Просмотр полной версии : ПЛК110-60.Р-М + энкодер. Не считает импульсы



**Leonid70**
25.06.2017, 14:33
Прошу помощи - самая простая программа привязки энкодера к плк110 (не м02 - скорость счета устраивает), не хочется изобретать велосипед. Считывание с энкодера идет, а присвоение внутренней переменной -нет. Что пропустил?

Alexey_Palich
25.06.2017, 16:02
Интерес, какой марки у вас энкодер и данные на него технические?

Вольд
25.06.2017, 16:05
Прошу помощи - самая простая программа привязки энкодера к плк110 (не м02 - скорость счета устраивает), не хочется изобретать велосипед. Считывание с энкодера идет, а присвоение внутренней переменной -нет. Что пропустил?

Как вы определили, что считывание с энкодера идет ?

**Leonid70**
26.06.2017, 03:44
Смотрю в Codesys состояние счетчика. Переменная тип Word. А присвоение в такую же в программе - ничего. И прошивка ПЛК и Codesys последние с сайта.

**Leonid70**
26.06.2017, 03:51
Энкодер, судя по видео - ПЛК110 - подключение энкодера, такой же 250имп/об 24В. Только зачем пункт Быстрый счетчик, если нет возможности считать? По импульсам можно - но зачем, если уже сделано. За неделю уже все перепробовал - с Codesys только познакомился по этому понимаю, что есть где-то ошибка.

capzap
26.06.2017, 07:29
Прошу помощи - самая простая программа привязки энкодера к плк110 (не м02 - скорость счета устраивает), не хочется изобретать велосипед. Считывание с энкодера идет, а присвоение внутренней переменной -нет. Что пропустил?

F5 пробовали нажимать?

**Leonid70**
26.06.2017, 09:41
Благодарю, F5 - работает!
Если честно, не понял в чем прикол - в другой программе тоже заработало, хотя остальная часть итак работала.
Удачи!

TYER
03.09.2017, 15:08
У меня тоже проблема с ПЛК110-60, контроллер не считает импульсы с энкодера Omron лампочки входов моргают а значения считанных импульсов нет, при замыкании напрямую как высокоскоростной вход сигналы отрабатываются. Проблема не в энкодере, т.к. подключаю его к ПЛК 110-32 - все впорядке. М.б. нужны еще какие-нибудь настройки?

Филоненко Владислав
04.09.2017, 11:11
Уровни сигналов согласовать необходимо!

Вольд
04.09.2017, 12:23
Уровни сигналов согласовать необходимо!

Человек пишет - Проблема не в энкодере, т.к. подключаю его к ПЛК 110-32 - все в порядке.

Для Филоненко это пустой звук ?

Вольд
04.09.2017, 12:35
У меня тоже проблема с ПЛК110-60, контроллер не считает импульсы с энкодера Omron

Точный тип энкодера какой ?