Вход

Просмотр полной версии : МВ110-220.3М Подключение к конфигуратору



alextim
29.07.2016, 05:49
При первом подключение модуля МВ110-220.3М через адаптер АС4 к компьютеру связь была установлена успешно.
Читались данные с модуля и параметры были успешно записаны.
Но при подключении к ПЛК связи не было. Тогда модуль был вновь подключен к адаптеру АС4 для проверки параметров записанных
в модуль. Но связь не была установлена не по ранее записанным параметрам.
При нажатие на кнопку «зав. настр. RS-485» прибор подключался к компьютеру через программу «Конфигуратор М110» по задодским сетевым настройкам.
После того как применялись новые сетевые настройки прибор терял связь с конфигуратром.
Такая же история со всеми 4 модулями. Перепрошивка модулей результатов не дала. Программа «Конфигуратор М110» была уставлена последняя версия которая была на сайте
компании ОВЕН.
Адаптер после этого был подключен в модулям МВ110-224.2А через программу «Конфигуратор М110». Связь была установлена
успешно. Модули читались и записывались параметры.

Валенок
29.07.2016, 23:52
С 3М - без апле.
И t.out > 270 (кажись) Почему - в тех.поддержку, накой он тут вообще сдался - к аффтору

А так, практически всё - пучком.

capzap
30.07.2016, 07:31
опять ни слова про имя протокола, если модбас для плк выставлялся, то конфигуратор работает по овен, счего бы ему не терять связь после применения

Валенок
30.07.2016, 11:43
3М резко отличается по настройке от других модулей. Даже если смотреть на общую подгруппу "Э" - отличается от 1Т.
Я привел особенности для v1.23. Объяснить внятно "почему ?" мне не смогли даже непосредственно на Авиамоторной.
Принял как данность.

Позднее обнаружил дополнительные следы Нового года/днюхи/мельдония в таблице регистров. Бывает. Все мы иногда бываем не в себе, но почему в таком же состоянии пребывал тот кто принимал работу ??)) Или это был корпоративный праздник ?

В остальном прибор работает как часы.

Разве што мелкий нюанс - при отсутствии любых подключений к измеряемой линии, пробор показывает какие-то отрыжки частоты (Гц) с питающей линии. Но т.к. прибор как декорация не используется - можно положить

alextim
01.08.2016, 06:47
Конфигуратор по ОВЕНу и модбасу соединятся со всеми модулями без проблем, но 3М только по заводским сетевым настройкам. Попробую соединится с ним по Овену.

alextim
01.08.2016, 06:56
Модули МВ110-220.3М работают только по протоколу ОВЕН.

alextim
01.08.2016, 10:41
С конфигуратором..

melky
01.08.2016, 10:51
у меня 1М, работает по Mobus c ПЛК100 без проблем. С Конфигуратором ессно только по протоколу ОВЕН

Евгений Багаев
01.08.2016, 15:46
Здравствуйте, alextim

Корректная работа с модулем МЭ110-220.3М выглядит следующим образом:
1. Для подключения модуля к конфигуратору необходимо перевести модуль на заводские настройки удержанием кнопки сброса не менее 5 секунд. Об успешном переходе сигнализирует мигающий светодиод RS-485.
2. После успешного подключения к конфигуратору можно менять параметры на необходимые, после чего выполнить: Прибор | Записать все параметры.
3. В появившемся окне "Перевод прибора на новый режим работы" поставить галочку "Поменять сразу сетевые настройки программы", а галочку "Послать широковещательную команду APLY" убрать.
4. Прибор готов к работе для опроса мастером. Для повторного подключения к конфигуратору повторить с п.1 по п.3

alextim
01.08.2016, 17:04
С конфигуратором только по ОВЕН протоколу. Зацепил их на ПЛК110 М2 работают по MODBUS RTU без проблем. Просто я зацепился на конфигураторе что связь должна быть. Связи не было там другие модули почему то сразу с ними вместе не запустились и провода не были перепутаны. Но потом вроде как заработало.