PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по сохранению проекта



a_gricaj
22.08.2016, 01:53
Вопрос такого плана:
В Step7 есть возможность сделать "аплоад" с ПЛК -считать всю программу с текущими значениями всех переменных (правда без символьной адресации) и сохранить на ПК или можно считать блоки данных в которых хранятся переменные и записать на пк в свой исходный проект.
Подскажите пожалуйста как считать программу с ПЛК от ОВЕНА, чтобы можно сохранить в проекте значения всех "ретейн" переменных???
Или этого инструментария не предусмотрено в CodeSys V.2???

Николаев Андрей
22.08.2016, 09:22
В лоб данный инструмент в CODESYS не предусмотрен.
Можно по отдельности скачивать файлы с ПЛК. И только.

a_gricaj
22.08.2016, 09:31
В лоб данный инструмент в CODESYS не предусмотрен.
Можно по отдельности скачивать файлы с ПЛК. И только.

А что это значит скачивать файлы, можно по подробней?????

petera
22.08.2016, 10:40
А что это значит скачивать файлы, можно по подробней?????

Все "ретейн" переменные сохраняются в файле retain.bin
25884
Этот файл можно скачать из ПЛК, а затем записать в ПЛК после заливки программы.
25885

a_gricaj
22.08.2016, 10:46
Все "ретейн" переменные сохраняются в файле retain.bin
25884
Этот файл можно скачать из ПЛК, а затем записать в ПЛК после заливки программы.
25885

Это то, что я хотел узнать, СПС

Николаев Андрей
24.08.2016, 17:25
Но есть один очень важный момент.
В большинстве своем записать скачанные файлы можно только в контроллер, аналогичный тому, с которого считывали. С учетом версий прошивок и прочих радостей.