PDA

Просмотр полной версии : Про ПИД регулятор



Вова13
23.04.2017, 00:42
Господа прошу не бить палками.Первый раз столкнулся с вентиляцией.
Вентиляция работает по времени(день-ночь).В ночное время вентиляторы и жалюзи приточки и вытяжки отключаются,работает насос и КЗР калорифера
В дневное время регулировка температуры (управление КЗР калорифера) происходит по датчику температуры в канале приточки.
В ночное время,было решено (возможно и не правильное решение) регулировать температуру по обратке калорифера.
При переходе в режим "ночь" уставка ПИД регулятора переключается с уставки в канале приточки на уставку (константу,условно 50 °С),а информация о температуре переключается с датчика в канале на датчик обратки калорифера.
ПИД-регулятор из Util.lib Контроллер ПЛК 110-60
Вопрос; как будет вести себя ПИД регулятор при таких резких изменения значений,не будет ли он зависать???
Вопрос возник после прочтения темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17728&page=2&highlight=%CF%C8%C4%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82% D0%B8%D1%82%D1%8C пост №17

Dimensy
24.04.2017, 08:29
А не проще сделать два отдельных регулятора - один на приток, другой на обратную воду и выбирать из них максимальное значение?

Вова13
24.04.2017, 22:35
Благодарю за совет ,так и сделал два и переключаюсь между ними.Только не совсем понял,что значит выбирать из них максимальное значение.

ASo
25.04.2017, 06:36
То и значит.
Что бы не заморозить калорифер.

Dimensy
26.04.2017, 11:34
Вместо переключателя подключаешь выходы регуляторов к блоку MAX, выход блока MAX - сигнал на привод
Уставка регулятора обратной воды - некоторое минимальное значение. Пока приточка работает и температура обратной воды больше этого мин. значения - будет работать первый регулятор, т.к. у него выходное значение больше. Если приточку выключить или температура опустится, то автоматически вести будет второй регулятор и поддерживаться уже будет не приток, а температура обратной воды.
Как-то так :)

Вова13
26.04.2017, 21:10
А как насчет такого варианта:
При отключении притока холодного воздуха температура в канале начнет подниматься,и клапан начнет закрываться.??

ASo
26.04.2017, 21:23
И что? Это нормально. При отключении приточного вентилятора ПИД, регулирующий клапан по приточному воздуху вообще принудительно зануляют.

Вова13
26.04.2017, 22:48
И что? Это нормально. При отключении приточного вентилятора ПИД, регулирующий клапан по приточному воздуху вообще принудительно зануляют.

Я возможно не правильно выразился ,или я Вас не правильно понял.
Есть ПИД регулятор ,который регулирует температуру приточного воздуха(температуру в канале) увеличением или уменьшением расхода через теплообменник(водяной калорифер).Происходит это при помощи разделения потока через трехходовой клапан(КЗР).Если "занулить "ПИД регулятор КЗР закроется,обратка будет уменьшаться т в конце концов вода замерзнет,
Или Вы имеете ввиду клапан(заслонка)который открывает приток воздуха???

ASo
27.04.2017, 07:46
Вам написали то, что написали. При уменьшении темперетуры обратки начнет увеличиваться значение ПИД регулятора по обратной воде, который и откроет клапан - Вы берете максимум.