PDA

Просмотр полной версии : ПЛК63 и UNM.lib



Newcomer
05.01.2017, 13:17
Добрый день.

В ПЛК63 имеется интерфейс RS-485, который в конфигураторе жестко прописан как Slave сети. Я при помощи UNM.lib задал режим Master и прочие настройки порта. Правильно ли я понимаю, что теперь RS-485 будет работать только как Master сети.

capzap
05.01.2017, 13:23
unm не должен работать в 63/73

Newcomer
05.01.2017, 13:46
unm не должен работать в 63/73

Это почему ? Библиотеку UNM.lib подключил, проект компилируется без ошибок.

lara197a
05.01.2017, 16:18
Правильно ли я понимаю, что теперь RS-485 будет работать только как Master сети.
Захватите порт - будет мастер.
измените настройки- будет слейв.
комсервис точно работает.
unm я давно не юзал. по моему тоже все там работает.

Newcomer
05.01.2017, 17:13
Захватите порт - будет мастер.
измените настройки- будет слейв.
комсервис точно работает.
unm я давно не юзал. по моему тоже все там работает.

Ура. А что скажет capzap ?

capzap
05.01.2017, 19:23
да ни чего я не скажу, я не пользую 63-ий. Я исхожу из того, что бибку для работы с смс (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029&p=86678&viewfull=1#post86678) для 63 писали на обычной бибке, а не на UNM, значит она не работает там

Newcomer
10.01.2017, 10:56
А что скажут специалисты "ОВЕН". Будет работать UNM.lib в ПЛК63 ?

Может, Валенок еще что скажет ?

capzap
10.01.2017, 11:36
А что скажут специалисты "ОВЕН". Будет работать UNM.lib в ПЛК63 ?

Может, Валенок еще что скажет ?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029&p=87661&viewfull=1#post87661
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029&p=87712&viewfull=1#post87712

Трофимов Артем
10.01.2017, 14:40
Библиотека UNM работает совместно с конфигурацией ПЛК (добавить элемент - universal network module) в котором указывается конкретный интерфейс и задаются его настройки.
В ПЛК63/73 Вы не сможете такой элемент добавить в конфигурацию ПЛК.

capzap
10.01.2017, 14:45
Библиотека UNM работает совместно с конфигурацией ПЛК (добавить элемент - universal network module) в котором указывается конкретный интерфейс и задаются его настройки.
В ПЛК63/73 Вы не сможете такой элемент добавить в конфигурацию ПЛК.

Вот уже третий человек из поддержки говорит что UNM не работает с плк63, но если взять документацию что на контроллер, что на бибку, согласно им UNM.lib работает с данным типом плк, видимо про это был "тонкий" намек вопрашающего Newcomer-а

Newcomer
10.01.2017, 15:12
Библиотека UNM работает совместно с конфигурацией ПЛК (добавить элемент - universal network module) в котором указывается конкретный интерфейс и задаются его настройки.
В ПЛК63/73 Вы не сможете такой элемент добавить в конфигурацию ПЛК.

Вот это исчерпывающий ответ специалиста. Спасибо. Теперь я буду спать спокойно, и это самое главное. ;)