PDA

Просмотр полной версии : Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5



Страницы : 1 [2]

Eugene.A
29.03.2017, 13:28
30303
Так достаточно информации?
Похоже, я ошибся, она не из библиотек Овен, и я не помню, откуда я её взял.

Евгений Кислов
29.03.2017, 13:30
30303
Так достаточно информации?

Если я правильно понял, вы взяли библиотеку для Codesys V2.3 и импортировали в CODESYS 3.5? По очевидным причинам это не приведет к желаемому результату.

Eugene.A
29.03.2017, 13:46
Если я правильно понял, вы взяли библиотеку для Codesys V2.3 и импортировали в CODESYS 3.5? По очевидным причинам это не приведет к желаемому результату.
Если я это и делал, то давно, видимо, на заре освоения 3 версии Codesys т.к. не помню ничего.
Тогда не подскажете, где взять ФБ ПИД-регулятора для управления трехпозиционным клапаном?

Евгений Кислов
29.03.2017, 13:56
Если я это и делал, то давно, видимо, на заре освоения 3 версии Codesys т.к. не помню ничего.
Тогда не подскажете, где взять ФБ ПИД-регулятора для управления трехпозиционным клапаном?

Аналог PID_REG2 для CODESYS V3 в данный момент еще не разработан.

Возможно, что-то подходящее есть в OSCAT. Или можно поискать на форуме - кто-то из пользователей выкладывал свои блоки.

жекон
31.03.2017, 05:29
Ошибки как были так и остались, единственный плюс прошивки СПК стал быстрее работать, бог с ошибками но зависает полностью порт 3031830319

Евгений Кислов
31.03.2017, 07:09
Ошибки как были так и остались, единственный плюс прошивки СПК стал быстрее работать, бог с ошибками но зависает полностью порт 3031830319

Отправьте архив проекта мне на почту, пожалуйста.

Зависает только COM2, с COM3 проблем нет? Как вы в этом случае восстанавливаете обмен?

У АС3-М используется согласующий резистор?

RomAl
03.04.2017, 11:57
Выдаёт предупреждение при соотнесении битовой переменной с Enable buzzer
но потом работает (зудит как надо).. это нормально?
Если битовую переменную просто объявить- предупреждения не будет, а если ей в программе что-либо
присвоить, то выскакивает это предупреждение
------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
[WARNING] Р703 нагрев v2_10: Buzzer [Device]: 'Application.PLC_PRG.b_Set_Buzz' - не корректный объект для присваивания
[WARNING] spk_tools, 3.5.9.3 (production association owen): prv_getPLCName [SPK_INFO]: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'SPK_TYPES' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака

kukla100
04.04.2017, 20:13
Как проходит внедрение обновлённого ПО в производство?

жекон
06.04.2017, 05:43
Что я не понял как реализовать возврат к текущему экрану, после такого как СПК зажег подсветку

Евгений Кислов
06.04.2017, 07:10
Что я не понял как реализовать возврат к текущему экрану, после такого как СПК зажег подсветку

Можете описать задачу подробнее? Я правильно понимаю, что вы используете узел Screen из обновленных таргет-файлов?

жекон
06.04.2017, 10:19
Да его, но там можно только прописать имя визуализации

Евгений Кислов
06.04.2017, 10:44
Да его, но там можно только прописать имя визуализации

Извините, можете переформулировать вопрос? Какой вы хотите алгоритм работы и как по факту работает сейчас?

жекон
06.04.2017, 11:30
Мне нужно в случае если погас экран, а потом по нему кликнули он бы оставался на том же экране на котором погас, а сейчас он включает заданный

Евгений Кислов
06.04.2017, 11:32
Мне нужно в случае если погас экран, а потом по нему кликнули он бы оставался на том же экране на котором погас, а сейчас он включает заданный

Оставьте параметр, где вы вводите имя экрана, пустым (как по умолчанию - пустая строка) - тогда переключения не будет.

жекон
06.04.2017, 11:41
Т.е если я вывожу в выключенном состояние на пустой экран, потом у меня вернется на текущий(который был до этого)

Евгений Кислов
06.04.2017, 11:45
Т.е если я вывожу в выключенном состояние на пустой экран, потом у меня вернется на текущий(который был до этого)

Почти верно, есть отдельный параметр для экрана, куда происходит переход после нажатия на потушенный дисплей. Уточню, что это описано в руководстве на таргет-файлы:
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Targets_v.1.1.pdf?_ga=1.90006936.246264830.142 2334883

30416

жекон
06.04.2017, 11:47
Я просто, не правильно понял, думая что они вообще переключатся не будут))))

Эдуард_Н
06.04.2017, 19:02
Как проходит внедрение обновлённого ПО в производство?
Мне тоже интересно когда новая прошивка появится официально.

stumex
07.04.2017, 09:29
1. Вы TARGET в самом проекте обновили? Просто установки на ПК не достаточно.
2. Номер прошивки укажите в вашем СПК.
3. Какое оборудование к СПК подключено? Какие настройки сети и модулей?
4. SPK_TOOLS используете?
5. SYS_Exec используете?
6. Autoreconnect галочка в настройках мастера установлена?
7. Какая версия Modbus Master
8. Какая версия модулей.

1. Таргет установил новый.
2. 5.231
3. mv110-16d_dn, mu110-32r, mu110-6u. скорость 57600. 8бит 1 стоп бит. чётность: none. время между фреймами ставлю 10 мс. задержка ответа на модулях 0. если ставлю 2мс, отваливается сеть моментально.
4. SPK_TOOLS не использую.
5. SYS_Exec не использую.
6. Autoreconnect галочка установлена.
7. Modbus Master 3.5.7.0
8. модули 3.5.4.0
30430
30431

Евгений Кислов
07.04.2017, 09:30
В Modbus Master 3.5.7.0 галочка Autoreconnect не работает. Используйте Modbus Master 3.5.5.0.

saper117
11.04.2017, 08:42
Поделюсь своим опытом с новыми прошивками. Перед опытными работами обновил, как указано в первом сообщении, таргеты, библиотеки и проекты, предварительно сделав бекапы.
На руках было три устройства: СПК105 с прошивкой 3.939, СПК107 с прошивкой 3.945 и СПК207 с прошивкой 3.945.

СПК105 и 107 обновились нормально (установил на них 5.233 и 5.231 соответственно), проекты залил, всё работает как надо.

Но когда я попытался обновить СПК207, начались проблемы.
1) Сам процесс прошивки прошёл без видимых ошибок (прошивал все СПК с помощью флешки).
2) После перезагрузки зашёл в сервисное меню, где отображались "версия прошивки 5.235" и "U-BOOT 5.235".
3) Затем попытался открыть конфигуратор, но не смог - только чёрный экран и горит индикатор "работа".
4) Перезагрузил без захода в сервисное меню. Заметил, что не отображается экран "отсутствует загрузочное приложение", только чёрный экран.
5) Подключил СПК по ethernet к ПК, открыл кодесис и попробовал установить связь. Связь установилась.
6) Залил проект, но на экране СПК изображение не появилось. В то же время в среде кодесис видно, что проект работает, а на новой вкладке "keyboard", например, я мог видеть, как переключаются переменные кнопок лицевой панели при нажатиях. На задний переключатель на этой же вкладке тоже реакция есть.
7) Оставив СПК в покое на несколько минут, заметил, что экран начинает мерцать. И если подождать еще минуту, то постепенно проявится изображение текущего экрана визуализации, и мерцание прекращается. Но если нажать на экран в любом месте (необязательно на кнопке), он гаснет, и данный цикл с "мерцанием" и "всплыванием" изображения повторяется. На сами же кнопки визуализации, если нажимать в те места, где они расположены, реакции в кодесис нет.

Подумал, что криво прошилось. Открыл и перечитал инструкцию, перепрошил ещё раз, но ничего не изменилось. Через ПК не пробовал шить, так как ни карты памяти, ни карт-ридера под рукой не оказалось. Откатил затем СПК обратно на 3.945, залил старый проект - всё работает нормально, как раньше. Собственно вопрос, почему так могло произойти?

Данные СПК взятые с его основной платы и ядра:

Variscite LTD
VAR-SOM-AM35 v1.5.2

PLC56C04 CL.1

СПК207SOM.03.CS_v3.945
17.02.15

И на наклейке на задней крышке:
СПК207-220.03.00-CS

Соответственно прошивку брал для СПК207.03[М02] – как 5.235, так и 3.945.

Александр Приходько
13.04.2017, 02:23
Здравствуйте.
Нашли еще ряд проблемок, над которыми работаем.
1. СПК207[М04]/[М05] - периодически перестает работать TouchScreen. Проблему нашли, исправили, тестируем. В четверг/пятницу выложим.
2. СПК207[М02] после обновления черный экран. Возникает не у всех, заключается в инверсном режиме подсветки (СПК пытается работать с дисплеем 10' у которого подсветка работает в инверсном режиме). Исправляем. В четверг/пятницу выложим.
3. СПК1хх.Д. Имеет ряд проблем. Исправления будут не ранее чем через неделю. Ели коротко, то после добавления в таргет нового функционала, скорость работы входов/выходов не соответствует заявленной. Происходят не корректные срабатывания выходов, если часть входов привязана к глобальным переменным, а часть к конфигурации.

CEkip
13.04.2017, 06:38
Походу СПК должны стоять в пределах прямой видимости разработчика системы автоматизации. Чтобы оперативно менять все ноухау от Овена. Иначе на поездках разориться можно ... :)

saper117
13.04.2017, 09:21
2. СПК207[М02] после обновления черный экран. Возникает не у всех, заключается в инверсном режиме подсветки (СПК пытается работать с дисплеем 10' у которого подсветка работает в инверсном режиме). Исправляем. В четверг/пятницу выложим.
Получается в конфигуратор мой СПК на самом деле заходил, но мне его было не видно? Хотя, в принципе, объясняет постепенное "проявление" изображения.
Вчера, кстати, в руки попал другой СПК207 М02, полностью аналогичный предыдущему (все обозначения на платах идентичны) и отличающийся лишь датой выпуска (март 2015). Он принял прошивку 5.235 нормально, и подсветка работает правильно.

приборист
13.04.2017, 09:31
Походу СПК должны стоять в пределах прямой видимости разработчика системы автоматизации. Чтобы оперативно менять все ноухау от Овена. Иначе на поездках разориться можно ... :)

Поэтому М04 + v3.954
И пусть весь мир подождет (выхода и тестирования новых прошивок) :)

Александр Приходько
13.04.2017, 17:07
13.04.2017 -Прошивка 5.331 для СПК207[М04]/[М05]. Исправлена работа Touch Screen (периодически переставал работать).
13.04.2017 -Прошивка 5.276 для СПК1хх.Д. Если на вкладке IO использовались переменные из разных источников (глобальные, PLC_PRG), то некоторые выходы работали не корректно.

Сейчас работаем над исправлением проблем:
1. исправление Target-файлов для СПК1хх.Д для обеспечения заявленной скорости работы входов /выходов
2. исправление прошивки для СПК207[М02]. Некорректное управление подсветкой дисплея.

Александр Приходько
14.04.2017, 13:53
14.04.2017 - Исправлена проблема в СПК207[М02], когда после обновления ПО подсветка экрана работала в инверсном режиме:
СПК207[М02].03.CS.WEB - 5.333
СПК207[М02].03.CS - 5.334
СПК207[М02].04.CS.WEB - 5.337
СПК207[М02].04.CS - 5.335

Александр Приходько
14.04.2017, 16:31
14.04.2017 - Обновлен диск до версии 15. Внесено новое ПО, добавлена инструкция по модернизации проектов для СПК207. Обновлен ряд документов.

Александр Приходько
14.04.2017, 16:36
Новое ПО для СПК207 и диск внесены в производство.
В СПК1хх внесем через неделю, когда подправим таргет для СПК1хх.Д.

Инженер23
14.04.2017, 19:24
Отправьте архив проекта мне на почту, пожалуйста.
Отправил на почту проект мне ответили что все нормально компилируется (приложив скрин работающего окна визуализации) и проблема у меня в ПО. Переустановил Codesys 2 раза но проблема не ушла. При установке кодесис возникла ошибка см скриншот. По прежнему при открытии проекта куча ошибок и я не могу понять откуда они взялись и как с ними боротся

Евгений Кислов
14.04.2017, 20:05
Отправил на почту проект мне ответили что все нормально компилируется (приложив скрин работающего окна визуализации) и проблема у меня в ПО. Переустановил Codesys 2 раза но проблема не ушла. При установке кодесис возникла ошибка см скриншот. По прежнему при открытии проекта куча ошибок и я не могу понять откуда они взялись и как с ними боротся

Извините, но судя по скриншоту, у вас действительно проблема с ПО. Если переустановка не решает проблему, то следует смотреть в сторону операционной системы - возможно, мешает антивирус, брэндмауэр или что-то подобное. Вы можете определить, в какой момент начала проявляться проблема и что происходило с ПК в то время? Возможно, было обновление ОС, или устанавливали какие-то программы?

Александр Приходько
15.04.2017, 02:06
Отправил на почту проект мне ответили что все нормально компилируется (приложив скрин работающего окна визуализации) и проблема у меня в ПО. Переустановил Codesys 2 раза но проблема не ушла. При установке кодесис возникла ошибка см скриншот. По прежнему при открытии проекта куча ошибок и я не могу понять откуда они взялись и как с ними бороться

Здравствуйте.
Я рекомендую использовать стороннее ПО для удаления CODESYS и всех его компонентов.
Могу Вам порекомендовать бесплатную и очень маленькую программу geekuninstaller.
https://www.geekuninstaller.com/geek.zip.

Вы в списке программ поочередно удаляете все версии CODESYS и! программу CODEMETER.
Для этого на программе нажимаем ПКМ и выбираем деинсталляция. После удаления geekuninstaller проверит операционную систему и предложит удалить все оставшиеся файлы и ключи реестра от CODESYS. Вам надо согласиться и удалить их.

После удаления всего ПО выполняете перезагрузку и установку среды заново.
Скорее всего ваша переустановка не помогла, т.к. не удаляли CODEMETER ну и систему не чистили от остатков среды, а она к сожалению мусора много оставляет.

Мне такой метод помогал со схожей проблемой.

Александр Приходько
17.04.2017, 02:09
Доброе утро.
Диск обновили до V16.
Причина - подправили Autorun. Остальное содержимое диска, по сравнению с версией 15, которую выложили в пятницу 14.04.17 не изменялось.
Эдуарду спасибо за оперативно найденную проблему.

saper117
17.04.2017, 09:04
Попробовал натравить на первого подопытного новую прошивку 5.334.

Данные СПК взятые с его основной платы и ядра:

Variscite LTD
VAR-SOM-AM35 v1.5.2

PLC56C04 CL.1

СПК207SOM.03.CS_v3.945
17.02.15

И на наклейке на задней крышке:
СПК207-220.03.00-CS
Увы, ничего не изменилось. Подсветка всё так же инверсная. Может ли это быть какой-то аппаратной проблемой? На 3.945, напомню, подсветка работает корректно.

Другой аналогичный подопытный:

Данные СПК взятые с его основной платы и ядра:

Variscite LTD
VAR-SOM-AM35 v1.5.2

PLC56C04 CL.1

СПК207SOM.03.CS_v3.945
27.03.15

И на наклейке на задней крышке:
СПК207-220.03.00-CS
всё так же спокойно принял 5.334, как и предыдущую. Понаблюдав за ним немного, могу отметить, что часы перестали убегать, а также единичные редкие в моём случае перебои связи по RS-485 пропали насовсем.

Малышев Олег
17.04.2017, 09:32
Попробовал натравить на первого подопытного новую прошивку 5.334.

Увы, ничего не изменилось. Подсветка всё так же инверсная. Может ли это быть какой-то аппаратной проблемой? На 3.945, напомню, подсветка работает корректно.

Другой аналогичный подопытный:

всё так же спокойно принял 5.334, как и предыдущую. Понаблюдав за ним немного, могу отметить, что часы перестали убегать, а также единичные редкие в моём случае перебои связи по RS-485 пропали насовсем.

По подсветке. Прошу выполнить следущие действия:
1) Подключиться кабелем КС-1 или КС-2 к DEBUG порту,
2) Запустить Гипертерминал(или putty) 115200,8n1
3) Перезагрузить СПК. Reset или питанием(на 5-10 секунд выключить-включить)
4) В течение 3-х секунд с момента перезагрузки зайти в консоль U-Boot нажатием в терминале клавиши @ (SHIFT-2)
5) набрать printenv{нажать ENTER}. прислать вывод сюда

6) Что бы включить правильную подсветку наберите setenv disp AT070TN83;saveenv;reset{нажать ENTER}

saper117
17.04.2017, 11:30
5) набрать printenv{нажать ENTER}. прислать вывод сюда
Вот, что выдаёт.

Texas Instruments X-Loader 1.46 (OWEN-20141205-3945)


U-Boot 2010.03 (апр 13 2017 - 17:19:07) (OWEN-20170413-5334)

OMAP34xx/35xx-GP ES1.0, CPU-OPP2 L3-165MHz
VAR-SOM-AM35xx Board + LPDDR/NAND
I2C: ready
DRAM: 128 MB
NAND: 256 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Die ID #118c0001000000000160819a10017014
Net: davinci_emac_initialize
Ethernet PHY: GENERIC at 0x00
DaVinci EMAC
Hit any key to stop autoboot: 0

U-Boot> printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile=uImage
dieid#=118c0001000000000160819a10017014
ethact=DaVinci EMAC
eth=F8 : DC : 7A : 02 : CF : C1
ethaddr=6A:77:00:82:0E:5E
kern=229000
filesize=725000
fileaddr=81602000
gatewayip=10.0.6.1
netmask=255.255.255.0
ipaddr=10.0.6.10
serverip=10.0.6.1
disp=AT07083TN
mtdids=nand0=omap2-nand.0
mtdparts=mtdparts=omap2-nand.0:0x80000(xloader),0x200000(u-boot),0x500000(kernel),0x3c40000(rootfs),-(userfs)
bootargs=mtdparts=omap2-nand.0:0x80000(xloader),0x200000(u-boot),0x500000(kernel),0x3c40000(rootfs),-(userfs) mem=128M root=ubi0:rfs rootfstype=ubifs ro ubi.mtd=3 ubi.mtd=4 console=ttyS0,115200n8 eth=6A:77:00:82:0E:5E
partition=nand0,0
mtddevnum=0
mtddevname=xloader
bootcmd=nand read 81602000 kernel 240000; bootm 81602000
rootfsver=5.334
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial

Environment size: 806/131068 bytes

На всякий ещё cpuinfo.

BusyBox v1.19.3 (2017-04-12 09:44:04 MSK) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/mnt/ufs/root # cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv7 Processor rev 7 (v7l)
BogoMIPS : 597.64
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x1
CPU part : 0xc08
CPU revision : 7

Hardware : Owen SPK2xx VAR
Revision : 0020
Serial : 0000000000000000



6) Что бы включить правильную подсветку наберите setenv disp AT07083TN;saveenv;reset{нажать ENTER}
Не сработало. Пишет, что в NAND записано и перезагружает, но подсветка не горит.
Кстати, присмотрелся к экрану и разглядел в темноте экран "наладки СПК" и "конфигуратора". До этого, не задумывался, считал, что программа просто не работает. Однако, наладка и конфигуратор полностью работоспособны, на кнопки реагируют (проверял, подсвечивая фонариком).

Ещё заметил одно отличие от другого СПК, который корректно работает. По умолчанию же при первой загрузке идёт отсчёт на экране от 3 до 0, чтобы тыкнуть три раза и попасть в сервисное меню. Так и происходит на экране нормально работающего СПК Однако у СПК с неработающей подсветкой всегда счёт идёт от 1 до 0. Признаться, не обращал на это раньше внимания. Может тоже значит, что-нибудь.

Малышев Олег
17.04.2017, 11:53
Виноват опечатался,
следует вводить так:

setenv disp AT070TN83;saveenv;reset{нажать ENTER}

saper117
17.04.2017, 13:28
Спасибо. Подсветка работает.
bootdelay тоже заодно поменял с 1 на 3.

Инженер23
17.04.2017, 14:09
Здравствуйте.
Я рекомендую использовать стороннее ПО для удаления CODESYS и всех его компонентов.
Могу Вам порекомендовать бесплатную и очень маленькую программу geekuninstaller.
https://www.geekuninstaller.com/geek.zip.

Вы в списке программ поочередно удаляете все версии CODESYS и! программу CODEMETER.
Для этого на программе нажимаем ПКМ и выбираем деинсталляция. После удаления geekuninstaller проверит операционную систему и предложит удалить все оставшиеся файлы и ключи реестра от CODESYS. Вам надо согласиться и удалить их.

После удаления всего ПО выполняете перезагрузку и установку среды заново.
Скорее всего ваша переустановка не помогла, т.к. не удаляли CODEMETER ну и систему не чистили от остатков среды, а она к сожалению мусора много оставляет.

Мне такой метод помогал со схожей проблемой.
Переустановил вашим методом. Не помогло. Установил библиотеку OSCATbasik теперь ошибок стало меньше но все равно

[ERROR] rotang_SSR_new: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 14 (Объявл.)): C0046: Идентификатор 'DTU.GetDateAndTime' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: monitor_work [Device: Plc Logic: Application](Строка 25, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: monitor_work [Device: Plc Logic: Application](Строка 25, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 36, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 36, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 38, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 38, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 40, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 40, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 42, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 42, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 44, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 44, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 56, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 56, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 58, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 58, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 60, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 60, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 62, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 62, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 64, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 64, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <0>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMem' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <0>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0004: 'SysMem' не является компонентом 'AlarmManager'
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <0>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMemCpy' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <1>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMem' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <1>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0004: 'SysMem' не является компонентом 'AlarmManager'
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <1>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMemCpy' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: termostat [Device: Plc Logic: Application](Строка 10, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: termostat [Device: Plc Logic: Application](Строка 10, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: C0046: Идентификатор 'IoConfigConnector' не задан

По сути они сводятся к
Идентификатор 'DTU.GetDateAndTime' не задан
Идентификатор 'xError' не задан (используются для подсчета ошибок)
Идентификатор 'SysMemCpy' не задан
может еще какую то библиотеку надо?

Александр Приходько
17.04.2017, 14:38
Переустановил вашим методом. Не помогло. Установил библиотеку OSCATbasik теперь ошибок стало меньше но все равно

[ERROR] rotang_SSR_new: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 14 (Объявл.)): C0046: Идентификатор 'DTU.GetDateAndTime' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: monitor_work [Device: Plc Logic: Application](Строка 25, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: monitor_work [Device: Plc Logic: Application](Строка 25, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 30, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 36, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 36, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 38, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 38, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 40, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 40, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 42, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 42, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 44, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 44, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 56, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 56, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'instart'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 58, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 58, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'vesper'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 60, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 60, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MDVV'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 62, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 62, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'MK110'
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 64, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: instart_calc [Device: Plc Logic: Application](Строка 64, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <0>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMem' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <0>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0004: 'SysMem' не является компонентом 'AlarmManager'
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <0>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMemCpy' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <1>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMem' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <1>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0004: 'SysMem' не является компонентом 'AlarmManager'
[ERROR] rotang_SSR_new: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](ID <1>, Столбец 3 (Тревога), Наблюдаемое выражение (Тревога)): C0046: Идентификатор 'SysMemCpy' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: termostat [Device: Plc Logic: Application](Строка 10, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'xError' не задан
[ERROR] rotang_SSR_new: termostat [Device: Plc Logic: Application](Строка 10, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'xError' не является компонентом 'analog_input'
[ERROR] rotang_SSR_new: C0046: Идентификатор 'IoConfigConnector' не задан

По сути они сводятся к
Идентификатор 'DTU.GetDateAndTime' не задан
Идентификатор 'xError' не задан (используются для подсчета ошибок)
Идентификатор 'SysMemCpy' не задан
может еще какую то библиотеку надо?

Ну добавьте эти библиотеки в менеджер библиотек.
Если сами не можете справиться, ставьте тимвьювер, будем к Вам подключаться и смотреть.
В проекте просто блоков каких то не хватает.

Александр Приходько
17.04.2017, 14:42
Спасибо. Подсветка работает.
bootdelay тоже заодно поменял с 1 на 3.

Будем пересобирать прошивальщик для ПК. К сожалению прошивка с флешки не затрагивает данную область.

Инженер23
17.04.2017, 15:07
Огромное спасибо за помощь, проблема была в том что я не обновил таргет устройства Device (SPK1xxx)

Forester83
18.04.2017, 07:49
Добрый день. Не уверен, что это связано с новой прошивкой, но раз я начал её использовать отпишусь тут.
Запустил на Target-файле 3.5.4.25 и прошивке СПК105 – 5.233 четыре панельки. Полет нормальный.
Но вчера на работающем объекте на одной из панели появился черный экран "Отсутствует загрузочное приложение". Как он появился : при работе или при перезагрузке панельки сказать не могу, не известно".
Проект неоднократно проверялся при программировании и при сборке шкафа, неоднократный сброс питания - панелька нормально загружалась.
А тут вот на объекте случались такая неприятность.
Поискал на форуме : одна и причин ,которая может быть - якобы причина в том, что объедена функциональная и защитная земля.
У кого-нибудь был аналогичный сбой с новой прошивкой ?

Малышев Олег
18.04.2017, 09:58
Точно сделали загрузочное приложение?

Forester83
18.04.2017, 10:28
Я же написал. Проект неоднократно проверялся при программировании и при сборке шкафа, неоднократный сброс питания - панелька нормально загружалась.

Александр Приходько
18.04.2017, 11:29
Я же написал. Проект неоднократно проверялся при программировании и при сборке шкафа, неоднократный сброс питания - панелька нормально загружалась.
Повторно пробовали перезапускать? С панелькой что-то делали уже? Или она пока все в таком же состоянии находится?

Александр Приходько
19.04.2017, 10:02
Повторно пробовали перезапускать? С панелькой что-то делали уже? Или она пока все в таком же состоянии находится?

На самом деле причин может быть много.
1. Крайне редкое явление, но возможное, брак FLASH памяти. Но тогда проект не запускается вообще, и в тех случаях, что мы наблюдали, даже начальное меню у СПК не появляется. Это замена прибора по гарантии
2. Возникает эксцепшен при загрузке. Надо запустить на ПК программу Putty, подключить ее по виртуальному Ethernet к вашей СПК и посмотреть лог загрузки. Там должна быть указана причина отказа. Если СПК до сих пор не запускает проект, то пробуйте ее перезагружать и смотрите лог загрузки. Мы вам поможем в нем разобраться.
Часто такое бывает, когда watchdog на бровях настроен.

Forester83
19.04.2017, 12:32
Добрался до панельки, к сожалению до того как прочитал про Putty, учту на будущее.
Подключился, загрузился, сделал заводской сброс, еще раз загрузился. Полет нормальный.
Неоднократно сбрасывал питание - вроде загружается в штатном режиме.
Про сторожевой таймер сомнения.... у меня проект один и тот же, на других панелях проблем нет.

Александр Приходько
19.04.2017, 14:19
Добрался до панельки, к сожалению до того как прочитал про Putty, учту на будущее.
Подключился, загрузился, сделал заводской сброс, еще раз загрузился. Полет нормальный.
Неоднократно сбрасывал питание - вроде загружается в штатном режиме.
Про сторожевой таймер сомнения.... у меня проект один и тот же, на других панелях проблем нет.

Ну тогда дело не во флешке, надо смотреть причину, почему CODESYS не стартует. В логе есть ответ на это.
Но проблема явно программная.

Инженер23
19.04.2017, 15:31
Итак возвращаюсь к изначальной проблеме - потери связи
Провел обновление, обновил прошиву СПК107, таргет файл, прошил вроде все работает. у меня был реализован подсчет ошибок связи и теперь за 1 час по 60 потерь связи фиксируется с модулем мдвв, у остальных модулей число потерь связи 0-10 за 8 часов. Всего в проекте 2 преобразователя частоты, кондуметрический модуль МК110, МДВВ, МВА. Параметры соединения: скорость 38400, четность нет, 8бит, стоп бит 1. Параметры выбраны таким образом чтобы скорость была максимальная из поддерживаемой всеми модулями остальные параматры чтобы совпадали у всех модулей. Кабель экранированный и короткий порядка 2 метров, резисторы на концах 240 Ом стоят. Связь со всеми модулями осуществляетя через библиотеку modbus slave/ Адреса модулей:
частотники 1,2
МК110-16,
МДВВ 24,
МВА -32

Forester83
19.04.2017, 16:32
Итак возвращаюсь к изначальной проблеме - потери связи
Провел обновление, обновил прошиву СПК107, таргет файл, прошил вроде все работает. у меня был реализован подсчет ошибок связи и теперь за 1 час по 60 потерь связи фиксируется с модулем мдвв, у остальных модулей число потерь связи 0-10 за 8 часов. Всего в проекте 2 преобразователя частоты, кондуметрический модуль МК110, МДВВ, МВА. Параметры соединения: скорость 38400, четность нет, 8бит, стоп бит 1. Параметры выбраны таким образом чтобы скорость была максимальная из поддерживаемой всеми модулями остальные параматры чтобы совпадали у всех модулей. Кабель экранированный и короткий порядка 2 метров, резисторы на концах 240 Ом стоят. Связь со всеми модулями осуществляетя через библиотеку modbus slave/ Адреса модулей:
частотники 1,2
МК110-16,
МДВВ 24,
МВА -32

1) замените подули МДВВ на МК110 , а МВА на МВ110 проблемы исчезнут
2) кабель между slave - устройствами КИПЭВ ?
3) резисторы на концах 120 Ом для RS-485.
4) Скорость для ПЧ лучше не выше 19200.
5) Также если есть на ПЧ GND лучше объединить

Explorerrr
20.04.2017, 07:46
Добрый день. Не получается загрузить программу в СПК107. Выдаёт ошибку (на рисунке). Версия таргета (указанная стрелкой) это версия какого таргета? Я установил 3.5.4.20. Почему тут написано 3.5.4.0? Помогите разобраться в чём дело? Спасибо.30683

Евгений Кислов
20.04.2017, 07:48
Добрый день. Не получается загрузить программу в СПК107. Выдаёт ошибку (на рисунке). Версия таргета (указанная стрелкой) это версия какого таргета? Я установил 3.5.4.20. Почему тут написано 3.5.4.0? Помогите разобраться в чём дело? Спасибо.30683

Добрый день. 3.5.4.0 - это версия среды исполнения (runtime) - здесь все верно (кроме перевода).
Пожалуйста, свяжитесь со мной по skype или почте, чтобы я смог помочь вам разобраться в этой ситуации.

kip_88
23.04.2017, 00:33
В шапке написано что в СПК207 М04 требуется "аппаратная доработка" и она будет производиться в сервисном центре. Хочу уточнить, когда примерно это можно будет осуществить? Спасибо!

ГЛЮКОNIC
23.04.2017, 17:06
30770 на сколько критична подобного рода проблема и каково решение ? - Устанавливал пакет полностью Таргет файлов

Евгений Кислов
23.04.2017, 18:02
30770 на сколько критична подобного рода проблема и каково решение ? - Устанавливал пакет полностью Таргет файлов

Архив репозитория устанавливали?

ГЛЮКОNIC
23.04.2017, 19:24
Архив репозитория устанавливали?
такс, а можно по подробнее - я устанавливал лиш кодесис 3,5 Sp 7 патч 4 и таргет для СПК207 и таргеты для Мх110 - где этот архив найти ?

Евгений Кислов
23.04.2017, 20:12
такс, а можно по подробнее - я устанавливал лиш кодесис 3,5 Sp 7 патч 4 и таргет для СПК207 и таргеты для Мх110 - где этот архив найти ?

Ccылка в моей подписи.

ГЛЮКОNIC
23.04.2017, 20:50
Ccылка в моей подписи.

спасибо вижу 431 с небольшим мегабайт, скачал - помогло - можно один вопрос - в КодеСис 3,5 я не чайник а полный ноль, на каком языке лучше проект создавать - и пример есть ли в общем СПК207 надо простейшую схему отображение 4-х аналоговых входов на главном экране 2 давления воздуха и 2 температуры а защиту срабатывание параметров 6 датчиков дискретных - думаю не зная принцепов как с нуля програмировать - я понял вход - но не понял как номер входа указать - номер выхода я понял - а вот функциональные блоки не понял как построить - заранее спасибо

Евгений Кислов
23.04.2017, 21:10
спасибо вижу 431 с небольшим мегабайт, скачал - помогло - можно один вопрос - в КодеСис 3,5 я не чайник а полный ноль, на каком языке лучше проект создавать - и пример есть ли в общем СПК207 надо простейшую схему отображение 4-х аналоговых входов на главном экране 2 давления воздуха и 2 температуры а защиту срабатывание параметров 6 датчиков дискретных - думаю не зная принцепов как с нуля програмировать - я понял вход - но не понял как номер входа указать - номер выхода я понял - а вот функциональные блоки не понял как построить - заранее спасибо

Для начинающих обычно наиболее удобным оказывается язык CFC. Можно попробовать начать с документа Первый старт (ссылка в подписи).
Также наш учебный центр проводит курсы, как раз рассчитанные на пользователей без опыта в программировании:
http://www.owen.ru/spk1hh_bazovij_kurs_programmirovanie_v_srede_codes ys_35

kip_88
24.04.2017, 17:20
В шапке написано что в СПК207 М04 требуется "аппаратная доработка" и она будет производиться в сервисном центре. Хочу уточнить, когда примерно это можно будет осуществить? Спасибо!

Нет пока информации?

Евгений Кислов
24.04.2017, 17:31
Нет пока информации?

Вам лучше напрямую связаться с сервисным центром, чтобы получить актуальную информацию по этому вопросу:
http://www.owen.ru/78507995

Dimko
25.04.2017, 08:18
На спк207[М4] установил прошивку из шапки, 5.331. таргет файл от сюда же. Codesys sp5/5 в разделе keyboard работает только задний переключатель. Переменные назначил.

Евгений Кислов
25.04.2017, 08:50
На спк207[М4] установил прошивку из шапки, 5.331. таргет файл от сюда же. Codesys sp5/5 в разделе keyboard работает только задний переключатель. Переменные назначил.

Визуализацию в проект добавили?

Dimko
25.04.2017, 08:56
Я Это подозревал, сам уже догодался.. спасибо за отклик)

ILich
27.04.2017, 05:04
Здравствуйте. Есть необходимость в выборе контроллера для системы тепловизионного контроля.

Задача: отображение температуры по каждой группе датчиков в реальном времени. отправка значений в верхний уровень.

в щите будет порядка 500 шт. пирометров, необходим контроллер и сенсорная панель (СПК это еще лучше), вопрос в возможности реализации данной системы.
поддерживает ли СПК 500 датчиков?
какой сигнал с датчика лучше выбрать:
1) 4..20 мА (через Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А), сколько этих модулей необходимо и поддерживает ли их СПК?
2) RS485, сколько адресных тегов максимально можно посадить на СПК?

Sulfur
27.04.2017, 10:33
Один МВ110-8А видит 8 датчиков. Нужно будет 63 прибора. Интервал опроса одного канала прибора порядка 0.5-1 сек. Т.е. все каналы программа обойдет за ~1 минуту. Устроит такое быстродействие?
По RS-485 - до 254 адресов. 1 прибор - 1 адрес. Это если использовать ModbusRTU.
По сигналу с датчика - MB110-8А имеет многофункциональный вход, 4-20 подключить можно, но нужно будет калибровать каждый канал.

приборист
27.04.2017, 11:04
Один МВ110-8А видит 8 датчиков. Нужно будет 63 прибора. Интервал опроса одного канала прибора порядка 0.5-1 сек. Т.е. все каналы программа обойдет за ~1 минуту. Устроит такое быстродействие?
По RS-485 - до 254 адресов. 1 прибор - 1 адрес. Это если использовать ModbusRTU.
По сигналу с датчика - MB110-8А имеет многофункциональный вход, 4-20 подключить можно, но нужно будет калибровать каждый канал.

Весь пост - целое открытие для меня.
Откуда такие данные по опросу? Все гораздо быстрее (а вот обновление всех значений в самом МВ110-8А занимает около 4с.)
По RS485 - насколько мне не изменяет память - лишь 32 прибора без повторителя (Знающие люди поправят).
По сигналу с датчика - калибровать каждый канал? Каким образом?

Sulfur
27.04.2017, 11:33
По RS-485 - вопрос был задан только про количество адресов.
По сигналу датчика - при настройке канала в приборе требуется настраивать каждый канал т. е. вводить параметры датчика. Например, по паспорту выход пирометра 4-20ма соответствует температуре 0-350*С. Следовательно в приборе нужно выставить эти значения, что бы в выходном регистре получить правильную температуру. Можно оставить и так, если не нужно знать абсолютно точное значение. Если же требования к точности высокие, то тут придется попотеть.
А в случае конкретно с пирометрами есть небольшой нюанс. При абсолютно одинаковой фактической температуре поверхности разных объектов, например, полированной золотой гири и деревянной железнодорожной шпалы, пирометр даст разные показания. Где будет учитываться отражающая способность объекта - в пирометре (датчике) или в программе?

Александр Приходько
27.04.2017, 15:12
Здравствуйте. Есть необходимость в выборе контроллера для системы тепловизионного контроля.

Задача: отображение температуры по каждой группе датчиков в реальном времени. отправка значений в верхний уровень.

в щите будет порядка 500 шт. пирометров, необходим контроллер и сенсорная панель (СПК это еще лучше), вопрос в возможности реализации данной системы.
поддерживает ли СПК 500 датчиков?
какой сигнал с датчика лучше выбрать:
1) 4..20 мА (через Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А), сколько этих модулей необходимо и поддерживает ли их СПК?
2) RS485, сколько адресных тегов максимально можно посадить на СПК?


Если рассматривать решение данной задачи на СПК, то в принципе оно возможно.
Вопрос в быстродействии системы. Если применять модуль типа МВ110-8А, то это 8 каналов, т.е. 8 датчиков. На данном модуле опрос 1 датчика 0,6 с (если ток или напряжение). Т.е. показания со всех датчиков обновляются с периодичностью 4,8 с. Если надо быстрее, то применяете модуль МВ110-8АС. В нем частота опроса 200Гц. НО!!!

Чтобы подключить 500 сигналов понадобится 63 модуля. На один интерфейс максимум можно посадить 32 модуля. В СПК есть 2 порта RS485. При необходимости на СПК207 можно COM1 c помощью модуля АС3М преобразовать в RS485.

Если считать, что модулей на RS485 подключено 32, и они настроены на максимальную скорость 115200, опрос идет с помощью групповых запросов, то опрос всей шины займет примерно 100мс *32 = 3,2 секунды. На скорости 9600 это будет около 5 секунд.

Если Вас такая скорость устроит, то дерзайте. Если надо быстрее, то смотрите в сторону коммуникационных контроллеров или ставьте несколько СПК или ПЛК.
Но для окончательной рекомендации данных мало.
Какую задачу решаете? Какое быстродействие требуется? Надо ли данные выдавать на верх? Зачем экран? Будут ли другие сигналы? Будет ли система расширяться в дальнейшем?

Подтелков
28.04.2017, 12:41
Где взять таргет для СПК110 выше 3.5.4.20 ?

Александр Приходько
28.04.2017, 12:48
Где взять таргет для СПК110 выше 3.5.4.20 ?
Посмотрите внимательно первое сообщение данной темы - в шапке.

Эдуард_Н
29.04.2017, 14:50
Анонсировали продажи СПК207 [М05], а ПО на сайте для него нет. Это как?

ГЛЮКОNIC
29.04.2017, 19:57
Александр, дорогой наш, когда ждать вебинаров или новостей по линейке СПК200 - имею ввиду 210 он уходил на переработку и не вернулся на рынок - он не востребован ? да и я соскучился по новостям - хочется что-то посмотреть из клёвого оборудования, респект бесшумному компьютеру - и вопрос не в тему но задам его - если на СПК207 есть изернет интерфейс а модули Mx110 только на RS485 их подключать через преобразователь интерфейса или этот интерфейс планировался дабы контроллер иностранного производства заменить данным возможность была ? спасибо - респект Вам Александр

Александр Приходько
01.05.2017, 23:33
Анонсировали продажи СПК207 [М05], а ПО на сайте для него нет. Это как?
На сайте действительно нет, не все сразу. Пока полностью доступно тут в шапке.


Александр, дорогой наш, когда ждать вебинаров или новостей по линейке СПК200 - имею ввиду 210 он уходил на переработку и не вернулся на рынок - он не востребован ? да и я соскучился по новостям - хочется что-то посмотреть из клёвого оборудования, респект бесшумному компьютеру - и вопрос не в тему но задам его - если на СПК207 есть изернет интерфейс а модули Mx110 только на RS485 их подключать через преобразователь интерфейса или этот интерфейс планировался дабы контроллер иностранного производства заменить данным возможность была ? спасибо - респект Вам Александр

Направление СПК2хх расширять не будем. Но планируем еще одну линейку через полгода- год. Заранее анонсировать пока не буду.
Что касается модулей расширения. Сейчас активно готовится линейка модулей МХ2хх. Это линейка на базе ETHERNET. Выйдет в свет через 2-3 месяца.
К линейке модулей планируется и новый контроллер ETHERNET ориентированный, он выйдет позже модулей, ждите анонсов.

И что касается СПК207 и подключения модулей. МХ110 подключаются по RS485. И у СПК107/110/207 аж по 2 подобных порта, смотрите описание на сайте или руководство по эксплуатации.

К вопросу о Вебинарах. Как только будет интересный материал, обязательно сделаем. Сейчас гастролируем по стране. Следующий семинар по СПК и ПЛК в Калуге 18 числа, заходите к нам на огонек. Думаю завтра на сайт дадут новость.

ILich
02.05.2017, 10:30
Если рассматривать решение данной задачи на СПК, то в принципе оно возможно.
Вопрос в быстродействии системы. Если применять модуль типа МВ110-8А, то это 8 каналов, т.е. 8 датчиков. На данном модуле опрос 1 датчика 0,6 с (если ток или напряжение). Т.е. показания со всех датчиков обновляются с периодичностью 4,8 с. Если надо быстрее, то применяете модуль МВ110-8АС. В нем частота опроса 200Гц. НО!!!

Чтобы подключить 500 сигналов понадобится 63 модуля. На один интерфейс максимум можно посадить 32 модуля. В СПК есть 2 порта RS485. При необходимости на СПК207 можно COM1 c помощью модуля АС3М преобразовать в RS485.

Если считать, что модулей на RS485 подключено 32, и они настроены на максимальную скорость 115200, опрос идет с помощью групповых запросов, то опрос всей шины займет примерно 100мс *32 = 3,2 секунды. На скорости 9600 это будет около 5 секунд.

Если Вас такая скорость устроит, то дерзайте. Если надо быстрее, то смотрите в сторону коммуникационных контроллеров или ставьте несколько СПК или ПЛК.
Но для окончательной рекомендации данных мало.
Какую задачу решаете? Какое быстродействие требуется? Надо ли данные выдавать на верх? Зачем экран? Будут ли другие сигналы? Будет ли система расширяться в дальнейшем?

Здравствуйте, задача: реализация тепловизионного контроля в НКУ. датчики бесконтактные, на каждом контактном соединении с шиной (штекерный разъем, вход на автомат силовой и выход с него) и отходящие линии. пока самое простое решение с применением контроллеров ОВЕН это МВ110-8АС по одному на 8 датчиков 4..20 мА + ПЛК 323 (2 канала RS485) на каждые 64 модуля + СПК207 (в качестве дисплея и концентратора данных с последующей отправкой в верхний уровень АСУ). ни каких сложностей в плане управления не предусматривается, по RS485, данные с датчиков (точнее с блоков аналогового ввода МВ110) идут на ПЛК 323, далее по сети Ethernet данные идут в СПК207 для отображения данных "в реальном времени" и параллельно в верхний уровень АСУ. писать архивы и производить вычисления с управлением не предусмотрено ТЗ. боюсь будет полная вакханалия с сетевыми адресами и переменными, щитов подразумевается 9 шт. в среднем по 300 датчиков.

aspeed
03.05.2017, 18:21
30917
Это сообщение мне вылетает при попытке обновить СПК207 03 веб(04) с флешки. Куда смотреть, что по нажимать.
Сейчас стоит Стандартная 4,ххх, хотел перейти на 5.хх

distren
04.05.2017, 12:46
Здравствуйте!
У меня вопрос по фреймам. СПК207-03-00-cs-WEB с новой прошивкой 5.340.Стиль визуализации в программе использую Style2 3.5.5.0.
Фреймы полупрозрачные, и как-то криво работают. Подскажите пожалуйста, можно ли с этим что-нибудь сделать?
Сейчас работаю в CDS 3.5 SP5 P5.
Изначально проект был написан на CDS 3.5 SP7 P4 (такого там не было).Проект был практически заново переписан при переносе в более старую версию.
30937

Евгений Кислов
04.05.2017, 12:53
Здравствуйте!
У меня вопрос по фреймам. СПК207-03-00-cs-WEB с новой прошивкой 5.340.Стиль визуализации в программе использую Style2 3.5.5.0.
Фреймы полупрозрачные, и как-то криво работают. Подскажите пожалуйста, можно ли с этим что-нибудь сделать?
Сейчас работаю в CDS 3.5 SP5 P5.
Изначально проект был написан на CDS 3.5 SP7 P4 (такого там не было).Проект был практически заново переписан при переносе в более старую версию.
30937

Выложите архив проекта, пожалуйста (или отправьте мне на почту).

Евгений Кислов
05.05.2017, 10:57
Проблема была связана с использованием фона для экранов визуализации. В SP5 Patch5 эта возможность работает некорректно, поэтому в качество фона следует использовать прямогоульники нужного цвета, размещенные в нижнем слое экрана визуализации.

приборист
10.05.2017, 17:19
СПК105, залил прошивку из шапки.
Записал в СПК программу - светодиод работа не горит. При старте загорается и тухнет.
Поменялся алгоритм работы этого светодиода?

На СПК207 удобно, для понимания состояния работоспособности.

Александр Приходько
11.05.2017, 01:13
СПК105, залил прошивку из шапки.
Записал в СПК программу - светодиод работа не горит. При старте загорается и тухнет.
Поменялся алгоритм работы этого светодиода?

На СПК207 удобно, для понимания состояния работоспособности.

А программа при этом работает? Если вы пользовательский проект туда не загрузили, то светить она не будет.

приборист
11.05.2017, 09:10
А программа при этом работает? Если вы пользовательский проект туда не загрузили, то светить она не будет.

Программа работает.
Проект загружен.
Загрузочное приложение создано.

ГЛЮКОNIC
13.05.2017, 22:30
спасибо Мх2.. будет супер - не уверен что я с ходу пойму протокол но кажется мне они могут понравится - сума сойти Овен превращается в гигантского монстра Доброго - призванного заменить иностранные товары - у нас ПЧВ2 стоят стильно - да мне дизайн както вообще нравится, в линейке Мх1.. думал чего не хватает но вроде всё есть - Александр (пока жду когда на руки получу СПК207) у нас закупил завод один но нет готовых хотел спросить к примеру данные тепмературы и другие измерения можно записывать на карту памяти вставленную в сам СПК или желательно отдельно прикупить МСД200 ?

Александр Приходько
15.05.2017, 01:07
спасибо Мх2.. будет супер - не уверен что я с ходу пойму протокол но кажется мне они могут понравится - сума сойти Овен превращается в гигантского монстра Доброго - призванного заменить иностранные товары - у нас ПЧВ2 стоят стильно - да мне дизайн както вообще нравится, в линейке Мх1.. думал чего не хватает но вроде всё есть - Александр (пока жду когда на руки получу СПК207) у нас закупил завод один но нет готовых хотел спросить к примеру данные тепмературы и другие измерения можно записывать на карту памяти вставленную в сам СПК или желательно отдельно прикупить МСД200 ?

Можно и на карту памяти и на флешку и на МСД200. Все зависит от ваших требований.

Евгений Кислов
15.05.2017, 07:04
СПК105, залил прошивку из шапки.
Записал в СПК программу - светодиод работа не горит. При старте загорается и тухнет.
Поменялся алгоритм работы этого светодиода?

На СПК207 удобно, для понимания состояния работоспособности.

Проблему воспроизвели - в следующей прошивке устраним.

ГЛЮКОNIC
17.05.2017, 20:42
Можно и на карту памяти и на флешку и на МСД200. Все зависит от ваших требований.

спасибо, за ответ день назад получил СПК207 05 версии руки не дошли - но набор разъёмов порадовал - здорово сделано - плата блок питания отсоединяется - сенсор с экраном от материнской платы также, по блокам сделано очень правильно, я так понял на матери отсоединяется плата на ней оперативка и процессор если я верно понял

Эдуард_Н
24.05.2017, 17:41
С этим обновлением ПО какие-то проблемы, что Вы его не выкладываете на сайт? Завтра проверю с какой прошивкой пришла СПК107.

Эдуард_Н
26.05.2017, 15:27
Завтра проверю с какой прошивкой пришла СПК107.

Проверил прошивку, всё та же старая V3.948. Чего новое не внедряем?

av-gorbu
29.05.2017, 09:47
Здравствуйте. Возникла проблема с Retain-переменными на СПК (M05, v.5.340). Объявляю переменные Retain (CodeSys 3.5 SP5 Patch 5), тут же присваиваю им значения "по умолчанию". Далее меняю их значения посредством ввода с экрана СПК. После выключения и повторного включения значения Retain-переменных возвращаются к тем, что были присвоены при их объявлении (т.е. происходит что-то наподобие холодного сброса). Дальнейшее изучение проблемы показало, что действительно происходит повторная инициализация Retain-переменных при каждой перезагрузке, о чем свидетельствует запись в журнале диагностики СПК (файл SPK_M05_RetainNotWork.png). Строка "Physical=0x0" в журнале диагностики получается указывает на отсутствие памяти как таковой. Если зайти на СПК посредством программы WinSCP, то там где есть проблемы с Retain-переменными отсутствует файл eeprom - хранилище Retain-переменных (см.файл WinSCP.png). Т.е. возникает подозрение на аппаратную неисправность. На всех имеющихся СПК M05 в журнале присутствуют сообщения об ошибке программного модуля CmpIoMgr (см.файл SPK_M05_RetainWork.png). Для статистики: из пяти СПК, пришедших на замену неисправным M04, проблемы с Retain-переменными возникли у трех. СПК можно, конечно, в очередной раз здать в сервисный центр, но где гарантии, что придут нормальные. И пока неясно чем грозят сообщения об ошибках модуля CmpIoMgr? Может при неисправности Retain-памяти имеет смысл переводить СПК в СТОП?

Евгений Кислов
29.05.2017, 11:31
Здравствуйте. Возникла проблема с Retain-переменными на СПК (M05, v.5.340). Объявляю переменные Retain (CodeSys 3.5 SP5 Patch 5), тут же присваиваю им значения "по умолчанию". Далее меняю их значения посредством ввода с экрана СПК. После выключения и повторного включения значения Retain-переменных возвращаются к тем, что были присвоены при их объявлении (т.е. происходит что-то наподобие холодного сброса). Дальнейшее изучение проблемы показало, что действительно происходит повторная инициализация Retain-переменных при каждой перезагрузке, о чем свидетельствует запись в журнале диагностики СПК (файл SPK_M05_RetainNotWork.png). Строка "Physical=0x0" в журнале диагностики получается указывает на отсутствие памяти как таковой. Если зайти на СПК посредством программы WinSCP, то там где есть проблемы с Retain-переменными отсутствует файл eeprom - хранилище Retain-переменных (см.файл WinSCP.png). Т.е. возникает подозрение на аппаратную неисправность. На всех имеющихся СПК M05 в журнале присутствуют сообщения об ошибке программного модуля CmpIoMgr (см.файл SPK_M05_RetainWork.png). Для статистики: из пяти СПК, пришедших на замену неисправным M04, проблемы с Retain-переменными возникли у трех. СПК можно, конечно, в очередной раз здать в сервисный центр, но где гарантии, что придут нормальные. И пока неясно чем грозят сообщения об ошибках модуля CmpIoMgr? Может при неисправности Retain-памяти имеет смысл переводить СПК в СТОП?

Добрый день. Вы не могли бы на СПК, у которых не работает retain, замерить напряжение на батарейке? (CR2032)

av-gorbu
29.05.2017, 11:50
Напряжение на батарейке 3.24 В/ 3.23 В/ 3.12 В (измерение проводились без вынимания батарейки из платы при выключенном СПК).

Евгений Кислов
29.05.2017, 12:02
Напряжение на батарейке 3.24 В/ 3.23 В/ 3.12 В (измерение проводились без вынимания батарейки из платы при выключенном СПК).

Отправьте приборы в Сервисный центр. Требуется дополнительная диагностика, возможно, аппаратная проблема с микросхемой retain'a.

energvk
07.06.2017, 13:31
Добрый день.
При установки нового таргета выскакивает следующее сообщение:
31587

Что с этим делать?

Всё, нашел тут ссылку на шрифты отдельно. установилось

POMAXA
24.06.2017, 19:27
Здравствуйте.
Получил СПК207(М05), ПО установил по инструкции, старый проект модернизировал.
При испытании выяснилось, что обмен между СПК207 и ПЛК110(М02) происходит с обрывами.
Версия CODESYS 3.5 SP7 patch 4, прошивка 5.331, Таргет-файл версии 3.5.4.25, Библиотеки ОВЕН 3.5.4.5.
В моём проекте ПЛК110 - Master, Slave - СПК207, ПР200, модули аналогового ввода и модули ввода тензодатчиков.
Попробовал использовать СПК207(М04), тот же самый эффект.
Cо старыми версиями TARGET всё работало изумительно. Я уже было думал, что проблема в ПЛК110 или в кабеле связи.
В итоге установил заново Codesys, Таргет-файл версии 3.5.4.20 и всё заработало как раньше,
ошибок связи не наблюдается. Это что касается М04, а вот с М05 проблема, он не хочет работать со старыми версиями Таргет.
Вообще у СПК207 в режиме SLAVE есть особенность, пока загружается пользовательская программа,
он полностью блокирует RS-485, т.е. связи с другими модулями тоже нет.

RV9WFJ
25.06.2017, 11:11
Версия CODESYS 3.5 SP7 patch 4, прошивка 5.331, Таргет-файл версии 3.5.4.25Попробуйте для начала SP5 Path 5 использовать согласно инструкции. Так как у вас ModBus TCP скорее всего более новой версии прицепился чем в прошивке поддержан. У меня связь СПК207 - ПЛК110 М02 отлично работает. Хотя с версиями прошивки ПЛК110 были танцы с бубном.

Sijey
25.06.2017, 12:24
Добрый день. Подскажите уже возможен обмен M04 на М05?

POMAXA
25.06.2017, 15:59
Попробуйте для начала SP5 Path 5 использовать согласно инструкции. Так как у вас ModBus TCP скорее всего более новой версии прицепился чем в прошивке поддержан. У меня связь СПК207 - ПЛК110 М02 отлично работает. Хотя с версиями прошивки ПЛК110 были танцы с бубном.

Да вот проект уже написан в SP7 и визуализация очень сложная. Не хочется переделывать. СПК у вас с Таргет-файлом версии 3.5.4.25 нормально работает???

POMAXA
25.06.2017, 16:02
У меня ModBus RTU.

RV9WFJ
26.06.2017, 07:00
Тогда идем в настройки и выбираем использовать компилятор SP5.5 и тоже для визуализации. Что касается обмена то да таргет 3.5.4.25 но я ModBus TCP использовал и у меня СПК207 мастер, обьем передаваемых данных за цикл обмена в р-не 1 кб.

POMAXA
26.06.2017, 08:40
Тогда идем в настройки и выбираем использовать компилятор SP5.5 и тоже для визуализации. Что касается обмена то да таргет 3.5.4.25 но я ModBus TCP использовал и у меня СПК207 мастер, обьем передаваемых данных за цикл обмена в р-не 1 кб.

В том то и дело, что СПК207 Master у всех работает. А вот у кого нибудь есть положительный опыт использования СПК207 Slave с таргетом 3.5.4.25 ??? Сегодня попробую Codesys 3.5 SP5 patch 5.

Евгений Кислов
26.06.2017, 08:46
В том то и дело, что СПК207 Master у всех работает. А вот у кого нибудь есть положительный опыт использования СПК207 Slave с таргетом 3.5.4.25 ??? Сегодня попробую Codesys 3.5 SP5 patch 5.

Добрый день. Уточните, пожалуйста, о каком объеме передаваемых данных идет речь, с какой частотой возникают ошибки обмена и каким образом производится их мониторинг.

POMAXA
26.06.2017, 10:30
Здравствуйте.
В СПК используются 15 регистров хранения.
Обмен с ПЛК110(М02) идёт с периодом 50мс, таймаут 350.
В ПЛК я формирую битовую маску.
Состояние одного из битов меняется 1 раз секунду для проверки связи.
В СПК формируется импульс по его переднему фронту и подаётся на таймер с задержкой отключения 10 сек.
При низком уровне на выходе таймера выдаётся сообщение об обрыве связи.
При работе Online в таблице "Соотнесение входов и выходов" наглядно видно, как этот бит меняет уровень с задержками.
Так-же при нажатии кнопки на пульте оператора в СПК меняется цвет визуализации, при отпускании кнопки, возвращается в исходное состояние.
В данном случае при нажатии кнопки, визуализация, то изменится сразу, то по истечении нескольких секунд, то останется в таком состоянии при отпускании кнопки.
Так вот уже полгода СПК207(М04) работает прекрасно со старым таргетом, а как только поставил новый сразу пошли ошибки связи.

Евгений Кислов
26.06.2017, 10:37
Здравствуйте.
В СПК используются 15 регистров хранения.
Обмен с ПЛК110(М02) идёт с периодом 50мс, таймаут 350.
В ПЛК я формирую битовую маску.
Состояние одного из битов меняется 1 раз секунду для проверки связи.
В СПК формируется импульс по его переднему фронту и подаётся на таймер с задержкой отключения 10 сек.
При низком уровне на выходе таймера выдаётся сообщение об обрыве связи.
При работе Online в таблице "Соотнесение входов и выходов" наглядно видно, как этот бит меняет уровень с задержками.
Так-же при нажатии кнопки на пульте оператора в СПК меняется цвет визуализации, при отпускании кнопки, возвращается в исходное состояние.
В данном случае при нажатии кнопки, визуализация, то изменится сразу, то по истечении нескольких секунд, то останется в таком состоянии при отпускании кнопки.
Так вот уже полгода СПК207(М04) работает прекрасно со старым таргетом, а как только поставил новый сразу пошли ошибки связи.

Отправьте архивы проектов для ПЛК и СПК на support@owen.ru, пожалуйста.

POMAXA
26.06.2017, 10:48
Сейчас попробую.

radar
26.06.2017, 11:04
Здравствуйте! Решил задать вопрос - поделиться опытом!
Был проект написанный в CS3.5 SP5 для СПК107(v.3.939). Проект работал нормально на объекте, но необходимо было внести в нем некоторые изменения.
К тому времени на компьютер уже был установлен CS3.5 SP8, рядом c SP5, и при открытии этого проекта в любой версии CS3.5:
1) Появлялась ошибка говорящая, что библиотека Standard добавлена дважды. Это было решено понижением версии библиотеки в менеджере с 3.5.7 до 3.5.5. После этого компиляция проходила без ошибок.
2) При попытке залогиниться с этим проектом в СПК в конце заливки выпадала ошибка "Найдены 2 неразрешенных ссылок...", в списке ошибок
[FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'FILE_CLOSE'
[FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'FILE_DIRCLOSE'
Очень долго решал вторую проблему, видел это (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792&p=162668&viewfull=1#post162668) сообщение, но не помогло. Заменил в менеджере все библиотеки 3.5.7 на 3.5.5, но в зависимостях у SPK_Tools так и остались 3.5.7. Почему? Может надо для этого использовать "Заполнители"? - у меня не получилось, версия не менялась на меньшую. Как тогда быть?
Помогло только удаление из репозитория библиотек следующих библиотек Standard, Util, CAA File версии 3.5.7.
Можно было это решить без удаления библиотек? Или вообще лучше не надо было устанавливать SP8, он не подходит пока для СПКСПК107(v.3.939)?

Евгений Кислов
26.06.2017, 11:39
Здравствуйте! Решил задать вопрос - поделиться опытом!
Был проект написанный в CS3.5 SP5 для СПК107(v.3.939). Проект работал нормально на объекте, но необходимо было внести в нем некоторые изменения.
К тому времени на компьютер уже был установлен CS3.5 SP8, рядом c SP5, и при открытии этого проекта в любой версии CS3.5:
1) Появлялась ошибка говорящая, что библиотека Standard добавлена дважды. Это было решено понижением версии библиотеки в менеджере с 3.5.7 до 3.5.5. После этого компиляция проходила без ошибок.
2) При попытке залогиниться с этим проектом в СПК в конце заливки выпадала ошибка "Найдены 2 неразрешенных ссылок...", в списке ошибок
[FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'FILE_CLOSE'
[FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'FILE_DIRCLOSE'
Очень долго решал вторую проблему, видел это (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792&p=162668&viewfull=1#post162668) сообщение, но не помогло. Заменил в менеджере все библиотеки 3.5.7 на 3.5.5, но в зависимостях у SPK_Tools так и остались 3.5.7. Почему? Может надо для этого использовать "Заполнители"? - у меня не получилось, версия не менялась на меньшую. Как тогда быть?
Помогло только удаление из репозитория библиотек следующих библиотек Standard, Util, CAA File версии 3.5.7.
Можно было это решить без удаления библиотек? Или вообще лучше не надо было устанавливать SP8, он не подходит пока для СПКСПК107(v.3.939)?

Достаточно было в проекте понизить версию библиотеки CAA File до 3.5.3.0.
Библиотека SPK tools не рекомендуется для использования - лучше удалить ее из проекта.
Ее функционал доступен в таргет-файлах версии 3.5.4.25 "из коробки".

POMAXA
26.06.2017, 12:04
Для проверки вам придётся подключать ещё хотя бы несколько модулей: ПР200-24.4.1.0 и МВ110-224.1ТД. Потому что, если опрашивается только СПК207, то ошибки практически не видно.

POMAXA
26.06.2017, 12:05
В конфигурации ПЛК, при опросе адреса СПК выскакивает ошибка 81.

radar
26.06.2017, 12:28
Достаточно было в проекте понизить версию библиотеки CAA File до 3.5.3.0

А то, что я ее понизил до 3.5.5.0 почему не помогло? Сейчас же я эту версии использую и все работает...


Библиотека SPK tools не рекомендуется для использования - лучше удалить ее из проекта.

Я так понимаю это функционал версии SPK_Tools 1.3.x, я же использую еще версию 1.0.1. И нельзя ее просто так поменять на 1.3.x


Ее функционал доступен в таргет-файлах версии 3.5.4.25 "из коробки".

