PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"



770001
09.08.2016, 23:28
Добрый вечер!
Коллеги, проблема следующая:
не могу настроить связь по RS485 (ПЛК150ИМ - Slave, СП307Р - Master) постоянно на панели отображается "соединение PLC порт 1"
П.С. разъем PLC распаял по инструкции: pin4 - A, pin7 - B. Расстояние между панелью и плк 20см.
25756
25757
Версия конфигуратора СП300 V2.D3d-3
Версия Codesys 2.3.9.46
Все программы, таргеты, прошивки скачал накануне с сайта овена.
Пытаюсь подключиться по туториалу с ютуба (https://www.youtube.com/watch?v=NO6nrlKF_tU)
Может я что делаю не правильно....
Помогите плиз!

petera
10.08.2016, 01:15
Не видно, какие элементы есть на экране и какие у них настройки.
Проект панели покажите (прикрепляется к сообщению, если включить расширенный режим)

770001
10.08.2016, 07:00
Не видно, какие элементы есть на экране и какие у них настройки.
Проект панели покажите (прикрепляется к сообщению, если включить расширенный режим)

Сейчас проект примитивный, я хочу с панели вводить число и видеть его в Codesys, как на видео с ютуба.
Вообще проект у меня будет другой, но для начала я хочу настроить связь по rs485.
25759
На панели один элемент "цифровой ввод".
25760