Представляем Вашему вниманию крупное обновление ПО и документации для контроллеров ОВЕН СПК, программирующихся в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 (см. документ Система версий ПО (http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_System_Version_v1.4.pdf)).
Данное ПО на текущий момент прошло предварительные испытания внутри компании ОВЕН. Пока мы проводим финальные испытания, предлагаем Вам ознакомиться с изменениями и по возможности проверить их на практике.





Исправлена работа RS485 в СПК105/107/110, СПК107.Д/110.Д, СПК207[М02].
Частично исправлена работа RS485 в СПК207[М04]. Полное исправление будет в 1-м квартале 2017г. при выходе модификации СПК207[М05] в связи с необходимостью аппаратной доработки. СПК207[М04] можно будет обновить до СПК207[М05] в сервисных центрах компании ОВЕН. Подробности будут опубликованы после открытия продаж новой модификации.
Изменена реализация библиотеки CmpSysExec. Теперь при вызове ФБ SysExecute2 не происходит «приостановка» среды исполнения CODESYS. Работа блока происходит с минимальным приоритетом в отдельном потоке, не препятствуя работе остального функционала.
Прекращена поддержка библиотеки SPK_TOOLS. Данная библиотека больше не доступна для скачивания и использовать ее категорически не рекомендуется. Функционал SPK_TOOLS переработан, расширен и вынесен в TARGET-файлы
Решен вопрос разного отображения текста в среде программирования и на экране СПК. В СПК поддержан набор шрифтов, которые можно использовать в проекте, сами шрифты входят в инсталлятор новых Target-файлов: DS Cristal, PF Agora Serif Pro, PF DinDisplay Pro, Tahoma, Times New Roman.
Исправлен алгоритм проверки лицензии СПК. В некоторых случаях лицензия могла не определиться, в результате чего контроллер не запускался. Актуально для СПК207.
Синхронизация аппаратных часов СПК с системным временем Linux. Решает проблему отставания часов.





Оптимизирован список системных библиотек, используемых Target-файлом.
Добавлен новый функционал, представленный следующими группами:



Buzzer – управление зуммером (пьезо-излучателем)
Drives – управление носителями информации ROM, SD, USB. Позволяет получить информацию о размерах памяти устройств, статусе подключения. Дает возможность отключения устройств для извлечения.
Network_info – Информация о реальном IP и маске контроллера (полезно, если контроллер получает настройки по DHСP). Считывается MAC адрес контроллера, который может быть использован в качестве идентификатора при защите проекта от копирования.
Keyboard – Считывание состояний клавиш на лицевой панели и заднего тумблера (для СПК207).
Screen – Управление подсветкой экрана. Доступны 3 режима: рабочий, притушенный, выключенный. Для каждого режима задается свой уровень яркости, период времени неактивности, через который режим активируется, и название экрана визуализации, на который происходит переход.
Sound – управление аудиовыходом СПК207. Задается путь к аудио файлу, громкость проигрывания и бит управления (старт/стоп).
Debug – Отладочная информация, позволяющая получить информацию о расходе оперативной памяти, числе открытых дескрипторов (Handles), загрузке и температуре процессора.





Обновить прошивку СПК (см. ниже)
Установить CODESYS 3.5 SP5 Patch 5 если данная версия на ПК не установлена
Произвести переустановку библиотек ОВЕН (удалить старые, установить новые)
Установить на ПК новые Target файлы
Провести модернизацию существующего проекта или создать новый проект
Загрузить полученный проект в СПК с новой прошивкой





СПК207[М04] / [М05] – для распределённых систем (в продаже)

Инструкция (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM02/Manual_firmware_update_SPK2xx_SOM02_v1.0.pdf)
СПК207[М04][М05] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM02/5.480/SPK2xxSOM02_v5.480.zip) – 5.480 (единая для всех модификаций)


СПК207[М02] – для распределённых систем (снята с производства)

Инструкция (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/Manual_firmware_update_SPK2xx_SOM_v1.0.pdf)
Программа Пользовательской Прошивки (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/PLC_USR_FIRMWARE/setup_plc_firmware_v1.037.zip) (для обновления с ПК) - 1.037
СПК207.03.WEB[М02] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/5.333/spk207.03.web_5.333.zip) – 5.333
СПК207.03[М02] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/5.334/spk207.03_5.334.zip) – 5.334
СПК207.04.WEB[М02] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/5.337/spk207.04.web_5.337.zip) – 5.337
СПК207.04[М02] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/5.335/spk207.04_5.335.zip) – 5.335


СПК210[М01] – для распределённых систем (инженерные образцы)

СПК210.03.WEB[М01] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/5.248/spk210.03.web_5.248.zip) – 5.248




СПК1хх – для локальных систем

Инструкция (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx/Manual_firmware_update_SPK1xx_v1.0.pdf)
СПК107/110 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx/5.472/Firmware_v.5.472_spk_107_110.zip) – 5.472
СПК105 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx/5.482/Firmware_v.5.482_spk_105.zip) – 5.482


СПК1хх.Д для пультов и шкафов автоматики с дискретными входами и выходами

Инструкция (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xxD/Manual_firmware_update_SPK1xx_v1.0.pdf)
СПК107.Д/110.Д (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xxD/5.478/Firmware_v.5.478_spk_107D_110D.zip) – 5.478






CODESYS 3.5 SP5 Path 5 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/01_CODESYS/CODESYS_3.5_SP5_Patch5.zip)
SPK Repository Archive 3.5.4.20 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/02_Repository_Archiv/Repository_OWEN_SPK_3.5.4.20.zip)
Библиотеки OWEN 3.5.4.8 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/04_Library/01_Automatic_installation/LibInstall_v3.5.4.8.zip)
Target-файлы 3.5.4.26 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/03_Targets/Owen_Target_Install_3.5.4.26.zip)




Образ DVD диска для всех СПК - V17 (3,25Гб) Yandex (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=https://yadi.sk/d/Pjrt9xq33M4myr) Google (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=https://drive.google.com/file/d/0B7eZT-PAGVKvMkRsamZqRGJWZFk/view?usp=sharing)




Ознакомиться с документацией по новым Target-файлам (http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Targets_v.1.3.pdf).
Необходимо обновить Target в проекте до версии 3.5.4.26
Удалить из проекта SPK_TOOLS, если она использовалась. Если с помощью данной библиотеки вы управляли состоянием подсветки, то привяжите Ваши переменные на вкладке Screen в Target-файле. Если Вы управляли зуммером, то привяжите переменные на вкладке Buzzer в Target-файле. Если вы использовали ФБ для работы с часами реального времени, то данный функционал необходимо реализовать самостоятельно, смотри документ Системное Время (http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_SystemTime_v.1.0.pdf?_ga=1.191864680.391639012 .1480810725).
Для корректного отображения текстов (чтобы они отображались одинаково и в среде, и на экране) необходимо настроить шрифты в вашем проекте - создать стиль визуализации с желаемыми шрифтами или задать шрифты вручную для всех элементов визуализации. Смотри более подробно документ Визуализация (http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Visu_v.1.2.pdf) разделы «5. Стили и профили визуализации» и «12.9. Поддерживаемые шрифты».
Если в проекте ранее использовалась библиотека SYS_EXEC, то необходимо будет небольшая корректировка алгоритма получения ответа см. описание библиотеки CmpSysExec (http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_CmpSysExec_v.1.1.pdf).
Если в проекте использовалась библиотека GPIO_library, ее необходимо удалить и привязать Ваши переменные на вкладке Keyboard в Target-файле.
Если в проекте использовалась библиотека ArchiverSPK ее необходимо обновить до версии 3.5.4.2. Запрещается одновременно использовать данную библиотеку и функционал TARGET-фалов на вкладке Device.
ASCII_TO_UNICOD более не поддерживается. На смену пришла библиотека OwenStringUtils.





Убедитесь, что вы скачали и установили все необходимые компоненты. После их установки рекомендуется перезагрузка ПК.
Убедитесь, что в вашем проекте используется нужная версия Target-файла. Для этого необходимо на вкладке «Устройства» найти ваше устройство Device(Овен СПК…) и сделать двойной клик ЛКМ. В открывшемся меню перейти на вкладку информация. Если версия 3.5.4.20 или ниже, необходимо обновление TARGET-файла
Если Target-файл требует обновления, то для этого на вкладке «Устройства» найдите ваше устройство Device (Овен СПК…), выделите его и нажмите ПКМ. В появившемся меню выберите пункт Обновить устройство. В появившемся списке выделите устройство с идентичным названием и версией 3.5.4.26 и нажимаем кнопку Ок.
Проверьте ваш проект на наличие старых библиотек. Для этого необходимо на вкладке «Устройства» найти ваше устройство Device(Овен СПК…). Раскройте его содержимое, если оно свернуто, и откройте компонент Менеджер библиотек. Если проект содержит библиотеки SPK_TOOLS или GPIO_library, то их следует удалить.
После обновления Target-файлов и удаления библиотек, обязательно выполните пункты: Компиляция -> Очистить все, Компиляция -> Перекомпиляция.







13.12.2016 - Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.23. Исправлены названия СПК и компонентов Target-файла.
13.12.2016 - Инсталлятор библиотек Овен обновлен до версии 3.5.4.5. Исправлена версионность.
13.12.2016 - SPK Repository Archive 3.5.4.20 упакован в ZIP архив для удобства скачивания.

16.12.2016 - Документ Система версий ПО обновлена до 1.4 - Обновлена таблица версий прошивок
16.12.2016 - Документация по Target файлам была обновлена до версии 1.1 - Добавлено описание вкладки IO для СПК1хх.Д
16.12.2016 - Обновлена прошивка для СПК107/110 до версии 5.093 - Исправлен шрифт по умолчанию на Tahoma
16.12.2016 - Обновлена прошивка для СПК105 до версии 5.095 - Исправлен шрифт по умолчанию на Tahoma
27.12.2016 - Подготовлена прошивка СПК210.03.WEB[М01] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/5.176/spk210.03.web_5.176.zip) – 5.176
02.02.2017 - Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.24. Исправлена проблема переключения в режим "подсветка выключена" при изменении часов реального времени.
07.03.2017 - Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.25. Исправлена проблема с масштабированием клавиатуры в вертикальном расположении во всех модификациях. Исправлена проблема с масштабированием клавиатуры в горизонтальном исполнении у СПК105. В СПК1хх.Д исправлена проблема с привязкой переменных к битам и маске дискретных входов /выходов.
07.03.2017 - Обновлены прошивки. Исправлена проблема привязки переменных к битам и битовой маске в СПК1хх.Д. Устранены "подтормаживания" конфигуратора во всех СПК. Добавлена синхронизация аппаратных часов со временем Linux раз в минуту во всех СПК.
СПК207 [М04] / [М05] - 5.226
СПК207.03 [М02] - 5.235
СПК207.03.WEB [М02] - 5.236
СПК207.04 [М02] - 5.237
СПК207.04.WEB [М02] - 5.239
СПК210.03.WEB [М01] - 5.248
СПК107/110 - 5.231
СПК105 - 5.233
СПК107.Д/110.Д - 5.246
10.03.2017 - Собран диск с программным обеспечением V14.
13.04.2017 -Прошивка 5.331 для СПК207[М04]/[М05]. Исправлена работа Touch Screen (периодически переставал работать).
13.04.2017 -Прошивка 5.276 для СПК1хх.Д. Если на вкладке IO использовались переменные из разных источников (глобальные, PLC_PRG), то некоторые выходы работали не корректно.
14.04.2017 - Исправлена проблема в СПК207[М02], когда после обновления ПО подсветка экрана работала в инверсном режиме:
СПК207[М02].03.CS.WEB - 5.333
СПК207[М02].03.CS - 5.334
СПК207[М02].04.CS.WEB - 5.337
СПК207[М02].04.CS - 5.335
14.04.2017 - Обновлен диск до версии 15. Внесено новое ПО, добавлена инструкция по модернизации проектов для СПК207. Обновлен ряд документов.
17.04.2017 - Обновлен диск до версии 16. Скорректирован AutoRun.
19.04.2017 - Прошивка для СПК207[М04]/[М05] - 5.340 - серийная. Незначительное исправление для наладки на производстве.
15.08.2017 - Обновлена прошивка СПК207[М04]/[М05] - 5.428. Повышена стабильность. Обновлен конфигуратор.
15.08.2017 - Обновлена прошивка СПК107.Д/110.Д – 5.411. Обновлен конфигуратор.
15.08.2017 - Обновлены Библиотеки OWEN 3.5.4.8. Улучшена совместимость библиотек. Исправлена работа ArchiverSPK. Добавлены библиотеки опроса счетчиков. ASCII_TO_UNICOD заменена на OwenStringUtils. Добавлена OwenDebug. Обновлены библиотеки Modbus Master/Slave/OwenModules.
15.08.2017 - Обновлены Target-файлы до 3.5.4.26. Исправлена работа входа wekeup на вкладке screen.
15.08.2017 - В инструкции по обновлению проектов теперь не требуется удалять библиотеку ArchiverSPK. Ее надо обновить до 3.5.4.20. Нельзя одновременно использовать данную библиотеку и функционал вкладки Device Target-файлов.
15.08.2017 - В инструкции по обновлению проектов добавлен новый пункт: ASCII_TO_UNICOD более не поддерживается. На смену пришла библиотека OwenStringUtils.
15.08.2017 - Подготовлен образ DVD диска для всех СПК - V17 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (3,21Гб)
16.08.2017 - Образ DVD диска для всех СПК - V17 (3,25Гб) Yandex (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=https://yadi.sk/d/Pjrt9xq33M4myr) Google (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=https://drive.google.com/file/d/0B7eZT-PAGVKvMkRsamZqRGJWZFk/view?usp=sharing)

alexx751
12.12.2016, 23:28
Я что-то не совсем понял.
Вы год долбились чтобы сделать поддержку 3.5 SP5 Patch5? На дворе уже 3.5 SP9 Patch5.
Про тренды ни слова - похоже их как не было так и нет?

Александр Приходько
12.12.2016, 23:41
Я что-то не совсем понял.
Вы год долбились чтобы сделать поддержку 3.5 SP5 Patch5? На дворе уже 3.5 SP9 Patch5.
Про тренды ни слова - похоже их как не было так и нет?
С новыми сервис паками к сожалению не все гладко. В них нами было обнаружено множество проблем, не по нашей вине. Естественно нам не хочется давать Вам не рабочий продукт и мы параллельно продолжаем трудится над поддержкой новых SP. Т.к. от нас давно не было серьезных обновлений, было принято решение выпустить "Последний" апдейт включающий правки наиболее популярных вопросов. Я разделяю ваше негодование, мне и всей команде разработчиков хотелось бы перейти на новые SP, но пока мы вынуждены это отложить на 2017 год.

Уважаемые форумчане, убедительно прошу Вас в данной ветке не обсуждать тему трендов. Рядом есть ветка про экспериментальную прошивку, эти вопросы будут актуальны там. В данной теме аналогичные вопросы мы будем затирать, чтобы не сваливаться в холивар.

murdemon
12.12.2016, 23:42
как поговаривал Стив, тот что Джобс.... если вы считаете что шрифты в панели оператора это не главное - вы уволены :) Сразу видно ребята работают. Что вы к ним пристали.

и еще бы клавиатуру русскую из коробки чтобы работала. И герб двухглавый на передней панели с флагом имперским.

Александр Приходько
12.12.2016, 23:48
и еще бы клавиатуру русскую из коробки чтобы работала. И герб двухглавый на передней панели с флагом имперским.
Смех смехом, а по нашему запросу компания Пролог разработала клавиатуру: http://store.codesys.com/russian-keyboard-dialog.html. Одна маленькая проблема она под новые SP. Так что как немцы решат свои внутренние вопросы, будет Вам клавиатура.

alexx751
12.12.2016, 23:55
да никакого негодования нет, просто удивление. как бы ждем тренды, а появляется поддержка пищалки:)
теперь понятно что прошивка не та.

Александр Приходько
13.12.2016, 00:02
да никакого негодования нет, просто удивление. как бы ждем тренды, а появляется поддержка пищалки:)
теперь понятно что прошивка не та.
Т.е. Вы из всего списка вынесли только пищалку? А слона то и не заметили. Основную проблему которую решает апдейт - Modbus работает без ошибок, с оговоркой о СПК207[М04]. Target-файлы это вкусняшки, чтобы в будущем Вам было проще переходить на новые SP.

alexx751
13.12.2016, 00:06
насчет модбаса еще проверим. про пищалку конечно же утрировал. там и смайлик стоит.

Александр Приходько
13.12.2016, 00:12
насчет модбаса еще проверим. про пищалку конечно же утрировал. там и смайлик стоит.
Есть у нас на форуме очень активный пользователь - Эдуард. Думаю он в ближайшее время даст на форуме обратную свзь. Добавлю что как минимум несколько недель у него СПК107 молотит на котельной без ошибок. Мы ему давали еще более ранние сборки.
Позволю небольшой кусочек нашей беседы процитировать:

Так и предварительная версия которую Вы мне давали тоже работает как часы (я стал в отношении СПК более спокойным, а то думал избегаюсь со связю), сбои по связи проходят только из-за того что там стройка и всё на времянках. И быстро действие визуализации тоже конечно стало на ура.
Речь идет об ошибках в момент работы сварки, и то они сразу пропадают после ее отключения и связано это с отсутствием изоляции RS-485.
На СПК207[М02] все как часы по RS работает. А вот с СПК207[М04] к сожалению обнаружили проблемку. Но на наших прототипах СПК207[М05] modbus работал 3 недели без единой ошибки и при обмене групповыми запросами и одиночными.

жекон
13.12.2016, 06:41
По Модбасу речь идет о работе через конфигуратор?

Евгений Кислов
13.12.2016, 07:01
По Модбасу речь идет о работе через конфигуратор?

Речь об обмене по RS-485, реализованным любым способом (шаблоны модулей Mx110, конфигуратор, библиотеки).

ASo
13.12.2016, 09:33
Основную проблему которую решает апдейт - Modbus работает без ошибок.
Без ошибок - это с автореконнектом? Или как?

petrozawodsky
13.12.2016, 10:26
Частично исправлена работа RS485 в СПК207[М04].

Добрый день.

Прошу уточнить формулировку "частично".

Мы пытаемся подключить СПК207 к МВ110-8А при помощи Mx110_drivers_3.5.4.5.
Связь постоянно рвётся.

Получится ли при помощи обновлений избавиться от этой проблемы?

жекон
13.12.2016, 10:48
Без ошибок - это с автореконнектом? Или как?
я думаю что с ним

Александр Приходько
13.12.2016, 11:01
Без ошибок - это с автореконнектом? Или как?

Автореконнект нужен в любом случае. Его смысл не удалять модули из цикла опроса в случае, если модуль не ответит, или ответит, но что-то не то. Причин, по которым это может быть, миллион - плохое соединение, помехи (например, от сварочных аппаратов), неправильная компоновка оборудования в шкафу (например, прокладка силовых линий и интерфейсных рядом, прокладка линии 485 рядом с частотниками) и др.

Мы устранили наши ошибки, RS-485 работает так, как должен работать. Автореконнект необходимо ставить всегда, независимо ни от чего в состоянии активно, это заповедь ;).



Добрый день.
Прошу уточнить формулировку "частично".
Мы пытаемся подключить СПК207 к МВ110-8А при помощи Mx110_drivers_3.5.4.5.
Связь постоянно рвётся.
Получится ли при помощи обновлений избавиться от этой проблемы?

Обновление на порядок уменьшит ошибки, но полностью не избавит. Помимо программных ошибок есть аппаратная. Ее устраним в СПК207[М05] - об этом уже было написано. Сейчас для пользователей с СПК207[М04] могу дать только такие рекомендации:

1. Если хорошо программируете, то делайте обмен через библиотеку Modbus (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/04_Library/02_Manual_installation/03_Modbus-master/3.3.0/modbus_3.3.0.compiled-library). Особенности ее реализации позволяют ошибки свести к минимуму
2. Если вы будете делать обмен через конфигурацию, то при настройке модулей МХ110 выставляйте параметр RS.DL (задержка ответа по линии RS-485) 30 мс или больше(в конфигураторе МХ110 для ПК). Проблема связана с тем, что СПК не успевает переключаться в режим чтения после отправки. Увеличение периода ответа от самих модулей поможет решить данную проблему. При этом таймаут ожидания ответа должен быть 100-150мс. Данные рекомендации приведены для скорости 115200.

Sulfur
13.12.2016, 12:40
Александр Приходько

Возможно стОит упаковать SPK Repository Archive 3.5.4.20 в архив (zip?). У меня были трудности при скачивании - файл открывался в браузере (Firefox), причем смена настроек действий по типу фалов не помогла. Пришлось ручками тащить непосредственно с вашего ftp. С другими файлами проблем при скачивании нет.


Есть у нас на форуме очень активный пользователь - Эдуард. Думаю он в ближайшее время даст на форуме обратную свзь. Добавлю что как минимум несколько недель у него СПК107 молотит на котельной без ошибок. Мы ему давали еще более ранние сборки.

Больше года пользуем СПК107 в режиме 24\7, за все время только пару раз были проблемы со связью, отваливались МУ и МВ. Версия фирмваре - последняя из 3.ххх

Эдуард_Н
13.12.2016, 14:09
Больше года пользуем СПК107 в режиме 24\7, за все время только пару раз были проблемы со связью, отваливались МУ и МВ. Версия фирмваре - последняя из 3.ххх

Со старой прошивкой у меня тоже не было больших проблем со связью, но приходилось жертвовать быстродействием визуализации и т.д. и т.п., с новой прошивкой прямо на глазах и связь стала такой какая должна быть и визуализация теперь бегает очень быстро.
И вообще главное правильно построить алгоритм и визуализацию проекта тогда всё будет работать как надо.

Просьба к ОВЕНовцам верните ФБ работы со временем из SPK_Tools, хотя бы как отдельную бибку или включите их в свою общую библиотеку.

Александр Приходько
13.12.2016, 17:13
Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.23 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/03_Targets/Owen_Target_Install_3.5.4.23.zip). Исправлены названия СПК и компонентов Target-файла.
В шапке добавил спойлер в котором будем фиксировать обновления.

Эдуард_Н
13.12.2016, 17:52
А цифровая клавиатура так и будет работать в шрифте "DS Cristal"?

Александр Приходько
13.12.2016, 18:46
А цифровая клавиатура так и будет работать в шрифте "DS Cristal"?
Вообще в Tahoma должна. Вы прошивку обновляли или на той что Вам ранее давали работаете?.

Эдуард_Н
13.12.2016, 19:25
Вообще в Tahoma должна. Вы прошивку обновляли или на той что Вам ранее давали работаете?.

вообще проверял на 4.821 и прямо сейчас проверил (может у меня опять глюк) и у цифровой клавы шрифт цифр ДС кристал.

alexx751
13.12.2016, 20:05
Библиотеки Овен 3.5.4.4 после установки опять оказываются 3.5.4.3

Эдуард_Н
13.12.2016, 20:23
Библиотеки Овен 3.5.4.4 после установки опять оказываются 3.5.4.3

Точно так.

Александр Приходько
13.12.2016, 22:28
Точно так.
Да, так и есть, содержимое изменили, а версию внутри подправить забыли.
Это не критично, перевыложили. Версию на единичку увеличили.


вообще проверял на 4.821 и прямо сейчас проверил (может у меня опять глюк) и у цифровой клавы шрифт цифр ДС кристал.
Пришлите мне или Евгению Кислову в скайп projectarchive. Попробуем разобраться.



Возможно стоит упаковать SPK Repository Archive 3.5.4.20 в архив (zip?). У меня были трудности при скачивании - файл открывался в браузере (Firefox), причем смена настроек действий по типу фалов не помогла. Пришлось ручками тащить непосредственно с вашего ftp. С другими файлами проблем при скачивании нет.
По вашей просьбе залил версию ZIP.

GoodLuck
14.12.2016, 10:02
Новейший таргет-файл 3.5.4.23 установлен в системе. Тогда почему его нет в окне "обновление устройств"?

Sulfur
14.12.2016, 10:05
По вашей просьбе залил версию ZIP.
Спасибо. Я уже справился. Это будет полезно для других пользователей.
------------
Имею аналогичную проблему с шрифтом нумпада. Стоят самые последние версии прошивки, таргетов и библиотек.

Евгений Кислов
14.12.2016, 11:16
Почему при установке нового таргет-файла 3.5.4.23 в окне устройств появилось устройство SPK1xx с версией 3.5.4.20 ?

Вы перезапускали CODESYS после установки таргетов?

Александр Приходько
14.12.2016, 11:19
вообще проверял на 4.821 и прямо сейчас проверил (может у меня опять глюк) и у цифровой клавы шрифт цифр ДС кристал.
Эдуард, проблемку обнаружили. Сегодня перевыложим прошивку. Шрифт Tahoma в сборку не включили, остальные шрифты там присутсвуют.

GoodLuck
14.12.2016, 11:19
Вы перезапускали CODESYS после установки таргетов?

Да, конечно.

Таргет-файл в системе установлен, а при выборе устройства его почему-то нет.

Александр Приходько
14.12.2016, 11:34
Да, конечно.

Таргет-файл в системе установлен, а при выборе устройства его почему-то нет.

Смотрите по названию производителя Prodiction Association OWEN.
А вы смотрите производителя OWEN. Так было раньше.

GoodLuck
14.12.2016, 11:37
Смотрите по названию производителя Prodiction Association OWEN.
А вы смотрите производителя OWEN. Так было раньше.
У меня даже такого производителя нет.

Sulfur
14.12.2016, 11:52
После обновления таргетов и устройств при компиляции проекта стало появляться предупреждение:

------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
типизировать код...
[WARNING] spk_tools, 3.5.9.3 (production association owen): prv_getPLCName [SPK_INFO]: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'SPK_TYPES' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака
Компиляция завершена -- 0 ошибок
Библиотеку spk_tools в проекте не использую.

Евгений Кислов
14.12.2016, 12:07
У меня даже такого производителя нет.

Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype, пожалуйста, или пришлите в личку данные для TeamViewer.

GoodLuck
14.12.2016, 13:20
В связи с тем, что теперь настраивать отключение подсветки экрана можно в настройках таргета, возник вопрос.
В данный момент у меня этот алгоритм реализован без использования библиотеки SPK_Tools. Экран гаснет через 10 минут в 2-х случаях:
1) если в течение 10 мин пользователь не касался экрана (вернее, если не нажимал на кнопки) и
2) если в данный момент не происходит запуск насосов (тут не зависит, сколько времени не тыкали в экран)

Это возможно реализовать, используя только настройки в Screen?

жекон
15.12.2016, 05:19
Arial тоже не поддерживается?28097

Евгений Кислов
15.12.2016, 07:05
Arial тоже не поддерживается?28097

Не поддерживается. Список всех поддержанных шрифтов приведен в документе СПК. Визуализация, п. 12.9.

Евгений Кислов
15.12.2016, 07:07
В связи с тем, что теперь настраивать отключение подсветки экрана можно в настройках таргета, возник вопрос.
В данный момент у меня этот алгоритм реализован без использования библиотеки SPK_Tools. Экран гаснет через 10 минут в 2-х случаях:
1) если в течение 10 мин пользователь не касался экрана (вернее, если не нажимал на кнопки) и
2) если в данный момент не происходит запуск насосов (тут не зависит, сколько времени не тыкали в экран)

Это возможно реализовать, используя только настройки в Screen?

Да, возможно.

жекон
15.12.2016, 12:41
Не поддерживается. Список всех поддержанных шрифтов приведен в документе СПК. Визуализация, п. 12.9.
А для какой версии КДС это писалось у меня нет кнопки редактировать стиль
28109

Евгений Кислов
15.12.2016, 12:52
Запустите его вручную: Пуск - Все программы - 3S CODESYS - CODESYS - Visualization Style Editor.

Vasyandra
15.12.2016, 13:16
У меня вопрос по новым прошивкам... Будут ли они работать на CDS 3.7 Р4, который у меня сейчас установлен? Или надо его сносить и возвращать CDS 3.5?
И смогу ли я на СПК207 М04 обновить прошивку с 4.498 на 4.939?

GoodLuck
15.12.2016, 15:01
Не выложили еще таргет-файл с шрифтом Tahoma?
Данная проблема обнаружилась еще в элементе Комбинированное окно. Там тоже шрифт никак нельзя поменять.

Евгений Кислов
15.12.2016, 15:17
Не выложили еще таргет-файл с шрифтом Tahoma?
Данная проблема обнаружилась еще в элементе Комбинированное окно. Там тоже шрифт никак нельзя поменять.

Дело не в таргете, а в прошивке. В ближайшее время должны быть выложены новые версии для СПК1xx с исправленным шрифтом по умолчанию.

GoodLuck
15.12.2016, 16:10
А где-то можно почитать поподробнее, как настраивать Screen?
А то у меня в режиме использования набора параметров IQ экран гасится, а вот обратно подсветка не включается.

Евгений Кислов
15.12.2016, 20:09
А где-то можно почитать поподробнее, как настраивать Screen?
А то у меня в режиме использования набора параметров IQ экран гасится, а вот обратно подсветка не включается.

Описание таргета приведено в соответствующем документе (см. в подписи).

Выложите, пожалуйста, скриншоты настроек для узла Screen.

жекон
16.12.2016, 05:43
Это получается теперь для управления подсветкой не надо использовать переменную CURRENTVISU, и контролировать состояние экрана можно только по переменной Get brightness

Александр Приходько
16.12.2016, 10:51
В шапка была обновлена информация:

16.11.2016 - Документ Система версий ПО обновлена до 1.4 - Обновлена таблица версий прошивок
16.11.2016 - Документация по Target файлам была обновлена до версии 1.1 - Добавлено описание вкладки IO для СПК1хх.Д
16.11.2016 - Обновлена прошивка для СПК107/110 до версии 5.093 - Исправлен шрифт по умолчанию на Tahoma
16.11.2016 - Обновлена прошивка для СПК105 до версии 5.095 - Исправлен шрифт по умолчанию на Tahoma

Sulfur
16.12.2016, 12:37
Александр Приходько

Что делать с файлом stm32.hex, который лежит в архиве с прошивками? В руководстве по прошивке про него ничего не сказано.

Эдуард_Н
16.12.2016, 13:04
Александр Приходько

Что делать с файлом stm32.hex, который лежит в архиве с прошивками? В руководстве по прошивке про него ничего не сказано.

Это в каком архиве Вы увидели?

Sulfur
16.12.2016, 13:17
В архиве прошивки СПК107\110
28136

Эдуард_Н
16.12.2016, 13:24
В архиве прошивки СПК107\110
28136

Ага, точно есть, не обратил на него сразу внимание. Возможно просто лишнее положили.

Эдуард_Н
16.12.2016, 14:24
Александр Приходько

Что делать с файлом stm32.hex, который лежит в архиве с прошивками? В руководстве по прошивке про него ничего не сказано.

Можете просто удалить его, он не нужен.

Александр Приходько
16.12.2016, 15:08
Можете просто удалить его, он не нужен.
Да, забыли удалить, он не нужен. Архив с прошивкой перевыложи, чтобы ни кого не смущать.

alexx751
16.12.2016, 20:29
Потратил на изменение IP адреса в конфигураторе СПК110 около 10 минут. Задержка между нажатием клавиши на нумпаде (или как там правильно) и появлением цифры 15-30 сек.
Так и должно быть? Прошивка последняя сегодняшняя.

Rake Runner
16.12.2016, 20:58
Потратил на изменение IP адреса в конфигураторе СПК110 около 10 минут. Задержка между нажатием клавиши на нумпаде (или как там правильно) и появлением цифры 15-30 сек.
Так и должно быть? Прошивка последняя сегодняшняя.

А зачем, если не секрет? Там же через этот ethernet over usb только заливка программы, есть ли смысл менять его с дефолтного 10.0.6.10.

alexx751
16.12.2016, 21:35
Почему-то при подключении usb к СПК у меня на компе слетают настройки всех остальных сетевых интерфейсов.
Решил чтобы в одной подсети все было.
Хотя раньше такого не было.

Rake Runner
16.12.2016, 21:39
Почему-то при подключении usb к СПК у меня на компе слетают настройки всех остальных сетевых интерфейсов.
Решил чтобы в одной подсети все было.
Хотя раньше такого не было.

А на какие значения слетают? Может, СПК после перепрошивки вдруг почувствовала себя DHCP-сервером?

alexx751
16.12.2016, 21:53
Да не то чтобы слетают (некорректно выразился) - роутер пинговаться перестает.
Нет подключения к СПК - пингуется, подключаешь - не пингуется, соотв. нет интернета и локалки.
В настройки интерфейсов заходишь - все нормально...
Как будто ethernet over usb становится шлюзом по умолчанию.
Ну вот адреса поменял - все заработало.
Повторюсь - проблема в данном компьютере, на других проблем нет

alexx751
17.12.2016, 13:16
Из Debug:
Загрузка процессора - 50-100%.
Температура - 0 C.
Пустой проект с одной визуализацией.
Что-то не то:)

Aleksandr
17.12.2016, 14:27
Нет новой прошивки для СПК210.03.WEB[М02]? Или можно использовать для СПК207.03.WEB[М02]? Для прошивки 3.945 вроде разные файлы были.

Александр Приходько
17.12.2016, 16:21
Нет новой прошивки для СПК210.03.WEB[М02]? Или можно использовать для СПК207.03.WEB[М02]? Для прошивки 3.945 вроде разные файлы были.
Она официально не продавалась. Под нее прошивки не делали.

Александр Приходько
17.12.2016, 17:07
Да не то чтобы слетают (некорректно выразился) - роутер пинговаться перестает.
Нет подключения к СПК - пингуется, подключаешь - не пингуется, соотв. нет интернета и локалки.
В настройки интерфейсов заходишь - все нормально...
Как будто ethernet over usb становится шлюзом по умолчанию.
Ну вот адреса поменял - все заработало.
Повторюсь - проблема в данном компьютере, на других проблем нет

Я что-то подобное проходил. Проблема в сетевых настройках. Проверьте внимательно все сетевые настройки. Попробуйте временно отключить все адаптеры.


Из Debug:
Загрузка процессора - 50-100%.
Температура - 0 C.
Пустой проект с одной визуализацией.
Что-то не то:)

Температура в СПК1хх не измеряется, т.к. нет датчика. Какой цикл в задаче визуализации у Вас установлен? В СПК1хх всегда будет высокая загрузка, т.к. нет ускорителя и всю графику обрабатывает процессор.


Потратил на изменение IP адреса в конфигураторе СПК110 около 10 минут. Задержка между нажатием клавиши на нумпаде (или как там правильно) и появлением цифры 15-30 сек.
Так и должно быть? Прошивка последняя сегодняшняя.
Можете указать дату покупки СПК, заводской номер, и если возможно видео снять. И еще вопрос тормоза в чем именно заключаются: вы нажимаете, потом с долгой задержкой отрабатывается нажатие или для реакции нужно наоборот долго на тач нажимать?

Aleksandr
17.12.2016, 17:42
Она официально не продавалась. Под нее прошивки не делали.

Т.е. 3.945 под нее сделали, а дальше забили??? Тем не менее я ее покупал и также хочу техподдержки.

alexx751
17.12.2016, 18:37
Температура в СПК1хх не измеряется, т.к. нет датчика.
Ну теперь и пользователи будут знать.

Какой цикл в задаче визуализации у Вас установлен? В СПК1хх всегда будет высокая загрузка, т.к. нет ускорителя и всю графику обрабатывает процессор.
Пробовал от 100 мс до 500 мс. Загрузка проца примерно одинаковая 50%. +-5.

И еще вопрос тормоза в чем именно заключаются: вы нажимаете, потом с долгой задержкой отрабатывается нажатие или для реакции нужно наоборот долго на тач нажимать?
Или долго жать, или часто тыкать:) Скорее всего сам нумпад тормозит - в остальных разделах конфигуратора все нормально.
28147
Александр, очень лень видео делать - может потом.:)
Вообще субъективно панелька поотзывчевее стала с новой прошивкой.

Александр Приходько
17.12.2016, 23:53
Ну теперь и пользователи будут знать.
Справедливо. Информацию в документацию внесем.


Пробовал от 100 мс до 500 мс. Загрузка проца примерно одинаковая 50%. +-5.
Или долго жать, или часто тыкать:) Скорее всего сам нумпад тормозит - в остальных разделах конфигуратора все нормально.

В понедельник посмотрим. Если только в данном меню, то тогда тач не виноват. Возможно сам конфигуратор подтормаживает.


Вообще субъективно панелька поотзывчевее стала с новой прошивкой.
Это вполне может быть, т.к. теперь SYS_Exec, который использовался в SPK_TOOLS больше не "Тормозит" CODESYS.

В любом случае спасибо за Ваши отзывы и активное тестирование!

Александр Приходько
18.12.2016, 00:00
Т.е. 3.945 под нее сделали, а дальше забили??? Тем не менее я ее покупал и также хочу техподдержки.
Нет не забили. Т.к. данное изделие официально не продавалось, то релиз под него не делали. При покупке Вас предупреждали, что это макеты. Я конечно у разработчиков узнаю, чего нам стоит под Вас новое ПО собрать, но пока ни чего не обещаю.
СПК210 серийно ни когда не выпускалась и не продавалась.
Раз тему затронули. Мы параллельно с доработкой по СПК207[М05] ведем работы над СПК210. Скорее всего она появится в конце первого, вначале второго квартала 2017 года.

P.S. Укажите вашу точную модификацию и желательно скриншет конфигуратора.

Эдуард_Н
18.12.2016, 09:03
Потратил на изменение IP адреса в конфигураторе СПК110 около 10 минут. Задержка между нажатием клавиши на нумпаде (или как там правильно) и появлением цифры 15-30 сек.
Так и должно быть? Прошивка последняя сегодняшняя.

Сегодня посмотрел у себя это место у СПК107, тоже самое задержка. Всё остальное не тормозит.

Aleksandr
18.12.2016, 12:27
Нет не забили. Т.к. данное изделие официально не продавалось, то релиз под него не делали. При покупке Вас предупреждали, что это макеты. Я конечно у разработчиков узнаю, чего нам стоит под Вас новое ПО собрать, но пока ни чего не обещаю.
СПК210 серийно ни когда не выпускалась и не продавалась.
Раз тему затронули. Мы параллельно с доработкой по СПК207[М05] ведем работы над СПК210. Скорее всего она появится в конце первого, вначале второго квартала 2017 года.

P.S. Укажите вашу точную модификацию и желательно скриншет конфигуратора.

Высылаю фото панели. На коробке указано M01, но судя по внутренностям это М02 (SOM). И последнюю прошивку 3.945 я устанавливал для М02. Вроде работает. Спасибо.
28157
28158
28159

GoodLuck
19.12.2016, 09:50
Потратил на изменение IP адреса в конфигураторе СПК110 около 10 минут. Задержка между нажатием клавиши на нумпаде (или как там правильно) и появлением цифры 15-30 сек.
Так и должно быть? Прошивка последняя сегодняшняя.
У меня тоже существенная задержка по сравнению со старой прошивкой, но не 15-30 сек, конечно, а где-то секунды 3-4 не больше приходится ждать.

Александр Приходько
19.12.2016, 20:09
У меня тоже существенная задержка по сравнению со старой прошивкой, но не 15-30 сек, конечно, а где-то секунды 3-4 не больше приходится ждать.
С задержкой изучаем вопрос. Принципиально жить он не мешает, но неудобство добавляет.

Sulfur
20.12.2016, 08:18
Перепрошился на 5.093, всё устраивает, со шрифтами всё в порядке. Торможение отзывчивости наблюдается, но задержка в районе 1 сек. Вероятно задержка вызвана тем, что играюсь с СПК на столе, без подключенных модулей Мх110 (по проекту их три).

Vasyandra
20.12.2016, 11:05
Поменял прошивку на последнюю на СПК 207. Связь стала стабильнее, но перебои небольшие вылазят. Благо на работу это не влияет.
Возникла следующая проблема: при отключении/включении питания примерно один раз из 5 тачпад перестает реагировать на прикосновения, программа при этом выполняется и функциональные кнопки работают. Перезагрузка не помогает решить проблему. Приходится делать калибровку экрана, после чего все снова работает.

Александр Приходько
21.12.2016, 02:15
Поменял прошивку на последнюю на СПК 207. Связь стала стабильнее, но перебои небольшие вылазят. Благо на работу это не влияет.
Возникла следующая проблема: при отключении/включении питания примерно один раз из 5 тачпад перестает реагировать на прикосновения, программа при этом выполняется и функциональные кнопки работают. Перезагрузка не помогает решить проблему. Приходится делать калибровку экрана, после чего все снова работает.
Полную модификацию назовите, пожалуйста. По всей видимости речь об [М04] модификации. Вообще калибровка не должна слетать. Можете более детально рассказать?

Александр Приходько
21.12.2016, 02:17
С задержкой изучаем вопрос. Принципиально жить он не мешает, но неудобство добавляет.
С задержкой выяснили проблему. Она заключается в том, что вызывается диалог 4 уровня вложенности. Codesys немного "устает" от таких сложностей. Сейчас проводим модернизацию, до конца недели обновим прошивки.

Sulfur
21.12.2016, 09:28
Александр Приходько
Это относится к СПК207, или к СПК1хх тоже?

Vasyandra
21.12.2016, 21:57
Полную модификацию назовите, пожалуйста. По всей видимости речь об [М04] модификации. Вообще калибровка не должна слетать. Можете более детально рассказать?
Да, все правильно, [М04]
СПК207.03.CS-WEB

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175&page=13&p=222960&viewfull=1#post222960

При отключении/включении питания СПК периодически экран перестает реагировать на нажатия. На СПК аппаратные кнопки так же нажимаются и работают.
При этом с ноута подключаюсь в онлайн, программа выполняется, из CDS кнопки нажимаются. Если при таком зависании экрана отключить/включить питание, или сделать сброс из CDS, экран все равно не работает. Мне помогла только калибровка.

GoodLuck
22.12.2016, 14:25
На вкладке "Установки соединения" все равно старый таргет. На работу программы, конечно, не влияет, но если надо посмотреть какой текущий таргет, то возникают определенные неудобства.

Vasyandra
22.12.2016, 22:48
Сегодня позвонили с объекта, сказали что калибровка экрана тоже не работает. При запуске калибровки экран не реагирует на нажатия. Сейчас СПК работает, но не в сенсорном режиме.

tsda
23.12.2016, 14:51
Не заходил на форум очень давно. А тут зашел и увидел обновление прошивки. Скачал и поставил на 107 панель. Связь явно улучшилась. Правда я работал и до этого с библиотекой. Но ошибки все равно наблюдал. Неоднократно информировал об этом, но мне каждый раз говорили, что у сотой серии таких проблем нет. По поводу 200 серии, я больше года полтора также высказал мнение, что похоже дело в аппаратной части, но за это поплатился удалением сообщения. Сейчас похоже мода пошла другая. Впрочем я не об этом.
У панелей 100 серии, как написано в инструкции, не все так гладко с изоляцией портов. У меня есть даже предчувствие, что изоляции нет не только между портами.
В новых модулях, везде упоминается наличии изоляции по 485. Для старых модулей, нигде об этом не пишется. Возможно изоляции 485 там попросту нет. Обратил внимание, что при подключении приборов других фирм, с наличием изоляции, проблем со связью становилось гораздо меньше. Применение АС3, АС5 значительно, в разы, улучшало ситуацию со связью 107 панели. Но такое решение добавляет по 3000 рублей на каждый порт.

По поводу шрифта. Проблема проявилась сразу как только начал работать с СПК ОВЕН (года 1,5 назад). Научился ставить шрифт ARIAL версии 5.20. Это занимает минуты 2. Полное отсутствие искажений. По умолчанию он ставится на всех контроллерах и панелях с CODESYS других производителей, а также на WEB панелях. К чему все эти танцы со шрифтами я не понял.

По поводу CODESYS. Пока создавалось это обновление, пришлось поработать с SP5, SP6, SP7, SP8 (не считая патчей). Проектов на этих версиях уже сдано почти с десяток. Честно говоря, я просто в шоке, узнав что там есть большие проблемы и я все это время работал с неисправными версиями. :)

Александр Приходько
23.12.2016, 22:07
Не заходил на форум очень давно. А тут зашел и увидел обновление прошивки. Скачал и поставил на 107 панель. Связь явно улучшилась. Правда я работал и до этого с библиотекой. Но ошибки все равно наблюдал. Неоднократно информировал об этом, но мне каждый раз говорили, что у сотой серии таких проблем нет. По поводу 200 серии, я больше года полтора также высказал мнение, что похоже дело в аппаратной части, но за это поплатился удалением сообщения. Сейчас похоже мода пошла другая. Впрочем я не об этом.
У панелей 100 серии, как написано в инструкции, не все так гладко с изоляцией портов. У меня есть даже предчувствие, что изоляции нет не только между портами.
В новых модулях, везде упоминается наличии изоляции по 485. Для старых модулей, нигде об этом не пишется. Возможно изоляции 485 там попросту нет. Обратил внимание, что при подключении приборов других фирм, с наличием изоляции, проблем со связью становилось гораздо меньше. Применение АС3, АС5 значительно, в разы, улучшало ситуацию со связью 107 панели. Но такое решение добавляет по 3000 рублей на каждый порт.

По поводу шрифта. Проблема проявилась сразу как только начал работать с СПК ОВЕН (года 1,5 назад). Научился ставить шрифт ARIAL версии 5.20. Это занимает минуты 2. Полное отсутствие искажений. По умолчанию он ставится на всех контроллерах и панелях с CODESYS других производителей, а также на WEB панелях. К чему все эти танцы со шрифтами я не понял.

По поводу CODESYS. Пока создавалось это обновление, пришлось поработать с SP5, SP6, SP7, SP8 (не считая патчей). Проектов на этих версиях уже сдано почти с десяток. Честно говоря, я просто в шоке, узнав что там есть большие проблемы и я все это время работал с неисправными версиями. :)

Итак, по порядку.
То, что у Вас со связью на СПК107 все улучшилось, это радует.
Про проблемы со связью нам было известно давно, но мы долго не могли определиться, в чем причина. Полгода назад мы остановили все разработки и начали изучать проблему. Первое что удалось выяснить, это то, что элементы SYS_EXEC которые могли использоваться клиентами, а также вызывались в составе SPK_TOOLS приводили к приостановке CODESYS. Это приводило к тому, что в какие-то моменты он пропускал ответы от модулей. При отладке мы замечали, что часть данных в ответе где-то терялась. На СПК207[М04] ситуация оказалась хуже, исправление данной библиотеки не исправило всех проблем. Нашли еще ряд проблем в драйвере. Ситуация значительно улучшилась. Но все равно, если мы на модулях выставляли задержку ответа в 0, пакеты теряли 1-2 байта и CODESYS опять ругался на модули. В результате выяснили что в СПК207[М04] проблема оказалась аппаратная. Но не та, о которой писали Вы. Если я не ошибаюсь, Вы грешили на сам драйвер RS-485. Он работает без проблем. Проблема оказалась в том, что схемотехники драйвер посадили на дополнительную схему GPIO expander. Из-за этого СПК207[М04] переключается из режима чтение/прием с задержкой в несколько мс. Это является причиной потери первых байтов при приеме ответа. Просто СПК не успевает прочитать пару байт если модуль сразу дает ответ. Повторюсь данная проблема только в СПК207[М04]. Мы еще месяц назад собрали прототипы СПК207[М05], в которых проблема решена. Сейчас их дополнительно испытываем и готовимся к постановке на производство.

Изоляция в данном случае ни при чем. Вы можете предполагать различные версии. Факты я Вам привел. Мы потратили много сил и времени на поиск и устранение неисправностей. Мы добились того, что RS работает так, как должен работать.

Что касается шрифтов, то дело вкуса. Одним одни нравятся, другим другие. Сколько клиентов, столько и пожеланий. В СПК 128 Мб памяти. В них надо включить и Linux, CODESYS и Ваш проект. Сейчас список шрифтов утвержден. Если в ближайшем будущем мы расширим у СПК объем памяти, мы дадим возможность загрузки своих шрифтов. Сейчас фиксированный список, который подбирал Эксперт по данному вопросу. Подобрать шрифты, которые выглядят одинаково в Linux, Windows и адекватно воспринимаются браузерами, при этом поддерживают UNICOD ... целая история. А что касается arial. Это системный шрифт. Вы научились, а вот многие другие не смогут его переустановить. Заставлять пользователей переставлять системные шрифты плохая затея. Версий у него больше чем пользователей на нашем форуме и в зависимости от версии различны начертания. Arial мы специально обошли стороной.

Ну и то что вы в шоке, это конечно радует. Очень надеюсь, что шок от того, что мы смогли закрыть свои проблемные места.

RV9WFJ
25.12.2016, 12:40
Она официально не продавалась. Под нее прошивки не делали.
Вот и у меня два контроллера СПК210.03.WEB[М02] которые официально не продавались по вполне хорошей цене :) , но у меня оказались. И до сих пор находятся у меня на обслуживании. В связи с этим я тоже прошу сделать под них прошивку. Тем более там разница от СПК207 только в видео.

nedo
25.12.2016, 14:47
Что означает "разница в видео"? Аппаратная или программная имеется в виду?

RV9WFJ
26.12.2016, 06:48
Логично что и так и так.

Эдуард_Н
26.12.2016, 10:57
вот интересный эффект в новой прошивке при использовании ФБ управления временем из библиотеки SPK_Tools_1.3.12

GoodLuck
26.12.2016, 11:32
А зачем вы используете эту библиотеку в новой прошивке?
Вроде ее рекомендуют удалить из существующего проекта.





...
Удалить из проекта SPK_TOOLS, если она использовалась. Если с помощью данной библиотеки вы управляли состоянием подсветки, то привяжите Ваши переменные на вкладке Screen в Target-файле. Если Вы управляли зуммером, то привяжите переменные на вкладке Buzzer в Target-файле. Если вы использовали ФБ для работы с часами реального времени, то данный функционал необходимо реализовать самостоятельно, смотри документ Системное Время (http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_SystemTime_v.1.0.pdf?_ga=1.191864680.391639012 .1480810725).

Эдуард_Н
26.12.2016, 11:38
А зачем вы используете эту библиотеку в новой прошивке?
Вроде ее рекомендуют удалить из существующего проекта.

ФБ управления временем ( ну неохота ничего выдумывать:p)

Александр Приходько
26.12.2016, 13:49
ФБ управления временем ( ну неохота ничего выдумывать:p)
Эдуард,по старой библиотеке претензии не принимаются. Поддержка старых версий в новом ПО не предусматривается. Все эксперименты на Ваш страх и риск.

Эдуард_Н
26.12.2016, 13:53
Эдуард,по старой библиотеке претензии не принимаются. Поддержка старых версий в новом ПО не предусматривается. Все эксперименты на Ваш страх и риск.

Да я без претензий, так просто интересно получилось.

Александр Приходько
27.12.2016, 00:19
А зачем вы используете эту библиотеку в новой прошивке?
Вроде ее рекомендуют удалить из существующего проекта.
Эдуард,я выделил время, просмотрел ролик. Мне кажется не в бабине дело. Не буду ни чего утверждать, но кажется вы что-то с управлением подсветкой нашаманили. У нас есть описание как получить системное время, сделайте по инструкции, а SPK_TOOLS от греха уберите. Вы же сами ругались на стабильность, но наперекор всем описаниям добавляете, то что не надо. Установка времени с подсветкой ни как не связана.

Александр Приходько
27.12.2016, 00:23
Обладатели СПК210, Вам завтра новогодний подарок. Собрали прошивку, завтра выложим. Но хочу сразу расставить все точки над i.
Прошивка будет только для СПК210[М01]. По аппаратной начинке она соответствует СПК207[М02].
Если вы не уверены, какой у Вас СПК выкладываем заводской номер, фотографии тыльной стороны СПК и фотографию конфигуратора.

Для более ранних платформ обновления больше не выпускаются.

Эдуард_Н
27.12.2016, 04:26
но кажется вы что-то с управлением подсветкой нашаманили

Ничего, всё четко по инструкции.
Но конечно SPK_TOOLS уберу.

Aleksandr
27.12.2016, 08:46
Обладатели СПК210, Вам завтра новогодний подарок. Собрали прошивку, завтра выложим. Но хочу сразу расставить все точки над i.
Прошивка будет только для СПК210[М01]. По аппаратной начинке она соответствует СПК207[М02].
Если вы не уверены, какой у Вас СПК выкладываем заводской номер, фотографии тыльной стороны СПК и фотографию конфигуратора.

Для более ранних платформ обновления больше не выпускаются.

Вот фото
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=28157&d=1482051753

http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=28158&d=1482052011

http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=28159&d=1482052343
Уточните, пожалуйста, подойдет прошивочка?

Александр Приходько
27.12.2016, 09:06
Вот фото
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=28157&d=1482051753

http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=28158&d=1482052011

http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=28159&d=1482052343
Уточните, пожалуйста, подойдет прошивочка?

В вашем случае подойдет, у Вас СПК210[М01].

Александр Приходько
27.12.2016, 09:08
Ничего, всё четко по инструкции.
Но конечно SPK_TOOLS уберу.
Возможно где-то из SPK_TOOLS остались рудименты. Поэтому призываю эту библиотеку убрать, после перекомпиляции сразу станет понятно, связано это с библиотекой или нет.

Александр Приходько
27.12.2016, 15:07
27.11.2016 - Подготовлена прошивка СПК210.03.WEB[М01] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/5.176/spk210.03.web_5.176.zip) – 5.176
Пользуйтесь!

Эдуард_Н
27.12.2016, 17:01
Возможно где-то из SPK_TOOLS остались рудименты. Поэтому призываю эту библиотеку убрать, после перекомпиляции сразу станет понятно, связано это с библиотекой или нет.

Удалил SPK_TOOLS, редактирование времени сделал как в Вашем руководстве "Системное время". А фокус то остался.

Aleksandr
27.12.2016, 20:45
27.11.2016 - Подготовлена прошивка СПК210.03.WEB[М01] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/5.176/spk210.03.web_5.176.zip) – 5.176
Пользуйтесь!

Спасибо. Обновился, будем тестить.

Александр Приходько
27.12.2016, 23:02
Удалил SPK_TOOLS, редактирование времени сделал как в Вашем руководстве "Системное время". А фокус то остался.

Проблему подтверждаем. Вероятнее всего будем править TARGET-файлы.

В шапку внес список известных проблем.

RV9WFJ
28.12.2016, 07:30
27.11.2016 - Подготовлена прошивка СПК210.03.WEB[М01] (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM/5.176/spk210.03.web_5.176.zip) – 5.176
Пользуйтесь!
Вот за это огромное спасибо!

mogikanin
28.12.2016, 08:45
Здравствуйте! Панель СПК207 М04. CODESYS V3.5 SP8. Есть утверждение, что место остановки пользовательской программы можно найти при помощи функции CallStack. У меня эта панель сообщений пустая. Подскажите, пожалуйста, где можно про неё прочитать? У меня конкретные вопросы;Когда в CallStack можно увидеть данные:
- всегда во время работы?
- при зависании программы (контроллера) при вызове CallStack???
- ТОЛЬКО при просмотре сохранённого архива проекта с CoreDump???

Александр Приходько
29.12.2016, 02:03
Здравствуйте! Панель СПК207 М04. CODESYS V3.5 SP8. Есть утверждение, что место остановки пользовательской программы можно найти при помощи функции CallStack. У меня эта панель сообщений пустая. Подскажите, пожалуйста, где можно про неё прочитать? У меня конкретные вопросы;Когда в CallStack можно увидеть данные:
- всегда во время работы?
- при зависании программы (контроллера) при вызове CallStack???
- ТОЛЬКО при просмотре сохранённого архива проекта с CoreDump???
Не сочтите за грубость, но вы видели о какой версии речь идет в шапке? CODESYS 3.5 SP5 Patch5. SP8/9/10 Данные прошивки и TARGET файлы полноценно поддерживать не будут. Прошу данные вопросы обсуждать в отдельной ветке.

Forester83
03.01.2017, 20:25
Screen
может подскажет кто.
Хочу указать экран, на который переходить при выходе из режима. Название экрана сам руками прописал, а что-то не работает ( в ассистенте ввода только переменные предлагает вставить).
Подскажите как правильно сделать.
Спасибо.28560\
P.S. При компиляции ругается как раз на имя :)

Евгений Кислов
03.01.2017, 21:09
Если хотите прописать руками - то сделать это надо на вкладке SPK Internal Конфигурация.
На вкладке Соотнесение входов/выходов возможна только привязка переменных.

Denja-ML
05.01.2017, 00:35
Всем доброе время суток!
Дабы вышла наконец обновление "4.834" решил ка я его поставить! имея СПК207.04.WEB[М02] выпуск 24.07.15 на прошивке 3.945
Итог с Флешки не ставится пишет "Данная прошивка для SPK207.04.web" и дальше не хочет.
Пробуем с ПК по итогу после перезагрузки СПК Получаем белый экран с радугой
в установщике дальше надписи "Texas Instruments X-Loader 1.46 (OWEN-20141205-3945) не каких действий что с перемычкой что без.
Добрые люди подскажите что с кирпичом делать???

Александр Приходько
07.01.2017, 21:46
Всем доброе время суток!
Дабы вышла наконец обновление "4.834" решил ка я его поставить! имея СПК207.04.WEB[М02] выпуск 24.07.15 на прошивке 3.945
Итог с Флешки не ставится пишет "Данная прошивка для SPK207.04.web" и дальше не хочет.
Пробуем с ПК по итогу после перезагрузки СПК Получаем белый экран с радугой
в установщике дальше надписи "Texas Instruments X-Loader 1.46 (OWEN-20141205-3945) не каких действий что с перемычкой что без.
Добрые люди подскажите что с кирпичом делать???
Прошивальщиком для ПК прошивайте. Обязательно обновление начального загрузчика.

Getmanov
09.01.2017, 11:26
Здравствуйте, есть объекты где некому обновить прошивку, будет ли новый таргет и библиотеки работать со старой прошивкой?

Александр Приходько
09.01.2017, 12:10
Здравствуйте, есть объекты где некому обновить прошивку, будет ли новый таргет и библиотеки работать со старой прошивкой?
нет. Вы должны выполнить все, что описано в шапке.

Getmanov
09.01.2017, 14:07
нет. Вы должны выполнить все, что описано в шапке.
А 2 таргета вместе тоже жить не будут?
Если да, то получается, что для поддержки проектов на старой прошивке надо на отдельном компе оставить старый таргет?

