Тема не раз поднималась, хочу услышать рекомендации от СОТРУДНИКОВ ОВЕН.
Плк 160 новый, в нём было записано только конфигурация входов (назначены имена) и настроены аналоговые входа.
Подключаюсь, пишет программа не та (правильно пишет), 30 секунд ничего не нажимал, нажал отмену, всё, выскочила ошибка, больше я ничего сделать не могу, только идти и перезагружать его, каждый раз ошибка подключения.
На выходных обесточили еще пять ПЛК буквально на 15 минут, после включения НИ У ОДНОГО НЕ СОХРАНИЛИСЬ RETAIN, сохраняются какие-то левые числа, возможно от прошлого выключения или еще что-то, к одному из 5 подключиться тоже не удалось, стоят в одном шкафу, один хаб, потом один провод...
На другом объекте так же был обесточен ПЛК 160, после загрузки в нём не оказалось программы, он управляет КНС, это очень важный объект, спасло САУ как резервная система.
Год назад с такими проблемами был ПЛК 150 (не мог подключиться по ethernet), только перезагрузка.
На форуме периодически появляются темы и сообщения с такими проблемами.
Чего ждать?
Как решать?
Решается ли на стороне ОВЕН эти проблемы?
Какие рекомендации?
Мы весьма часто покупаем ПЛК 160, но накопилось весьма много проблем с ним за годы эксплуатации.
Я хочу услышать решения проблем и что делает ОВЕН для их решения, если таковых не имеется мы готовы постепенно переходить на другое оборудование.
Проблемы:
1) Не верные RETAIN
2) Пропадает программа
3) Не могу подключиться по ethernet
4) Выхода сами включаются (решается ли вопрос?)
Мы имеем как минимум 8 ПЛК 160 с этими проблемами купленные с 2014 года.
Спорягин Кирилл
06.12.2016, 11:59
В качестве retain-переменных рекомендую использовать область Modbus-slave. У меня с ней никогда проблем не было.
Евгений Багаев
07.12.2016, 15:15
Здравствуйте, Scream.
Какая версия прошивки у Ваших контроллеров? Если Вы с 2014 года ее не обновляли, то скорее всего там 2.14.0. Если обратиться к истории изменений прошивки (http://www.owen.ru/uploads/log_plc1xx.txt), то Вы увидите, что был проведен ряд исправлений для ПЛК160, напрямую касающихся пунктов 2 и 3:
2.14.9 - Исправлена проблема с сохранением проекта, наблюдавшаяся на ПЛК160
2.15.0 - Для ПЛК160 - исправлен логин по Ethenet
Узнать версию прошивки можно командой PLCInfo в ПЛК-Браузере. Текущая актуальная версия для ПЛК160 - 2.16.0. Доступна на сайте.
Что касается RETAIN переменных: данная проблема у Вас проявляется абсолютно на всех ПЛК? Если есть возможность - пришлите мне в личку проект. Также возможно дело в аккумуляторе.
По поводу замыкания выходов ПЛК160. О данной проблеме были оповещены все дилеры, на странице контроллера добавлен баг-лист (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk160/68361726) с описанием имеющейся проблемы и рекомендацией по обходу до устранения. Оперативно решить вопрос не получилось, как мы это планировали, но работы по устранению по-прежнему ведутся.
Один из плк, к которому не смог подключиться, купленный самым последним
PLC model MODEL PLC 160 Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 2.15.9
Need Target version 2.10
Compiled: 10:49:20 Feb 19 2016
значит прошивка не решает пункт 3?
Филоненко Владислав
07.12.2016, 16:57
В качестве retain-переменных рекомендую использовать область Modbus-slave. У меня с ней никогда проблем не было.
Учитывая, что и Rеtain CoDeSys и Retain Slave-ов пишутся в одну и ту же память (причём Retain Slave-ов после Rеtain CoDeSys, т.е. при всяких проблемах с питанием Retain Slave-ов имеет гораздо больше шансов не записаться) - вышеописанная рекомендация вызывает у меня гомерический хохот. :cool:
Но я теперь понял, зачем в некоторых проектах людям тысячи переменных в slave :)
Филоненко Владислав
07.12.2016, 16:59
Один из плк, к которому не смог подключиться, купленный самым последним
PLC model MODEL PLC 160 Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 2.15.9
Need Target version 2.10
Compiled: 10:49:20 Feb 19 2016
значит прошивка не решает пункт 3?
Если в каком-то из ПЛК вообще не удаётся подключится по Ethernet, проблема явно не в прошивке. Проблемы с логином по Ethernet возникали в неких специфических условиях, отсутствующих в ПЛК "из коробки".
Филоненко Владислав
07.12.2016, 17:51
Не не поняли. С ретайном с слейве да - это сильно, помимо сказанного - это как голой ж-й в окно.
А тысячами переменных легко (из жизни): 4x МЭ110-3M, пара других мультиметров, парочка 8AC ..
И? Как меня учили, на кажом уровне управления происходит фильтрация данных с нижестоящих уровней и наверх ДОЛЖНО уходить не более 10% данных.
Иными словами зачем использовать дорогой ПЛК как дешёвый шлюз?
P.S. И что с этими тысячами данных делать там, наверху? Их даже опросить в реальные сроки невозможно.
Не не поняли. С ретайном с слейве да - это сильно, помимо сказанного - это как голой ж-й в окно.
А тысячами переменных легко (из жизни): 4x МЭ110-3M, пара других мультиметров, парочка 8AC ..
Вот соглашусь. К примеру модуль аналоговых входов - 8 входов, допустим датчиков давления. 8-10 параметров на каждый для передачи (всякие минимальные-максимальные пределы и т.п). То есть только с одного модуля наверх может уходит 80 параметров. Поэтому неудивляет, что у кого то под тысячу регистров на передачу. Почему бы и нет, если через ethernet пропускная способность позволяет
Да, Валенок быстрее печатает :)
Если в каком-то из ПЛК вообще не удаётся подключится по Ethernet, проблема явно не в прошивке. Проблемы с логином по Ethernet возникали в неких специфических условиях, отсутствующих в ПЛК "из коробки".
Что за логин?
Какие условия?
Подробнее можно?
Опять интересно получается...
Я пишу "не могу подключиться"
Евгений пишет "мы решили эту проблему в новых прошивках"
Владислав пишет "проблема не в прошивке"
Итак, определились, прошивка не решает проблему подключения, хорошо, тогда в чем может быть причина и как не нарываться больше на это?
Гарчев Евгений
07.12.2016, 20:48
Что за логин?
Какие условия?
Подробнее можно?
Если добавить в проекте ModBus TCP сервер через конфигурацию ПЛК (ModBus TCP Slave) и разорвать соединение в то время, когда ПЛК "общается" с КДС то после восстановления соединения подключиться повторно из среды программирования не удастся, хотя ПЛК будет пинговаться.
Гарчев Евгений
07.12.2016, 20:51
Евгений пишет "мы решили эту проблему в новых прошивках"
Владислав пишет "проблема не в прошивке"
На более ранних версиях прошивок были и другие проблемы с коммуникацией ПЛК и КДС по Ethernet-порту, которые сейчас решены.
Если добавить в проекте ModBus TCP сервер через конфигурацию ПЛК (ModBus TCP Slave) и разорвать соединение в то время, когда ПЛК "общается" с КДС то после восстановления соединения подключиться повторно из среды программирования не удастся, хотя ПЛК будет пинговаться.
Ага, но у меня не было никаких modbus TCP серверов, только имена и настройки диапазона аналоговых входов, проект голый был.
На более ранних версиях прошивок были и другие проблемы с коммуникацией ПЛК и КДС по Ethernet-порту, которые сейчас решены.
Да я не спорю, читал исправления, много чего сделали.
Такс, ну пока фронт работ свой вижу, это обновить прошивки у всех ПЛК, работа это не маленькая, но проделать надо, так понимаю решатся проблема 1 и 2, хорошо.
По поводу батареек, рекомендации будут ?
По прошивке, я могу смело перепрошивать свои ВСЕ ПЛК 160 на 2.16.0 ?
Передайте админу сайта тут скачивал прошивку http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
выскочило маленькое окно с крякозябрами, ничего не понятно что там написано, и зачем я галочку поставил там не понятно.
Филоненко Владислав
08.12.2016, 11:30
Ага, но у меня не было никаких modbus TCP серверов, только имена и настройки диапазона аналоговых входов, проект голый был.
.
О чём я и намекал, что дело не в прошивке.
О чём я и намекал, что дело не в прошивке.
Мне намёки не нужны, и если даже пойму намёк, сделаю вид что не понял, это не та область где нужны намёки.
