Вход

Просмотр полной версии : ПЛК 160 + Веспер 8300



Vitorgan
18.10.2016, 15:50
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить частотный преобразователь по такой цепочке:

Частотник rs 485 --->>> AC3-m (rs 485 > rs 232) --->>> интерфейс ПЛК rs 232 ?

smk1635
18.10.2016, 15:55
Возможно..

Vitorgan
18.10.2016, 16:59
Подскажите что делаю не так, не опрашиваются даже модули весящие раньше на 485, ошибка 81 как с модулями, так и с частотниками, кабель для rs 232 делался самопальный, по схеме с овена подобный КС - 2, скорость выставлена, настройки проверены.

smk1635
18.10.2016, 17:37
Подскажите что делаю не так, не опрашиваются даже модули весящие раньше на 485, ошибка 81 как с модулями, так и с частотниками, кабель для rs 232 делался самопальный, по схеме с овена подобный КС - 2, скорость выставлена, настройки проверены.

Посмотрите эту тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15040.
Похоже у Вас те же грабли. Обратите внимание на последний пост. Хотя у меня был ПЛК110, но тем не менее.

P.S. Отпишитесь получилось или нет.

lara197a
18.10.2016, 17:42
А почему не подключите через RS485/
Много раз подключал. Все работает.
Не забывайте ставить в настройках ПЛК задержку ответа 5-10мс.
Опрос ведите периодически. Запись по изменению, т.к. запись идет прямо во флеш.

Vitorgan
18.10.2016, 18:04
А почему не подключите через RS485/
Много раз подключал. Все работает.
Не забывайте ставить в настройках ПЛК задержку ответа 5-10мс.
Опрос ведите периодически. Запись по изменению, т.к. запись идет прямо во флеш.

В общем 2 частотника, и более 12 модулей МВ, из них 2 8АС, не хочется тормозить.

Vitorgan
18.10.2016, 18:05
Посмотрите эту тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15040.
Похоже у Вас те же грабли. Обратите внимание на последний пост. Хотя у меня был ПЛК110, но тем не менее.

P.S. Отпишитесь получилось или нет.

Как только попробуем, отпишусь, спасибо за наводку

Vitorgan
19.10.2016, 11:15
Посмотрите эту тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15040.
Похоже у Вас те же грабли. Обратите внимание на последний пост. Хотя у меня был ПЛК110, но тем не менее.

P.S. Отпишитесь получилось или нет.

Ничего не получилось, облудили штекера самого DB9, все прозванивается. Каким образом проверить работает ли вообще на данном ПЛК rs 232, а не получится подключить через rs 232 debug? хоть попробовать модули поопрашивать

smk1635
19.10.2016, 11:44
А если подключить линию к контроллеру на RS-485 опрос идёт ?

Vitorgan
19.10.2016, 11:47
да на ней все и работало, до того как потребовалось частотники подключить, чтобы с ними пока не разбираться, решили просто переткнуть линию модулей на rs 232, с теме же настройками как и rs 485, ошибка 81 ни одного модуля не опрашивает по rs 232

smk1635
19.10.2016, 12:09
Знакомая ситуация.
А комплектным КС1 пробовали подключать ?

М-да, а ошибку с расключением в руководстве так и не исправили за три года. Так и висит в руководствах на сайте.

Vitorgan
19.10.2016, 12:23
Посмотрели схему ас 3м, 2 минуты назад переопресовали кабель. Так как ас 3м не является устройством а работает как удлинитель, перекресья Rx и Tx нет, следовательно кабель Кс-1, Кс-2 не катят. Только что сунули, связь пошла, 81 ошибка сгинула))

Всем спасибо за помощь.