PDA

Просмотр полной версии : Панель СП310Б (Переменная String)



bdm2010
16.02.2017, 10:42
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Заканчиваю проект адресной подачи бетона, работает все отлично, ПЛК110-60 + СП310Б+ПЧВ1+ПЧВ2.
И тут (аж смешно самому) тормознулся на такой проблеме: Стоит задача, необходимо на панели СП310Б выводить состояние переменной String из ПЛК110 в окне "текстовый дисплей". Как мне её создать в конфигурации ПЛК (Codesys) и настройки регистра в панели СП310Б.
Подскажите пож-та кто знает. Весьма и весьма всем заранее благодарен.

petera
16.02.2017, 11:03
Кто мастер на шине между ПЛК и панелью?

Евгений Кислов
16.02.2017, 11:12
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Заканчиваю проект адресной подачи бетона, работает все отлично, ПЛК110-60 + СП310Б+ПЧВ1+ПЧВ2.
И тут (аж смешно самому) тормознулся на такой проблеме: Стоит задача, необходимо на панели СП310Б выводить состояние переменной String из ПЛК110 в окне "текстовый дисплей". Как мне её создать в конфигурации ПЛК (Codesys) и настройки регистра в панели СП310Б.
Подскажите пож-та кто знает. Весьма и весьма всем заранее благодарен.

Посмотрите примеры обмена с ПЛК - передача string там рассмотрена:
http://www.owen.ru/upl_files/SP300CODESYS2.3.zip

bdm2010
16.02.2017, 18:08
Все спасибо тема закрыта.
Замотался по всей видимости.
Не смотря, что я юзал файлы которые мне вложил, Евгений, большое ему спасибо.
Благодаря вам еще раз заглянул и еще раз посмотрел пример. Ошибка в том, что я регистры в ПЛК считал с "0" как в панели.
Сдвинул на единицу и всё пошло.