На объекте заказчика идёт опытная эксплуатация АСУТП, контроллер 110, можно ли для обновления, передать заказчику не исходник *.pro, а предварительно скомпилировать проект дома и передать уже машинный код для заливки на ПЛК?

Какие файлы в таком случае передавать? При компиляции в рабочей директории создаются файлы:
имя_проекта00006cb9r.ci
имя_проекта00006cb9r.ri
имя_проекта00006cb9s.ci
это не они?
Если они, как их потом загрузить в ПЛК с помощью CoDeSys?

Вот http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11578&page=3&p=71923&viewfull=1#post71923 тут говорят, что можно скачать с рабочего ПЛК файлы:
DEFAULT.PRG
DEFAULT.CHK
config.dat
и потом их можно залить в другой ПЛК. Проблема в том, что сейчас у меня нет ПЛК, чтобы скачать эти файлы. И всё равно непонятно, как эти файлы потом залить в ПЛК.

Вопрос, наверно, уже обсуждался, в поиске искал, но конкретного ответа на свою проблемку не нашёл.

Сергей Лысов
01.02.2017, 16:21
Вопрос, наверно, уже обсуждался, в поиске искал, но конкретного ответа на свою проблемку не нашёл.

Вы правы, вопрос обсуждался. Вот инструкция, если что-то непонятно, спрашиваете.

petera
01.02.2017, 16:58
На объекте заказчика идёт опытная эксплуатация АСУТП, контроллер 110, можно ли для обновления, передать заказчику не исходник *.pro, а предварительно скомпилировать проект дома и передать уже машинный код для заливки на ПЛК?

Какие файлы в таком случае передавать? При компиляции в рабочей директории создаются файлы:
имя_проекта00006cb9r.ci
имя_проекта00006cb9r.ri
имя_проекта00006cb9s.ci
это не они?
Если они, как их потом загрузить в ПЛК с помощью CoDeSys?

Вот http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11578&page=3&p=71923&viewfull=1#post71923 тут говорят, что можно скачать с рабочего ПЛК файлы:
DEFAULT.PRG
DEFAULT.CHK
config.dat
и потом их можно залить в другой ПЛК. Проблема в том, что сейчас у меня нет ПЛК, чтобы скачать эти файлы. И всё равно непонятно, как эти файлы потом залить в ПЛК.

Вопрос, наверно, уже обсуждался, в поиске искал, но конкретного ответа на свою проблемку не нашёл.

Контроллер Вам не нужен. Проделайте следующее
1. Компилируете проект
29076
2. После этого в меню Онлайн появится пункт "Создание загрузочного проекта"
29077
3. Делаете загрузочный проект
29078
4. Переименовываете на
DEFAULT.PRG
DEFAULT.CHK

Все.

SuP
13.02.2017, 10:35
И для завершения картины - утилита plc_io.exe для копирования файлов, чтобы не тащить среду CodeSys.

Al-Al
24.05.2017, 16:02
Вы правы, вопрос обсуждался. Вот инструкция, если что-то непонятно, спрашиваете.

А данный способ применим для контроллеров ПЛК73?

Трофимов Артем
25.05.2017, 11:20
для ПЛК63 и 73 имеется программа тиражирования, расположенная тут
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/72830689