Просмотр полной версии : Регулятор для парового калорифера
dani1978
06.03.2018, 10:25
Добрый день!
Возникла необходимость собрать (минимально) автоматику приточной вентиляции с паровым калорифером (Tmax=180 *C).
Задача следующая:
1) Подача воздуха с фиксированной температурой (например, 20 *С) вне зависимости от уличной температуры.
2) Контроль температуры обратки с защитой от размораживания (нужен релейный выход, через него будет формироваться останов частотника).
35933
Двухходовой клапан будет управляться командами "больше - меньше".
Жалюзи в системе отсутствуют.
На каком регуляторе ТРМ или контроллере вентиляции можно это реализовать? Программируемые логические контроллеры мы не потянем, т.к. у нас нет программиста.
На любом контроллере вентиляции.
Анна Батракова
07.03.2018, 10:49
Добрый день!
Возникла необходимость собрать (минимально) автоматику приточной вентиляции с паровым калорифером (Tmax=180 *C).
Задача следующая:
1) Подача воздуха с фиксированной температурой (например, 20 *С) вне зависимости от уличной температуры.
2) Контроль температуры обратки с защитой от размораживания (нужен релейный выход, через него будет формироваться останов частотника).
35933
Двухходовой клапан будет управляться командами "больше - меньше".
Жалюзи в системе отсутствуют.
На каком регуляторе ТРМ или контроллере вентиляции можно это реализовать? Программируемые логические контроллеры мы не потянем, т.к. у нас нет программиста.
Здравствуйте.
Под Вашу задачу можно использовать ТРМ1033, наш новый регулятор для приточных систем
http://www.owen.ru/catalog/trm1033_kontroller_dlya_upravleniya_pritochnimi_si stemami_ventilyatcii/46024685
ferret_maybe
11.03.2018, 18:07
Добрый день!
Возникла необходимость собрать (минимально) автоматику приточной вентиляции с паровым калорифером (Tmax=180 *C).
Задача следующая:
1) Подача воздуха с фиксированной температурой (например, 20 *С) вне зависимости от уличной температуры.
2) Контроль температуры обратки с защитой от размораживания (нужен релейный выход, через него будет формироваться останов частотника).
35933
Двухходовой клапан будет управляться командами "больше - меньше".
Жалюзи в системе отсутствуют.
На каком регуляторе ТРМ или контроллере вентиляции можно это реализовать? Программируемые логические контроллеры мы не потянем, т.к. у нас нет программиста.
2-х ходовой клапан на обратную трубу поставь, а то есть вероятность по штоку привод перегреть :)
Юрий-SWN
07.04.2020, 08:07
2-х ходовой клапан на обратную трубу поставь, а то есть вероятность по штоку привод перегреть :)
Если теплообменником является паровоздушный калорифер, то клапан устанавливается только на вводе пара и никак иначе. Связано это с тем, что калориферы не допускается подтапливать. Подтопление вызывает гидроудары, коррозию нижних поверхностей и швов, а также угрозу размораживания, если воздух подается с улицы.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot