PDA

Просмотр полной версии : Нет показаний на аналоговых входах



Иван163
29.11.2016, 13:17
Помогите разобраться!
Есть приточная вентиляция, с управлением через ПЛК160. После включения все работает как надо, но через неопределённые периоды времени (может через день, а может и через час), начинают, сначала "прыгать" показания аналоговых входов, либо вовсе, сразу, показывает все по "0", как-будто к ним ничего не подключено... ??? Пример подключения 27856

Woolfy
29.11.2016, 14:51
Для начала проверяем затяжку всех клемм, начиная от датчиков. Потом целостность проводов, включая общий. Потом проверяем стабильность 24 В. Далее видно будет...

Иван163
29.11.2016, 15:00
Для начала проверяем затяжку всех клемм, начиная от датчиков. Потом целостность проводов, включая общий. Потом проверяем стабильность 24 В. Далее видно будет...

Электрическая часть схемы проверена неоднократно... А программа может повлиять как-нибудь?

melky
29.11.2016, 15:31
Делаете загрузочный проект ? перегружаете ПЛК ?

Выход дает 0 или Nan ?

Woolfy
29.11.2016, 16:14
Что происходит с напряжением на выходе НПТ и входе ПЛК при норме и сбое?

Иван163
30.11.2016, 17:18
Делаете загрузочный проект ? перегружаете ПЛК ?

Выход дает 0 или Nan ?

Да загрузочный проект делаю. ПЛК перегружаю, что вы имеете ввиду? При таком состоянии, когда выдает на ВСЕХ входах цифру типа такой -2,3343е*03 (точно сейчас на могу предоставить, я полагаю это и есть Nan), я пробовал: перезагрузка ПЛК (выключение, включение питание ПЛК), сброс, сброс холодный, сброс заводской, после всех этих способов перезаливал программу и в некоторых случаях состояния входов не менялось, т.е. -2,3343е*03.

А еще в конфигурации ПЛК, в аналоговых входах, есть счетчик типа word, я полагаю это счетчик количества обновления входных сигналов???, так вот он тоже замерзает !!!

Иван163
30.11.2016, 17:21
Что происходит с напряжением на выходе НПТ и входе ПЛК при норме и сбое?

Напряжение на выходе с НПТ-1 и на входе в ПЛК160, как было в "нормальном" состоянии так и остается в состоянии сбоя.

melky
30.11.2016, 17:57
Просто было на 150-м ПЛК, если просто обновить программу без загрузочного проекта, валился аналоговый вход. Приходилось делать проект загрузочным и после этого перегружать.
Чего по документации быть не должно было.