Не совсем понял... Я обновлю таргет -> И просто использую функционал библиотеки? Так?

Евгений Кислов
26.06.2017, 12:31
До 3.5.5.0 тоже помогло бы. И, вы верно заметили, нужно было менять версию через заполнители.

Любая версия SPK Tools не рекомендуется к использованию, а версия 1.0.1 - прямо-таки категорически.

Да, все верно. Посмотрите документ СПК. Описание таргет-файлов (ссылка в подписи).

POMAXA
26.06.2017, 12:34
Отправьте архивы проектов для ПЛК и СПК на support@owen.ru, пожалуйста.

31816 Не хочет отправлять.

radar
26.06.2017, 12:38
До 3.5.5.0 тоже помогло бы.
Так не помогло ведь, потому-что в зависимостях у SPK_Tools так и осталась 3.5.7.0. Пробовал заменять в зависимостях через заполнители, но меняется только основная запись библиотеки, а зависимости остаются 3.5.7.0. И так пока я не удалил эту версию из репозитория.


И, вы верно заметили, нужно было менять версию через заполнители.
Может я неправильно с ними работаю с заполнителями? Не направите, где почитать подробнее?

Евгений Кислов
26.06.2017, 12:42
31816 Не хочет отправлять.

Выложите архивы на какой-нибудь файлообменник и прикрепите к письму ссылки.

Евгений Кислов
26.06.2017, 12:47
Так не помогло ведь, потому-что в зависимостях у SPK_Tools так и осталась 3.5.7.0. Пробовал заменять в зависимостях через заполнители, но меняется только основная запись библиотеки, а зависимости остаются 3.5.7.0. И так пока я не удалил эту версию из репозитория.


Может я неправильно с ними работаю с заполнителями? Не направите, где почитать подробнее?

Прошу прощения, сейчас проверил - да, для версии 1.0.1 действительно ничего сделать не получится, там жестко заданы последние версии библиотек, которые есть в системе.
Как уже упоминал - вам стоит отказаться от использования этой библиотеки - это может привести к различного рода проблемам, вплоть до зависания контроллера.

POMAXA
26.06.2017, 12:48
Выложите архивы на какой-нибудь файлообменник и прикрепите к письму ссылки.

Отправил со ссылкой на GOOGLE диск.

Эдуард_Н
26.06.2017, 13:20
Как уже упоминал - вам стоит отказаться от использования этой библиотеки - это может привести к различного рода проблемам, вплоть до зависания контроллера.

Если можно как-то отдельно от самой библиотеки SPK_Tools выложите блоки работы со временем(очень они удобные).

Евгений Кислов
26.06.2017, 13:22
Если можно как-то отдельно от самой библиотеки SPK_Tools выложите блоки работы со временем(очень они удобные).

Мы планируем тоже со временем перенести их в таргет - и сделать еще более удобными.

Эдуард_Н
26.06.2017, 13:24
Мы планируем тоже со временем перенести их в таргет - и сделать еще более удобными.

Это долгая история, поэтому не которые и пользуют бибку до сих пор.

Евгений Кислов
26.06.2017, 13:27
Это долгая история, поэтому не которые и пользуют бибку до сих пор.

Как временное решение - можно сделать ФБ на базе CAA DTutil с любым нужным функционалом.
Библиотека описана в документе СПК. Системное время.

Если это представляется сложным - опишите интерфейс желаемого ФБ (входы и выходы) - постараемся сделать в ближайшее время.

Эдуард_Н
26.06.2017, 13:51
Как временное решение - можно сделать ФБ на базе CAA DTutil с любым нужным функционалом.
Библиотека описана в документе СПК. Системное время.

Если это представляется сложным - опишите интерфейс желаемого ФБ (входы и выходы) - постараемся сделать в ближайшее время.
Не знаю даже, меня вполне устраивали эти два блока. Вроде большего и не надо.

Евгений Кислов
27.06.2017, 08:31
Не знаю даже, меня вполне устраивали эти два блока. Вроде большего и не надо.

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530&p=251252&viewfull=1#post251252

Эдуард_Н
27.06.2017, 09:52
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530&p=251252&viewfull=1#post251252

Спасибо большое.

POMAXA
27.06.2017, 14:36
Отправьте архивы проектов для ПЛК и СПК на support@owen.ru, пожалуйста.

Здравствуйте.
Попробовал создать пустой проект в СПК.
Только для наблюдения за изменением регистров временного хранения.
Связь работает отлично.
После этого cкопировал и вставил туда половину программы и сразу начались сбои.
Такое ощущение, что для Modbus Slave включен низший приоритет.

СергейНовосиб
30.06.2017, 12:55
Всем привет!
Моя история перехода на новую версию.
После обновления в Codesys всех надстроек, два дня бился в проекте с "ИСКЛЮЧЕНИЕМ". Причем исключение происходило в PLC_PRG и причем на СПК М02 и М04.
Уже потом удалил всё из PLC_PRG. Все равно не работало.
После кардинальных действий: Снес Codesys, Codemeter, вычистил все папки программ, почистил реестр и по новой поставил, то все программы заработали на обоих СПК.

Если хотите, что бы все работало, снесите все и с нуля истановите!

POMAXA
30.06.2017, 13:01
Попробуйте для начала SP5 Path 5 использовать согласно инструкции. Так как у вас ModBus TCP скорее всего более новой версии прицепился чем в прошивке поддержан. У меня связь СПК207 - ПЛК110 М02 отлично работает. Хотя с версиями прошивки ПЛК110 были танцы с бубном.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой кабель использовали для связи СПК207 - ПЛК110 М02 по ModBus TCP.

RV9WFJ
01.07.2017, 08:25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой кабель использовали для связи СПК207 - ПЛК110 М02 по ModBus TCP.Любой пачкорд. Без свича лучше перекрестный, если со свичем как у меня то прямой.
http://www.hardware.zp.ua/docs/ether10.htm

POMAXA
01.07.2017, 18:17
Спасибо большое!

liga_blunt
02.07.2017, 12:05
Обновил СПК207[М04] до [M05] как то странно ведет себя индикатор LAN обмена по сети горит постоянно. Так и должно быть или это только у меня?

Sijey
04.07.2017, 15:16
Обновил СПК207[М04] до [M05] как то странно ведет себя индикатор LAN обмена по сети горит постоянно. Так и должно быть или это только у меня?

Уже меняют М04 на М05?

СергейНовосиб
18.07.2017, 13:58
Здравствуйте!
Был проект и нормально работал. Перевел на новое обновление и начались проблемы с Modbus-ом.
На шине СПК207 М04 (М05), ПР200, МВ110-8А. Макет собран на столе. Тестовая программа состоит из 2-х регистров с 8А и 2-х с ПР200. Запускаешь проект и через 20-30 мин шина падает.
Первым, как правило отваливается ПР200. Перезапуск только через сброс в меню Codesys.
При этом отклик передачи данных с ПР200 в СПК207 примерно 3-5 сек. Скорость шины 38400.

Что может быть?

Александр Приходько
26.07.2017, 15:21
Уважаемые форумчане. Удалил ряд сообщений, чтобы не вводили себя и других в заблуждение.

Теперь по порядку разберем вопросы:

1. "Что делать если RS-485 работает не так, как ожидали?"
Если СПК207[М02], то обновить все ПО, как это описано в шапке темы. С актуальным ПО проблем быть не должно.
Если СПК207[М04], то обновить все ПО, как это описано в шапке темы. Можно снизить скорость опроса. Если не помогает, то обращаемся в Техническую поддержку или сервисный центр (лучше Московский).
Если СПК207[М05], проблем быть не должно.
2. Сервисный центр не дает ответов на форуме. Звоните по телефону.
3. "Новое ПО до сих пор не расположено на сайте и лежит только на форуме." Новое ПО мы хотели разместить на сайте одновременно по всем линейкам СПК и дать новость. В связи с тем, что в ПО довносили ряд исправлений, то массовый релиз решено было отложить. В ближайшие дни все разместим на сайте и внесем новое ПО в производство.

Александр Приходько
26.07.2017, 15:53
Здравствуйте!
Был проект и нормально работал. Перевел на новое обновление и начались проблемы с Modbus-ом.
На шине СПК207 М04 (М05), ПР200, МВ110-8А. Макет собран на столе. Тестовая программа состоит из 2-х регистров с 8А и 2-х с ПР200. Запускаешь проект и через 20-30 мин шина падает.
Первым, как правило отваливается ПР200. Перезапуск только через сброс в меню Codesys.
При этом отклик передачи данных с ПР200 в СПК207 примерно 3-5 сек. Скорость шины 38400.

Что может быть?

Что такое СПК207 М04 (М05)??

Александр Приходько
27.07.2017, 18:11
Друзья, обновили ряд библиотек.
Обновления вводились для совместимости ряда библиотек.
В инсталлятор вошли библиотеки счетчиков.
У кого есть возможность и желание протестировать прошу давать отзывы (какие библиотеки пробовали, пожелания и благодарности).
Позже релиз добавим в шапку.
32275

Rake Runner
27.07.2017, 19:45
Друзья, обновили ряд библиотек.
Обновления вводились для совместимости ряда библиотек.


Извините, не очень понятно, совместимости библиотек с чем? С прошивкой из шапки этой темы?


У кого есть возможность и желание протестировать прошу давать отзывы (какие библиотеки пробовали, пожелания и благодарности).

Т.е. новые версии бибок не тестировались? Если сейчас веду работы на ответственным проектом, то лучше использовать старые?

Александр Приходько
28.07.2017, 12:29
Извините, не очень понятно, совместимости библиотек с чем? С прошивкой из шапки этой темы?
Совместимость между самими библиотеками. Дело в том что, в некоторых сочетаниях библиотек проект не компилировался и выдавал кучу ошибок.
В библиотеке ArchiverSPK подправили совместимость с обновленным алгоритмом SYS_Exec.



Т.е. новые версии бибок не тестировались? Если сейчас веду работы на ответственным проектом, то лучше использовать старые?
Тестирование проводилось. Но протестировать абсолютно все и на все случаи жизни это нереальная задача.
Если Вы понимаете, что объект ответсвенный, то лучше оставьте пока старые версии. Если есть возможность, то потестируйте у себя на столе в течении нескольких дней.


Если подвести черту, то функционал незначительно менялся в библиотеках modbus. А во всех остальных подправлены Warnings и перечень используемых библиотек.

kip_88
05.08.2017, 20:21
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM02/5.340/SPK2xxSOM02_v5.340.zip

Где скачать этот файл? Повторюсь, ФТП не работает.

Евгений Кислов
05.08.2017, 21:38
Фтп переехал. В понедельник будем разбираться c последствиями этого. Ссылка на нужный вам файл:
http:/www.owen.ru/upl_files/ftp/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_SOM02/5.340/SPK2xxSOM02_v5.340.zip

Инженер23
09.08.2017, 16:01
Здравствуйте с переходом на новую прошивку и новую версию Codesys (3.5 sp7 patch4) появилась мелкая неприятность через какое то время дисплей как бы засыпает - приглушает подсветку и игнорирует первое нажатие - он от него как бы просыпается и включает подсветку поярче. Подозреваю что эта опция где то настраивается, можите подсказать где?

Евгений Кислов
09.08.2017, 16:05
Здравствуйте с переходом на новую прошивку и новую версию Codesys (3.5 sp7 patch4) появилась мелкая неприятность через какое то время дисплей как бы засыпает - приглушает подсветку и игнорирует первое нажатие - он от него как бы просыпается и включает подсветку поярче. Подозреваю что эта опция где то настраивается, можите подсказать где?

В таргет-файле, узел Screen. См. документ СПК. Описание таргет-файлов.

Эдуард_Н
11.08.2017, 10:58
В ближайшие дни все разместим на сайте и внесем новое ПО в производство.

Ближайшие дни это неделя, две?

Александр Приходько
11.08.2017, 13:28
Ближайшие дни это неделя, две?

Верно. Еще продолжаются тесты некоторых компонентов.

Спорягин Кирилл
15.08.2017, 11:52
В этой теме (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26161) говориться о плохой отзывчивости экрана СПК110 (особенно при низких температурах).
Имел опыт убедиться самостоятельно, что отзывчивость экрана СПК107 хуже, чем у СПК207 (см. эту тему (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25466&highlight=%D1%CF%CA107+%D1%CF%CA207)).

Скажите, представленные прошивки решают проблему с отзывчивостью экрана СПК1ХХ?

Спорягин Кирилл
15.08.2017, 11:57
Как я понимаю, вышла СПК207 М05. В ней решены проблемы с Modbusом на портах RS-485?

Александр Приходько
15.08.2017, 20:47
В этой теме (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26161) говориться о плохой отзывчивости экрана СПК110 (особенно при низких температурах).
Имел опыт убедиться самостоятельно, что отзывчивость экрана СПК107 хуже, чем у СПК207 (см. эту тему (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25466&highlight=%D1%CF%CA107+%D1%CF%CA207)).

Скажите, представленные прошивки решают проблему с отзывчивостью экрана СПК1ХХ?

Обновите ПО и отпишитесь нам. У клинтов разные проблемы. Возможно перепрошивка исправит проблему.

Александр Приходько
15.08.2017, 20:48
Как я понимаю, вышла СПК207 М05. В ней решены проблемы с Modbusом на портах RS-485?

Первое сообщение внимательно изучите в данной теме.

Александр Приходько
15.08.2017, 20:54
Добрый день. Активно готовимся к внесению нового ПО в производство.
Мы обновили довольно большое число программных модулей. Они внесены в шапку темы.

15.08.2017 - Обновлена прошивка СПК207[М04]/[М05] - 5.428. Повышена стабильность. Обновлен конфигуратор.
15.08.2017 - Обновлена прошивка СПК107.Д/110.Д – 5.411. Обновлен конфигуратор.
15.08.2017 - Обновлены Библиотеки OWEN 3.5.4.8. Улучшена совместимость библиотек. Исправлена работа ArchiverSPK. Добавлены библиотеки опроса счетчиков. ASCII_TO_UNICOD заменена на OwenStringUtils. Добавлена OwenDebug. Обновлены библиотеки Modbus Master/Slave/OwenModules исправлены незначительные ошибки, косметические правки.
15.08.2017 - Обновлены Target-файлы до 3.5.4.26. Исправлена работа входа wekeup на вкладке screen.
15.08.2017 - В инструкции по обновлению проектов теперь не требуется удалять библиотеку ArchiverSPK. Ее надо обновить до 3.5.4.20. Нельзя одновременно использовать данную библиотеку и функционал вкладки Device Target-файлов.
15.08.2017 - В инструкции по обновлению проектов добавлен новый пункт: ASCII_TO_UNICOD более не поддерживается. На смену пришла библиотека OwenStringUtils.
15.08.2017 - Подготовлен образ DVD диска для всех СПК (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=https://yadi.sk/d/g_QxYPn73M3P82) - V17 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (3,21Гб)

Сейчас приводим в порядок документацию. Большинство документов уже готово. К концу недели планируем завершить работы и будем вносить все обновления на производство.

приборист
16.08.2017, 10:32
Коллеги, добрый день!
https://www.youtube.com/watch?v=72I-_E-nV6k
Что за новые симптомы?
СПК 207 web М05, питание 220в
Прошивка с завода (5.3** вроде )

Спорягин Кирилл
16.08.2017, 11:01
Обновите ПО и отпишитесь нам. У клинтов разные проблемы. Возможно перепрошивка исправит проблему.

СПК110 нет на руках. Предполагается заложить в проект.
Если отзывчивость экрана у СПК110 хуже, чем у СПК207, то, вероятно, будем использовать СПК207.

Спорягин Кирилл
16.08.2017, 11:13
Первое сообщение внимательно изучите в данной теме.

В первом сообщении написано следующее:
"Частично исправлена работа RS485 в СПК207[М04]. Полное исправление будет в 1-м квартале 2017г. при выходе модификации СПК207[М05] в связи с необходимостью аппаратной доработки. СПК207[М04] можно будет обновить до СПК207[М05] в сервисных центрах компании ОВЕН. Подробности будут опубликованы после открытия продаж новой модификации."

Модификация М05 вышла. Но хотелось бы услышать точно, что проблемы исправлены.

Александр Приходько
16.08.2017, 15:06
В первом сообщении написано следующее:
"Частично исправлена работа RS485 в СПК207[М04]. Полное исправление будет в 1-м квартале 2017г. при выходе модификации СПК207[М05] в связи с необходимостью аппаратной доработки. СПК207[М04] можно будет обновить до СПК207[М05] в сервисных центрах компании ОВЕН. Подробности будут опубликованы после открытия продаж новой модификации."

Модификация М05 вышла. Но хотелось бы услышать точно, что проблемы исправлены.

Исправлены.

Спорягин Кирилл
16.08.2017, 15:08
Понял. Спасибо.

Спорягин Кирилл
16.08.2017, 15:09
А что с отзывчивостью СПК1ХХ?

Александр Приходько
16.08.2017, 16:34
Подготовили релиз.
16.08.2017 - Подготовлен Образ DVD диска для всех СПК - V17 (3,25Гб) Yandex (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=https://yadi.sk/d/Pjrt9xq33M4myr) Google (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=https://drive.google.com/file/d/0B7eZT-PAGVKvMkRsamZqRGJWZFk/view?usp=sharing)

ASo
16.08.2017, 17:53
Это релиз точно пойдет в производство?

Александр Приходько
16.08.2017, 21:54
Это релиз точно пойдет в производство?

Данная версия уже отправлена на внесение.
Завтра будем заниматься внесением новых прошивок, руководств по эксплуатации и пр.

Спорягин Кирилл
17.08.2017, 10:49
Все же что с отзывчивостью экрана СПК1ХХ на новых прошивках?
Были ли жалобы пользователей?

Nekit
19.08.2017, 11:55
Переустановил всё с нуля. Делаю проект из примера через ModulsOwenlib. Получаю кучу ошибок из-за того что библиотеке требуется StandartLib версии 3.5.2.0 а у меня по умолчанию 3.5.5.0 (есть 3.5.7.0 и еще пара версий 3.5.2.0 нет). Как быть?32713

Евгений Кислов
19.08.2017, 13:56
Переустановил всё с нуля. Делаю проект из примера через ModulsOwenlib. Получаю кучу ошибок из-за того что библиотеке требуется StandartLib версии 3.5.2.0 а у меня по умолчанию 3.5.5.0 (есть 3.5.7.0 и еще пара версий 3.5.2.0 нет). Как быть?32713

Установить архив репозитория (ссылка в подписи).

Nekit
20.08.2017, 20:46
Установить архив репозитория (ссылка в подписи).
Спасибо. Предлагаю включить в шапку в раздел
Перечень ПО обязательного к установке на ПК: 

Евгений Кислов
20.08.2017, 20:49
Спасибо. Предлагаю включить в шапку в раздел
Перечень ПО обязательного к установке на ПК: 

Он же там есть, вторым пунктом. Или вы его ставили, но это не помогло, и проблема решилась только при установке полного архива из моей подписи?

Эдуард_Н
21.08.2017, 04:21
Он же там есть, вторым пунктом. Или вы его ставили, но это не помогло, и проблема решилась только при установке полного архива из моей подписи?

Тогда давайте не путать людей, полный не полный архив. Сделайте один и всё.

Nekit
22.08.2017, 20:26
Он же там есть, вторым пунктом. Или вы его ставили, но это не помогло, и проблема решилась только при установке полного архива из моей подписи?

Да того из шапки было мало. Ещё раз повторюсь ставил на чистую систему. После установки архива из подписи проблема решилась "сама".

Вообще на мой взгляд логичнее поправить саму бибку и вместо конкретной версии standart.lib поставить *. Врядли 3s сможет что-то сломать в своей основной библиотеке ))

SA104
25.08.2017, 09:17
Добрый день.
В шапке темы рекомендуется "Если в проекте использовалась библиотека ArchiverSPK ее необходимо обновить до версии 3.5.4.20."
В новых библиотеках нашел только 3.5.4.2 Это опечатка или если нет, то где найти эту библиотеку?

Евгений Кислов
25.08.2017, 09:25
Добрый день.
В шапке темы рекомендуется "Если в проекте использовалась библиотека ArchiverSPK ее необходимо обновить до версии 3.5.4.20."
В новых библиотеках нашел только 3.5.4.2 Это опечатка или если нет, то где найти эту библиотеку?

Это опечатка. Поправил.

AlexSku
11.09.2017, 10:06
Не понял: где прошивка для СПК105?

Евгений Кислов
11.09.2017, 10:38
Не понял: где прошивка для СПК105?

В 1-м посте (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25756&p=230332&viewfull=1#post230332), под спойлером Внутреннее программное обеспечение СПК (прошивки).

Alex_M6
14.09.2017, 08:57
Господа, помогите разобраться с Ethernet на СПК207-24.03.00-CS-WEB [M05] с прошивкой SPK2xxSOM02_v5.480.

1. Не получается настроить работу через DHCP. В конфигураторе и во время перезагрузки СПК кратковременно получает IP (вижу на стороне роутера), но через 5-10 секунд IP исчезает из таблицы выданных адресов. При этом ответов на PINGа нет.

2. Если отключить DHCP и прописать статический IP, то при каждой перезагрузке кнопкой reset нужно физический переподключать патч-корд. В противном случает связь с СПК не устанавливается и PING не проходит.

IP-адрес DHCP-сервера 192.168.15.1.
Статический IP 192.168.15.10
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.15.1

В чем может быть причина?

Евгений Кислов
14.09.2017, 09:31
Господа, помогите разобраться с Ethernet на СПК207-24.03.00-CS-WEB [M05] с прошивкой SPK2xxSOM02_v5.480.

1. Не получается настроить работу через DHCP. В конфигураторе и во время перезагрузки СПК кратковременно получает IP (вижу на стороне роутера), но через 5-10 секунд IP исчезает из таблицы выданных адресов. При этом ответов на PINGа нет.

2. Если отключить DHCP и прописать статический IP, то при каждой перезагрузке кнопкой reset нужно физический переподключать патч-корд. В противном случает связь с СПК не устанавливается и PING не проходит.

IP-адрес DHCP-сервера 192.168.15.1.
Статический IP 192.168.15.10
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.15.1

В чем может быть причина?

Добрый день. Напишите запрос на support@owen.ru, пожалуйста.

Эдуард_Н
18.09.2017, 19:22
Диск с сайта не скачивается через IE.

Евгений Кислов
18.09.2017, 21:09
Диск с сайта не скачивается через IE.

Попробуйте использовать вместо IE какой-нибудь web-браузер (Chrome, Firefox и т.д.).

Эдуард_Н
19.09.2017, 03:57
Попробуйте использовать вместо IE какой-нибудь web-браузер (Chrome, Firefox и т.д.).

А IE запрещено использовать?:)

Эдуард_Н
19.09.2017, 03:59
Могли бы людей проинформировать о том, что новое ПО на сайте выложено.

Alexmorphy
04.10.2017, 15:38
Не могу закачать прошивку по адресу http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx/5.472/Firmware_v.5.472_spk_107_110.zip

Sulfur
06.10.2017, 09:46
Овен FTP не работает, для скачивания прошивки приходится тянуть весь диск.
Свежекупленный СПК107 пришел с прошивкой 3.948, на диске в комплекте прошивка 5.231.
Дата производства 11.09.2017

SlavaS
13.10.2017, 16:12
Здравствуйте! В предыдущем проекте я использовал библиотеку MODBUS версии 3.3. Сегодня обновил прошивку, обновил Target файл, удалили старые библиотеки из пакета (LibInstall_v3.5.4.3.package) и установил новые из пакета (LibInstall_v3.5.4.8.package). При создании нового проекта с использованием библиотеки MODBUS v3.5.4.2 у меня пишет ошибку - отсутствует библиотека Standard v3.5.2.0 (в системе есть библиотека 3.5.5.0). Не подскажете, где взять библиотеку Standard 3.5.2.0?

Евгений Кислов
13.10.2017, 19:38
Здравствуйте! В предыдущем проекте я использовал библиотеку MODBUS версии 3.3. Сегодня обновил прошивку, обновил Target файл, удалили старые библиотеки из пакета (LibInstall_v3.5.4.3.package) и установил новые из пакета (LibInstall_v3.5.4.8.package). При создании нового проекта с использованием библиотеки MODBUS v3.5.4.2 у меня пишет ошибку - отсутствует библиотека Standard v3.5.2.0 (в системе есть библиотека 3.5.5.0). Не подскажете, где взять библиотеку Standard 3.5.2.0?

Добрый день. Вам необходимо установить архив репозитория. Ссылка в подписи.

Forester83
14.10.2017, 20:22
Доброго времени суток. Подскажите пжлста как лог загрузки глянуть ?
Подключился к панельке Putty по . п. 14.8 CoDeSy..._FAQ_v.1.2.pdf
Что дальше ?
Панелька на объекте спустя месяц работы перестала запускать проект. Очень хочу выяснить.

Forester83
14.10.2017, 21:18
через нуль-модемный кабель по RS-232 при загрузке получил лог
OK

U-Boot 2010.03 (сен 07 2017 - 15:34:43) (OWEN-20170907-5482)


CPU: S3C2416@400MHz Fclk = 800MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz
Board: SPK105 DDR2
DRAM: 64 MB
NAND: 128 MiB

NAND read: device 0 offset 0xe0000, size 0x20000
131072 bytes read: OK
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0

NAND read: device 0 offset 0x120000, size 0x1c0000
1835008 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 30000000 ...
Image Name: Linux-3.0.18-rt34
Created: 2017-09-07 12:36:28 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1787752 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 30008000
Entry Point: 30008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK

Starting kernel ...

Uncompressing Linux... done, booting the kernel.

Forester83
16.10.2017, 10:41
Благодаря оперативной тех поддержке ( модератора ) удалось выяснить, что ошибка в моем проекте.
У меня в проекте есть формула масштабирования датчика температуры. Наладчики ввели не корректные данные и у меня произошло деление на 0.
Так как параметры были в retain области, деление было постоянным, при запуске проекта ( при включении СПК). Поэтому проект не стартовал. И писалось «Отсутствует загрузочное приложение».

murdemon
16.10.2017, 10:47
Обычно в таких ситуациях.. делают прерывание по ошибке деления и отображение ошибки на экране HMI "Ошибка программирования" ..

Dmitro
07.11.2017, 12:25
Есть ли смысл менять прошивку СПК110 с 3.9хх на. 5.ххх?
Интересует увеличение производительности, улучшение перепрошивки с USB (какой нибудь вывод о процессе и результате заливки проекта), лучше связь rs485.

nedo
07.11.2017, 17:15
Лично я, кроме работы часов, отметить улучшения не могу, ни производительности, ни другого чего. Что в 3.9хх - SP5, что в 5.ххх - SP5, - какое тут может быть увеличение производительности?, только лишь устранение своих ранних косяков. С портами мнение тоже не однозначное.

Forester83
17.11.2017, 18:44
Есть ли смысл менять прошивку СПК110 с 3.9хх на. 5.ххх?
Интересует увеличение производительности, улучшение перепрошивки с USB (какой нибудь вывод о процессе и результате заливки проекта), лучше связь rs485.

1)У меня связь по периферии улучшилась ( Slave устройства по площади раскинуты, с длиной кабеля около 300 метров.
2) Часы стабильнее - большой плюс если ты делаешь работу по расписанию
3) с подсветкой экрана проще стало.
4) перепрошивкой через USB проблем нет. Главное флешку нормальную взять.

jfarsh
03.12.2017, 20:17
Добрый день. Помогите сориентироваться новичку, а то, по мере прочтения данного форума я понимаю всё меньше и меньше, а сроки проекта поджимают, прошивка для СПК207[М02].03.CS версии 5.334 с образа диска, выложенного в данной теме должна поддерживать тренды или нет, если да - какой версией CODESYS нужно пользоваться, чтобы они работали, если нет - какая прошивка их всё таки поддерживает и где её взять. Экспериментальная с поддержкой 3.5 SP7? Но тема с ней давно не обновлялась, и там ясно написано, что она не рекомендуется к применению в продакшене. Короче, тренды на СПК207[M02] - реальность или вымысел?

Евгений Кислов
03.12.2017, 20:19
Тренды не поддерживаются.

jfarsh
06.12.2017, 13:15
Тренды не поддерживаются.

Спасибо. Тогда ещё вопрос: налаживаю связь с модулями МВ-110. После установки всех необходимых пакетов и добавления устройств в проект в обучающем видео проект должен выглядеть так 34496 а у меня получилось вот что 34497. На всякий случай там же показан менеджер пакетов. Версия CODESYS 3.5 SP5 patch 5. Всё установлено с образа диска из этой темы. Вопрос: что я делаю не так, куда пропали IO Mapping'и?

Евгений Кислов
06.12.2017, 13:38
Спасибо. Тогда ещё вопрос: налаживаю связь с модулями МВ-110. После установки всех необходимых пакетов и добавления устройств в проект в обучающем видео проект должен выглядеть так 34496 а у меня получилось вот что 34497. На всякий случай там же показан менеджер пакетов. Версия CODESYS 3.5 SP5 patch 5. Всё установлено с образа диска из этой темы. Вопрос: что я делаю не так, куда пропали IO Mapping'и?

Вы, видимо, смотрите какое-то старое обучающее видео. В текущей версии шаблонов маппинг убрали - там обращение идет в стиле название_модуля.название_канала.
Это оказалось неудачным решением - поэтому в грядущей, новой версии шаблонов маппинг опять вернется.

Shpilli Willi
11.12.2017, 09:19
Добрый день!

Можете скинуть на почту/яндекс диск/гугл диск библиотеки ОВЕН и инструкцию по архивированию с помощью таргетов (или хотя бы OwenStringUtils, ArchivatorOwenLib, ArchiverSPK. У меня снова ftp.owen.ru. не работает :( )

Евгений Кислов
11.12.2017, 09:30
Добрый день!

Можете скинуть на почту/яндекс диск/гугл диск библиотеки ОВЕН и инструкцию по архивированию с помощью таргетов (или хотя бы OwenStringUtils, ArchivatorOwenLib, ArchiverSPK. У меня снова ftp.owen.ru. не работает :( )

Добрый день. Вот зеркало фтп:
https://yadi.sk/d/7byrC_E73QAQhC

приборист
27.12.2017, 11:12
Добрый день!
В прошивке 5.480 - наблюдается странное поведение СПК207.
При заливке программы - гаснет экран и перестает реагировать на нажатия.
При этом все работает, из CDS и через Веб визуализацию.
Экран начинает работать лишь после перезагрузки.

Александр Приходько
27.12.2017, 15:01
Добрый день!
В прошивке 5.480 - наблюдается странное поведение СПК207.
При заливке программы - гаснет экран и перестает реагировать на нажатия.
При этом все работает, из CDS и через Веб визуализацию.
Экран начинает работать лишь после перезагрузки.
Во вкладку Screen залезали? Может что с яркостью перекрутили?

приборист
27.12.2017, 15:47
Во вкладку Screen залезали? Может что с яркостью перекрутили?

Залезали, все в норме.
Значения не трогаются, все работает нормально.
Стоит удаленно подключиться через CDS - дисплей тухнет по таймеру и назад не возвращается.

Как то пробовал делать WakeUp через I\O Mapping - СПК вообще вылетал в эксепшн.

Александр Приходько
27.12.2017, 15:49
Залезали, все в норме.
Значения не трогаются, все работает нормально.
Стоит удаленно подключиться через CDS - дисплей тухнет по таймеру и назад не возвращается.

Как то пробовал делать WakeUp через I\O Mapping - СПК вообще вылетал в эксепшн.

Какая версия TARGET в проекте?
Установите версию 3.5.4.26: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targets/Owen_Target_Install_3.5.4.26.zip
После этого откройте проект. Выберите в самой верхней части проекта СПК, по ней ПКМ и выбирайте пункт обновить устройство.

Такое ощущение, что прошивка старая или таргеты староваты.

приборист
27.12.2017, 16:04
Какая версия TARGET в проекте?
Установите версию 3.5.4.26: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=http:/ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targets/Owen_Target_Install_3.5.4.26.zip
После этого откройте проект. Выберите в самой верхней части проекта СПК, по ней ПКМ и выбирайте пункт обновить устройство.

Такое ощущение, что прошивка старая или таргеты староваты.

Версия таргет 3.5.4.26
Прошивка
5.480
Все последнее с сайта \ форума.

av-gorbu
10.01.2018, 14:50
Добрый день!
Установил CodeSys v3.5 sp5 Patch 5 и все необходимые библиотеки (с образа диска 2017 года) . Переделывал проект для СПК версии M04 на проект СПК версии M05. В проекте использовались библиотеки ModBus и ModBus-Slave. Обновленные версии этих библиотек почему-то ссылаются на старые системные библиотеки Standart (3.5.2.0) и Standart64 (3.5.2.0). В репозитории имеются системные библиотеки версии 3.5.5.0. В предыдущих реализациях библиотек ModBus и ModBus-Slave использовались системные библиотеки Standart (3.5.5.0) и Standart64 (3.5.5.0). Как исправить данную проблему?3504135042

Евгений Кислов
10.01.2018, 14:52
Добрый день.

Необходимо установить архив репозитория (repository archive). Ссылка в подписи.

avarte
15.01.2018, 19:43
М5, обновлен до последний версии.
при подачи питания в 70% случаев отображается белый экран и ничего более, приходится отключать питание и пытаться включать заново, если-же начинает отображается стартовый экран "ОВЕН" то далее все будет нормально, известная-ли проблема?

Евгений Кислов
16.01.2018, 07:14
М5, обновлен до последний версии.
при подачи питания в 70% случаев отображается белый экран и ничего более, приходится отключать питание и пытаться включать заново, если-же начинает отображается стартовый экран "ОВЕН" то далее все будет нормально, известная-ли проблема?

Добрый день. До обновления прошивки такое поведение наблюдалось?

приборист
16.01.2018, 19:36
Добрый день!
Подскажите - планируется ли добавление СПК207 в OwenCloud?
Или только через ПМ210?

Евгений Кислов
17.01.2018, 13:02
Добрый день!
Подскажите - планируется ли добавление СПК207 в OwenCloud?
Или только через ПМ210?

В будущем - безусловно планируется.

ASo
17.01.2018, 13:58
И когда это ориентировочное будущее?

Евгений Кислов
17.01.2018, 15:59
И когда это ориентировочное будущее?

Не могу дать комментариев по срокам.

avarte
18.01.2018, 12:22
Добрый день. До обновления прошивки такое поведение наблюдалось?
К сожалению не могу ответить на Ваш вопрос, т.к. СПК "с коробки" обновлен до последней версии, т.к. ПО и таргеты были скачены с сайта, а они не желали работать с непоследней версией прошивки.
Прибору всего неделя.
ведет себя вот так (ссылка на ютуб) https://youtu.be/JUBwOuJ1uEs
Причем если он постоит обесточенным с полчасика то включается и работает адекватно, до первого отключения питания.
Зав.№ 66227171132375529
На кнопку сброса реагирует незначительным потемнением экрана с последующим восстановлением яркости

Александр Приходько
18.01.2018, 12:46
К сожалению не могу ответить на Ваш вопрос, т.к. СПК "с коробки" обновлен до последней версии, т.к. ПО и таргеты были скачены с сайта, а они не желали работать с непоследней версией прошивки.
Прибору всего неделя.
ведет себя вот так (ссылка на ютуб) https://youtu.be/JUBwOuJ1uEs
Причем если он постоит обесточенным с полчасика то включается и работает адекватно, до первого отключения питания.
Зав.№ 66227171132375529
На кнопку сброса реагирует незначительным потемнением экрана с последующим восстановлением яркости

Повторите обновление ПО еще раз. Если не поможет, несите в СЦ. Вероятно непропай в шине питания дисплея.
P.S. попробуйте при белом экране к СПК подключиться (через 30 сек после включения), если связь есть с CODESYS, то проблема в питании дисплея.

avarte
18.01.2018, 12:57
связь по интерфейсу есть.

Александр Приходько
18.01.2018, 13:02
связь по интерфейсу есть. Где в Омске можно найти СЦ?
В Омске СЦ видимо нет. Полный список тут (http://www.owen.ru/78507995). Если у дилера брали, попробуйте к нему обратиться.

avarte
18.01.2018, 20:16
дефект плавающий, после снятия видео, больше не проявлялся

Александр Приходько
19.01.2018, 15:50
дефект плавающий, после снятия видео, больше не проявлялся

Рекомендую не тянуть до установки на объект и передать в СЦ. Или поговорите с дилером, пусть выполнят замену.
Будет неприятно, если подобное во время эксплуатации всплывет.

Crusash
06.02.2018, 21:07
Пытаюсь перепрошить старую панель СПК105, прошивка 3.407, программа конфигуратор 2.4.0.0

в руководстве по прошивке написано:


Файлы необходимые для прошивки (в архиве с прошивкой):
1. Прошивка для СПК105:
a. Архив u-boot-spk105.zip содержащий файлы обновления начального загрузчика старым способом
i. Каталог spk105
1. Файл spk105\u-boot.bin
2. Файл spk105\update.fw
b. Файл spk105u.bin, необходим для обновления загрузчика новым способом
c. Файл spk105f.bin, необходим для обновления прошивки
2. Прошивка

по описанию я понял что мне нужен архив u-boot-spk105.zip, но я нигде не могу его найти, в архиве с прошивкой его нет, на форуме даже упоминания о таковом нету...
Что делать?

Евгений Кислов
07.02.2018, 09:21
Пытаюсь перепрошить старую панель СПК105, прошивка 3.407, программа конфигуратор 2.4.0.0

в руководстве по прошивке написано:



по описанию я понял что мне нужен архив u-boot-spk105.zip, но я нигде не могу его найти, в архиве с прошивкой его нет, на форуме даже упоминания о таковом нету...
Что делать?

Можно взять его отсюда:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx/3.939/Firmware_v.3.939_spk_105.zip

Т.е. вы можете сначала прошиться на 3.939, а с нее (если необходимо) - на 5.482.