Просмотр полной версии : Удаленное управление ТРМ
Добрый день!
Помогите нубу, стоит такая задача как подключение измерителей ТРМ в большом количестве (30-50) к одному ПК через SCADA для контроля параметров и управления по возможности
все приборы находятся на большом расстоянии друг от друга (общая протяженность около 1км)
возможно ли такое вообще организовать и какие приборы могут для такой задачи подойти.
подходит ли использование интерфейса RS-485?
помогите любыми идеями по этому вопросу, заранее спасибо.
maximov2009
01.03.2018, 12:54
Добрый день. Заявленная дальность для 485 интерфейса до 1200м. Но это с использованием спец проводов для 485.
С уважением.
Добрый день. Заявленная дальность для 485 интерфейса до 1200м. Но это с использованием спец проводов для 485.
С уважением.
т.е. при использовании спец проводов все таки можно организовать связь:
ПК (USB) <-> (USB) адаптер интерфейса AC4 (например) (RS485)<-> ТРМ (в количестве до 32 шт. приборов) и (256 каналов) ??
На ПК устанавливается SCADA, возможно ли тогда контроль и управление одновременно всеми приборами?
Как выбрать адаптер интерфейса и он нужен в каком количестве если количество приборов около 30?
_Mikhail
01.03.2018, 13:56
Все будет зависеть, все ли ТРМ поддерживают один протокол. Если часть ТРМ работают на Modbus, а другая на Owen, то потребуется разделение на несколько ветвей. На одну ветвь один преобразователь. Так же если сеть длинная, можно поставить повторитель интерфейса. Да, со Скады можно управлять и контролировать все ТРМ одновременно, при условии что Скада поддерживает требуемое количество ТЭГОВ.
Все будет зависеть, все ли ТРМ поддерживают один протокол. Если часть ТРМ работают на Modbus, а другая на Owen, то потребуется разделение на несколько ветвей. На одну ветвь один преобразователь. Так же если сеть длинная, можно поставить повторитель интерфейса. Да, со Скады можно управлять и контролировать все ТРМ одновременно, при условии что Скада поддерживает требуемое количество ТЭГОВ.
Я Вам очень благодарна!)
А можно еще уточнить: "на одну ветвь один преобразователь" имеется ввиду если ТРМ на Modbus то они должны быть на одной ветви, а на OWEN на другой? Или я неправильно понимаю?
И еще очень прошу поподробнее рассказать про повторитель. Как он подключается ко всей этой системе и как он работает, может есть какие то названия? AC-5 подходит для таких целей?