Тимур Назарбоев
05.04.2024, 09:34
Здравствуйте. Вопрос по контроллеру КТР121.03. Есть ли возможность задавать разные графики погодозависимого регулирования для закрытых контуров 1 и 2 , или график для обоих контуров один? Возможно ли отключать погодозависимое регулирование по контурам или отключение для всех контуров одновременно?

Добрый день, задавать разные графики погодозависимого регулирования для закрытых контуров 1 и 2 можно (отопление), на каждый контур выбирается свой график - его можно настроить с конфигуратора или же с лицевой панели контроллера. Возможность отключения погодозависимого регулирования по контурам так же имеется. По сути это перевод контура в летний режим - сам режим обособлено настраивается по контурам.

Khudyakoff
17.04.2024, 12:37
Здравствуйте. В КТР121.03.20 удается поменять уставку контура №1, настроенного как ГВС изменяя параметр "уставка температуры- ua_C1_Twd" адрес регистра 546 функцией 16.
удаленно меняю параметр "уставка температуры- ua_C2_Twd" адрес регистра 553 функцией 16, в КТР ничего не меняется. Какой параметр должен быть включен и какой режим работы контура №2 должен быть активирован для возможности изменения уставки через modbus?
И еще вопрос, не предусмотрено изменение температурных графиков контуров по Modbus?


Спасибо!

Khudyakoff
09.09.2024, 12:04
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой изменения типа датчиков температуры. На объекте установлены котловые регуляторы КТР 121.01.10. На одном из них уже второй раз сами меняются типы датчиков температуры с pt100 на pt1000. Персонала на объекте нет, поэтому исключается ручная смена. По modbus тоже нет регистров соответствующих типу датчиков. Подскажите может у кого то были такие проблемы.
Спасибо.

Тимур Назарбоев
10.09.2024, 10:06
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой изменения типа датчиков температуры. На объекте установлены котловые регуляторы КТР 121.01.10. На одном из них уже второй раз сами меняются типы датчиков температуры с pt100 на pt1000. Персонала на объекте нет, поэтому исключается ручная смена. По modbus тоже нет регистров соответствующих типу датчиков. Подскажите может у кого то были такие проблемы.
Спасибо.

Добрый день, у вас стоит последняя прошивка 3.2.2 ? Нет ли скачков напряжения, которые могли бы перезагружать контролер?

Khudyakoff
11.09.2024, 05:48
Добрый день, у вас стоит последняя прошивка 3.2.2 ? Нет ли скачков напряжения, которые могли бы перезагружать контролер?

Здравствуйте. По прошивке уточню, а скачки бывают часто. Попробуем установить ИБП на цепь питания контроллеров.

Kraf
17.09.2024, 17:31
А насколько он дорогой?

MagNetiC
25.02.2025, 14:16
Добрый день! Вопросы по опросу контроллера КТР121.01.10 v3.2.2:
1) На форуме уже упоминали про несоответствие кода слово состояния (534 code_Sys) в руководстве по эксплуатации https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38699, там был ответ от 2023 года, как я понял разница (1-Стоп, и поменять местами 6-7 Холодный пуск на Сон)? Не каких других значений за это время не поменялось?
2) Текущее состояние котла (538 code_Burn_1) отвечает только за состояние горелки (при авариях там код состояния не меняется, кроме Аварии горелки)?

Тимур Назарбоев
26.02.2025, 10:39
Добрый день! Вопросы по опросу контроллера КТР121.01.10 v3.2.2:
1) На форуме уже упоминали про несоответствие кода слово состояния (534 code_Sys) в руководстве по эксплуатации https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38699, там был ответ от 2023 года, как я понял разница (1-Стоп, и поменять местами 6-7 Холодный пуск на Сон)? Не каких других значений за это время не поменялось?
2) Текущее состояние котла (538 code_Burn_1) отвечает только за состояние горелки (при авариях там код состояния не меняется, кроме Аварии горелки)?

Добрый день, релиза новой версии прошивки на КТР-121 пока что не выходило.

мастер РЭО
05.04.2025, 10:01
Здравствуйте коллеги,был ли у кого то опыт эксплуатации термомасляного нагревателя с газовой горелкой 500кВт с ктр121.01? . Интересует именно термомасло ,не водяной или паровой котел. В частности какие режимы наблюдали в процессе эксплуатации,давление в подаче/обратке,давление в котле. Задумались о приобретении на производство,хотелось бы живой опыт обсудить

MagNetiC
15.05.2025, 11:42
Здравствуйте! В схеме из нескольких КТР121.01.10 и КТР-121.02.41 время каждого прибора как понимаю свое. В документации на контроллы семейства КТР121 дата и время настраивается только через Системное меню и софт? Есть ли возможность синхронизации(измение) времени по RS485, например с выше стоящего котроллера или с СПК107?

Тимур Назарбоев
16.05.2025, 09:00
Здравствуйте! В схеме из нескольких КТР121.01.10 и КТР-121.02.41 время каждого прибора как понимаю свое. В документации на контроллы семейства КТР121 дата и время настраивается только через Системное меню и софт? Есть ли возможность синхронизации(измение) времени по RS485, например с выше стоящего котроллера или с СПК107?

Добрый день, можно только из системного меню или конфигуратора.

Khudyakoff
26.06.2025, 10:38
Здравствуйте. Ранее писал о проблеме произвольного изменения настроечных параметров КТР121.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. питание осуществляется через ИБП. В меню "Тип схемы" включился пункт Контроль общекотельных аварий, которые не подключены и произошла аварийная остановка котла, так же иногда происходит изменение типов датчиков в меню "Входы", так же в меню "Котловые насосы" оба насоса переходят в состояние "Откл." соответственно циркуляционный насос отключается. Подскажите это единичный случай или кто то сталкивался с такими проблемами и какое решение?

Егор Конин
27.06.2025, 09:36
Добрый день.
С такой проблемой на последней версии прошивки не сталкивались.
Проверьте, запитав не от ИБП, возможно проблема в нем.