Просмотр полной версии : Управление эл. калорифером - 2 ступени + 2х позиционная заслонка рециркуляции
Rainevent
29.11.2017, 18:34
Имеется приточная система, с электрокалорифером с двумя ступенями, рециркуляцией с двухпозиционной заслонкой работающей от влажности.
Две параллельные системы, планировалось что буду использовать ТРМ136 на 6 каналов, используя 4 из них для управления двумя ступенями каждого калорифера и 5ый для управления общей рециркуляцией по влажности.
Но заказчик изъявил желание иметь два раздельных шкафа управления каждой системой.
В связи с этим, ищу подходящий контроллер для управления. К сожалению 3х канальный и 4х канальный уотсутствуют в каталоге.
Не очень хочется использовать ПЛК, т.к. дорого, и нужно разрабатывать программу. Это первый проект по автоматике, хотелось бы что то попроще.
ventilyator
29.11.2017, 20:48
Не хорошее решение изначально!
ТРМ 136 не ПИД-регулятор, а двухпозиционный, температуру будете регулировать после электрокалорифера +- трамвайная остановка. И две ступени калорифера реализовать на нём достаточно проблемно. На ТРМ 138 мы делали 6 ступеней + резистивный дистанционный задатчик.
Но в случае вентиляции, вообще-то кроме нагрева надо ещё параллельно решить несколько задач, над которыми Вы не задумывались.
Это наверняка вопросы о состоянии фильтра и её индикации, аварийной или тепловой защиты двигателя (и её индикации), обработка состояния термоконтактов нагревателя, контроль работы вентилятора дифференциальным датчиком давления, который определяет есть ли поток воздуха и даёт одно из разрешений на включение ТЭНОВ.
А ёщё: при значительной мощности калорифера, его бы при остановке системы вентиляции надо бы продуть в течении какого-то времени, чтобы остудить ТЭНЫ.
И в завершении: вентустановка должна останавливаться при получении сигнала "Пожар" от ОПС здания.
Релейная логика с задержками времени получится гораздо дороже чем ПЛК или специализированный контроллер (конфигурируемый) иного производителя.
А простейшие системы вентиляции с электронагревом вообще на ПР-200 делаем с тех пор как оно вышло в продажу. Как- то так!
Rainevent
30.11.2017, 04:10
ТРМ 136 не ПИД-регулятор, а двухпозиционный, температуру будете регулировать после электрокалорифера +- трамвайная остановка. И две ступени калорифера реализовать на нём достаточно проблемно.
Две ступени управляются по одному датчику, настроенные на разные температуры. Вторая ступень будет подключатся, только при достаточно низкой температуре. Не вижу проблемы в двухпозиционной регулировании, всего то надо подобрать нужный гистерезис
Это наверняка вопросы о состоянии фильтра и её индикации
ну без этого уж можно вполне прожить.
аварийной или тепловой защиты двигателя (и её индикации), обработка состояния термоконтактов нагревателя
Отключение при перегреве всего то. Все в схеме учтено.
И в завершении: вентусановка должна останавливаться при получении сигнала "Пожар" от ОПС здания
Аналогично.
контроль работы вентилятора дифференциальным датчиком давления, который определяет есть ли поток воздуха и даёт одно из разрешений на включение ТЭНОВ.
как то то же не очень нужная функция, если вдруг вентилятор не включится, то сработает защита от перегрева нагревателя.
А ёщё: при значительной мощности калорифера, его бы при остановке системы вентиляции надо бы продуть в течении какого-то времени, чтобы остудить ТЭНЫ..
Это реализовано путем механической задержки на отключение приставкой на пускатель.
Релейная логика с задержками времени получится гораздо дороже чем ПЛК или специализированный контроллер (конфигурируемый) иного производителя.
Написал выше, приставка на пускатель 150 рублей.
А простейшие системы вентиляции с электронагревом вообще на ПР-200 делаем с тех пор как оно вышло в продажу. Как- то так!
Советовали его. Но вроде как написание программ какое то проблематичное.
Расскажите по подробнее, раз используете часто его.
ventilyator
30.11.2017, 07:21
Скинул в личку!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot