PDA

Просмотр полной версии : СП310 - ошибка PSW переполнение



Serhioromano
21.02.2018, 08:11
Что значит ошибка PSW переполнение при загрузке проекта?

Я значит что сделал. Сделал функциональную область и там получил сразу все 64 регистра из контроллера ПЛК100 начиная с 4х0 и загрузил в внутренние регистры начиная с PSW500.

Получается я только один раз делаю запрос к контроллеру, а на экране, я использую только PSW для отображения. Там где нужен ввод я использую PSW для отображения в мониторинге, и 4х в управлении. Это что бы ускорить работу гипотетически.

Получается я использую PSW256-600.

Как тут может быть переполнение?

Евгений Кислов
21.02.2018, 08:14
Выложите проект для панели, пожалуйста.

Serhioromano
21.02.2018, 08:30
Выложите проект для панели, пожалуйста.

Загрузил в оригинальный пост.

Евгений Кислов
21.02.2018, 08:39
В трендах на вкладке Хранилище укажите регистры PFW, а не PSW - тогда все будет нормально.

Serhioromano
21.02.2018, 08:49
Оо! Спасибо. Из описания параметра авторазмещения я понял, что если его выбрать, то он автоматически разместит в области авторазмещения PFW.

Евгений Кислов
21.02.2018, 08:51
Оо! Спасибо. Из описания параметра авторазмещения я понял, что если его выбрать, то он автоматически разместит в области авторазмещения PFW.

...но только в том случае, если выбран регистр PFW. Соглашусь, что это не совсем очевидно - я передам разработчикам, что стоит сделать галочку неактивной при выборе PSW.