25.11.2016, 10:10
Вообщем проблема следующая есть два плк один 110-32 и один 110-60 3 модуля мв110-32дн и 2 модуля мв110-32р
соединены рс485 как на картинке27784

плк1 110-60 опрашивает модули 2 мв110-32дн и один мв110-32р, еще он же опрашивает плк2.
плк2 110-32 опрашивает модуль мв110-32дн и модуль мв110-32р.

Проблема в том что плк 110-32 начинает через раз не видеть два своих модуля. если выключить плк 110-60 то все нормально, а если вкл плк110-60 то появляются у плк 110-32 ошибки с модулями расширения в чем может быть проблема.2778627787

capzap
25.11.2016, 10:13
мастер в сети должен быть один, а не мастер для конкретных устройств

andr_sergey
25.11.2016, 11:03
Хм, а как тогда организовать. Чтобы один плк рулил двумя модулями,а второй тремя и еще плк между собой общались? Плк и плк через рс232 могут пообщаться буквально по 8 бит обменяться?

capzap
25.11.2016, 11:06
Ethernet то чем не устраивает

andr_sergey
25.11.2016, 11:11
Ethernet то чем не устраивает

нет у меня на этих контроллерах езернета на 110-32 рс481-1 рс232-1 рс232дебуг-1, на 110-60 рс485-2 и рс232-1 и рс 232 дебуг-1

capzap
25.11.2016, 11:18
а куда дели?

Сергей Лысов
25.11.2016, 11:45
нет у меня на этих контроллерах езернета на 110-32 рс481-1 рс232-1 рс232дебуг-1, на 110-60 рс485-2 и рс232-1 и рс 232 дебуг-1

Расположение портов Ethernet во вложениях.

andr_sergey
25.11.2016, 13:20
Расположение портов Ethernet во вложениях.

эти древние оказались. немного не там но нашлись. Ну не видели в шкафу далеко расположены. А как связать по езернет два плк или ткните носом где читать пожалуйста

capzap
25.11.2016, 13:43
эти древние оказались. немного не там но нашлись. Ну не видели в шкафу далеко расположены. А как связать по езернет два плк или ткните носом где читать пожалуйстатам вариантов очень много, от модбас до сетевых переменных по UDP

HappyLuckyMan
25.11.2016, 13:49
плк1 110-60 опрашивает модули 2 мв110-32дн и один мв110-32р, еще он же опрашивает плк2.
плк2 110-32 опрашивает модуль мв110-32дн и модуль мв110-32р.

Зачем Ethernet, если есть свободные RS-485 порты? Если я правильно понял, то ПЛК №1 (110-60) опрашивает 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р, но при этом эти модули не должны опрашиваться ПЛК №2 (110-32), т.к. он опрашивает другие модули. Соответственно Вы вешаете на порт RS-485-1 ПЛК №1 (110-60) 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р и туда же ПЛК №2 (110-32) (используя например порт RS-485-2), соответственно модули и ПЛК №2 для ПЛК №1 будут Slave-устройствами. ПЛК №2 (110-32) в очередь оставшимся свободным портом (RS-485-1) подключаете к его модулям (один МВ110-32ДН и один МВ110-32Р). В конфигурации ПЛК №2 указываете для ModBus Master порт для подключения модулей (RS-485-1), а для ModBus Slave порт для подключения к ПЛК №1 (RS-485-2).

capzap
25.11.2016, 14:10
Зачем Ethernet, если есть свободные RS-485 порты? Если я правильно понял, то ПЛК №1 (110-60) опрашивает 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р, но при этом эти модули не должны опрашиваться ПЛК №2 (110-32), т.к. он опрашивает другие модули. Соответственно Вы вешаете на порт RS-485-1 ПЛК №1 (110-60) 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р и туда же ПЛК №2 (110-32) (используя например порт RS-485-2), соответственно модули и ПЛК №2 для ПЛК №1 будут Slave-устройствами. ПЛК №2 (110-32) в очередь оставшимся свободным портом (RS-485-1) подключаете к его модулям (один МВ110-32ДН и один МВ110-32Р). В конфигурации ПЛК №2 указываете для ModBus Master порт для подключения модулей (RS-485-1), а для ModBus Slave порт для подключения к ПЛК №1 (RS-485-2).

назовите у какого устройства есть свободный порт

andr_sergey
25.11.2016, 14:52
У 110-32 один рс485 ткните в самый простой способ передачи и приема по дному байту от плк 1 к плк 2 через езернет

HappyLuckyMan
25.11.2016, 14:56
назовите у какого устройства есть свободный порт
Перепутал со 110-30. Тем не менее вариантов несколько:
1. можно сделать ПЛК 110-32 главным мастером, тогда у него на порту RS-485 будут висеть его модули и ПЛК 110-60 в режиме Slave;
2. обмен между ПЛК через Ethernet;
3. использование порта RS-232 с преобразователем интерфейсов RS-232->485.

andr_sergey
25.11.2016, 15:02
А нельзя ли простенький пример пример передачи данных через езернет?

capzap
25.11.2016, 15:24
А нельзя ли простенький пример пример передачи данных через езернет?

см. видео http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12729&p=83833&viewfull=1#post83833

andr_sergey
28.11.2016, 08:49
два плк подключены напрямую прямым кабелем в тсп, нет ни каких роутеров ни хабов ни чего и по примеру на передачу по udp ошибка 85. Обязательно ли наличие роутера

capzap
28.11.2016, 09:02
два плк подключены напрямую прямым кабелем в тсп, нет ни каких роутеров ни хабов ни чего и по примеру на передачу по udp ошибка 85. Обязательно ли наличие роутера

Вы с чего решили, что в плк стоят "умные" сетевые карты? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80% D0%B0

andr_sergey
28.11.2016, 09:17
да вот как всегда захотелось подключить без доп вложение, но в мозжечке начала свербить муха, а кто запросами будет рулить.

melky
28.11.2016, 09:30
Если соединить только 2 ПЛК по Ethernet то кроссовый кабель между ними поставить. Если еще и сами хотите их видеть, тогда уже хаб.