Здесь есть четко сформулированный вопрос на который надо дать четко сформулированный ответ или четко сформулированную ссылочку на решение.
Я уже задал несколько вопросов, хотелось бы получить ответ.
Гарчев Евгений
08.12.2016, 13:25
По поводу батареек, рекомендации будут ?
Использовать биб-ку syslibfile. Организовать, так сказать, свой алгоритм сохранения ... по изменению значения и/или по времени.
По прошивке, я могу смело перепрошивать свои ВСЕ ПЛК 160 на 2.16.0 ?
Перепрошивайте смело, хуже точно не будет;)
Использовать биб-ку syslibfile. Организовать, так сказать, свой алгоритм сохранения ... по изменению значения и/или по времени.
Перепрошивайте смело, хуже точно не будет;)
Спасибо .
Если добавить в проекте ModBus TCP сервер через конфигурацию ПЛК (ModBus TCP Slave) и разорвать соединение в то время, когда ПЛК "общается" с КДС то после восстановления соединения подключиться повторно из среды программирования не удастся, хотя ПЛК будет пинговаться.
Итак, вновь и вновь я как идиот иду на объект чтобы остановить автоматику башни Рожновского для перезагрузки ПЛК за 30 000 рублей потому что не могу к нему подключиться...
Решение этой проблемы есть?
Вчера перепрошил этот ПЛК 160 на последнюю прошивку (), тут же на столе после перепрошивки:
1) Подключаюсь, по запарке подключался старым проектом (не актуальным)
2) Codesys показывает сообщение о том, что проекты разные (молодец), жду секунд 15-20 (вспоминаю что за проект)
3) Нажимаю Отмена
4) Появляется ошибка соединения
5) Бинго... больше подключиться к ПЛК я НЕ МОГУ
Что мне сделать, чтобы я мог ВСЕГДА, когда мне надо подключаться к СВОЕМУ ПЛК, а не тогда когда он захочет????
ВОПРОС 2
На этом же перепрошитом ПЛК захожу в PLC браузер и ввожу ?, получаю
?
? - show implemented commands
pinf - get project info
resetprg - Reset PLC program
resetprgcold - Reset PLC program cold
resetprgorg - Reset PLC program original
reload - Reload boot project
getprgprop - Program properties
getprgstat - Program status
filecopy - Copy files [from] [to]
filerename - Rename files [old] [new]
filedelete - Delete file [filename]
filedir - display directory list
setpwd - set login password
delpwd - delete login password
ðŸå
ðŸå
ðŸå ! ÿå ÿåÀ
ðŸå
¨>
0@-é
0@-é
GetTime - return current time and date
SetTime Format[ SetTime HH:MM:SS]
SetDate Format[ SetDate DD.MM.YYYY]
SetIP Format[ SetIP XXX.XXX.XXX.XXX]
SetGate Format[ SetGate XXX.XXX.XXX.XXX]
SetMask Format[ SetMask XXX.XXX.XXX.XXX]
PLCInfo Information about PLC
UpdateCore Update PLC Core binary
SetModemPort[ SetModemPort X]
SetModemCfg[ SetModemCfg X]
Вот вам PLCInfo
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160 Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 2.16.0
Need Target version 2.10
Compiled: 13:46:58 Nov 7 2016
MAC 6A:77:00:82:22:15
IP 192.168.5.88
GATE 192.168.5.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited
Вопрос 3
Новый ПЛК110 М02
Обладает проблемами из первого поста этой темы?
Прошил ПЛК100 на эту версию прошивки, вывод ? такой же, с крякозябрами.
Гарчев Евгений
17.01.2017, 18:18
Что мне сделать, чтобы я мог ВСЕГДА, когда мне надо подключаться к СВОЕМУ ПЛК, а не тогда когда он захочет????
В проекте, который крутился в контроллере перед подключением, есть конфигурационный ModBus TCP Slave? Если есть, то проблема перепрошивкой не вылечится (пока нет прошивки с исправлением этой проблемы). Что делать? Либо писать обмен через Syslibsockets, либо сделать ПЛК клиентом через конфигурацию (ModBus TCP Master).
Новый ПЛК110 М02
Обладает проблемами из первого поста этой темы?
