Просмотр полной версии : Аналог КСД-2
megometr2500
06.09.2017, 09:47
Народ привет! Подскажите аналог прибора дифференциально-трансформаторный автоматический КСД 2-003-01, 0-160 см, 0-10 мГн, 20 мм/час, шкала -31,5.....0......31,5. данный прибор стоит в котельной,работает в паре с дифманометром и показывает уровень воды в барабане котла. КСД-2 что есть в продаже все востановленные,новые с производства сняты
maximov2009
06.09.2017, 10:23
Добрый день. Может быть использовать дифманометр с выходом 4-20мА и к нему запись на МСД200?
С уважением.
megometr2500
06.09.2017, 10:47
Добрый день! получается с МСД200 уже выводить на монитор компьютера график для визуального контроля оператору ?
maximov2009
06.09.2017, 11:28
Если требуется контроль, то можно и так. Если просто запись, можно не выводить.
megometr2500
06.09.2017, 12:47
контроль требуется. Просто котлов 4 штуки и вся автоматика находиться возле каждого котла,и понадобится компа тогда,вот это напрягает
Alexey_Palich
06.09.2017, 17:32
Дифманометр ПД200 ставьте, а для регистрации самописец Термодат 17м5, там 4 канала если нужна регулировка то ТРМ212 подходит. Мы всегда так на котлы автоматику собираем
maximov2009
07.09.2017, 04:01
Добрый день, тогда уж лучше ТЕРМОДАТ-17К6 с возможностью скачки архива на флэшку.
Хотя модераторы ругаются, когда речь идет не о приборах ОВЕН.
Поэтому я бы рекомендовал. Поставить 1 шт МСД200, у него как раз 4 канала 4-20мА. Поставить его возле котлов. А в диспетчерскую уже тянуть один провод для 485 интерфейса на компьютер. А не 4 провода с аналоговым сигналом на Термодат. Их ещё и экранировать надо бы.
Хотя у каждого своё мнение, которое я уважаю.
С уважением.
megometr2500
07.09.2017, 11:21
Термодат это уже интереснее предложение
Alexey_Palich
07.09.2017, 15:14
Добрый день, тогда уж лучше ТЕРМОДАТ-17К6 с возможностью скачки архива на флэшку.
Хотя модераторы ругаются, когда речь идет не о приборах ОВЕН.
Поэтому я бы рекомендовал. Поставить 1 шт МСД200, у него как раз 4 канала 4-20мА. Поставить его возле котлов. А в диспетчерскую уже тянуть один провод для 485 интерфейса на компьютер. А не 4 провода с аналоговым сигналом на Термодат. Их ещё и экранировать надо бы.
Хотя у каждого своё мнение, которое я уважаю.
С уважением.
Тогда может сразу замутить полную реконструкцию котельной, сделать с верхним уровнем можно все на Овене чтоб модераторы не ругались:).
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot