Раздел про СПК, но все же - можно ли в в СП3хх загрузить другой проект, и если да , требуется ли очистка памяти панели перед этим? Если требуется, как это сделать правильно?

Евгений Кислов
13.02.2017, 12:25
Раздел про СПК, но все же - можно ли в в СП3хх загрузить другой проект, и если да , требуется ли очистка памяти панели перед этим? Если требуется, как это сделать правильно?

Достаточно просто в Конфигураторе СП300 нажать кнопку Загрузить проект. Никаких дополнительных действий не требуется.

Р.Александр
13.02.2017, 14:25
Достаточно просто в Конфигураторе СП300 нажать кнопку Загрузить проект. Никаких дополнительных действий не требуется.

Спасибо. Пожалуйста, тогда еще вопрос - как соединить между собой СП307-Боднако и ПЛК110?
Имеются кабеля КС1 и КС2, однако ни по тому, ни по другому панель и контроллер друг друга в упор не видят. Панель - мастер, установки параметров соединения (скорость и так далее) установлены одинаково, однако соединения нет.

Р.Александр
13.02.2017, 14:29
В дополнение - используется RS232 (на панели - порт PLC, на контроллере - RS-232).
Может, нужна другая распайка? В описании панели не приведена распайка кабеля с RJ12 на одном из концов.

Евгений Кислов
13.02.2017, 14:31
В дополнение - используется RS232 (на панели - порт PLC, на контроллере - RS-232).
Может, нужна другая распайка? В описании панели не приведена распайка кабеля с RJ12 на одном из концов.

Для связи по RS232 с ПЛК используйте кабель КС16 (или handmade с такой же распайкой):
http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie

29448

Р.Александр
13.02.2017, 15:21
Для связи по RS232 с ПЛК используйте кабель КС16 (или handmade с такой же распайкой):
http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie

29448

КС16 не подходит, так как у меня не модернизированный ПЛК110, в нем порты RS232 и Debug выполненs 6 контактным разьемом RJ12. а у кабеля RS16 применен 8 контактный RJ45.
Согласно документации необходим КС2, но он не работает. Видимо, что то другое .

Евгений Кислов
13.02.2017, 15:25
Тогда, возможно, дело не в кабеле. Вы смотрели примеры по настройке обмена между панелью и ПЛК?
http://www.owen.ru/catalog/sensornie_paneli_operatora_oven_sp3xx/95184166

Р.Александр
13.02.2017, 15:35
Тогда, возможно, дело не в кабеле. Вы смотрели примеры по настройке обмена между панелью и ПЛК?
http://www.owen.ru/catalog/sensornie_paneli_operatora_oven_sp3xx/95184166

Да, смотрел, правда, там тоже все показано применительно к ПЛК 110 М02, но вроде все установил правильно, различия небольшие. Попробую еще раз все проверить, может, все - таки где то что то не так.

Р.Александр
14.02.2017, 14:34
Тогда, возможно, дело не в кабеле. Вы смотрели примеры по настройке обмена между панелью и ПЛК?
http://www.owen.ru/catalog/sensornie_paneli_operatora_oven_sp3xx/95184166
Что обозначает появляющаяся и пропадающая табличка на экране панели:
"communicating....
PLC Port StaNo 1"
Такая вещь при попытке использовать любой порт панели.
Есть ли способ проверить ее порты ? Порты ПЛК проверили с помощью Hyperterminal, ответ имеется.
Кабель панель - ПЛК в норме, согласно чертежей.

YuriBel
14.02.2017, 14:58
Точно также через hyperterminal можно проверить и панель. Если она у вас мастер, то будет посылать запросы впорт, через hyperterminal при правильных настройках увидите все запросы.

Alexmorphy
15.03.2017, 16:07
Что обозначает появляющаяся и пропадающая табличка на экране панели:
"communicating....
PLC Port StaNo 1"
Такая вещь при попытке использовать любой порт панели.
Есть ли способ проверить ее порты ? Порты ПЛК проверили с помощью Hyperterminal, ответ имеется.
Кабель панель - ПЛК в норме, согласно чертежей.

У меня тоже постоянно это сообщение выходит. Не могу получить значения регистров приборов, объединенных сеткой RS485

Евгений Кислов
15.03.2017, 17:39
Добрый день. Предлагаю ознакомиться с FAQ на панели, раздел Modbus (ссылка в подписи).
Если этой информации окажется недостаточно, чтобы наладить обмен - свяжитесь, пожалуйста, со мной через skype или электронную почту.

Пьер
03.04.2017, 15:00
как поменять цвет стандартного Индикатора в Конфигураторе СП300. Все усилия остаются безрезультатными. 30383

Евгений Кислов
03.04.2017, 15:18
как поменять цвет стандартного Индикатора в Конфигураторе СП300. Все усилия остаются безрезультатными. 30383

Цвет можно поменять, если для индикатора задано изображение, которое, условно говоря, рисуется конфигуратором. Изображение по умолчанию (которое у вас) - это графический файл формата .png. Настройки вкладки Цвет на нее не влияют. Надо выбрать изображение другого цвета (вкладка Индикатор, кнопка Библиотека).

А чтобы меню с выбором цветом стало активным, надо задать индикатору одно из этих изображений:


30385

Пьер
03.04.2017, 15:28
Спасибо, Евгений Кислов!

Юрий Сиволовский
16.08.2018, 11:33
Подскажите как сохранять в библиотеке элементов новые изображения . При попытке сохранения выдает следующее сообщение -38377 Нет доступа. Версия конфигуратора V2.D3k-5. В прошлой версии все работало нормально

Евгений Кислов
16.08.2018, 11:39
Подскажите как сохранять в библиотеке элементов новые изображения . При попытке сохранения выдает следующее сообщение Нет доступа. Версия конфигуратора V2.D3k-5. В прошлой версии все работало нормально

Добрый день.
По какому пути установлен конфигуратор?

Юрий Сиволовский
16.08.2018, 13:28
путь установки C:\Program Files (x86)\Owen\Configurator SP300

Евгений Кислов
16.08.2018, 13:38
путь установки C:\Program Files (x86)\Owen\Configurator SP300

Вероятно, папка защищена от записи. Попробуйте запустить конфигуратор от имени администратора или установить его на другой диск (например, D:\).

Юрий Сиволовский
16.08.2018, 18:21
При запуске от имени администратора все работает корректно. Спасибо.
Просто при старой версии, таких проблем не возникало.

Евгений Кислов
16.08.2018, 19:28
При запуске от имени администратора все работает корректно. Спасибо.
Просто при старой версии, таких проблем не возникало.

Возможно, для старой был настроен режим запуска "от администратора" по умолчанию.