Не обладает. Retain'ы не зависят от аккум-ра, для их сохранения достаточно остаточного заряда на конденсаторах, т.к. используется гораздо более шустрая микросхема памяти. С подключением по Ethernet и пропаданием программы тоже проблем нет (по крайней мере я о них не слышал). Но у М02, как сказал бы Валенок, есть пресловутый тумблер, положение которого влияет на запуск программы при включении контроллера ... Поэтому, чтобы не возникало лишних вопросов у заказчика, необходимо обеспечить полное отсутствие доступа к контроллеру обслуживающему персоналу на объекте ...
Гарчев Евгений
17.01.2017, 18:20
Прошил ПЛК100 на эту версию прошивки, вывод ? такой же, с крякозябрами.
Кракозябры, как я понимаю, это доп. команды, которые не заявлены в стандартном наборе команд CoDeSys.
В проекте, который крутился в контроллере перед подключением, есть конфигурационный ModBus TCP Slave? Если есть, то проблема перепрошивкой не вылечится (пока нет прошивки с исправлением этой проблемы). Что делать? Либо писать обмен через Syslibsockets, либо сделать ПЛК клиентом через конфигурацию (ModBus TCP Master).
Значит это должно быть здесь http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk160/68361726
Меня это не устраивает.
Это ж сколько лет этой проблеме и решения нет.
На ПЛК 100, 150 тоже такая проблема?
Не обладает. Retain'ы не зависят от аккум-ра, для их сохранения достаточно остаточного заряда на конденсаторах, т.к. используется гораздо более шустрая микросхема памяти. С подключением по Ethernet и пропаданием программы тоже проблем нет (по крайней мере я о них не слышал). Но у М02, как сказал бы Валенок, есть пресловутый тумблер, положение которого влияет на запуск программы при включении контроллера ... Поэтому, чтобы не возникало лишних вопросов у заказчика, необходимо обеспечить полное отсутствие доступа к контроллеру обслуживающему персоналу на объекте ...
Хорошо, тумблёр меня ни чуть не тревожит.
Кракозябры, как я понимаю, это доп. команды, которые не заявлены в стандартном наборе команд CoDeSys.
Заявлены они или нет не знаю, я прошивку не делал, на старых версиях прошивки этой проблемы нет, насколько я понял часть не в той кодировке, меня лично не напрягает, но мнение есть.
Гарчев Евгений
18.01.2017, 11:14
Значит это должно быть здесь http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk160/68361726
Меня это не устраивает.
Это ж сколько лет этой проблеме и решения нет.
На ПЛК 100, 150 тоже такая проблема?
Да, эта проблема касается всех ПЛК1хх. Данная проблема появилась на версиях прошивок выше 2.15.х. Для ПЛК100/150/154 можно использовать прошивку 2.14.0, там этой проблемы нет, а критичных исправлений, относящихся к ПЛК100/150/154, на более новых версиях прошивок не было.
Гарчев Евгений
18.01.2017, 13:06
Заявлены они или нет не знаю, я прошивку не делал, на старых версиях прошивки этой проблемы нет, насколько я понял часть не в той кодировке, меня лично не напрягает, но мнение есть.
я о том, что это команды, не относящиеся к кодесис
Александр82
20.01.2017, 16:50
У меня с плк100 тоже была проблема связи по usb и etzernet после подключения hipi termenal посмотрел лог пытался перепрошить ругался на память. Выпаял память промыл и облудил площадки впаял память и перепрошил ПЛК и все пошло проблем больше не наблюдал
Да, эта проблема касается всех ПЛК1хх. Данная проблема появилась на версиях прошивок выше 2.15.х. Для ПЛК100/150/154 можно использовать прошивку 2.14.0, там этой проблемы нет, а критичных исправлений, относящихся к ПЛК100/150/154, на более новых версиях прошивок не было.
Евгений, значит проблема появилась со временем в прошивках, прошивки вы же (овен) и делаете?
Можно ждать что со временем почините эту проблему?
Или уже не чинится, в чем суть этой проблемы?
Гарчев Евгений
23.01.2017, 14:24
Евгений, значит проблема появилась со временем в прошивках, прошивки вы же (овен) и делаете?
Можно ждать что со временем почините эту проблему?
Или уже не чинится, в чем суть этой проблемы?
Прошивки делаем мы (овен). В чем именно суть проблемы однозначно сказать не могу. Возможно, уже не хватает ресурсов или просто некорректное распределение между однотипным функционалом (связь с CDS по EThernet, конфигурационные ModBus TCP клиенты/серверы, библиотека NetVarUDP, библиотека SysLibSockets, GPRS-канал связи), думаю скорее первое ...
