Просмотр полной версии : Подключение ПВТ100
Добрый день уважаемые форумчане! Очень нужна помощь в подключение датчика ПВТ 100.
Имеется следующее оборудование: ПВТ100, ТРМ202, БП 24В. Необходимо измерять температуру в помещении и регулировать включение нагревателя. Почитал инструкцию по подключению приборов. Не понимаю какое нужно сопротивление на вход ТРМ202?
maximov2009
17.02.2017, 11:09
Добрый день.
Резистор должен быть прецизионным (типа С2-29В, С5-25 и т.п., мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением 100 Ом ± 0,1 %) и высокостабильным во времени и по температуре (ТКС не хуже 25·10–6 1/ °С).
Это выдержка из РЭ на ТРМ 202 стр.43
Как то не внимательно читали.
Обычно идёт в комплекте с прибором при покупке.
С уважением.
Боднар Олег Миколайович
17.02.2017, 12:58
С 200-й серией ТРМов данные резисторы в комплекте не идут, приобретаются отдельно, есть в прайсе.
maximov2009
17.02.2017, 14:29
Это не есть правильно. И пусть возразят ТЕ, кто считает, что раньше было хуже.
Потому, как в глухой провинции, которая иногда (зачастую, ввиду привлекательности цены) покупает данные приборы, найти такое не так просто. Стоят такие резисторы копейки, поэтому если это действительно так (отсутствие в комплекте). Это политика отпугивания потенциальных клиентов.
Я не из самой глухой провинции, но тоже привык к комплектности.
С уважением.
Боднар Олег Миколайович
18.02.2017, 00:06
Да, это не совсем правильно, но именно по этой линейке у овена такая политика была с момента начала выпуска данной линейки и они ничего не хотят менять...
Сергей0308
18.02.2017, 00:18
На мой взгляд может это и не совсем правильно, но проблемы здесь не вижу, если Вы прибор приобретаете, то желательно знать где его будете применять(с какими видами датчиков), если не знаете, всегда можно заказать и прецизионные резисторы(стоят недорого, как уже заметили) вместе с приборами, на всякий случай! Комплектность чётко расписана!
maximov2009
18.02.2017, 15:11
А мы, некоторые приборы ОВЕН приобретаем просто про запас. В том числе и ТРМ и пр. И для каких задач они будут использоваться, неизвестно заранее априори. Будет ли использоваться датчик с выходом 4-20ма или термопара или др. неизвестно. У нас непрерывное производство, приходится иногда латать дыры на лету, используя то что под рукой.
Честно говоря привык к комплекту в коробке. Если сейчас это не так, надо будет отдельно закупить резисторов, различных номиналов.
С уважением.
Боднар Олег Миколайович
18.02.2017, 18:36
А мы, некоторые приборы ОВЕН приобретаем просто про запас. В том числе и ТРМ и пр. И для каких задач они будут использоваться, неизвестно заранее априори. Будет ли использоваться датчик с выходом 4-20ма или термопара или др. неизвестно. У нас непрерывное производство, приходится иногда латать дыры на лету, используя то что под рукой.
Честно говоря привык к комплекту в коробке. Если сейчас это не так, надо будет отдельно закупить резисторов, различных номиналов.
С уважением.
Еще раз говорю что 200 серия ТРМов НИКОГДА не комплектовалась резисторами, комплектуются ТРМ1, 2ТРМ1 и пр. 50 Ом. резисторами, для 200 нужно 100 Ом. Сейчас ети резисторы есть в прайсе и их можна заказать по 10 и 50шт.(как 50 так и 100 Ом.) цена соответственно 90 и 450 руб., ранее их даже в прайсе не было, тогда ето действительно была проблема с их поиском. Я себе купил несколько пакетов и никаких проблем. И еще раз повторюсь что с 200 серией в корбке НИКОГДА небыло 100 Ом. резисторов.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot