Просмотр полной версии : помогите подключится по modbus плк овен 110 к частотному преобразователю Delta



pedro93
25.07.2016, 06:03
покажите кто нибудь на примере,как управлять скоростью,пуском ,то что то не могу разобраться в адресах и битах,может надо переводить из ....ичных чисел??

pedro93
25.07.2016, 20:44
не совсем понятно из вопроса, кто мастер? И что за адреса и биты нужны из плк?

ну на сколько я понимаю тут мастером никак не может быть преобразователь частоты,а адреса нужны непосредственно битов преобразователя частоты,для дальнейшего его управления с плк

Ryzhij
25.07.2016, 21:07
Тут такое дело, коллега...
ЧРП-то у Вас какой?
В CP2000, например, есть встроеннный ПЛК который и мастером в сети может быть, и логику работы системы обеспечивает...
А остальное всё в мануале на ЧРП расписано.
Режим обмена, например, определяют значения параметров частотника 9-й группы.
Адресацию же надо искать не в урезанном русском переводе, а в мануале с сайта производителя (http://www.deltaww.com/services/DownloadCenter2.aspx?secID=8&pid=2&tid=0&itemID=&typeID=1&downloadID=&title=&dataType=&check=0&hl=en-US&CID=06).

pedro93
25.07.2016, 21:19
Тут такое дело, коллега...
ЧРП-то у Вас какой?
В CP2000, например, есть встроеннный ПЛК который и мастером в сети может быть, и логику работы системы обеспечивает...
А остальное всё в мануале на ЧРП расписано.
Режим обмена, например, определяют значения параметров частотника 9-й группы.
Адресацию же надо искать не в урезанном русском переводе, а в мануале с сайта производителя (http://www.deltaww.com/services/DownloadCenter2.aspx?secID=8&pid=2&tid=0&itemID=&typeID=1&downloadID=&title=&dataType=&check=0&hl=en-US&CID=06).

ну не такой же я примитивный прям чтоб не поискать,частотный преоброзователь delta vfd-el. И вот вопрос если б у меня был преоброзователь со встроенным плк,зачем тогда мне нужен отдельный то?у меня адреса то все есть но я немогу совместить наверное нужно перевести числа,вот это то самое у меня не выходит!

Ryzhij
25.07.2016, 21:29
Хорошо, давайте разберёмся вместе.
Адрес какого именно параметра Вас интересует?

PS: http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/060101/Manual/DELTA_IA-MDS_VFD-EL_UM_AR_20080812.pdf
Страница 108
Адреса регистров управления и состояния приведены в шестнадцатеричном формате.
Для перевода можно использовать стандартный калькулятор Форточек в режиме для программиста.
Набиваете число в одном формате, потом переключаете систему счисления на другую.

pedro93
25.07.2016, 21:40
Хорошо, давайте разберёмся вместе.
Адрес какого именно параметра Вас интересует?

ну взять даже адрес 2000h (bit 0-1) каким образом мне перевести его чтоб плк овен мог управлять им?

Ryzhij
25.07.2016, 21:49
ну взять даже адрес 2000h (bit 0-1) каким образом мне перевести его чтоб плк овен мог управлять им?

2000 Hex = 8192 Dec
2001 Hex = 8193 Dec
2002 Hex = 8194 Dec

В этом и был Ваш вопрос?
И разве ПЛК Овен не принимает шестнадцатеричную систему при определении адресов?

pedro93
25.07.2016, 21:56
2000 Hex = 8192 Dec
2001 Hex = 8193 Dec
2002 Hex = 8194 Dec

В этом и был Ваш вопрос?

в чём то да,заранее спасибо , сейчас попробую!

Ryzhij
25.07.2016, 22:10
Помните только, что по умолчанию ПЛК Овен использует 0x10 функцию, а VFD-EL её не воспринимает.
Только 3-ю, 6-ю и 8-ю функции.

Alex_Z
26.07.2016, 16:27
Помните только, что по умолчанию ПЛК Овен использует 0x10 функцию, а VFD-EL её не воспринимает.
Только 3-ю, 6-ю и 8-ю функции.

Ничего подобного. 0x10 прекрасно понимает, записывайте в байт управления 8192, стоп 1 пуск вперед 18, пуск назад 34. Ну и частоту с соответствующий регистр. Не забыть в параметрах ПЧ переключить на управление с RS485

Сергей Фенев
11.03.2025, 19:49
Необходимо при помощи ПР205 по MODBUS RTU включать и выключать ЧП Delta CP2000 . Регистр отвечающий за включение и выключение ЧП (по мануалу к ЧП) 2000H биты 0 и 1 в переводе в десятичную систему регистр 8192 , проблема заключается в том , что при вводе регистра 8192 в OWEN Logic выходит ошибка "ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 0 до 4095". Подскажите , каким образом , при помощи ПР205 можно реализовать поставленную задачу?

P.S. Из OPC Овен ЧП включается , выключается при обращении к тому самому регистру 2000H (8192), но мне необходимо , чтоб работало именно в ПР205.

kondor3000
20.03.2025, 13:13
Вопрос уже решён, ТС создал 2 темы

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27247&page=4&p=459109#post459109