PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110. Потребовалось ввести оперативно регулируемую задержку. Как реализовать?



Sherverpupa
06.04.2017, 11:45
Все привет.
Имеется ПЛК110-60. Работает автономно без скад и внешних блоков.

Заказчик хочет ввести оперативную регулировку времени работы одного из вибраторов.
Типа, чтобы у оператора была ручка и он мог ее по ходу работы регулировать.

Аналоговых входов, куда можно было бы завести переменный резистор,
у ПЛК110-60, насколько я понимаю -нет.
Как вариант, видится на один из выходов подключить внешнее реле времени,
которое и будет вертеть оператор.

Но может есть более простое решение ? Что посоветуете ?

Andrew_Stranger
06.04.2017, 12:11
Модуль аналогового ввода и УЗС1, или СМИ1.

Eugene.A
06.04.2017, 12:17
А дискретные входы свободные есть? Сколько?

Sherverpupa
06.04.2017, 12:29
А дискретные входы свободные есть? Сколько?

Намекаете на ступенчатую регулировку ? Штуки 4 помоему есть.
Но это 16 градаций всего, да и какой-то пакетник наверное использовать придется.

Бинкевич Игорь
06.04.2017, 12:30
Самый простой вариант: Ручной энкодер (нужны два свободных входа, желательно из быстрых).

Sherverpupa
06.04.2017, 12:34
Модуль аналогового ввода и УЗС1, или СМИ1.
Спасибо за совет, но кучеряво выходит.

Глянул цену только на УЗС1 - от 5900.
Модуль аналогового ввода даже смотреть не стал.

СМИ1 - 5600, ну возможно. Изучу что она может.
Насколько я понимаю, она прям к ПЛК по модбасу подкючается ?

Сергей0308
06.04.2017, 12:36
Кнопки больше-меньше, для отображения СМИ2!

Sherverpupa
06.04.2017, 12:37
Бинкевич Игорь , Спасибо за сответ.

Быстрые входа есть. Пример энкодера можете дать ?
Разве он позволит задавать конкретное значение, хоть примерно ?

Sherverpupa
06.04.2017, 12:42
Кнопки больше-меньше, для отображения СМИ2!

Спасибо! Отличный вариант! Серьезно рассмотрю.
Если СМИ-1 не будет иметь радикальных преимуществ,
типа возможности регулировки нескольких параметров (мало ли что заказчику в дальнейшем в голову стукнет).

Бинкевич Игорь
06.04.2017, 12:44
В данном случае проще показать на примере: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25591

Eugene.A
06.04.2017, 13:00
Намекаете на ступенчатую регулировку ? Штуки 4 помоему есть.
Но это 16 градаций всего, да и какой-то пакетник наверное использовать придется.
Думаете, потенциометром точнее поймаете? А прецизионный со шкалой обойдётся недёшево. А тут - всего лишь переключатель на 4 направления 16 положений.
Есть ещё вариант самопальный - конденсатор заряжается через потенциометр, напряжение с конденсатора - на дискретный вход (для точности, конечно, лучше компаратор приладить, если надо). Перезапуск - разряд конденсатора дискретным выходом. Зато практически бесплатно.

Sherverpupa
06.04.2017, 13:10
Спасибо всем, буду думать.
Может еще варианты есть ?

murdemon
06.04.2017, 13:12
да просто 2 кнопочки - по фронтам больше/меньше. отображение не надо операторы и сами поймут стало время работы больше или меньше. :) А если отображение надо то СМИ1

KSergey
07.04.2017, 21:52
да просто 2 кнопочки - по фронтам больше/меньше. отображение не надо операторы и сами поймут стало время работы больше или меньше. :) А если отображение надо то СМИ1


Вот-вот! Хорошее решение, когда нет конкретики. Сам использую! Начальники многого хотят, а оператору виднее!

melky
07.04.2017, 23:09
панель прикрутить, тысяч до 5 можно уложиться.

Irgy
08.04.2017, 22:37
ПЛК110 обновленный или старого образца?

Можно использовать кнопку start/stop или F1 на передней панели плк и встроенный зумер (special input и special output в конфигурации). В программе обрабатывать длительность/количество нажатий на кнопку и зумером выдавать выбранное количество секунд/минут/часов установленной задержки. Это из бесплатных вариантов. Из бюджетных - тоже самое, но уже использовать дискретные входы и выходы - кнопку + лампочку, но смысл тот же. Остальные варианты уже с вливанием средств - панели и тд.

Sherverpupa
10.04.2017, 10:58
еще раз спасибо всем,
начну пожалуй с двух кнопочек, а если заказчик захочет отображение - пусть покупает панель.