Просмотр полной версии : ПЛК110-32 и iRidium Mobile
amator82
23.12.2016, 14:18
Здравствуйте. Возможно, кто-то занимался управлением выходов вышеупомянутого контроллера через ПО Иридиум. Прошу подсказать, какие настройки нужно внести в Иридиум и CoDeSys(см. вложения), чтобы при нажатии кнопки в Иридиуме срабатывал, к примеру, первый выход контроллера. Соединение по Modbus TCP. В CoDeSys я создал Modbus Slave, а какие подэлементы добавлять надо- 8 бит, 2 байта, 4 байта? Сам я новичок в этом деле, буду благодарен за помощь.
Николаев Андрей
23.12.2016, 14:27
Добрый день.
Iridium-овцы делали инструкцию и даже вроде видеопример по подключению ПЛК с Modbus TCP к Iridium.
amator82
23.12.2016, 14:54
Добрый день, Андрей. Я посмотрел это видео, но там не была затронута тема управления выходами контроллера, а мне требуется именно это=(
Для этого программа должна поддерживать такое поведение, так как если правильно понимаю, выходом можно управлять через DI вход и с Иридиума ?
amator82
23.12.2016, 15:20
Для этого программа должна поддерживать такое поведение, так как если правильно понимаю, выходом можно управлять через DI вход и с Иридиума ?
через DI у меня получается управлять выходом (подаю сигнал на DI, выход срабатывает), а вот программно добиться управления выходом не могу.
amator82
24.12.2016, 15:10
В Иридиуме нужно указать некий Device ID (значение от 0 до n)- идентификатор ПЛК (Slave ID). Вопрос- где в CoDeSys можно поглядеть этот параметр?
В Иридиуме нужно указать некий Device ID (значение от 0 до n)- идентификатор ПЛК (Slave ID). Вопрос- где в CoDeSys можно поглядеть этот параметр?
Вы хоть прочли документацию (http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/owen_plc-configuration.pdf) начиная с 38 страницы
amator82
24.12.2016, 16:28
Вы хоть прочли документацию (http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/owen_plc-configuration.pdf) начиная с 38 страницы
Спасибо огромное, буду читать. Стыдно признаться, но не читал. А параметр "Visibility" имеет значение для Иридиума?
amator82
24.12.2016, 17:09
Сделал все по инструкции. Теперь другой вопрос-что добавить в модуль ТСР-8 бит или 2 байта? Не судите строго,я как слепой щенок-тыкаюсь из стороны в сторону. Буду благодарен за любую помощь.
28335
amator82
24.12.2016, 17:51
Господа! В модуль ТСР добавил 8 бит, каждому биту присвоил имя ir1...ir8. Выходы контроллера обозвал соответственно out1...out14. В теле программы на вкладке РОU написал команды ir1=out1 и т.д. От иридиума сигналы на ir1...ir8 приходят, однако выходы контроллера не срабатывают. Что я сделал не 28337так?
применяйте местами, выходам надо присваивать значения слейва
amator82
24.12.2016, 23:12
применяйте местами, выходам надо присваивать значения слейва
Спасибо Вам огромное! Вроде заработало=) Буду дальше постигать премудрости Кодесиса и ПЛК, интереснейшие штуки.
krollcbas
25.12.2016, 01:08
Там вроде все интуитивно понятно, у Иридиума есть готовые примеры к скачиванию.
http://lapshinvr.ru/iridium-ipad-avtorizatsiya.html
Здесь мой пример:
https://yadi.sk/d/4AQmvLJp34muw4
amator82
25.12.2016, 21:53
Там вроде все интуитивно понятно, у Иридиума есть готовые примеры к скачиванию.
http://lapshinvr.ru/iridium-ipad-avtorizatsiya.html
Здесь мой пример:
https://yadi.sk/d/4AQmvLJp34muw4
Вячеслав, при запуске проекта Иридиум пароль просит.
Вроде с собственными выходами ПЛК разобрался-управление ими через Иридиум происходит. Теперь следующий шаг- добавить модули ввода и вывода, и управлять ими через Иридиум. Подключил по интерфейсу RS485 модули ввода МВ110-224.16ДН и вывода МУ110-224.16Р, присвоил им адреса 20 и 30 соответственно. А вот что написать в теле программы, чтобы при воздействии на вход 1 модуля МВ110 срабатывал выход 1 модуля МУ110?28348
krollcbas
25.12.2016, 23:42
1. Да, действительно, забыл что там пароль есть. Вроде как 0 (ноль)
2. В любых программах, тем более сложных системах советую использовать иерархию. Иридиум или любой другой HMI цепляемся к внутренней памяти Holding register (%MW#).
Входа и выхода ПЛК привязываете уже сами в отдельных секциях программы, включая интерфейсные (RS485)
По картинке Вы пытаетесь записать в регистр, в который запись запрещена. Вижу, что не используете шаблоны для МВ.
Иридиум пусть связан останется с ПЛК на чтение/запись, общение с модулями ввода-вывода дело самого ПЛК.
Скачайте диск Navigator с сайта Овен, там есть куча разнообразных примеров. Быстро разберетесь как связать ПЛК с МВ и как оперировать с его памятью.