В ближайшее время,на сколько мне известно, новой версии прошивки с решением данной проблемы не ожидается. Сейчас все внимание, в основном, уделяется обновленной линейке ПЛК и разработке новой ...
Добрый день
Проблема с ПЛК160 2021г выпуска
В мае была загружена программа и контроллер был отправлен на объект
Сегодня его первый раз включили наладчики.
Контроллер не виден по сети Eth (не горят индикаторы), светодиод РАБОТА тоже не горит
В чем может быть проблема - слетела программа? батарейка ? что то другое?
Sergey666
26.10.2021, 12:54
Добрый день
Проблема с ПЛК160 2021г выпуска
В мае была загружена программа и контроллер был отправлен на объект
Сегодня его первый раз включили наладчики.
Контроллер не виден по сети Eth (не горят индикаторы), светодиод РАБОТА тоже не горит
В чем может быть проблема - слетела программа? батарейка ? что то другое?
Переключатель Работа-Стоп-Сброс в каком положении?
Аккумулятор в новых только для часов.
Переключатель в работе
Сброс не помогает
По питанию тоже перегружали
In_Da_Cher_A
26.10.2021, 13:22
Добрый день
Проблема с ПЛК160 2021г выпуска
ПЛК160 или ПЛК160М02?
В мае была загружена программа и контроллер был отправлен на объект
программа загружена и создан загрузочный проект?
Сегодня его первый раз включили наладчики.
включили как? просто подали питание или делали какие-то другие манипуляции?
Контроллер не виден по сети Eth (не горят индикаторы),
а КТО его должен увидеть и с какими настройками сети?
горение светодиодов - это не признак видения, командная строка и пинг - вот что значит "видеть по сети Eth". Это было сделано?
светодиод РАБОТА тоже не горитв контроллере нет программы, он не работает, вот светодиод и не горит (скорее всего)
В чем может быть проблема - слетела программа? батарейка ? что то другое?
банально - не был создан загрузочный проект, или это вдруг снова вылезли старые проблемы с плк160, когда были проблемы с глючной памятью
пусть наладчики для начала пропингуют контроллер
вышлите им проект, пусть подключатся, и не загружая проект, посмотрят, что там в файловой директории, гадать по неработающим светодиодам - это лечить по фотографии
ПЛК160 м02
Программа была создана весной этого года, загрузочное приложение создано.
Сегодня подали питание на шкаф с установленным контроллером.
С ПК пингуются все остальные устройства в сети, кроме ПЛК
Индикаторы на Ethernet порту ПЛК не горят ни один при подключении кабеля.
Сейчас привезут юсб кабель, попробую через него подключиться
Sergey666
26.10.2021, 15:56
А светодиод "Питание" горит? Может вы к "кирпичу" пытаетесь подключиться?
In_Da_Cher_A
26.10.2021, 15:58
Программа была создана весной этого года, загрузочное приложение создано.
вы проверяли в браузере, после создания загрузочного проекта, что в итоге лежит в памяти контроллера?
вы проверили, после создания загрузочного проекта, запуск программы после включения контроллера?
С ПК пингуются все остальные устройства в сети, кроме ПЛК
я надеюсь, что при загрузке программы, также были удалены настройки по умолчанию и выставлены соответствующие сетевые настройки в виде соответствующего айпи адреса, выделенного в сети предприятия для вашего ПЛК-160?
Сейчас привезут юсб кабель, попробую через него подключитьсяа сейчас что мешает подключиться по Етн? сколько раз был свидетелем, как упорно и безрезультатно долбились в порт 502
Это мой далеко не первый проект, поэтому такие вопросы, подано ли питание, проверял ли после загрузки, что проект сохранился - прошу не задавать.
Имею то, что имею - отгрузили проверенный ( мной, лично) шкаф с отлаженной программой.
Сейчас при включении питания горит светодиод Питание. На порту Еthernet индикации нет никакой при подключении кабеля.
keysansa
26.10.2021, 16:14
Это мой далеко не первый проект
Могу чутка пошутить... Даже с Сименсом надо отправлять запчасти на первую пусконаладку.
Какие запчасти? Запасной контроллер?
В общем кирпич похоже..
