Просмотр полной версии : изменение температуры на ПЛК100



vai
08.06.2016, 10:03
Доброго дня.
Имеем связку ПЛК 100-220.Р-М, 2 модуля МВ110-8А (в дальнейшем будет 7 модулей), модем ПМ-01, датчики ДТС3005-РТ1000.В2
Модули (пока 2 для теста) настроил через конфигуратор
Данные с датчиков температуры в модулях ввода вычисляются.
В проекте настроил ввод данных с модулей ввода по протоколу Овен. Выводятся данные только по 1 каналу модуля с адресом 16. адреса 17, 24, 25 имеют нулевые данные. Хотя в конфигураторе модулей на данных каналах есть показания. Не могу понять почему так происходит. Настройки опроса пробовал менять.

Николаев Андрей
08.06.2016, 12:02
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580 - тут живые примеры и описания.
Стоит подумать о переходе на протокол ModBus.
У протокола ОВЕН есть не только имя параметра, но и индекс. Возможно Вы его не меняете.

Гарчев Евгений
08.06.2016, 12:14
Hash-name для остальных параметров не задан ... Индексацию использовать не надо.

vai
08.06.2016, 14:32
Спасибо. Хэш прописал - все заработало.