Эдуард_Н
09.01.2017, 14:29
А 2 таргета вместе тоже жить не будут?
Если да, то получается, что для поддержки проектов на старой прошивке надо на отдельном компе оставить старый таргет?

Если Вы старый таргет не удалили сами, то он остаётся в КДС.
Поставьте галку в пункте "Отображать все версии" в обновить устройство.

Getmanov
09.01.2017, 22:05
Спасибо, библиотеки тоже вроде бы вместе живут нормально.

djmadmax
11.01.2017, 06:53
Всем привет! есть вопрос - создал проект в codesys 3.5 sp 7 прошил СПК 110 D на 5.053 поставил свежий Таргет!
Проблема в следующем - при вызове экранной клавиатуры происходит жесткий тупняк! буквы нажимаются с нереальной задержкой в 5 - 12 секунд и перемещение курсора тупит! Как лечить ? кто знает?
в CODESYS 3.5 sp 5 такого не наблюдалось!
Спасибо за помощь!

Евгений Кислов
11.01.2017, 07:17
Всем привет! есть вопрос - создал проект в codesys 3.5 sp 7 прошил СПК 110 D на 5.053 поставил свежий Таргет!
Проблема в следующем - при вызове экранной клавиатуры происходит жесткий тупняк! буквы нажимаются с нереальной задержкой в 5 - 12 секунд и перемещение курсора тупит! Как лечить ? кто знает?
в CODESYS 3.5 sp 5 такого не наблюдалось!
Спасибо за помощь!

Если загрузить в СПК с прошивкой 5.053 проект, созданный в 3.5 SP5 - проблема проявляется?

djmadmax
11.01.2017, 07:20
Если загрузить в СПК с прошивкой 5.053 проект, созданный в 3.5 SP5 - проблема проявляется?

Только что попробовал сделать два проекта с вызовом (Логин пароль) в sp 5 нет проблем в sp 7 тормоза!

Евгений Кислов
11.01.2017, 07:20
Только что попробовал сделать два проекта с вызовом (Логин пароль) в sp 5 нет проблем в sp 7 тормоза!

В прошивке 5.053 еще не поддержан SP7, так что, в целом, подобная ситуация возможна.
Используйте SP5.

djmadmax
11.01.2017, 07:22
В прошивке 5.053 еще не поддержан SP7, так что, в целом, подобная ситуация возможна.
Используйте SP5.
Как долго ждать? в sp 5 крива таргет новый работает.

Евгений Кислов
11.01.2017, 07:26
Как долго ждать? в sp 5 крива таргет новый работает.

Пока не представляется возможным назвать какие-то сроки.
Уточните, что значит "крива работает" - при необходимости таргет будет доработан.

djmadmax
11.01.2017, 07:32
Пока не представляется возможным назвать какие-то сроки.
Уточните, что значит "крива работает" - при необходимости таргет будет доработан.
для 110 д не открываются массивы с переменными ( входы выходы)
я из-за этого и поставил sp 7
P.S. Решение проблемы с вирт клавиатурой найдено - в SP7 нужно поменять профиль визуализации (Проект>Настройки проекта) на 3.5.5.0 sp5 и все завелось!

vniko
11.01.2017, 16:58
djmadmax, можете подробно описать, как открываются массивы с переменными в sp7?

djmadmax
11.01.2017, 17:50
djmadmax, можете подробно описать, как открываются массивы с переменными в sp7?

В SP7 с новым таргетом все подгружается норм. Есть категория IO 28683! ! как на скрине!
А в SP 5 все доп массивы отсутствую!

Эдуард_Н
11.01.2017, 17:53
SP7 использовать можно, если не использовать из неё библиотеки, стиль визуализации и компилятор.

djmadmax
11.01.2017, 19:58
SP7 использовать можно, если не использовать из неё библиотеки, стиль визуализации и компилятор.
Вы знаете - у меня в SP7 собран проект. Я поменял только профиль визуализации на 3.5.5.0 sp5. Компиляция без ошибок. Тестирую на стенде ( вакуумный варочный котел). Пока что полет нормальный! Визуализация и отработка алгоритмов норм.

djmadmax
11.01.2017, 22:54
28686 СПК 110 D Как думаете - если нагреть экран, отклеить его, потом охладить и при низкой температуре приклеить. Поможет избежать эту гармошку?? мы сначала грешили на то что с тепла выносили прибор в цех. Но нет оставили его на сутки и стало еще хуже. Температура в цеху 14 - 18 градусов +!! Я просто понимаю что это ну ваще не свойственно приборам ОВЕН. Просто возвращать его не хочется так как время на испытания оч мало) А железка нереально крутая и оч удобная с экономила кучу места !!

Эдуард_Н
12.01.2017, 16:51
SP7 использовать можно, если не использовать из неё библиотеки, стиль визуализации и компилятор.


Вы знаете - у меня в SP7 собран проект. Я поменял только профиль визуализации на 3.5.5.0 sp5. Компиляция без ошибок. Тестирую на стенде ( вакуумный варочный котел). Пока что полет нормальный! Визуализация и отработка алгоритмов норм.

Что на это всё скажут производители, можно так работать или нет?

Rake Runner
12.01.2017, 17:52
Все же предельно очевидно - можно работать как угодно, пока вас самого это устраивает. Можно использовать SP7, SP10, потом SP11, 3.6 и так далее. Можно модифицировать файлы Linux и перепаивать микросхемы на свои (с RS так вроде уже кто-то делал). Нужно только отдавать себе отчет, что при всех этих процедурах вы автоматически лишаетесь гарантии, и никакой ответственности за остановившиеся котельные, убитых котят и все подобное компания ОВЕН не несет - отвечать за это придется именно вам.

djmadmax
12.01.2017, 21:00
Все же предельно очевидно - можно работать как угодно, пока вас самого это устраивает. Можно использовать SP7, SP10, потом SP11, 3.6 и так далее. Можно модифицировать файлы Linux и перепаивать микросхемы на свои (с RS так вроде уже кто-то делал). Нужно только отдавать себе отчет, что при всех этих процедурах вы автоматически лишаетесь гарантии, и никакой ответственности за остановившиеся котельные, убитых котят и все подобное компания ОВЕН не несет - отвечать за это придется именно вам.
Ну тут вы от части правы) но зачем тогда публиковать информацию о поддержке sp7 ! Анонсировать супер прошивку и прочее )) Я не знаю - если бы не санкции в Крыму ! то скорее всего мы бы на сименсе все строили ( хотя он и глючнее в 10000 раз)! Вообще суть в следующем - Есть отличные ребята из Овена ( молодые спецы у которых все получится) и есть покупатель вроде нас! Так вот чтобы не хаить их плохим словом мы договорились брать оборудование на тест ( допиливать его если нужно ) и после запускать в работу! и от себя скажу. Чтоб так Сименс и АББ с нами мудохались! мы бы после 2-ого звонка уже были бы посланы ! А Овен - до последнего решают любую проблему, даже тупейшую и нудную! за это им просто огромное спасибо. А Железо можно и допилить) главное чтобы было желание! Чем мы сейчас и занимаемся! ))))

Эдуард_Н
14.01.2017, 20:34
Странно себя стала вести СПК110.
После обновления до последней прошивки и таргета она стала виснуть (когда через двое суток, а когда за день раза 2-3), сначала начинает тормозить визуализация, потом начинает отваливаться модуль 8А, а в о концовке виснет вся СПК с отвалом от ноута.

Rake Runner
15.01.2017, 11:11
Странно себя стала вести СПК110.
После обновления до последней прошивки и таргета она стала виснуть (когда через двое суток, а когда за день раза 2-3), сначала начинает тормозить визуализация, потом начинает отваливаться модуль 8А, а в о концовке виснет вся СПК с отвалом от ноута.

Т.е. она у вас уже месяц виснет? (прошивку и таргет вы обновили месяц назад, как я понял по постам на первых страницах этой темы)
Или, возможно, зависать она стало недавно - после очередной загрузки обновленного проекта? Но тогда почему бы так и не написать, чего стыдится-то.

Эдуард_Н
15.01.2017, 14:42
Т.е. она у вас уже месяц виснет? (прошивку и таргет вы обновили месяц назад, как я понял по постам на первых страницах этой темы)
Или, возможно, зависать она стало недавно - после очередной загрузки обновленного проекта? Но тогда почему бы так и не написать, чего стыдится-то.

Началось в декабре, надо было запустить модем, соответственно сразу и перешился последней. Сначала грешили и на питание и на саму СПК поэтому так долго проверялось.
Но думаю это не из-за прошивки.
Сотрудники ОВЕН пообещали в понедельник посмотреть мой проект и дать рекомендации.

Spawn
17.01.2017, 23:08
Началось в декабре, надо было запустить модем, соответственно сразу и перешился последней. Сначала грешили и на питание и на саму СПК поэтому так долго проверялось.
Но думаю это не из-за прошивки.
Сотрудники ОВЕН пообещали в понедельник посмотреть мой проект и дать рекомендации.

Жду с нетерпением комментариев сотрудников ОВЕН по Вашему вопросу, но что-то они молчат. У нас на производстве, на новой прошивке внедрен проект. Мы его, само собой разумеется, оттестировали и никаких замечаний у нас не возникло, но он будет запускаться другими людьми, и будет, мягко говоря, не очень хорошо, если возникнет та же проблема в процессе его эксплуатации.

funkoholic
19.01.2017, 22:39
Здравствуйте!

Установил сегодня обновленную прошивку 4.939 на СПК207 (М04).
Собрал программу в CodeSys 3.5 sp5 p5. Залил программу в контроллер. Все работает как надо, НО! не работает экран на контроллере. Не откликается ни на какие нажатия. Перезагружал контроллер по питанию - ситуация не меняется. При этом программа в контроллере выполняется, модули опрашиваются, с модемом связь есть. Через веб-интерфейс можно управлять контроллером. А вот экран так и не реагирует.
Причем в сервисное меню тройным нажатием по экрану можно войти. В нем, соответсвенно, выбирать пункты меню. Но в конфигураторе экран уже не откликается. Никак нельзя ввести пароль.
Решил еще раз перепрошить контроллер. В конфигуротор зашел. IP сменил. Проект залил. Экран стал работать. Затем я продолжил отлаживать программу. И через небольшое время ситуация повторилась - экран перестал реагировать на нажатия. Т.е. экран погашен, с контроллером связь есть, и через браузер все видно, и программа выполняется...Только вот экран не реагирует на нажатия.
Сбросом питания ситуацию не исправить.
Пока оставил как есть. Может в моем проекте что не то? Кому его можно отправить глянуть? Какие могут быть рекомендации по данному вопросу?

funkoholic
21.01.2017, 16:37
Что-то вопрос про отклик экрана на новой прошивке ушел в никуда... Т.е. это ее нормальное поведение?

Евгений Кислов
21.01.2017, 17:39
Что-то вопрос про отклик экрана на новой прошивке ушел в никуда... Т.е. это ее нормальное поведение?

Нет, это не нормальное поведение. По моей информации, вы обратились в техподдержку - она занимается вашим вопросом.

plc_prg
24.01.2017, 10:16
Подскажите, будет ли подобное обновления для ПЛК304? в части обмена с модулями по Modbus.

Anry65
25.01.2017, 14:39
Ау помогите!!! Записал на флешку новую прошивку, при запуске 3 раза нажимаю на экран, открывается меню..., а строка»ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ» не активна. В чем проблема? (СПК 105, прошивка3.939)

SA104
25.01.2017, 15:07
Ау помогите!!! Записал на флешку новую прошивку, при запуске 3 раза нажимаю на экран, открывается меню..., а строка»ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ» не активна. В чем проблема? (СПК 105, прошивка3.939)
В СПК207 была аналогичная ситуация. Флешки похоже не все подходят. Фирменная Овеновская - работает.

Anry65
25.01.2017, 16:07
Спасибо с пятого раза перепрошил, но появилась новая проблема – цифровая клавиатура VisuDialogs.Nampad ну очень большая..., перепробовал все варианты в «Менеджере визуализации» ничего не поменялось! Подскажите где копать!!! (СПК 105, прошивка5.095)

funkoholic
25.01.2017, 20:25
Проблема с откликом экрана решилась. Установил прошивку 3.хх. Не смог залить программу в контроллер.
Заново установил прошивку 4.хх. Залил проект. Все отработало как надо. Выключал/включал контроллер - экран работает как надо.

Vasyandra
25.01.2017, 21:35
Что-то вопрос про отклик экрана на новой прошивке ушел в никуда... Т.е. это ее нормальное поведение?

Это называется "Вопрос в стадии изучения"... Если проблема общая, то довольно быстро вылезет повсеместно и причина станет ясна. Если частная, то поймать такую ошибку довольно сложно. Нужна статистика.

Sulfur
26.01.2017, 13:39
Ау помогите!!! Записал на флешку новую прошивку, при запуске 3 раза нажимаю на экран, открывается меню..., а строка»ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ» не активна. В чем проблема? (СПК 105, прошивка3.939)
Вероятные причины:
1. Файловая система на флешке должна быть FAT или FAT32
2. Желательно использовать флешки размером максимум 2Гб.
3. Использовать флешку другого производителя. Не обязательно супер-шмупер-брендового. Дело не в бренде, а в контроллере на флешке.

Anry65
26.01.2017, 14:11
Спасибо Sulfur! СПК105 перепрошил, сейчас стоит версия 5.095. Но возникла другая проблема – цифровая клавиатура большого чем надо размера, больше чем экран в 2 или 3 раза. СТРАННО, ПОЧЕМУ МОЛЧАТ МОДЕРАТОРЫ...., о этой проблеме я вчера написал в #135 и тишина. Возвращать ли старую прошивку..., но СПК при ней зависает и обрыв связи... Андрей.

Sulfur
26.01.2017, 14:47
Anry65
Не могу ручаться за достоверность, но насколько я понял, размеры\шрифты клавиатуры и нумпада вшиты в прошивку насмерть. Т.е. КоДеСисом там нарулить ничего не получится.

СГЭ
26.01.2017, 16:19
28686 СПК 110 D Как думаете - если нагреть экран, отклеить его, потом охладить и при низкой температуре приклеить. Поможет избежать эту гармошку?? мы сначала грешили на то что с тепла выносили прибор в цех. Но нет оставили его на сутки и стало еще хуже. Температура в цеху 14 - 18 градусов +!! Я просто понимаю что это ну ваще не свойственно приборам ОВЕН. Просто возвращать его не хочется так как время на испытания оч мало) А железка нереально крутая и оч удобная с экономила кучу места !!

Такая же беда, но на СПК-207....только при температурах близких к нулю и ниже проявляется. В тепле всё нормально. Сервис сказал присылать к ним - возможно плохо проклеена защита сенсора.

