Здравствуйте!
После изучения руководства эксплуатации ПЛК 154 остался вопрос: у этого контроллера активные или пассивные аналоговые входы?
Т.е. нужно ли подключать последовательно с токовым датчиком блок питания?
Эдуард_Н
03.09.2016, 17:25
Конечно нужно.
Eugene.A
03.09.2016, 17:59
Видимо, у меня какой-то пробел в знаниях. Что такое "активные аналоговые входы"?
Конечно нужно.
Спасибо!
Видимо, у меня какой-то пробел в знаниях. Что такое "активные аналоговые входы"?
В Сименсах, в трехсотой серии (в других сериях возможно тоже) входы активные, там блок питания последовательно с датчиком ставить не нужно.
Eugene.A
03.09.2016, 21:14
Ага, это означает всего лишь использование встроенного источника питания для питания токовых датчиков. А я уж испугался.
Взгляните, к примеру, подключение токовых датчиков к МВ110-2АС, там есть и такой вариант.
Ага, это означает всего лишь использование встроенного источника питания для питания токовых датчиков. А я уж испугался.
Взгляните, к примеру, подключение токовых датчиков к МВ110-2АС, там есть и такой вариант.
Ну, там несколько другой принцип - если у модуля, о котором вы говорите, есть отдельные выводы +24 и -24В, которые вставляются в цепь с датчиком вместо блока питания, то в Сименсах (пример - модуль SM331) просто контакты, к которым подключается токовый датчик.
Eugene.A
04.09.2016, 00:02
Ну да, отличается перемычкой внутри.
нужно ли подключать последовательно с токовым датчиком блок питания на Пр100?
Юлия Лукина
16.02.2023, 15:05
Добрый день! Рекомендуется подключать датчики в соответствии со схемами : https://owen.ru/product/pr100/ddm