вот только не помню, там ретрансляция полностью будет работать или как ?
limir62 ага, хорошо, что не в долларах :)
Да, дороговато, но функционал хороший.