Александр Приходько
26.01.2017, 17:22
Anry65
Не могу ручаться за достоверность, но насколько я понял, размеры\шрифты клавиатуры и нумпада вшиты в прошивку насмерть. Т.е. КоДеСисом там нарулить ничего не получится.
Не совсем так. Они Автомасштабируются. Мы подобную проблему наблюдали, разбираемся.

Александр Приходько
26.01.2017, 17:33
Такая же беда, но на СПК-207....только при температурах близких к нулю и ниже проявляется. В тепле всё нормально. Сервис сказал присылать к ним - возможно плохо проклеена защита сенсора.
Данную проблему изучаем.

Forester83
31.01.2017, 10:09
Добрый день.
В старой прошивке:
Я в основном разрабатываю проекты для СПК для 107 и в свойствах визуализациях у меня указано «Использовать заданный размер визуализации» размеры 800 на 480.
В Таргет- Визуализации у меня также стоят галочки «подгонка размера в онлайн» и «использовать заданный размер» размеры 800 на 480.
Когда мне необходимо переделать проект на СПК 105, я в В Таргет- Визуализации менял размеры в «использовать заданный размер» на размеры 480 на 272. И заливал проект.
Все масштабировалось и ничего переделывать не нужно было.

Я перевел проект на новый таргет
В новой прошивке Firmware_v.5.095_spk_105 и новом таргете 3.5.4.23 Окно «использовать заданный размер» не активно и если у меня в проекте до перехода стояли размеры 480 на 272 с переходом у меня стоят размеры 800 на 480 и их поменять нельзя. «подгонка размера в онлайн» галочка стоит.
При загрузке проекта в СПК 105 ничего не масштабируется и видна лишь часть визуализации .
Есть возможность вернуть активной Окно «использовать заданный размер» чтоб размеры выставлять в новой прошивке ?
Спасибо.

Евгений Кислов
31.01.2017, 10:09
Добрый день.
В старой прошивке:
Я в основном разрабатываю проекты для СПК для 107 и в свойствах визуализациях у меня указано «Использовать заданный размер визуализации» размеры 800 на 480.
В Таргет- Визуализации у меня также стоят галочки «подгонка размера в онлайн» и «использовать заданный размер» размеры 800 на 480.
Когда мне необходимо переделать проект на СПК 105, я в В Таргет- Визуализации менял размеры в «использовать заданный размер» на размеры 480 на 272. И заливал проект.
Все масштабировалось и ничего переделывать не нужно было.

Я перевел проект на новый таргет
В новой прошивке Firmware_v.5.095_spk_105 и новом таргете 3.5.4.23 Окно «использовать заданный размер» не активно и если у меня в проекте до перехода стояли размеры 480 на 272 с переходом у меня стоят размеры 800 на 480 и их поменять нельзя. «подгонка размера в онлайн» галочка стоит.
При загрузке проекта в СПК 105 ничего не масштабируется и видна лишь часть визуализации .
Есть возможность вернуть активной Окно «использовать заданный размер» чтоб размеры выставлять в новой прошивке ?
Спасибо.

Добрый день. Проблема уже подтверждена, сейчас исправляется.

anto.hin
02.02.2017, 09:48
В СПК207 была аналогичная ситуация. Флешки похоже не все подходят. Фирменная Овеновская - работает.

Где взять фирменную Овеновскую?

Rake Runner
02.02.2017, 09:49
Где взять фирменную Овеновскую?

В офисе Овена.

Forester83
02.02.2017, 18:47
Добрый день. Проблема уже подтверждена, сейчас исправляется.
Примерные сроки исправления известны ?
переделал проект по новый таргет, уже. уж очень не охота откатывать проект на старый таргет.

Евгений Кислов
02.02.2017, 18:59
Примерные сроки исправления известны ?
переделал проект по новый таргет, уже. уж очень не охота откатывать проект на старый таргет.

По срокам пока не могу предоставить информацию.

Александр Приходько
03.02.2017, 08:44
Target-файлы 3.5.4.24 (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/03_Targets/Owen_Target_Install_3.5.4.24.zip)

Решена проблема с переключением экранов при изменении системного времени.

ASo
03.02.2017, 09:17
Окончательный промышленный релиз когда ожидается?

Александр Приходько
04.02.2017, 01:23
Окончательный промышленный релиз когда ожидается?
Года будут исправлены все проблемы, описанные в шапке.

ASo
04.02.2017, 08:42
Т.е. работы над прошивками с трендами приостановлены?

Rake Runner
04.02.2017, 09:00
Года будут исправлены все проблемы, описанные в шапке.

Как правильно читать вашу фразу? "Года будут исправляться все проблемы, описанные в шапке"?

Ptimafey
06.02.2017, 17:12
А что опрос в шапке заморожен? Давайте разморозим. Очень интересны отзывы.

Sulfur
07.02.2017, 13:29
Ptimafey

СПК110, прошивка 5.093, обновил в реальном железе через три дня после выхода этой прошивки. Связка СПК110 + 2хМВ110-8А + 2хМУ1108К, скорость максимум, режим работы 24\7, полет нормальный.

Александр Приходько
07.02.2017, 22:39
Где взять фирменную Овеновскую?

Дело не в фирменности.
На ряде старых прошивок действительно были проблемы с поддержкой флеш накопителей. Сейчас проблем на заводских и бетта прошивках быть не должно.
Также флешка должна иметь разметку mbr, в формате gpt работать не будет. Также встречаются ситуации, когда на флешке несколько разделов. Первый раздел нулевой, но он есть, а данные лежат в последующих разделах. Это вызывает определенные проблемы. Можно поискать на просторах интернета платное/бесплатное ПО для работы с разделами диска. Надо зачистить абсолютно все разделы, создать один новый (например, Paragon Partition Manager).

Александр Приходько
07.02.2017, 22:40
Т.е. работы над прошивками с трендами приостановлены?
Условно. После релиза SP4, переключимся на новые SP.

Александр Приходько
07.02.2017, 22:45
Как правильно читать вашу фразу? "Кода будут исправлены все проблемы, описанные в шапке"?
Подправил. Надеюсь все понимают, что изменений много, и мы не хотим торопиться. Пока есть ряд проблем, которые стоит исправить, пока работы эти не завершим, релиза Stable не будет. Надеюсь, не больше 1-2 месяцев. В целом все работает. Пробуйте, пишите отзывы. На основании ваших обращений будет понятно стабильно работает ПО или не очень.

Александр Приходько
07.02.2017, 22:47
А что опрос в шапке заморожен? Давайте разморозим. Очень интересны отзывы.
К сожалению, в админке нет возможности продлить голосование. Я коллегам по сайту уже передал пожелание. Жду когда опрос удалят или дадут возможность перенастроить.

Jolly
08.02.2017, 08:48
Есть какая-то прошивка для СПК207 где работают retain переменные?

tsda
08.02.2017, 10:40
Я сильно извиняюсь, может я что то пропустил, но хотелось бы узнать о сроках выхода СПК207[М05] и кроме исправлений по связи, все характеристики останутся прежними или грядут какие то изменения.

Евгений Кислов
09.02.2017, 09:37
Есть какая-то прошивка для СПК207 где работают retain переменные?

На всех прошивках из данной темы (и, разумеется, всех заводских прошивках) retain-переменные работают.

anto.hin
09.02.2017, 10:56
Решена ли в новых прошивках проблема отставания программных часов в контроллерах СПК105/107? В прошивке 3.947 наблюдается отставание времени, которое при отключении-включении питания пропадает, а потом опять нарастает.

Александр Приходько
09.02.2017, 11:28
Я сильно извиняюсь, может я что то пропустил, но хотелось бы узнать о сроках выхода СПК207[М05] и кроме исправлений по связи, все характеристики останутся прежними или грядут какие то изменения.

Вопрос несколько не тему, но отвечу. В М05 будут внесены исправления, устраняющие аппаратные проблемы. RS-485 одна из них. Когда модификация будет готова к продаже, мы обязательно всех проинформируем.
Характеристики изделия менять не будем.

Спорягин Кирилл
09.02.2017, 14:00
Добрый день.
Подскажите, как обновить прошивку на СПК207 М04 с версии 3.939 до последней.
У меня есть файлы и инструкция по обновлению с версии 3.949 до 3.954.

С помощью этих файлов, как я понимаю нельзя обновлять с версии 3.939?

Евгений Кислов
09.02.2017, 14:03
Добрый день.
Подскажите, как обновить прошивку на СПК207 М04 с версии 3.939 до последней.
У меня есть файлы и инструкция по обновлению с версии 3.949 до 3.954.

С помощью этих файлов, как я понимаю нельзя обновлять с версии 3.939?

Нужно сначала обновиться до 3.949, с нее - до 3.954.

Спорягин Кирилл
09.02.2017, 14:09
Нужно сначала обновиться до 3.949, с нее - до 3.954.

А как обновиться до версии 3.949. На сайте http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604 вижу только обновление до версии 3.945.

Евгений Кислов
09.02.2017, 14:14
Можно обновиться до 3.945 вместо 3.949.

Спорягин Кирилл
09.02.2017, 14:21
Можно обновиться до 3.945 вместо 3.949.

Понял. Спасибо.
Евгений. Еще был документ, где пояснялось как визуально отличить модификации СПК. Не могли бы Вы его выложить, а то найти не могу. А поиск по форуму почему-то не работает (видимо, временные проблемы). Хочу убедиться, что М04. А то коробку (на ней написано М04) могли и перепутать.

Евгений Кислов
09.02.2017, 14:27
Понял. Спасибо.
Евгений. Еще был документ, где пояснялось как визуально отличить модификации СПК. Не могли бы Вы его выложить, а то найти не могу. А поиск по форуму почему-то не работает (видимо, временные проблемы). Хочу убедиться, что М04. А то коробку (на ней написано М04) могли и перепутать.

Документ Система версий ПО - ссылка в моей подписи.

Спорягин Кирилл
09.02.2017, 14:42
Вижу. Спасибо.
Так это я смотрел не верно. Прошивка не 3.939, а 4.939. Как указано в документе - рекомендуемая к использованию.
Я так понимаю прошиваться на 3.954 не нужно.

Спорягин Кирилл
09.02.2017, 17:04
Перешел с таргет файла 3.5.4.20 на 3.5.4.24, так как в панели оказалась прошивка 4.939. В проекте все работает кроме связи с ПЛК. Связь с ПЛК выполнена через Modbus TCP.
Скажите Modbus TCP работает в таргете/прошивке 3.5.4.24?

Спорягин Кирилл
13.02.2017, 16:45
При подключении все зеленое, но связи по факту нет (см. рисунок)!

Спорягин Кирилл
13.02.2017, 16:51
Кажется, нашел в чем дело. Каким-то образом "съехали" все регистры. Разберусь, отпишусь.

funkoholic
13.02.2017, 19:52
В сообщении N136 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25756&p=234852&viewfull=1#post234852) написал, что вроде решилась проблема с откликом экрана.
Поторопился с выводами...
Оставил контроллер работать как есть. Через неделю приезжаю на объект (т.е. неделю контроллер никто не трогал) - экран снова не откликается. Можно оживить его, только нажимая на системные кнопки. Но на самом экране кнопки никакие не нажимаются....
Беда, так-то. Через web-интерфейс все продолжает работать

Александр Приходько
14.02.2017, 10:14
В сообщении N136 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25756&p=234852&viewfull=1#post234852) написал, что вроде решилась проблема с откликом экрана.
Поторопился с выводами...
Оставил контроллер работать как есть. Через неделю приезжаю на объект (т.е. неделю контроллер никто не трогал) - экран снова не откликается. Можно оживить его, только нажимая на системные кнопки. Но на самом экране кнопки никакие не нажимаются....
Беда, так-то. Через web-интерфейс все продолжает работать

Присылайте архив проекта на e. kislov@Owen. ru будем изучать.

жекон
15.02.2017, 06:53
Переделал проект под новую прошивку, проверяю в режиме эмуляции все работает, только переходишь на экран аварий вываливается в исключение, на контроллере будет работать или нет

Jolly
15.02.2017, 11:48
дайте пожалуйста ссылку где можно скачать таргет 3.5.4.23

Евгений Кислов
15.02.2017, 11:54
дайте пожалуйста ссылку где можно скачать таргет 3.5.4.23

Вот ссылка на 3.5.4.24. От предыдущей версии отличаются только исправлением одной ошибки (см. историю версий в первом посте темы).
http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/03_Targets/Owen_Target_Install_3.5.4.24.zip

жекон
15.02.2017, 11:57
А мне можно ответить?

Евгений Кислов
15.02.2017, 12:02
А мне можно ответить?

Эмуляцию вы включаете с помощью одноименной кнопки во вкладке Онлайн? В этом режиме значительная часть функционала или не работает, или работает некорректно. Проверьте проект на виртуальном контроллере.

жекон
15.02.2017, 12:12
При попытки проверить через виртуальный контроллер вылетают ошибки iodrvmodbas

Евгений Кислов
15.02.2017, 12:19
При попытки проверить через виртуальный контроллер вылетают ошибки iodrvmodbas

Тогда давайте вы отправите мне проект на почту - я запущу его на своей СПК. Если не сложно, приложите список того, что вы хотите проверить.

жекон
15.02.2017, 12:37
Отправил, да забыл написать СПК110

Jolly
15.02.2017, 12:42
А какой должен таргет стоять? У меня СПК207. Прошивка 4.498. Не пойму почему Кодесис не видит его. Хотя контроллер пингуется. Кодесис 3.5 SP7 патч 4

Евгений Кислов
15.02.2017, 12:53
А какой должен таргет стоять? У меня СПК207. Прошивка 4.498. Не пойму почему Кодесис не видит его. Хотя контроллер пингуется. Кодесис 3.5 SP7 патч 4

Так прошивка 4.498 - это экспериментальная под SP7, из другой темы. Там другие таргеты.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175

Евгений Кислов
15.02.2017, 12:53
Отправил, да забыл написать СПК110

Проект получил, проверю и отпишусь в этой теме.

Евгений Кислов
15.02.2017, 13:23
Жекон, у меня повторяется ваша ситуация с исключениями. Мне сложно сказать, что к ней привело, поскольку я не знаю всей истории разработки проекта и переноса его из одних версий CODESYS в другие - могу только подсказать практическое решение: создаете новый проект, создаете в нем конфигурацию тревог и настраиваете, остальное переносите из прежнего проекта с помощью copy/paste компонентов дерева проекта. После этого у меня проблема исчезла.

жекон
15.02.2017, 16:49
Спасибо завтра попробую

Спорягин Кирилл
20.02.2017, 17:38
При подключении все зеленое, но связи по факту нет (см. рисунок)!

Встроенные элементы нового таргета занимаю место в областях памяти I/Q. Ввиду этого пользовательские данные автоматически съезжают. После перепревязки все заработало.

