PDA

Просмотр полной версии : Требуется помощь



Desert_Fox
10.06.2017, 12:43
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=31620&stc=1&d=1497087386
кнопка Sbr находится на входе RESET SR-тригера, когда температура опускается ниже 70 градусов то з помощью етой кнопки две лампи Ohl и Alarm гаснут.
Подкажите как сделать так, чтобы с помощью кнопки Sbr лампи гасились независимо от температуры.
Мова программирования CFC

petera
11.06.2017, 07:22
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=31620&stc=1&d=1497087386
кнопка Sbr находится на входе RESET SR-тригера, когда температура опускается ниже 70 градусов то з помощью етой кнопки две лампи Ohl и Alarm гаснут.
Подкажите как сделать так, чтобы с помощью кнопки Sbr лампи гасились независимо от температуры.
Мова программирования CFC
SR триггер должен устанавливаться через R_TRIGG
31636

И следите за порядком выполнения блоков - правая кнопка мыши --> Порядок --> "В соответствии с потоком данных"

Desert_Fox
11.06.2017, 09:34
SR триггер должен устанавливаться через R_TRIGG
31636

И следите за порядком выполнения блоков - правая кнопка мыши --> Порядок --> "В соответствии с потоком данных"

Спасибо! Я уже разобрался. Оказывается что нужно было просто поменять SR-триггер на RS-триггер.