Имеется модуль аналогового ввода МВ110-8А. К нему через измерительный преобразователь НПТ1 (тоже овеновский) подключен датчик температуры. Причем преобразователь настраиваемый: можно выбрать тип датчика, диапазон измерений и т.д. - в общем, он имеет те же настройки, которые можно задать в Конфигураторе МВ110 для аналогового входа.
Какие настройки нужно выставлять в Конфигураторе МВ110 и в Конфигураторе НПТ? Одинаковые или нет?
Конкретно, тип датчика везде 4-20 mA, нижняя и верхняя границы тоже одинаковые? Или в Конфигураторе МВ110-8А нужно задать тип датчика ПТ100 и границы 0-100, поскольку измерительный преобразователь уже обработал сигнал с датчика температуры?
Николаев Андрей
07.10.2016, 12:50
Случай 1. Вы просто не ставите НПТ. И подключаете датчик напрямую. Тогда в МВ-8А выбирается тип датчика.
Случай 2. НПТ нужен. НПТ Вы настраиваете на работу с датчиком температуры. А в МВ-8А настраиваете работу с токовым сигналом 4-20. Выбрать тип датчика + внести масштабирование сигнала для получения уже непосредственно градусов.
На скриншоте интерфейса (http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=26923&stc=1&d=1475848357) измерительного преобразователя НПТ1 видно, что выбрать что-то одно (в нашем случае только тип ПТ100) не получится. Нижнюю и верхнюю границы измерений надо задавать обязательно и не нулями. Выход также на выбор - либо 0-20 mA либо 4-20 mA. И масштабирование, как я понимаю, хочешь-не хочешь будет выполняться именно в преобразователе.
Тогда что задавать в МВ110-8А? Только 4-20 мА?
у измерительного преобразователя НПТ1 видно, что выбрать что-то одно (в нашем случае только тип ПТ100) не получится. Нижнюю и верхнюю границы измерений надо задавать обязательно и не нулями. Выход также на выбор - либо 0-20 mA либо 4-20 mA. И масштабирование, как я понимаю, хочешь-не хочешь будет выполняться именно в преобразователе.
Тогда что задавать в МВ110-8А? Только 4-20 мА? Попробуйте минутку побыть на месте ПЛК. Что вы будете показывать, измерив ток 4мА и что вы покажите при токе 20мА? Сколько настроек выхода НПТ1, как минимум столько и у входа ПЛК.
Гарчев Евгений
07.10.2016, 17:29
настроить так:
Конкретно, тип датчика везде 4-20 mA, нижняя и верхняя границы тоже одинаковые
настроить так:
Какие настройки нужно выставлять в Конфигураторе МВ110 и в Конфигураторе НПТ? Одинаковые или нет?
Конкретно, тип датчика везде 4-20 mA, нижняя и верхняя границы тоже одинаковые?
нет, так настраивать не верно!
Настройки нужно выставлять не одинаковые:
в Конфигураторе НПТ - тип датчика ПТ100.
в Конфигураторе МВ110 - тип датчика 4-20 mA.
Гарчев Евгений
10.10.2016, 13:35
нет, так настраивать не верно!
Настройки нужно выставлять не одинаковые:
в Конфигураторе НПТ - тип датчика ПТ100.
в Конфигураторе МВ110 - тип датчика 4-20 mA.
Согласен.
Типы датчиков необходимо указать разные, а границы одинаковые.