жекон
02.03.2017, 09:18
Все забываю спросить, а на предыдущую прошивку откаться можно

Евгений Кислов
02.03.2017, 09:49
Все забываю спросить, а на предыдущую прошивку откаться можно

Да, всегда есть возможность откатиться на заводскую версию прошивки и таргета.

Александр Приходько
07.03.2017, 16:02
Уважаемые друзья.
В преддверии 8 Марта хотелось бы поздравить Ваших женщин с праздником весны!

Ну и для мужской части форума приятное обновление. Надеюсь, оно будет последним для SP5. На следующей неделе планируем внедрять новое ПО на заводе.
Ссылки можно найти в шапке темы.


07.03.2017 - Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.25. Исправлена проблема с масштабированием клавиатуры в вертикальном расположении во всех модификациях. Исправлена проблема с масштабированием клавиатуры в горизонтальном исполнении у СПК105. В СПК1хх.Д исправлена проблема с привязкой переменных к битам и маске дискретных входов /выходов.

07.03.2017 - Обновлены прошивки. Исправлена проблема привязки переменных к битам и битовой маске в СПК1хх.Д. Устранены "подтормаживания" конфигуратора во всех СПК. Добавлена синхронизация аппаратных часов со временем Linux раз в минуту во всех СПК.
СПК207 [М04] / [М05] - 5.226
СПК207.03 [М02] - 5.235
СПК207.03.WEB [М02] - 5.236
СПК207.04 [М02] - 5.237
СПК207.04.WEB [М02] - 5.239
СПК210.03.WEB [М01] - 5.248
СПК107/110 - 5.231
СПК105 - 5.233
СПК107.Д/110.Д - 5.246

Korhan
07.03.2017, 19:11
Как и у "Sulfur" :post230561 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25756&p=230561&viewfull=1#post230561) вылезает предупреждение "[WARNING] spk_tools, 3.5.9.3 (production association owen): prv_getPLCName [SPK_INFO]: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'SPK_TYPES' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака"

Поправьте пожалуйста таргет (у 3.5.4.25 в том числе).

Александр Приходько
07.03.2017, 19:21
Как и у "Sulfur" :post230561 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25756&p=230561&viewfull=1#post230561) вылезает предупреждение "[WARNING] spk_tools, 3.5.9.3 (production association owen): prv_getPLCName [SPK_INFO]: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'SPK_TYPES' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака"

Поправьте пожалуйста таргет (у 3.5.4.25 в том числе).

Это не ошибка, а предупреждение. Оно не критично. Но ребятам передам, чтобы подправили, что бы ни кого не смущало.
P.S. Уточните в какой версии среды создаете проект?

Korhan
09.03.2017, 07:33
CODESYS 3.5 SP5 Patch5

Александр Приходько
09.03.2017, 23:47
Уважаемые форумчане, очень прошу оставлять в голосовании (это шапка темы - самое первое сообщение) Ваши впечатления.
Это поможет нам оценить работу и быстрее выявить возможные проблемы.

Прошивки для СПК207[М04] и [М05] прошли полное тестирование без нареканий. На следующей неделе мы внедряем данное ПО в производство.
СПК207[М02] находятся в тестировании (полном). Если оно пройдет успешно, по передадим в сервисные центры.
СПК1хх и СПК1хх.Д прошли предварительное тестирование. Ждут очереди на полные испытания.

Инженер23
10.03.2017, 09:55
Давно не был на форуме и вот вижу обновление. До этого сделал проект на СПК107 МВДВ МВА8 модуль МК110-4К.4Р и 2 частотника причем разных фирм. Проект управления экструдером (что то вроде мясорубки с разогревом до 200С) засыпают полиэтиленовую крошку получает ленту. Не смотря на использование экранированного провода и его суммарной длинны порядка 3х метров, частенько теряется связь с модулями. Перешел на твердотельные реле ситуация улучшилась но потери связи все еще есть. Поставил счетчик ошибок связи в сутки около 200. И ладно бы связь терялась и быстро восстанавливалась бывали случаи когда связь терялась более чем на минуту. Очень неприятная ситуация (хорошо что я автоматизировал не атомный ректор) Иногда вода начинает переливаться из емкости из за потери связи с модулем уровня жидкости.
А теперь вопрос, правильно ли я понимаю что проблемы со связью решены и даже если связь будет потеряна она будет быстро восстановится (в течении секунды?)
Вот сейчас есть новый проект. Есть частотник и 24 синхронных двигателя я хотел поставить СПК107 и 6 МК110-8Д.4Р к модулям подключить кнопки и реле, но вот сижу и думаю нажал на кнопку а с модулем нет связи и никакой реакции не будет...

Александр Приходько
10.03.2017, 14:10
Давно не был на форуме и вот вижу обновление. До этого сделал проект на СПК107 МВДВ МВА8 модуль МК110-4К.4Р и 2 частотника причем разных фирм. Проект управления экструдером (что то вроде мясорубки с разогревом до 200С) засыпают полиэтиленовую крошку получает ленту. Не смотря на использование экранированного провода и его суммарной длинны порядка 3х метров, частенько теряется связь с модулями. Перешел на твердотельные реле ситуация улучшилась но потери связи все еще есть. Поставил счетчик ошибок связи в сутки около 200. И ладно бы связь терялась и быстро восстанавливалась бывали случаи когда связь терялась более чем на минуту. Очень неприятная ситуация (хорошо что я автоматизировал не атомный ректор) Иногда вода начинает переливаться из емкости из за потери связи с модулем уровня жидкости.
А теперь вопрос, правильно ли я понимаю что проблемы со связью решены и даже если связь будет потеряна она будет быстро восстановится (в течении секунды?)
Вот сейчас есть новый проект. Есть частотник и 24 синхронных двигателя я хотел поставить СПК107 и 6 МК110-8Д.4Р к модулям подключить кнопки и реле, но вот сижу и думаю нажал на кнопку а с модулем нет связи и никакой реакции не будет...

Здравствуйте.
Да проблемы со связью действительно были. Очень долго их отлавливали и правили. Сейчас наши тесты говорят о том, что проблема устранена.
Также не забываем мастере выставлять галочку AUTORECONNECT иначе любая помеха будет приводить к остановке обмена.

Александр Приходько
10.03.2017, 23:47
В шапку темы добавил образ диска со всем программным обеспечением.
Образ DVD диска для всех СПК (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=https://yadi.sk/d/jL1ONqA13FXyRM) - V14 (3,1 Гб)

На диск включено все ПО, которое расположено в шапке темы.
Диск содержит множество новых документов описывающих работу с библиотеками и различными компонентами CODESYS, которые сопровождаются множеством примеров.

Эдуард_Н
13.03.2017, 12:16
А обновки на сайте когда появятся?

Александр Приходько
13.03.2017, 17:50
А обновки на сайте когда появятся?
На следующей неделе планируем , при условии отсутствия критических замечаний.

nedo
13.03.2017, 22:42
Скажите, по поводу эволюции М04 в М05. Можно ли уже отдать СПК в сервисный центр? Спрашиваю, так как у самого такой случай выпадет только завтра и ближайшее за ним появление в этой местности не известно когда будет.

Александр Приходько
14.03.2017, 00:24
Скажите, по поводу эволюции М04 в М05. Можно ли уже отдать СПК в сервисный центр? Спрашиваю, так как у самого такой случай выпадет только завтра и ближайшее за ним появление в этой местности не известно когда будет.
Понимаю Ваш интерес к данному вопросу. Модификацию М05 мы только вносим в производство. Соответсвенно СЦ пока ни чего сделать не сможет, т.к. М05 официально не производится. Как минимум пару недель еще придется потерпеть. Как только новая модификация официально пойдет в производство, на сайте новость дадим.

GoodLuck
15.03.2017, 14:06
Имеется СПК110, прошивка последняя, 5.231.
При очередном перезаливе проекта пропало время. eError=5802.
В чем может быть причина?
Помогла только перепрошивка панели. В конфигураторе время было правильное.

Александр Приходько
15.03.2017, 22:21
Имеется СПК110, прошивка последняя, 5.231.
При очередном перезаливе проекта пропало время. eError=5802.
В чем может быть причина?
Помогла только перепрошивка панели. В конфигураторе время было правильное.

Есть предположение, что внутри проекта произошел какой то сбой. Вам надо было сделать Сброс заводской, перезагрузить СПК. Выполнить полную перекомпиляцию проекта и запустить его снова.

Не лучший вариант СПК при каждой ошибке прошивать ;)

Такое могло произойти не при полной загрузке проекта, а при онлайн обновлении.

Более того. Если в конфигураторе время тикало корректно, это Вас уже должно было подвести к мысли, что не в СПК дело. Железяка работает.

По сути перепрошивкой Вы стерли просто проект.

жекон
16.03.2017, 04:37
При установке таргета с образа диска не встали шрифты, сильно критично?

жекон
16.03.2017, 05:50
При установке таргета с образа диска не встали шрифты, сильно критично?

GoodLuck
16.03.2017, 08:49
Есть предположение, что внутри проекта произошел какой то сбой. Вам надо было сделать Сброс заводской, перезагрузить СПК. Выполнить полную перекомпиляцию проекта и запустить его снова.

Такое могло произойти не при полной загрузке проекта, а при онлайн обновлении.

В том то и дело, что заводской сброс и перезагрузка СПК не помогла, пришлось перепрошивать. Проект был загружен полностью, онлайн-обновление я никогда и не использую.

А что там такого критичного могло произойти в проекте ума не приложу. Уже не первый день пишу эту программу, по сто раз на дню перезаливаю проект, все работало нормально. В основном, работаю с визуализацией, так как основной проект крутится в ПЛК100, а СПК110 используется как средство отображения и архив пишет.

И вот на очередном перезаливе, где проект отличался от предыдущего добавлением новых элементов на визуализацию и изменение шрифта, произошла такая неприятность.

Александр Приходько
16.03.2017, 10:31
Если будет повторяться, не перепрошивайте. Выходите на связь со мной или Евгением Кисловым.
Проведем диагностику.

GoodLuck
16.03.2017, 11:37
Если будет повторяться, не перепрошивайте. Выходите на связь со мной или Евгением Кисловым.
Проведем диагностику.

Александр, хорошо.

Aleksandr
16.03.2017, 19:45
При установке таргета с образа диска не встали шрифты, сильно критично?

Присоединяюсь к вопросу. У меня тоже самое.

Александр Приходько
16.03.2017, 19:54
Присоединяюсь к вопросу. У меня тоже самое.

Попробуйте установщик шрифтов отдельно запустить. 30084

жекон
17.03.2017, 05:09
Спасибо все прокатило

Радонежский
21.03.2017, 11:56
На следующей неделе планируем , при условии отсутствия критических замечаний.

А что будет обновлено и скоро ждать?

Forester83
21.03.2017, 15:40
переустановил софт. все работает.

Ильнур Гибадуллин
21.03.2017, 15:54
при обновлении устройства появилась ошибка. см. фото. 30159
чем грозит ? что дедать ?

В первой теме указано, что обновились и библиотеки на версию 3.5.4.25. Обновите библиотеки.

Forester83
21.03.2017, 16:01
переустановил софт. все работает.

Радонежский
21.03.2017, 16:08
Мне даже страшно, что-либо обновлять.

Евгений Кислов
21.03.2017, 17:39
обновлено было 30161

Свяжитесь завтра со мной по skype, пожалуйста.

Forester83
21.03.2017, 19:33
Мне даже страшно, что-либо обновлять.

к чему паника ? рабочий процесс

Forester83
21.03.2017, 19:47
В первой теме указано, что обновились и библиотеки на версию 3.5.4.25. Обновите библиотеки.

переустановил таргеты, ошибок нет, видимо, первый раз установились не до конца

жекон
22.03.2017, 09:36
Обновил, вроде бы все нормально, но опрос с трм202 и плк100 идет с переодичискими ошибками
30164
как бы от неё избавится?

RomAl
22.03.2017, 10:20
Дошёл до пункта инструкции по обновлению 8.b Выполнить калибровку
А где инструкция по калибровке (для СПК110Д)?
Зачем вы вообще прикладываете к девайсу "руководство по эксплуатации" и Диск если там
почти ничего нужного нет?

Евгений Кислов
22.03.2017, 10:27
Дошёл до пункта инструкции по обновлению 8.b Выполнить калибровку
А где инструкция по калибровке?
Зачем вы вообще прикладываете к девайсу "руководство по эксплуатации" и Диск если там
почти ничего нужного нет?

Пункт Калибровка экрана находится в сервисном меню (там же, где и пункт Обновить прошивку). После запуска калибровки на дисплее будут появляться отметки, на которые необходимо нажимать (как можно более точно). Собственно, в РЭ об этом упоминается при описании команд сервисного меню.

Спасибо за замечание, у нас запланировано обновление инструкций по прошивке - чтобы сделать их более понятными для начинающих пользователей, в частности, для тех, кто раньше не имел опыта работы с сенсорными контроллерами/панелями оператора.

RomAl
22.03.2017, 10:52
Пункт Калибровка экрана находится в сервисном меню (там же, где и пункт Обновить прошивку). После запуска калибровки на дисплее будут появляться отметки, на которые необходимо нажимать (как можно более точно). Собственно, в РЭ об этом упоминается при описании команд сервисного меню.

Спасибо за замечание, у нас запланировано обновление инструкций по прошивке - чтобы сделать их более понятными для начинающих пользователей, в частности, для тех, кто раньше не имел опыта работы с сенсорными контроллерами/панелями оператора.

Уже нашёл поиском по форуму видео с калибровкой, но когда всё на Форуме, зачем этот диск... там на диске такое, что даже
вредно читать... инструкции должны быть на все настройки, и прилагаться обязательно а не снисходительно "для новичков". Когда вы уже научитесь выполнять обязательное, а не свысока корить потребителя что он не в теме всех сообщений форума

жекон
22.03.2017, 10:56
Тёзка а мне не подскажите?

Евгений Кислов
22.03.2017, 10:59
Тёзка а мне не подскажите?

Уточните, какую ошибку возвращает Modbus Slave?
Для этого в Watch (Просмотр) проверьте значения TRM202.byModbusError и PLK100.byModbusError

Вот пример:

30170

С какой периодичностью проявляются ошибки? Проявлялись ли они до обновления прошивки?

жекон
22.03.2017, 11:06
Откатил назад, работать надо теперь только завтра

Радонежский
22.03.2017, 14:05
можно более четко для тех к в танке. на 22.03.2017 что нужно обновлять в СПК207 [M04]?

Виктор_Т
22.03.2017, 15:18
Это глобальное обновление конечное или когда появится оно на сайте, что-то в нём изменится?

Евгений Кислов
22.03.2017, 15:23
можно более четко для тех к в танке. на 22.03.2017 что нужно обновлять в СПК207 [M04]?

Прошивку - до версии 5.226.
Таргет-файл - до версии 3.5.4.25.
Пакет библиотек ОВЕН - удалить предыдущий и установить версию 3.5.4.5.

