Просмотр полной версии : Токовая петля
Linker1989
13.10.2016, 14:44
Имеется датчик температуры 4-20мА и датчик наружнего воздуха 4-20мА.
Оба датчика подключаются по токовой петле к трм 212(4 шт.). первый датчик на первый вход. второй датчик на второй.
При подключении одной токовой петли и запитывания от отдельного блока питания все четыре трма показывают нормальные значения на первом входе.
Если подключить к трм вторую токовую петлю, запитанную от другого БП, то прибор к которому подключены выходы с датчиков показывает нормальные значения на входах 1 и 2, а остальные приборы начинают завышать на первом входе значение градусов на 15 на втором занижать градусов на 10.
В чем может быть причина?
Имеется датчик температуры 4-20мА и датчик наружнего воздуха 4-20мА.
Оба датчика подключаются по токовой петле к трм 212(4 шт.). первый датчик на первый вход. второй датчик на второй.
При подключении одной токовой петли и запитывания от отдельного блока питания все четыре трма показывают нормальные значения на первом входе.
Если подключить к трм вторую токовую петлю, запитанную от другого БП, то прибор к которому подключены выходы с датчиков показывает нормальные значения на входах 1 и 2, а остальные приборы начинают завышать на первом входе значение градусов на 15 на втором занижать градусов на 10.
В чем может быть причина?
Если я вас правильно понял, у Вас есть 4 ТРМа, 2 датчика температуры и 2 блока питания и Вы хотите, чтобы все 4 ТРМа показывали обе температуры. Если это так, то при последовательном соединении ТРМов у Вас ничего не получится, поскольку входы каждого из ТРМов не имеют гальванической развязки, замкнуты между собой. Первый ТРМ будет показывать правильно, а остальные три покажут среднеарифметическую температуру. Если Вам очень нужны идентичные показания на четырёх приборах и ТРМы расположены в пределах нескольких метров друг от друга - можете соединить входы каждого из каналов ТРМа параллельно с одним общим входным резистором (нагрузка каждого датчика - параллельно соединённые четыре входа и резистор), общая точка всех 8 входов соединяется с минусом блока питания.
Чаще всего проблема в плохом общем минусе аналоговых входов.
Правильно указали на отсутствие гальванической развязки м-ду входами ТРМ-ов.
Вам надо бы:
- или количество приборов увеличивать,
- или размножители токовой петли применять,
- или блоки гальванической развязки ставить,
- или от ТРМ уходить.