Есть в наличии ПЛК 110-60 (М02) с питанием 24В.
Можно ли использовать 220В для питания входов и выходов этого ПЛК?
или строго 24В?

Спасибо

petera
28.06.2016, 11:39
Есть в наличии ПЛК 110-60 (М02) с питанием 24В.
Можно ли использовать 220В для питания входов и выходов этого ПЛК?
или строго 24В?
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24943&d=1465887816 Однако....

Гарчев Евгений
28.06.2016, 11:40
Входы запитываются только от 24В, через выходы (релейные) можно коммутировать 220В.

alexusankov
04.07.2016, 08:00
Входы запитываются только от 24В, через выходы (релейные) можно коммутировать 220В.
Кстати, а к выходам ПЛК110 (э/м реле), можно подключить напрямую катушку контактора на 380? Или максимум на 220?

melky
04.07.2016, 09:09
Можно, но коммутируемый ток будет ниже заявленного для реле. Лучше использовать промежуточные реле так как токи, указанные для встроенных реле часто не соответствуют действительности.

Woolfy
04.07.2016, 11:35