Просмотр полной версии : GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01
Serji777
14.02.2017, 07:10
Добрый день всем. Использую GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 совместно со SCADA WinCC для передачи СМС сообщений при возникновении аварийных ситуаций. Проблема в следующем- модем периодически отваливается (может через 3-4 дня, может через день) .Через VBS-скрипт перестаёт открываться com-порт. В чём может быть проблема? При перезагрузки RT WinCC работоспособность системы восстанавливается.
Евгений Багаев
14.02.2017, 10:24
Здравствуйте. Модем необходимо периодически перезагружать. Для этого предусмотрен следующий функционал:
1. Функция автоматической периодической перезагрузки модема (см. п. 4.3.4 руководства по эксплуатации).
2. Клемма Reset для принудительного включения/выключения внутреннего GSM/GPRS модуля модема (см. п. 3.2 руководства по эксплуатации).
Руководство по эксплуатации: http://www.owen.ru/uploads/re_pm01_2321.pdf
Иногда, по возможности, заводят реле контроллера/модуля в цепь питания модема и периодически перезагружают по питанию.
Александр_Гранд
04.07.2017, 23:29
Здравствуйте. Модем необходимо периодически перезагружать.
Евгений, скажите честно, это костыль? Довести до ума (чтоб без перезагрузок) не удалось? Не хочу никого обижать. Просто пытаюсь понять...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot