Здравствуйте, начал заниматься автоматизацией системы, есть ПЛК 154 и МВА8 (2шт) как их подключить физически (программно разобрался)? и какое максимальное количество МВА8 можно подключить к ПЛК154, повлияет ли это на быстродействие (на будущее). Заранее спасибо)

Сергей Мих
17.06.2016, 09:18
Если по 485-му порту, проводами: "А" на "А" и "В" на "В".

melky
17.06.2016, 09:56
максимально 31(или 30) или 255 с повторителями интерфейса.
Быстродействие будет уменьшаться с количеством.

Валенок
18.06.2016, 10:09
Я б про "быстродействие" вообще не говорил до уточнения что имеет ввиду автор.
Кол-во таких модулей вообще не влияет на быстродействие.
На пальцах:
-При 8-ми задействованных входах опрашивать модуль чаще 3..6 сек нет смысла.
-Время опроса модуля (группы сразу) - 30..60мс.
Отсюда, без толкотни на линии, можно опросить 30..100 модулей. Где ж тут зависимость кол-во/быстродействие в рамках задач без экстрима ? Обработка данных (200..800 датчиков) напряжет ? Так и обрабатывать данные нужно только по их получению.

В общем и линия не потеет, и ПЛК в 50..90% времени курит бамбук.

pahan_751
19.06.2016, 18:40
Спасибо) а их как 2 модуля подключить? последовательно ?

melky
19.06.2016, 18:49
а как вы себе представляете последовательное подключение ?

pahan_751
19.06.2016, 19:28
просто кто мне сказал, а сам чет я не понимаю как 2 подключить

petera
19.06.2016, 20:46
просто кто мне сказал, а сам чет я не понимаю как 2 подключить

http://www.acmesystems.it/www/DAISY-10/daisy10_rs485wiring.jpg