Вова13
23.04.2017, 00:42
Господа прошу не бить палками.Первый раз столкнулся с вентиляцией.
Вентиляция работает по времени(день-ночь).В ночное время вентиляторы и жалюзи приточки и вытяжки отключаются,работает насос и КЗР калорифера
В дневное время регулировка температуры (управление КЗР калорифера) происходит по датчику температуры в канале приточки.
В ночное время,было решено (возможно и не правильное решение) регулировать температуру по обратке калорифера.
При переходе в режим "ночь" уставка ПИД регулятора переключается с уставки в канале приточки на уставку (константу,условно 50 °С),а информация о температуре переключается с датчика в канале на датчик обратки калорифера.
ПИД-регулятор из Util.lib Контроллер ПЛК 110-60
Вопрос; как будет вести себя ПИД регулятор при таких резких изменения значений,не будет ли он зависать???
Вопрос возник после прочтения темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17728&page=2&highlight=%CF%C8%C4%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82% D0%B8%D1%82%D1%8C пост №17
Вентиляция работает по времени(день-ночь).В ночное время вентиляторы и жалюзи приточки и вытяжки отключаются,работает насос и КЗР калорифера
В дневное время регулировка температуры (управление КЗР калорифера) происходит по датчику температуры в канале приточки.
В ночное время,было решено (возможно и не правильное решение) регулировать температуру по обратке калорифера.
При переходе в режим "ночь" уставка ПИД регулятора переключается с уставки в канале приточки на уставку (константу,условно 50 °С),а информация о температуре переключается с датчика в канале на датчик обратки калорифера.
ПИД-регулятор из Util.lib Контроллер ПЛК 110-60
Вопрос; как будет вести себя ПИД регулятор при таких резких изменения значений,не будет ли он зависать???
Вопрос возник после прочтения темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17728&page=2&highlight=%CF%C8%C4%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82% D0%B8%D1%82%D1%8C пост №17