Alex_Chuy
28.09.2016, 07:41
Товарищи, помогите разобраться?! При компиляции возникает ошибка С0094 и С0032 26703. Не могу найти решение

Евгений Кислов
28.09.2016, 07:47
Товарищи, помогите разобраться?! При компиляции возникает ошибка С0094 и С0032 26703. Не могу найти решение

Шаблоны модулей рассчитаны на использование в СПК, которые программируются в CODESYS 3.5 SP5 Patch5. При использовании более ранних версий CODESYS (в которых программируются ПЛК3xx), шаблоны либо не будут работать, либо будут работать некорректно.

Alex_Chuy
28.09.2016, 07:55
Евгений, ПЛК323 программирую на КДС3.5 SP5. Правильно понимаю, что шаблон Mx110 работать не будет?? Ручками нужно каналы Модбаса и регистры прописать?

Евгений Кислов
28.09.2016, 07:57
Евгений, ПЛК323 программирую на КДС3.5 SP5. Правильно понимаю, что шаблон Mx110 работать не будет?? Ручками нужно каналы Модбаса и регистры прописать?

Да, все верно, нужно прописывать каналы и регистры вручную.

Alex_Chuy
28.09.2016, 08:06
Понял, спасибо! А про ФБ Архиватора не подскажете? На языке CFC хотел написать, но никак не могу с выходами разобраться... да и на входе тож ошибку С0032 (в скрине #1), мыслю, что нужно через вызов POU (написанyой на ST) попробовать. Как считаете? Где то встречал мануалы как с этим делом (вызовом POU) работать, но сейчас найти не могу... Не подскажете?

Евгений Кислов
28.09.2016, 08:15
Есть описание библиотеки:
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/04_Library/03_Documentation/ArchivatorOwenLib_v1.pdf

Ошибка, вероятно, связана с тем, что вы на вход Znachenie подаете REAL переменную, а надо - ее адрес: ADR(Tdown).

Alex_Chuy
28.09.2016, 14:39
Есть описание библиотеки:
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/04_Library/03_Documentation/ArchivatorOwenLib_v1.pdf

Ошибка, вероятно, связана с тем, что вы на вход Znachenie подаете REAL переменную, а надо - ее адрес: ADR(Tdown).

Спасибо, Евгений за оперативность ответов! Действительно, вы правильно указали мои ошибки в Архиваторе, правда на железе не тестил ещё, наверное, завтра или в конце недели получится (сообщу позже :)), но КДС ошибок не выдал.
Вернусь к теме (заголовку), а именно к модулю МВ110-8А:
Slave устройство создал, регистры в РЭ на модуль описаны, НО как интерпретировать отрицательные значения, т.к. у Модбаса формат WORD или костыли через байты (массив)? Уточню: Формат регистра 1 (значение ввода 1) - это INT16 (по умолчанию умноженное на 10 (параметр DP=1))... с положительными значениями всё понятно, а если получаем отрицательные значения, то как? Или имеются готовые решения, и не нужно изобретать велосипед? Ну, например, перевод Float32 (регистры 4 и 5) в REAL?

Евгений Кислов
28.09.2016, 14:44
Спасибо, Евгений за оперативность ответов! Действительно, вы правильно указали мои ошибки в Архиваторе, правда на железе не тестил ещё, наверное, завтра или в конце недели получится (сообщу позже :)), но КДС ошибок не выдал.
Вернусь к теме (заголовку), а именно к модулю МВ110-8А:
Slave устройство создал, регистры в РЭ на модуль описаны, НО как интерпретировать отрицательные значения, т.к. у Модбаса формат WORD или костыли через байты (массив)? Уточню: Формат регистра 1 (значение ввода 1) - это INT16 (по умолчанию умноженное на 10 (параметр DP=1))... с положительными значениями всё понятно, а если получаем отрицательные значения, то как? Или имеются готовые решения, и не нужно изобретать велосипед? Ну, например, перевод Float32 (регистры 4 и 5) в REAL?

Посмотрите документ СПК. Modbus - там про это написано. Ищите в документе по слову union.

Alex_Chuy
28.09.2016, 14:45
ок. ещё раз Спасибо за оперативность! :)