Есть в наличии ПЛК 110-60 (М02) с питанием 24В.
Можно ли использовать 220В для питания входов и выходов этого ПЛК?
или строго 24В?
Спасибо
Есть в наличии ПЛК 110-60 (М02) с питанием 24В.
Можно ли использовать 220В для питания входов и выходов этого ПЛК?
или строго 24В?
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24943&d=1465887816 Однако....
Гарчев Евгений
28.06.2016, 11:40
Входы запитываются только от 24В, через выходы (релейные) можно коммутировать 220В.
alexusankov
04.07.2016, 08:00
Входы запитываются только от 24В, через выходы (релейные) можно коммутировать 220В.
Кстати, а к выходам ПЛК110 (э/м реле), можно подключить напрямую катушку контактора на 380? Или максимум на 220?
Можно, но коммутируемый ток будет ниже заявленного для реле. Лучше использовать промежуточные реле так как токи, указанные для встроенных реле часто не соответствуют действительности.
Можно и на 380, только RC-цепи не забудьте, иначе век выходных реле будет недолог...:) А вообще-то принято ставить промежуточные реле (всё равно вместе с RC-цепями). В свежем овеновском каталоге можно найти однополюсные на ДИН-рельс. RC-цепь ставим на катушку реле и на катушку пускателя.