Евгений Кислов
22.03.2017, 15:24
Это глобальное обновление конечное или когда появится оно на сайте, что-то в нём изменится?

В официальном релизе (который будет на сайте, войдет на диск и т.д.) возможны незначительные изменения.

жекон
23.03.2017, 05:29
Уточните, какую ошибку возвращает Modbus Slave?
Для этого в Watch (Просмотр) проверьте значения TRM202.byModbusError и PLK100.byModbusError

Вот пример:

30170

С какой периодичностью проявляются ошибки? Проявлялись ли они до обновления прошивки?

С ТРМ идет ошибка 1 где-то раз в секунду в , с ПЛК ошибка 162 по разному 3-5 секунд, с ПЛК раньше вылетала ошибка, а с ТРМ нет
3019330194

Евгений Кислов
23.03.2017, 07:06
С ТРМ идет ошибка 1 где-то раз в секунду в , с ПЛК ошибка 162 по разному 3-5 секунд, с ПЛК раньше вылетала ошибка, а с ТРМ нет
3019330194

ТРМ - ошибка 1 - неверная функция Modbus. На скриншоте видно, что для записи в ТРМ202 вы используете функцию 0x06.
Но, как указано в инструкции на ТРМ, он поддерживает только функцию 0x10 (даже для записи одного регистра).
http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf

ПЛК - ошибка 162 - ошибка CRC. Сходу сложно прокомментировать ее причину - возможно, на линию связи действуют помехи (например, от частотников и пр.).

жекон
23.03.2017, 07:47
И где 10 взять, 16 использовать? Может пребразователь АС-3 ошибку на ПЛК давать, в ПЛЛК 232 используется, 485 занят.

Евгений Кислов
23.03.2017, 07:54
И где 10 взять, 16 использовать? Может пребразователь АС-3 ошибку на ПЛК давать, в ПЛЛК 232 используется, 485 занят.

Да, 16 (она же 0x10).

Про преобразователь не готов ответить - обратитесь, пожалуйста, с этим вопросом в нашу техподдержку:
http://www.owen.ru/82329884

жекон
23.03.2017, 07:56
Спасибо, будем разбираться.

stumex
24.03.2017, 12:27
Столкнулся в этом обновлении с одной забавной штукой.
Вчера залил и запустил станок, вроде всё работает как надо. Сегодня заметил что падает обмен данными между СПК 107 и модулем вывода. Хотя ошибок не выдает и даже мигает лампочка линк на модуле)).
Обмен данными может лежать от полсекунды до десятка минут!
Добавил код ручного перезапуска (спасибо одному доброму человеку, не помню кому именно, но с этого форума. Именно он посоветовал использовать сей код.)



(*перезапуск сети при ошибках*)
CASE restart_STEP OF
0: IF d_out_32_ModBus.xError OR d_in_16_ModBus.xError OR anal_out_ModBus.xError THEN// определяем наличие ошибки в модулях
count_errors:=count_errors+1;//считает кол-во ошибок
restart_STEP:=restart_STEP+1;//шаг перезапуска сети
ELSE restart_STEP:=0;
END_IF
1:
Modbus_Master_COM_Port.xStop:=TRUE;//останавливаем ком порт.
TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);//ждём немного
IF TON_restart.Q THEN
d_out_32_ModBus.xReset:=TRUE;//перезапускаем модули
d_in_16_ModBus.xReset:=TRUE;
anal_out_ModBus.xReset:=TRUE;
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
2: TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
d_out_32_ModBus.xReset:=FALSE;//запускаем модули
d_in_16_ModBus.xReset:=FALSE;
anal_out_ModBus.xReset:=FALSE;
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
3:
TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=TRUE;//перезагружаем ком порт
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
4: TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=FALSE;
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
5: TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
Modbus_Master_COM_Port.xStop:=FALSE;//запускаем ком порт
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
6: TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=0;
END_IF
END_CASE




В этом случае всё ок, и перезапуск идет.
Однако общее количество падений сети просто удручает. Хотя и кабель экранированный и резисторы стоят... да и расстояние около 10 метров.
зы. Галочка авто перезапуск сети стояла.
p.p.s. Скорость 57600. none 8/1. между фреймами 10мс. (дальнейшее уменьшение скорости обмена, к стабильности не приводит.)

Александр Приходько
25.03.2017, 21:35
Столкнулся в этом обновлении с одной забавной штукой.
Вчера залил и запустил станок, вроде всё работает как надо. Сегодня заметил что падает обмен данными между СПК 107 и модулем вывода. Хотя ошибок не выдает и даже мигает лампочка линк на модуле)).
Обмен данными может лежать от полсекунды до десятка минут!
Добавил код ручного перезапуска (спасибо одному доброму человеку, не помню кому именно, но с этого форума. Именно он посоветовал использовать сей код.)



(*перезапуск сети при ошибках*)
CASE restart_STEP OF
0: IF d_out_32_ModBus.xError OR d_in_16_ModBus.xError OR anal_out_ModBus.xError THEN// определяем наличие ошибки в модулях
count_errors:=count_errors+1;//считает кол-во ошибок
restart_STEP:=restart_STEP+1;//шаг перезапуска сети
ELSE restart_STEP:=0;
END_IF
1:
Modbus_Master_COM_Port.xStop:=TRUE;//останавливаем ком порт.
TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);//ждём немного
IF TON_restart.Q THEN
d_out_32_ModBus.xReset:=TRUE;//перезапускаем модули
d_in_16_ModBus.xReset:=TRUE;
anal_out_ModBus.xReset:=TRUE;
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
2: TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
d_out_32_ModBus.xReset:=FALSE;//запускаем модули
d_in_16_ModBus.xReset:=FALSE;
anal_out_ModBus.xReset:=FALSE;
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
3:
TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=TRUE;//перезагружаем ком порт
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
4: TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=FALSE;
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
5: TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
Modbus_Master_COM_Port.xStop:=FALSE;//запускаем ком порт
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=restart_STEP+1;
END_IF
6: TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
IF TON_restart.Q THEN
TON_restart(IN:=FALSE);
restart_STEP:=0;
END_IF
END_CASE




В этом случае всё ок, и перезапуск идет.
Однако общее количество падений сети просто удручает. Хотя и кабель экранированный и резисторы стоят... да и расстояние около 10 метров.
зы. Галочка авто перезапуск сети стояла.
p.p.s. Скорость 57600. none 8/1. между фреймами 10мс. (дальнейшее уменьшение скорости обмена, к стабильности не приводит.)

1. Вы TARGET в самом проекте обновили? Просто установки на ПК не достаточно.
2. Номер прошивки укажите в вашем СПК.
3. Какое оборудование к СПК подключено? Какие настройки сети и модулей?
4. SPK_TOOLS используете?
5. SYS_Exec используете?
6. Autoreconnect галочка в настройках мастера установлена?
7. Какая версия Modbus Master
8. Какая версия модулей.

Инженер23
27.03.2017, 14:17
Итак провел обновление, обновил прошиву СПК107, таргет файл, \, прошил вроде все работает. у меня был реализована подсчет ошибок связи и теперь за 4 часа по 3500 потерь связи фиксируется с модулем мдвв, у остальных модулей число потрь связи 0-10. Как правило раз в 2-3 секунды теряется связь с МДВВ. Сейчас открыл проект еще раз проверить версии таргет файла, библиотеки и т.п. и вижу 141 ошибку что вообще происходит?

[ERROR] rotang_SSR_new: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
[ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTime'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTime'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysShm'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysShm'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysProcess'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysProcess'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] stringutils, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] stringutils, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visuinputs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuinputs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemsspecialcontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] collections, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpTraceMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpTraceMgr'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpTraceMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpTraceMgr'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTime'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTime'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpChannelClientIec'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpChannelClientIec'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBinTagUtilIec'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBinTagUtilIec'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA FB Factory'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA FB Factory'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpEventMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpEventMgr'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visufplot, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visufplot, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visufplot, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage Imp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage Imp'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTask'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTask'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Rts Service Handler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Rts Service Handler'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpSrv'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpSrv'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBinTagUtilIec'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBinTagUtilIec'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpTraceMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpTraceMgr'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage Imp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage Imp'.)
[ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysProcess'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysProcess'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpEventMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpEventMgr'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTask'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTask'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage Imp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage Imp'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelem3dpath, 3.5.4.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemsdatetime, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvBase'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvBase'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysCom'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysCom'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] iodriver parameter interfaces, 3.5.2.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
[ERROR] iodriver interfaces, 3.5.2.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvModbusBase'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvModbusBase'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Device Diagnosis'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Device Diagnosis'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] visudialogs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysDir'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysDir'.)
[ERROR] visudialogs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysDir'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysDir'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpEventMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpEventMgr'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Memory'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Memory'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysDir'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysDir'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA DTUtility'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA DTUtility'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Tick'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Tick'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA TickUtil'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA TickUtil'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA RTCLK'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA RTCLK'.)

Эдуард_Н
28.03.2017, 15:19
Итак провел обновление, обновил прошиву СПК107, таргет файл, \, прошил вроде все работает. у меня был реализована подсчет ошибок связи и теперь за 4 часа по 3500 потерь связи фиксируется с модулем мдвв, у остальных модулей число потрь связи 0-10. Как правило раз в 2-3 секунды теряется связь с МДВВ. Сейчас открыл проект еще раз проверить версии таргет файла, библиотеки и т.п. и вижу 141 ошибку что вообще происходит?

[ERROR] rotang_SSR_new: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
[ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelems, 3.5.5.50 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTime'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTime'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysShm'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysShm'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysProcess'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysProcess'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
[ERROR] 3slicense, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.40 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] stringutils, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] stringutils, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visuinputs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuinputs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemmeter, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemsspecialcontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelemswincontrols, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemtexteditor, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] collections, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpTraceMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpTraceMgr'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpTraceMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpTraceMgr'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTime'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTime'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpChannelClientIec'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpChannelClientIec'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBinTagUtilIec'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBinTagUtilIec'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] plc services, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA FB Factory'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA FB Factory'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpEventMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpEventMgr'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] trace mgr utils, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visufplot, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visufplot, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visufplot, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage Imp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage Imp'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTask'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTask'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Rts Service Handler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Rts Service Handler'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpSrv'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpSrv'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBinTagUtilIec'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBinTagUtilIec'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
[ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpTraceMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpTraceMgr'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] visuelemtrace, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage Imp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage Imp'.)
[ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visunativecontrol, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysProcess'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysProcess'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeRtc'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeRtc'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpEventMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpEventMgr'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTask'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTask'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#Component Manager'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'Component Manager'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage'.)
[ERROR] alarmmanager, 3.5.5.0 (intern): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage Imp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Storage Imp'.)
[ERROR] visuelemsalarm, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysTimeCore'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysTimeCore'.)
[ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpBitmapPool'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpBitmapPool'.)
[ERROR] visuelemcamdisplayer, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpDynamicText'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpDynamicText'.)
[ERROR] visuelem3dpath, 3.5.4.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] visuelemsdatetime, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpVisuHandler'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpVisuHandler'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvBase'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvBase'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysCom'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysCom'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] iodriver parameter interfaces, 3.5.2.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
[ERROR] iodriver interfaces, 3.5.2.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoStandard'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoStandard'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvModbusBase'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'IoDrvModbusBase'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Device Diagnosis'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Device Diagnosis'.)
[ERROR] iodrvmodbus, 3.5.5.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] visudialogs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysDir'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysDir'.)
[ERROR] visudialogs, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysDir'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysDir'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpEventMgr'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpEventMgr'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpApp'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpApp'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Memory'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Memory'.)
[ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysMem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysMem'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysDir'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysDir'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CmpLog'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CmpLog'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysSem'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysSem'.)
[ERROR] recipe management, 3.5.5.0 (system): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#SysFile'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'SysFile'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Types'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Types'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA DTUtility'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA DTUtility'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA Tick'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA Tick'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA TickUtil'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA TickUtil'.)
[ERROR] time and date, 3.5.1.0 (3s - smart software solutions gmbh): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#CAA RTCLK'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку заполнителя 'CAA RTCLK'.)



Вам удалось избавиться от ошибок?

Инженер23
28.03.2017, 16:15
Вам удалось избавиться от ошибок?
Сразу после обновления этих ошибок не было проект скомпилировался и я его успешно загрузил. После закрытия кодесис, перезагрузки ПК появились эти ошибки, поскольку проект уже загружен в панель я жду ответа специалистов тут, сам я никаких экспериментов не проводил.

Евгений Кислов
28.03.2017, 19:54
Сразу после обновления этих ошибок не было проект скомпилировался и я его успешно загрузил. После закрытия кодесис, перезагрузки ПК появились эти ошибки, поскольку проект уже загружен в панель я жду ответа специалистов тут, сам я никаких экспериментов не проводил.

Отправьте архив проекта мне на почту, пожалуйста.

жекон
29.03.2017, 09:29
Второй день, повторяется ситуация работает все нормально пролетают ошибки на работу не как не влияет, но в какой-то момент встает полностью опрос стоит дернуть по питанию любую периферию опрос возобновляется, такое ощушение что стоит какой-то счетчик и он переполняется

Евгений Кислов
29.03.2017, 09:34
Второй день, повторяется ситуация работает все нормально пролетают ошибки на работу не как не влияет, но в какой-то момент встает полностью опрос стоит дернуть по питанию любую периферию опрос возобновляется, такое ощушение что стоит какой-то счетчик и он переполняется

Если перезагрузка периферии возобновляет обмен, то, возможно, проблема именно в ней?

жекон
29.03.2017, 10:06
Я имею ввиду слейвы, возобновиться то он возобновился через пару минут стал отваливаться периодически один из модулей, после перезагрузки СПК встало все на место

Eugene.A
29.03.2017, 13:17
Добавление в программу PID_FUNCTION из библиотеки Овен стандарт привело к появлению ошибок:

[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__stApplicationName', 32 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__dwChecksum', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__ulLength', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bInitNew', 1 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bDummyForAlignment', 3 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти.
CODESYS 3.5 SP5 Patch5 ,библиотека 3.5.5.0
Никакие танцы с бубном не помогли. В чём может быть причина?

Евгений Кислов
29.03.2017, 13:21
Добавление в программу PID_FUNCTION из библиотеки Овен стандарт привело к появлению ошибок:

[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__stApplicationName', 32 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__dwChecksum', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__ulLength', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bInitNew', 1 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
[ERROR] pid_regulators, 1.2.3.4 (migplus): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bDummyForAlignment', 3 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти.
CODESYS 3.5 SP5 Patch5 ,библиотека 3.5.5.0
Никакие танцы с бубном не помогли. В чём может быть причина?

Уточните, пожалуйста, о какой библиотеке речь и где ее можно найти.