По юсб виндовс вообще не видит, что что то подключено
Новых устройств в диспетчере не появляется, никаких, даже с желтым треугольником
Есть какие то способы реанимации ?
keysansa
26.10.2021, 16:34
Какие запчасти? Запасной контроллер?
Да. Все зависит от расстояния.
keysansa
26.10.2021, 16:35
Есть какие то способы реанимации ?
Отправить по гарантии
keysansa
26.10.2021, 16:38
Да. Все зависит от расстояния.
У нас за 2к км установки. Лучше будет, контроллер назад привезти.
In_Da_Cher_A
26.10.2021, 17:20
Новых устройств в диспетчере не появляется, никаких, даже с желтым треугольником
Есть какие то способы реанимации ?драйвер попробуйте снести и вручную поставить, из списка ранее установленных, и повторить заново подключение при однозначно появившемся в диспетчере устройств новом ком порте
ну и подключиться через 232 дебаг , это следующий шаг если не заработает, чисто для констатации факта
In_Da_Cher_A
26.10.2021, 17:23
Это мой далеко не первый проект, поэтому такие вопросы, подано ли питание, проверял ли после загрузки, что проект сохранился - прошу не задавать.
Имею то, что имею - отгрузили проверенный ( мной, лично) шкаф с отлаженной программой.
Сейчас при включении питания горит светодиод Питание. На порту Еthernet индикации нет никакой при подключении кабеля.ну простите, у вас на лбу не написано, да и поговорка что и на старуху бывает ....ну вы поняли
У нас тоже об,екты по России и ближнему зарубежью
Несколько десятков за год
На все не напасешься запасных контроллеров
Всем Спасибо
Ну если не первый раз замужем, то должен знать, что в комплекте с каждым ПЛК идет кабель для программирования через порт Debug. Если память не изменяет, то называется КС14. И такой кабель нужно иметь при себе, особенно, когда едешь за много верст. Дальше нужно вспомнить, что ПЛК при включении питания кидает в порт лог загрузки, в котором много чего можно увидеть. И никакой USB кабель при этом не нужен, чтобы понять - кирпич или нет.
В чем смысл поста выше, так и не понял.
Ну можно кабелем лог снять, который напишет что то типа - вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.. Дальше что? Это поможет контроллер прошить?
Обращался сюда в надежде, что у кого то была подобная проблема, но технических ответов не прозвучало. Вопрос решили отправкой другого контроллера, тема закрыта.
In_Da_Cher_A
27.10.2021, 01:27
ну у меня было штуки 3 подобных пациента, года полтора назад - после включения грузились минут по пять!!!!!, на небольшой программе, связь устанавливали со всякими шаманскими плясками - абсолютно новые, день назад привезли из овна.
Два кое-как удалось завести с перепрошивкой и форматированием, а третий так и поехал обратно. Чем закончилось - не знаю, увы, но ошибку овен как бы признал. Я после зарёкся ставить 160ый, только 110.
из свежего - работает год один 110ый, который зависает так, что отваливается РС и сетка. Не пингуется при этом!. Лечится пока рестартом по питанию, раз в пару месяцев. Проблему пока отловить не могу, объект далеко. Жду когда отвалится полностью, запасной уже купил
из недавнего, месяц назад - 160ый, относительно новый(не работал, два года стоит в шкафу, кстати, примерно того же периода закупки, что и первые три) отказывался принимать в себя проект, совсем небольшой. Просто начинал грузить и тупо вставал на последнем шаге, зависал и отваливался. При этом, примитив типа выходу присвоить состояние входа - моментально влетало в его мозги и работало. Заниматься расследованием на каком килобайте программы его переклинит снова, времени не было, удалил всё, перепрошил, после этого проект залез.
вот такие приколы. При этом все они - с практически новыми контроллерами, без пробега вообще. Один 110, год как запустили, но больше стоял выключенный, только в августе вроде как стал 24х7 работать.
И Все они, так или иначе лечатся только одним - попыткой перепрошить. Да, все пациенты версии М02
Поэтому какие ещё нужны технические ответы (это виноват третий слева транзистор во второй справа микросхеме, откусите шестую ногу у чипа и всё заработает?) - непонятно. Какой-либо предметный разговор можно вести только понимая, что выполнен необходимый минимум, чего в вашем сообщении не было сказано. Хотя этот минимум и так достаточно информативен для определения клиники заболевания